вообщем есть схема, как правильно расположить датчики, ну и сама автоматика канеш, сильно не ругаться, желательно не переносить или не удалять*
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.dwg ( 200,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 25.12.2010, 9:42
Сообщение #2


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



...эээ...
А Вы с какой целью интересуетесь??? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 25.12.2010, 10:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



1.Без циркуляции ГВС пользоваться очень неудобно.
2. Без погодозависимого регулирования неизбежны перетопы.
3. Как будет регулироваться температура вентиляции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_inChatesesia_*
сообщение 25.12.2010, 10:53
Сообщение #4





Guest Forum






вот и обрасчаюсь к вам за всеми этими нюансами, если не затруднит разъяснить что куда зачем и как. может кто нибудь выкроит минут 10 драгоценного времени дабы помочь мине) вентеляцию можно не рассматривать она впринципе не нужна. как правильно все организовать на трубах(датчики, автоматику). огромная просьба в лес или куда еще дальше отправлять не надо) все когда то учились, всем было тяжко) связывать свою жизнь с этим не собираюсь, если кто то переживает за тех состояние домов)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 25.12.2010, 16:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Погодозависимое регулирование.
ГВС с циркуляцие на проточном теплообменнике.
Возможно вам помогут эти ссылки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 25.12.2010, 17:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



2 inChatesesia
Девушка, на этом форуме слово "вентЕляция" принято писАть через "и" - "вентИляция".
А дубовик для своего курсового поищите в инете
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_inChatesesia_*
сообщение 26.12.2010, 6:51
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Ost @ 25.12.2010, 22:43) *
2 inChatesesia
Девушка, на этом форуме слово "вентЕляция" принято писАть через "и" - "вентИляция".
А дубовик для своего курсового поищите в инете

во первых САМА ты девушка. вот все чтоли очкастые ботаники такие нудные, чо нельзя просто елементарно пальцом ткнуть вот тут и тут добавь это и это и будет тебе счастье. было бы у меня время седел бы и рабирался в этой .... всей. кароче спасибо помогли))) ладно Х с этой мутатой. сенк остальным кто попытался помочь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 26.12.2010, 10:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Пока профиль не заполнен, кем хотим, тем и считаем.
Можем девушкой, даже страшной smile.gif))

Если по делу, то задача звучит очень неконкретно.
Если в коммерческом плане ситуация позволяет, то на такую систему можно штук по 15 датчиков т-ры и давления вкорячить, подавляющее большинство которых будет для дсипетчеризации.

По минимуму, нужно по датчику т-ры после теплообменников (подача к потребителю) ГВС, Отопления и вентиляции), ну и управление на клапана. Желателен датчик наружной т-ры. Если вода от теплосети, то полезно знать её т-ру подачи и обратки, и температурный график делать не по т-ре улицы, а по т-ре подачи теплосети.
Если нам важно не завышать обратку, то тоже на Т2 каждого теплообменника (кроме ГВС) ставится свой датчик, и регулирование Т3 происходит с возможным ограничением по Т2.

Вот Вам ссылки на описалова "теплового" контроллера Сименс.
Там и схемки есть.
Можете поискать ещё по Siemens "RMH760"

http://sbt.siemens.ru/products/HVP/catalog...Synco-700/1543/

http://sbt.siemens.ru/files/12980.pdf

http://www.sbt.siemens.ru/files/29274.pdf

Уверен, у описаний контроллеров других производителей Вы тоже сможете многое почерпнуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 26.12.2010, 11:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



asm, будущему дипломированному быдло-инженеру не нужны Ваши описания. Ему нужно решение прямо сейчас, из интернета, чтобы мозг не включать. Как Стив Джобс завещал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 26.12.2010, 11:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Цитата(Abysmo @ 26.12.2010, 11:05) *
asm, будущему дипломированному быдло-инженеру не нужны Ваши описания. Ему нужно решение прямо сейчас, из интернета, чтобы мозг не включать. Как Стив Джобс завещал.


Пусть это будет вопросом его совести.
Я сам в студенческие годы знатным раздолбаем был smile.gif))
Только тогда и-нета не было..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_inChatesesia_*
сообщение 26.12.2010, 14:12
Сообщение #11





Guest Forum






был бы быдло ваще не парился, а сломал бы препода))) вполне адектваный потсан)) может и вправду некоректно поствален вопрос был... asm tnx U. сорри если кого то обЫдел чем, просто вон тот тип с девушкой...ну да х с ним. завтро судный день))
да сразу бы готовое не плохо было бы получить)))) а дипломированый быдло-иинженер смешно звучит)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 26.12.2010, 14:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



4 года назад, когда я заканчивал институт, у нас все можно было намутить в общаге - лекции, курсовики, контрольные - все не менялось годами. У Вас врят ли по-другому. Так что кому совсем было лень чего-то делать, шли за неделю-две до сессии в общагу и находили все, что нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных