Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Инфракрасные горелки, горелка не запускается
ole-sha
сообщение 25.12.2010, 19:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 18.7.2009
Пользователь №: 36237



Суть проблемы заключается в следующем: в производственном здании установлено 12 инфракрасных излучателей INFRA 9 BL фирмы "SYSTEMA RUS". Горелки разбиты на 4 группы по 3 шт. На каждую группу установлен блок управления с термостатом. 6 горелог из 12, т.е. 2 группы запустились без проблем и работают, а остальные шесть отказываются запускаться. вытяжной вентилятор включается, процесс розжига идет, искра слышно что проскакивает, но лампа не разжигается, после трех попыток блокируется. Если у кого нибудь что нибудь подобное было подскажите где искать причину!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Losev
сообщение 25.12.2010, 23:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699



Написал вам в личку сотовый работника фирмы "SYSTEMA RUS", посмотрите.
Только звоните наверно уже завтра с утра. rolleyes.gif
Прямой контакт с представительством производителя думаю лучше чем вопль на форуме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Svarog_*
сообщение 24.1.2011, 11:31
Сообщение #3





Guest Forum






На самом деле проблема может быть в том, что вентилятор группового дымоудаления НЕ МОЖЕТ создать нужного разряжения в отводящем дымоходе для розжига горелок.
У нас такая же ситуация наблюдается на обслуживаемомо объекте в Локомотивном депо Крюково, где горелки Инфра 9В установлены по 4 горелки в группе.
Причина- нарушение герметичности отводящих дымоходов от горелок к общему вентилятору дымоудаления.
Лечение- либо заменить все отводящие дымоходы (дорого), либо аллюминиевой лентой устранить прорывы дымоходов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_rotger_*
сообщение 26.1.2011, 13:44
Сообщение #4





Guest Forum






Ответственно заявляю, что проблема ole-sha решена. Причиной оказалось неправильное подключение проводах. После устранения неисправности оборудование работает в штатном режиме.

Svarog
Максим, вы ошибаетесь. У вас в Крюково с коллективным дымоходом установлены не Infra 9B, а многогорелочные модули Infra MC. При механических повреждениях дымоходов вентилятор действительно может не создавать должного разрежения...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den999
сообщение 5.4.2011, 22:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 23.7.2008
Из: Раменское
Пользователь №: 20928



Не стал плодить темы. Подскажите по излучателям INFRA9B. Проектирую цех в котором будет стоять 26 шт. по всей длине в 200м. В паспорте написано, что работают на 200мм.в.ст. и не грамма больше. потери составляют на такой длине 50мм. Думаю поставить на каждый стабилизатор, но это сильное удорожание. Звонил в представительство в москве - говорят можно меньше 200, но не больше, а если меньше то не будут работать на полную мощность. Что за гон?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_smp2171_*
сообщение 7.4.2011, 19:17
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(den999 @ 5.4.2011, 23:29) *
Не стал плодить темы. Подскажите по излучателям INFRA9B. Проектирую цех в котором будет стоять 26 шт. по всей длине в 200м. В паспорте написано, что работают на 200мм.в.ст. и не грамма больше. потери составляют на такой длине 50мм. Думаю поставить на каждый стабилизатор, но это сильное удорожание. Звонил в представительство в москве - говорят можно меньше 200, но не больше, а если меньше то не будут работать на полную мощность. Что за гон?

Уважаемый den999.
Просто что-то не так поняли. Горелки ВАF излучателей INFRA, как вы наверно знаете, могут работать на низком давлении газа в диапазоне от 200 до 500 мм в.столба
( до 50мБар . см. характеристики газового клапана). При большем давлении клапан закрывается.
Диапазон регулировок газового клапана самой горелки позволяет понизить давление до оптимального и рекомендованного производителем 200 мм.в.ст (при этом желательно, что бы входное давление перед газовым клапаном, не должно быть более 450 мм.в.ст. ). И не надо никаких редукторов перед каждой горелкой.
Что касается падения давления от головной части газопровода к хвостовой, то при условии разбиения на группы излучателей (по 3 – 4 модуля), правильном выполнении гидравлического расчета газопровода и корректной работе регулятора давления в ГРПШ, никакой значимой просадки давления газовой сети быть не должно. При этом расчет газовой сети можно принять адекватным, если в конечном итоге падение давления по длине газопровода составит до 50 - 70 мм в.ст.
Если что обращайтесь. Рассчетаем, смонтируем, настроим rolleyes.gif

Сообщение отредактировал smp2171 - 7.4.2011, 19:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den999
сообщение 8.4.2011, 16:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 23.7.2008
Из: Раменское
Пользователь №: 20928



Вот и я так думаю что диапазон регулировок газового клапана от 200 до 500. и этот вопрос я задал поставщику, ответили что нет 250мм уже много и клапан закроется. спасибо за ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl2010
сообщение 10.4.2011, 6:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47631



попытайтесь перезапустить каждую по отдельности так можно у бедится что довление газа в норме. проверти заземление на корпусе если плохой граунд то спарк плохо дает искру. и обратите что в системе есть сенсор перегрева зделайте ресет-перезапуск норма в системе на свичах закрыто тоесть на контактах 0 если проблема 24 волта. обратите что давление газа в системе при этом замерять нужно сразу и при в ходе и выходе из газ валва двумя датчиками давления. отбросте провода от системы которые идут к термостату и закоротите наблоке управления посмотрите что происходит .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 19.1.2012, 19:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



дайте ктонибудь стандарт авок "Системы отопления и обогрева с газовыми ИК излучателями"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 19.1.2012, 20:06
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Держите
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________________________________________________________.pdf ( 274,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 19.1.2012, 21:50
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



Спасибо bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tegam99
сообщение 24.1.2012, 15:54
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 11.2.2010
Пользователь №: 46427



я считаю, что любой клапан на горелке способен регировать давление +-15%, и поэтой причине длиный коллектор газопровода должен до горелок например разделен на две части - обслуживать легче и проще работать - исключить взаимное влияние горелок на работу, и стабилизатор на каждую горелку на 1/2 не так уж и дорого-сколько видел цехов датчики на СО везде отключены, хоть уменьшить фактор появления неполного сгорания-система контроля за средой вылетает в копеечку а работает в рабочей среде плохо-а тут практически надежно исключить причину не полного сгорания... Кстати во многих например старых цехах деды сразу закладывали линии ВВд, газ ,силовой кабель-можно локально строить собствееные нужды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 22:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных