Hawkeye
сообщение 26.12.2010, 18:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 6.3.2009
Пользователь №: 30162



Ткните носом, где написано что нельзя использовать ВГП трубы (ГОСТ 3262) на среднем давлении (0.3 МПа, внутрянка).

В старом СНиПе было написано для для среднего давления рекомендуются трубы по ГОСТу 10704 (электросварные), но в новом я что-то ничего не нашел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Илюха
сообщение 27.12.2010, 10:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



вот именно в старом снипе 2.04.08-87* и написано (в приложении 7 п.4), что гост 3262-75 только на низкое давление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hawkeye
сообщение 27.12.2010, 12:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 6.3.2009
Пользователь №: 30162



о чем и речь. Предположим что я не знаю и не хочу знать старый СНиП, что делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 27.12.2010, 14:53
Сообщение #4


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Менять что-то rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Машинист - 27.12.2010, 14:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gorgas
сообщение 28.12.2010, 17:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 30.4.2009
Пользователь №: 32905



СП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leonid_71
сообщение 30.12.2010, 0:08
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88050



МОЖНО! по ГОСТ они должны выдержать гидравлику при 2.4 МПа .а по требованию заказчика 4.9 МПа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 30.12.2010, 7:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



СП 42-102-2004 п.4.3, табл. 1, но так мутно написано, что ничего не понятно blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274