Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> RVS не запускает горелки
magvaj
сообщение 27.12.2010, 9:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.4.2010
Пользователь №: 54696



Снова всех приветствую.
И опять первый опыт с Albatros-2 от Siemens даёт о себе знать не с лучшей стороны.
В руководстве на контроллеры RVS отсутствует явная схема электрического подключения: где напряжение, где сухие контакты...

И выходит следующее: подаю питание на контроллер, перемычка на питание горелки L1, перемычка на контур безопасности SK1-SK2. Запускаю контроллер, с панели выбираю проверка выходов -> Горелка1 (Т2)
однако замыкания Т1-Т2 не происходит. Между ними порядка 0.2-0.3 Вольта.

Нашёл в документе о сравнении Albatros1 и Albatros 2 схему (вложил в сообщение).
Вложил схему как подключил я.
И документацию на контроллер.

Может кто подскажет что надо сделать, чтобы запустить горелку?

заранее благодарю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  RVS63_gorelki.jpg ( 23,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  ______Albatros2.jpg ( 51,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  U2354ru_RVS______________.pdf ( 3,58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
limite
сообщение 27.12.2010, 9:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 6.4.2008
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422



не очень понял вопрос, но в принципе все горелки расключаются одинаково.
как на странице 122 Вашего руководства
Клемник Р:
L1-фаза на автомат горения горелки, которая проходит через цепь безопасности.
T1-T2-со стороны контроллера это сухие контакты, от автомата горения туда идет фаза 220В и если контакт замкнут, то возвращается обратно на автомат горения и запускается программа розжига.
S3-на эту клемму в случае аварии горелки от автомата горения приходит 220В.
4-на эту клемму приходит сигнал 220В параллельно с успешным розжигом горелки, на автомате горения горелка это клемма В4 (как правило).
Клемник Z:
EX2 (похоже, что в руководстве опечатка)-это сигнал включения второй ступени от автомата горения 220В.
FX4-на эту клемму приходит 220В от автомата горения, для управления второй ступенью, со стороны автомата горения это клемма Т6. Со стороны контроллера FX4-QX4-это сухой контакт(Т6-Т7 со стороны автомата горения). Если он замыкается, то это сигнал уменьшения мощности для модулируемой горелки (если горелка двухступенчатая, то он в 90% не требуется).FX4-QX4-со стороны контроллера сухой контакт(Т6-Т8 со стороны автомата горения). Если он замыкается, то это сигнал увеличения мощности в модулируемой горелки или включения 2-ой ступени в двухступенчатой.
Если у Вас все подключено как на вложенном файле справа, то от разъема Р нет питания на втомат горения.
Вот Вам схема для примера. Если бы была такая горелка, то подключение бы было:
горелка Х6:L1,PE,N,T1,T2,S3,B4-контроллер P:L1,PE,N,T1,T2,S3,4
горелка X7:В5,Т6,Т8-контроллер Z:EX2,FX4,QX4.
F2-это цепь безопасности

Сообщение отредактировал limite - 27.12.2010, 9:47
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  WG_10_20____.Z_LN_62162_160219.pdf ( 85,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magvaj
сообщение 27.12.2010, 19:34
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.4.2010
Пользователь №: 54696



Нет, питание на автомат горения с клеммы Р уходит. Вопрос в другом. Когда я выбираю в контроллере Проверка выходов -> Пуск горелки 1, то контакты Т1-Т2 увы не замыкаются на коротко! Вот в чём проблема! И это при том, что на Sk1-Sk2 я поставил перемычку. Ума не приложу что делать. Также выбираю Проверка выходов -> Пуск горелки 1 и 2, опять же никаких замыканий на FX4-EX4. Если бы контроллер замкнул Т1-Т2 то и вопроса бы не было. А техподдержка сименс ограничилась тем, что прислали это вот руководство, мол, сами ищите. Я не нашёл и отправил им запрос повторно, пока молчат...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mars
сообщение 28.12.2010, 10:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



Мне кажется, что надо не запрос писать, а позвонить конкретному человеку, который за это отвечает. Контактные данные всегда смотрю здесь: http://www.sbt.siemens.ru/contacts/3104/
А то из письма не всегда все понятно. Скорее всего, в интерактивном режиме вам проще будет понять друг друга.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 12:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных