Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> коллекторная разводка водопровода
Bayguksyu
сообщение 28.12.2010, 10:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.5.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 33701



Доброго дня проектировщики!
вопрос заключается в следующем: как будет решаться спуск воды из системы, если все трубы прокладываются в полу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 28.12.2010, 10:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3990
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



компрессором продувать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nastiya
сообщение 4.2.2011, 21:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83628



Добрый день! Подскажите пожалуйста как поступить. вообщем ситуация такая. Нужно осуществить врезку водопровода в существующую сеть с установкой нового колодца. После запитать АБК, где устанавливаеться водомерный узел. После водомерного узла надо запитать еще одно здание. Получается 2 паралелльные линии водопровода , выходящие из здания(нар. диаметр 25мм, ПВХ). Если смотреть норматив (СНиП 2.04.02-84) и грунты, то получаеться расстояние между водоводами должно быть 1,7м. Есть какой-либо пункт уменьшающий расстояние между водоводами? И есть такой норматив, где отражаеться прокладка водопроводной сети (наличие или отсутствие монтажного приямка, т. к подвала нет)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 4.2.2011, 21:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



nastiya, вы лично верите, что ваши 2d25 будут прокладывать строго на 1,7 друг от друга, даже если вы так запроектируете? Пункты и есть, и нет.
Второй вопрос про большую красную книгу, где всё написано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nastiya
сообщение 4.2.2011, 21:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83628



Я планирую водоводы проложить ближе. Это возможно сделать без тоннеля? Еще меня интересует вопрос есть необходимость в приямке... Если его делаь, то он будет довольно больших размеров... А помещение в месте ввода маленькое. Боюсь стенки у проектируемого здания не выдержат!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 4.2.2011, 21:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(nastiya @ 4.2.2011, 21:34) *
Это возможно сделать без тоннеля?

Почему это вызывает сомнение?
Цитата(nastiya @ 4.2.2011, 21:34) *
Еще меня интересует вопрос есть необходимость в приямке...

Не понятно.
Цитата(nastiya @ 4.2.2011, 21:34) *
Если его делаь, то он будет довольно больших размеров

Каких именно? 1,5х1,5 в свету и глубиной метра, пусть даже, 3 - много для вашего помещения?
Цитата(nastiya @ 4.2.2011, 21:34) *
Боюсь стенки у проектируемого здания не выдержат!

Стенки проектируемого здания - на бумаге. Бумага стерпит. Т.е. это головная боль конструкторов здания, имхо, во-первых. Во-вторых, причем здесь стены, если вы говорите о приямке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 4.2.2011, 21:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



зачем приямок?
если для дренажного насоса, то 500х500х500 хватит вполне
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 4.2.2011, 22:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Dima_UA @ 4.2.2011, 21:52) *
зачем приямок?
если для дренажного насоса, то 500х500х500 хватит вполне

Цитата(nastiya @ 4.2.2011, 21:07) *
наличие или отсутствие монтажного приямка, т. к подвала нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nastiya
сообщение 5.2.2011, 17:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83628



К сожалению приямок таких размеров в данном случае позволить себе не могу.... Я думала просто войти в здание без приямка, это возможно... Просто сделать герметизацию вода и все. В тоннеле тоже нет возможности проложить. В деревне на тоннель раскошеливаться не будут))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 7.2.2011, 6:25
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Bayguksyu @ 28.12.2010, 13:12) *
спуск воды из системы, если все трубы прокладываются в полу.


А для чего это в данном случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nastiya
сообщение 7.2.2011, 18:30
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83628



Это не относиться к данному вопросу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 7.2.2011, 20:25
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(nastiya @ 4.2.2011, 22:07) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста как поступить. вообщем ситуация такая. Нужно осуществить врезку водопровода в существующую сеть с установкой нового колодца. После запитать АБК, где устанавливаеться водомерный узел. После водомерного узла надо запитать еще одно здание. Получается 2 паралелльные линии водопровода , выходящие из здания(нар. диаметр 25мм, ПВХ). Если смотреть норматив (СНиП 2.04.02-84) и грунты, то получаеться расстояние между водоводами должно быть 1,7м. Есть какой-либо пункт уменьшающий расстояние между водоводами? И есть такой норматив, где отражаеться прокладка водопроводной сети (наличие или отсутствие монтажного приямка, т. к подвала нет)?


проектируйте водомерный узел на первом этаже, трубами опускаетесь ниже пола и на выпкск из здания.
какую роль приямок там играет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nastiya
сообщение 7.2.2011, 20:52
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83628



Это монтажный приямок. Он необходим для того, чтобы мало ли нужно трубу заменить или ее прорвет. Да и вообще чтобы завести спокойно, не долбить после 10 лет и не копать со стороны улицы при выполнении вышеизложенного. Подвала нет, есть только первый этаж и все тут)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 7.2.2011, 20:58
Сообщение #14


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Поговорили.. smile.gif
Цитата(Михаил I @ 7.2.2011, 5:25) *
А для чего это в данном случае?
Цитата(nastiya @ 7.2.2011, 17:30) *
Это не относиться к данному вопросу.


Поговорите тогда и со мной(пока тему в мусорку не отправили) - а нафига приямок?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nastiya
сообщение 7.2.2011, 21:29
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83628



А вы можете предложить другой вариант?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 7.2.2011, 21:53
Сообщение #16


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



nastiya, вы из Одессы?
Я на Преображенской знаю одно место....

Сообщение отредактировал Vict - 7.2.2011, 21:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 17:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных