Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Установка вытяжки на кухне, Врезка вытяжки в канал вентиляции
Гость_Alek-sandr_*
сообщение 28.12.2010, 14:57
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день коллеги. Прошу помочь в решении прблемы. При врезке вытяжки, установленной на кухне над плитой, в общий канал кухонной вентиляции воздух вместе с запахами из кухни проникает через каналы вентиляции в санузел и ванну. Каналы вентиляции кухни и санузла находятся на разных стенах расположенных перпеликулярно относительно друг друга и на расстоянии. Дом панельный 16- этажный, серии П43, построен в 1975 г, квартира на 15 этаже. Кабина санузла и ванной изготовлены на ДСК и вставлены в дом при его монтаж. Поэтому непонятно где происходит попадание воздуха из одной вентсистемы в другую.

Сообщение отредактировал Alek-sandr - 28.12.2010, 14:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.12.2010, 19:24
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если выходят на кровле в общий блок, возможно проблема там.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trubo4ist
сообщение 28.12.2010, 21:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 532
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460



Дык, все как всегда, ничего нового. Вы берете воздух оттуда, куда его выбрасываете.
Вы окошки-то откройте.

1. не стоит подсоединять вытяжку к вентканалу, он для этого не предназначен.
2. перед включением вытяжки нужно приоткрыть окошко.
3. никто не обещал Вам, что стыки вентблоков хорошо заделаны.

Если приток все же давали, то очень высока вероятность, что на 16 этаже вентблок уменьшен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 30.1.2011, 18:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Здравствуйте. Заказчик мечтает врезать выброс вытяжки горячего цеха столовой в строительный канал, сверху несколько жилых этажей (хочет сэкономить, сиюминутная жадность сильнее здравого смысла).
Я предусмотрел вытяжной стояк снаружи здания, выше кровли. Заказчик хочет конкретное обоснование, что нельзя врезать вытяжку от горячего цеха в строительный канал. Убился, уже больше часа ищу конкретно запрет на врезку общепита в строительные каналы. Ищу что-то типа «вытяжные каналы систем вентиляции общепита должны быть отдельными от системы вентиляции здания». Кто-нибудь видел такой пункт?

Нашел что-то вроде «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» «4.4. Системы вентиляции предприятий общественного питания во встроенных, встроенно-пристроенных к зданиям иного назначения должны быть раздельными от этих зданий. При этом должны предусматривать меры по защите жилых помещений от шума и вибрации.» Но заказчик из того сорта людей. что скажет «но канал совершенно раздельный со зданием». То. что он не герметичный – ему это не аргумент, лишь бы сэкономить. В общем, если найду норму – то смогу его убедить, если нет – придется отказаться от объекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.1.2011, 19:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А почему не хотите вставку в канал..?
О каком количестве воздуха речь?
И где вентилятор-внизу или на крыше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 30.1.2011, 19:53
Сообщение #6


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Зольников Михаил @ 30.1.2011, 18:47) *
Здравствуйте. Заказчик мечтает врезать выброс вытяжки горячего цеха столовой в строительный канал, сверху несколько жилых этажей (хочет сэкономить, сиюминутная жадность сильнее здравого смысла).
Я предусмотрел вытяжной стояк снаружи здания, выше кровли. Заказчик хочет конкретное обоснование, что нельзя врезать вытяжку от горячего цеха в строительный канал. Убился, уже больше часа ищу конкретно запрет на врезку общепита в строительные каналы. Ищу что-то типа «вытяжные каналы систем вентиляции общепита должны быть отдельными от системы вентиляции здания». Кто-нибудь видел такой пункт?

ПРивет Михаил.
Лови действующую норму.

СанПиН 2.3.6.1079-01, СП 2.3.6.1079-01
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья

Действующий, взамен СП 2.3.6.959-00 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов
Документ утвержден: Главный государственный санитарный врач РФ, постановление № 31 от 08.11.2001
Дата ввода документа в действие: 01.02.2002

4.6. Устройство и оборудование выбросов систем местной вытяжной вентиляции не должны влиять на ухудшение условий проживания и пребывания людей в жилых домах, помещениях и зданиях иного назначения.
Система вытяжной вентиляции организаций, расположенных в зданиях иного назначения, оборудуется отдельно от системы вентиляции этих зданий. Шахты вытяжной вентиляции выступают над коньком крыши или поверхностью плоской кровли на высоту не менее 1 м.

Солидарен с jota - проведи обследование, нарой документацию, если отдельный канал от здания, сделай его под разрежением вентилятор на кровлю, если по расходу подойдет канал.


Сообщение отредактировал Vano - 30.1.2011, 19:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 31.1.2011, 7:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Спасибо, Вано.
Расход около 3000 кубов. В канале будет дикая скорость. Вентилятор планируется на крыше здания (то есть, строительный канал был бы «под разряжением»). Заказчик «деревянный» и жадный.
Даже если бы норматив не нашел, то твердо стоял бы на варианте отдельного стояка снаружи здания, не убедил бы заказчика – то отказался бы. Здание – общежитие. Фото прилагаю.
Всем хорошей недели!!!


jot'e тоже огромное спасибо!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 352,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 31.1.2011, 11:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



На 3000м3/ч достаточно канала 500х250 и при скорости 7м/с. или 2 каналов 250х250, которые на крыше объединятся. При этом вставка из металла при таких скоростях обязательна.
Наружный воздуховод, если не изолирован, тоже проблемный из-за конденсации паров воды и жира.....нужны люки и график прочистки во время эксплуатации... но зато вентилятор может быть внизу....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 31.1.2011, 13:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



80% новых кафе в нашем городе работают год-полтора, потом закрываются или съезжают из-за отсутствия рентабельности или повысившейся арендной платы. Заказчик неудачное место выбрал - тут кругом одни общежития, людям кафе не по карману, средняя зарплата 10-12 т.р. в месяц.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 8:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных