				помогите, пожалуйста! никогда не делал автоматизацию данного агрегата. какие нормативы существуют по данному вопросу? если есть у кого-нить пример схемы автоматизации - поделитесь, пожалуйста!
 заранее благодарен за помощь.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.8.2008, 15:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 142
 Регистрация: 19.12.2005
 Из: Москва
 Пользователь №: 1743
 
 
 
  
 | 
				Самое основное 
 1. Регулирование  уровня в баке деаэратора. (при наличии конденсата в конд.баке -  приорет, если конд. бак пустой  - тогда подпитка х.о. водой. (так как сигналов по уровню много, лучше поставить аналоговый датчик  4-20 мА)
 2. Регулирование температуры воды в баке деаэратора (102-105 гр.С) от барботажной линии (изменением кол-вом пара)
 Сигнал от датчика температуры (4-20 мА) на контроллер, далее на клапан по пару.
 3. Регулирование подачи пара под  головку деаэратора (клапан прямого действия). Примерное давление - 0,2 бара.
 4. Сигнализация по верхним и нижним уровням. (от датчика уровня, смотри выше)
 5. Блокировка по аварийному нижнему уровню на питательные насосы.(от датчика уровня, смотри выше)
 6. Блокировка на подачу пара на барботаж при аварийном давлении в бочке деаэратора. От датчик давления (4-20 мА) на контроллер.
 7. Перелив по уровню (через конденсатоотводчики)
 8. Защита от вакуума - обратный клапан с атмосферой.
 
 Есть и другие варианты, все зависит от модели деаэартора.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_PLMN_* | 
				  28.12.2010, 16:04 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Уважаемые специалисты, кто-нибудь может поделиться схемой обвязки атмосферного деаэратора ДА-5?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.12.2010, 12:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1633
 Регистрация: 16.7.2007
 Из: Челябинск
 Пользователь №: 10028
 
 
 
  
 | 
				Сарэнергомаш в помощь.  У них все необходимое для осмысления есть на сайте sarzem.ru
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.1.2011, 11:50 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 25
 Регистрация: 2.8.2005
 Из: Украина, г. Луганск
 Пользователь №: 1035
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте. Может кто подскажет в догонку к теме? у меня в проекте заложен деаэратор ДА-1,0. Интересует вопрос - как или чем заменяется устройство предохранительное (гидрозатвор)? Т.к. гидрозатворы нашел только для ДА-5, по 5м высотой, а здесь думается должен быть предохранительный клапан? И соответственно перелив надо както сделать... Очень прошу помочь мудрым советом...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.1.2011, 11:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 25
 Регистрация: 2.8.2005
 Из: Украина, г. Луганск
 Пользователь №: 1035
 
 
 
  
 | 
				Чертеж деаэратора ДА-1,0, может быть кому нибудь пригодится.
				
				
				   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.1.2011, 14:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1633
 Регистрация: 16.7.2007
 Из: Челябинск
 Пользователь №: 10028
 
 
 
  
 | 
				Я бы не стал менять гидрозатвор. Это гарантированно работающее устройство и тот который Вы нашли ставится не только на ДА-5, но и на более старшие модели. Никто не запрещает поставить его и на ДА-1. А предохранительный клапан надо подрывать, не факт что он сядет на место или сработает при таких в общем-то низких давлениях. Деаэратор все равно на площадке будет стоять и с учетом уровня в баке можно выкопать приямок под ним (гидрозатвором), примерно в 1-1,2 м. глубиной.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.1.2011, 14:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 25
 Регистрация: 2.8.2005
 Из: Украина, г. Луганск
 Пользователь №: 1035
 
 
 
  
 | 
				в том то и проблемма, гидрозатвор для деаэратора ДА-5 около 5-и метров высотой, размеры котельной до того стеснены, что ни то что приямок, лишний кран втулить некуда))). а тут такая бандура. Я все таки наверное буду думать чтото с предохранительным клапаном, а перелив видимо через поплавковый конденсатоотводчик выведу... Както так... А устройство приямков в котельной не допускается согласно Украинских "Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов", хотя каналы в полу для Т95, Т96 по сути теже приямки(((
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.1.2011, 18:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1633
 Регистрация: 16.7.2007
 Из: Челябинск
 Пользователь №: 10028
 
 
 
  
 | 
				Цитата(proektniy @ 14.1.2011, 16:49)  в том то и проблемма, гидрозатвор для деаэратора ДА-5 около 5-и метров высотой, размеры котельной до того стеснены, что ни то что приямок, лишний кран втулить некуда))). а тут такая бандура. Я все таки наверное буду думать чтото с предохранительным клапаном, а перелив видимо через поплавковый конденсатоотводчик выведу... Както так... А устройство приямков в котельной не допускается согласно Украинских "Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов", хотя каналы в полу для Т95, Т96 по сути теже приямки((( Очень интересная фигня про приямки. А с чем технически такой запрет связан?  Тогда да, только клапан искать, но сюда еще не всякий подойдет, надо диапазон сработки от 0,1 и выше.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.1.2011, 20:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2421
 Регистрация: 1.7.2004
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 26
 
 
 
  
 | 
				Существуют клапаны с диапазонами срабатывания, начинающимися от 0,1 бар. Причем часто это  не пружинные клапаны, а с грузом внутри, хотя выглядеть могут одинаково, т.к. корпус один и тот же :-)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.1.2011, 10:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 25
 Регистрация: 2.8.2005
 Из: Украина, г. Луганск
 Пользователь №: 1035
 
 
 
  
 | 
				Вот один из этих я и взял.
				Сообщение отредактировал proektniy - 15.1.2011, 10:32
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.2.2011, 10:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 188
 Регистрация: 29.4.2008
 Из: Ростов на Дону
 Пользователь №: 18262
 
 
 
  
 | 
				А подскажите гидрозатворы, в частности ДА-5. Можно ставить на открытой площадке? Все-таки на улице расчетная температура -22.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.2.2011, 10:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1633
 Регистрация: 16.7.2007
 Из: Челябинск
 Пользователь №: 10028
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Denis_El @ 26.2.2011, 12:10)  А подскажите гидрозатворы, в частности ДА-5. Можно ставить на открытой площадке? Все-таки на улице расчетная температура -22. Обмотать греющим кабелем и под изоляцию, тогда можно.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.2.2011, 13:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 188
 Регистрация: 29.4.2008
 Из: Ростов на Дону
 Пользователь №: 18262
 
 
 
  
 | 
				Спасибо! т.е. электричеством греть? Ну как вариант можно рассмотреть.  А еще кто - нибудь  видел какие-нибудь варинты?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.2.2011, 15:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1633
 Регистрация: 16.7.2007
 Из: Челябинск
 Пользователь №: 10028
 
 
 
  
 | 
				Или водой, но тогда надо трубы мотать по 5-ти метровой кишке и вокруг основной емкости, что есть очень муторно. При нормальной изоляции с таких небольших поверхностей не разоритесь на электроэнергии.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.3.2011, 5:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 143
 Регистрация: 4.6.2008
 Из: Россия
 Пользователь №: 19417
 
 
 
  
 | 
				В реальности видел не раз деаэратор уличной установки в обычной изоляции, без подогревов. В сибири    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.3.2011, 22:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1633
 Регистрация: 16.7.2007
 Из: Челябинск
 Пользователь №: 10028
 
 
 
  
 | 
				Цитата(pragmatik @ 11.3.2011, 7:52)  В реальности видел не раз деаэратор уличной установки в обычной изоляции, без подогревов. В сибири  Сам то бак пусть стоит, ему нифига не будет, но гидрозатвор и импульсные трубки греть надо. Минимум пропускать их с подачей/забором воды.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.3.2011, 13:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 170
 Регистрация: 22.2.2009
 Пользователь №: 29571
 
 
 
  
 | 
				Обычно размещают деаэратор на улице, а гидрозатвор вносят в здание котельной.А импульсные трубки действительно надо обогревать.
 
 Сообщение отредактировал alesio - 15.3.2011, 13:14
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Даниил777_* | 
				  16.3.2011, 6:07 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				На этом чертеже есть схема подключения деаэратора Файл так и не смог загрузить     Надеюсь форум позволит ссылку на картинку: http://clip2net.com/s/PwyT |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Ferta_* | 
				  17.3.2011, 8:51 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				у меня не работает ссылка
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_peacekeeper_* | 
				  23.3.2011, 12:09 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				доброго дня может тут  найдете помощь, и вот еще одна  там же это схемки деэраторов
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.3.2011, 9:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 35
 Регистрация: 26.7.2010
 Пользователь №: 66024
 
 
 
  
 | 
				Подскажите пожалуйста, почему может отсутствовать давление в деаэраторе ДА-10?   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.3.2011, 17:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1633
 Регистрация: 16.7.2007
 Из: Челябинск
 Пользователь №: 10028
 
 
 
  
 | 
				что значит отсутствовать? Напоромер не кажет совсем ничего? С точки зрения термодинамики отсуствовать может потому, что пара меньше чем нужно для нагрева воды, он полностью уходит на нагрев воды, подушка в баке конденсируется и через вестовую трубу получаем просто атмосферный бак.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.4.2011, 8:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 188
 Регистрация: 29.4.2008
 Из: Ростов на Дону
 Пользователь №: 18262
 
 
 
  
 | 
				Хочу спросить у специалистов.Был на днях на котельной работающей с советских времен. там деаэратор размещен на крыше котельной отметка примерно 7 м, а предохранительное устройство ДА-25 находится в здании непосредственно под деаэратором. Вопрос работает ли так ДА-25.?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.4.2011, 8:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1633
 Регистрация: 16.7.2007
 Из: Челябинск
 Пользователь №: 10028
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Denis_El @ 23.4.2011, 11:06)  Хочу спросить у специалистов.Был на днях на котельной работающей с советских времен. там деаэратор размещен на крыше котельной отметка примерно 7 м, а предохранительное устройство ДА-25 находится в здании непосредственно под деаэратором. Вопрос работает ли так ДА-25.?
 Вообще не должно. У него же в баке сбросная труба, которая должна быть выставлена на аварийный уровень в БДА.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.4.2011, 8:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 188
 Регистрация: 29.4.2008
 Из: Ростов на Дону
 Пользователь №: 18262
 
 
 
  
 | 
				Я тоже так считаю, но просмотрев литературу и сайт Сарэнергомаш я нашел ограничение только по максимальной высоте (относительно уровня воды в деаэраторе) установка предохранительного устройства, по минимальной ничего не попалось.
				
				
				 
	Прикрепленные файлы
	
		 DA_25.pdf  ( 140,92 килобайт )
Кол-во скачиваний: 142   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.4.2011, 8:38 |  
		| 
 Эко Интегратор Всея Руси
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12272
 Регистрация: 14.1.2008
 Из: Архангельск
 Пользователь №: 14438
 
 
 
  
 | 
				...
 P.S. Всё, понял ))) Можно ставить ниже деаэратора
 
 Сообщение отредактировал Машинист - 23.4.2011, 8:45
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.4.2011, 8:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 188
 Регистрация: 29.4.2008
 Из: Ростов на Дону
 Пользователь №: 18262
 
 
 
  
 | 
				поясните пожалуйста? как он лишний пар стравливать будет?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.4.2011, 11:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1633
 Регистрация: 16.7.2007
 Из: Челябинск
 Пользователь №: 10028
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Denis_El @ 23.4.2011, 11:57)  поясните пожалуйста? как он лишний пар стравливать будет? Да как обычно. Я честно сказать тоже протупил с высотой установки, но просто сам деаэратор пока так не задирать не приходилось. В гидрозатворах стоит вода, уровень которой соответствует давлению срабатывания 0,07 Мпа. При повышении давления пар просто вышибет столб в обоих петлях и сбросит давление через вестовую трубу.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.4.2011, 9:01 |  
		| 
 Эко Интегратор Всея Руси
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12272
 Регистрация: 14.1.2008
 Из: Архангельск
 Пользователь №: 14438
 
 
 
  
 | 
				Цитата(К.Д. @ 23.4.2011, 12:29)  Да как обычно. Я честно сказать тоже протупил с высотой установки, но просто сам деаэратор пока так не задирать не приходилось. В гидрозатворах стоит вода, уровень которой соответствует давлению срабатывания 0,07 Мпа. При повышении давления пар просто вышибет столб в обоих петлях и сбросит давление через вестовую трубу. Да, именно так. Максимальная высота столба (точнее, разность высот этих) воды в петле соответствует давлению срабатывания, бОльшим давлением столб выдавливается и пар выходит  наружу. Максимальная отметка установки обусловлена тем, что в гидрозатвор заведен перелив из деаэратора. Минимальная - сколько угодно, статика столба пара 1,2ата, сами понимаете, никакая.
				Сообщение отредактировал Машинист - 24.4.2011, 9:02 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |