Наружные сети водопровода и канализации под складом |
|
|
|
28.12.2010, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
Всем доброго времени суток Подскажите пожалуйста можно или нельзя прокладывать транзитную канализационную сеть и водопроводную сети под зданием склада без подвала? Склад одноэтажный Конструкция стены и кровли склада гофролист+утеплитель+гофролист Ответ подкрепите ссылками на нормативную литературу У меня получается в зону склада попадает 1 канализационный и 1 водопроводный люк
|
|
|
|
|
28.12.2010, 18:50
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 3.9.2009
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38009

|
Что такие стесненные условия, Что нельзя его обогнуть?
|
|
|
|
|
28.12.2010, 18:57
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Ilia1986 @ 28.12.2010, 18:50)  Что такие стесненные условия, Что нельзя его обогнуть? Вы это... не флудите тут в важной теме, а свой Цитата(frolovA @ 28.12.2010, 16:48)  Ответ подкрепите ссылками на нормативную литературу
|
|
|
|
|
28.12.2010, 21:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
Кто-нибудь может ответить?
|
|
|
|
|
28.12.2010, 22:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 21.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8598

|
прокладывайте если не против владелец склада
Сообщение отредактировал oleg2007 - 28.12.2010, 22:32
|
|
|
|
|
28.12.2010, 22:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Нельзя. Случится что-нибудь с трубами, за чей счёт убытки покрывать будете?
|
|
|
|
|
28.12.2010, 22:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
Я как раз хочу переложить Это владелец склада не хочет А что будут за убытки На склад через ворота экскаватор заехать сможет
|
|
|
|
|
28.12.2010, 22:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
На складе что хранится?
Сообщение отредактировал waljunja - 28.12.2010, 22:55
|
|
|
|
|
28.12.2010, 23:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
Там делают мебель и хранят ее Но середина склада свободна
|
|
|
|
|
28.12.2010, 23:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
Цитата(frolovA @ 28.12.2010, 16:48)  Всем доброго времени суток Подскажите пожалуйста можно или нельзя прокладывать транзитную канализационную сеть и водопроводную сети под зданием склада без подвала? Склад одноэтажный Конструкция стены и кровли склада гофролист+утеплитель+гофролист Ответ подкрепите ссылками на нормативную литературу У меня получается в зону склада попадает 1 канализационный и 1 водопроводный люк скажите , вот вы проектировщик, вам хочется эту фигню городить под складом?!
|
|
|
|
|
28.12.2010, 23:33
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(waljunja @ 28.12.2010, 22:54)  На складе что хранится? А какая, простите, разница? Знаете норматив, где написано, что морковку (к примеру) хранить можно, а ботинки - низя? Аффтар не изволил сообщить нам, что это за сети, кому принадлежат. Не рассказал, капитальное строение он вояет, или времянку. В такой постановке вопроса ответа просто нет и быть не может, а рассказывать, какие могут быть варианты и вытягивать клещами нужные исходники - откровенно лениво. Да и зачем, если человек настолько не в теме?
|
|
|
|
|
29.12.2010, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
С ети принадлежат местному водоканалу поселка Объект в Подмосковье Заказчик проводит все это как времянку Сети уже находятся под складом
|
|
|
|
|
29.12.2010, 19:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 633
Регистрация: 17.12.2010
Пользователь №: 86468

|
С вашими размышлениями что в случае чего трактор в ворота заехать сможет. я бы на месте хозяина склада послал вас на три буквы. Сами пишите там изготавливают и хронят мебель. В случае прорыва кто ущерб будет компенсировать (не ну если мебель металическая то может не так страшен затоп. ). В случае ЧП слушать ваши "Ну извините. Так получилось. Мы не виноваты. Это труба виновата она сама лопнула." Нафиг вы нужны такие красивые.
Сообщение отредактировал Timur63 - 29.12.2010, 19:42
|
|
|
|
|
29.12.2010, 19:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Всё уже построено до нас, как я понял. Нужна легализация. Которая не прокатит, если чертить, как есть по факту. Или в проекте не показывать, что есть строение, или показать его снос, или делать сети вне строения, имхо.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 29.12.2010, 19:53
|
|
|
|
|
29.12.2010, 20:11
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(aleksey_v @ 29.12.2010, 19:45)  Всё уже построено до нас, как я понял. Нужна легализация. Которая не прокатит Ага. Меня особо умилил якобы временный склад, в котором организовано производство мебели, но так, что по этому производству можно кататься на тракторе Хотя надысь наблюдал перепалку инвестора и главы администрации в МО. Один орал - давай деньги, я тебе дом построил (жилой, многоквартирный), а другой отвечал - построил, построил, только на поселковой теплотрассе - а ты мне геоподоснову не дал! - а ты нафига без неё строил?
|
|
|
|
|
30.12.2010, 1:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
Цитата(andrey R @ 29.12.2010, 20:11)  Хотя надысь наблюдал перепалку инвестора и главы администрации в МО. Один орал - давай деньги, я тебе дом построил (жилой, многоквартирный), а другой отвечал - построил, построил, только на поселковой теплотрассе - а ты мне геоподоснову не дал! - а ты нафига без неё строил? знакомая ситуация, вот бы еще наши заказчики понимали, что без это ни куда!!!
|
|
|
|
|
30.12.2010, 7:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(andrey R @ 29.12.2010, 22:11)  Ага. Меня особо умилил якобы временный склад, в котором организовано производство мебели, но так, что по этому производству можно кататься на тракторе Хотя надысь наблюдал перепалку инвестора и главы администрации в МО. Один орал - давай деньги, я тебе дом построил (жилой, многоквартирный), а другой отвечал - построил, построил, только на поселковой теплотрассе - а ты мне геоподоснову не дал! - а ты нафига без неё строил?  Ну а что, у нас в Тюмени несколько жилых домов прямо на водопроводе стоят еще с застойных времен. А еще я видел проект где здание котельной прямо на проходящем транизитом мимо нее городском газопроводе стояло.Причем отметка низа фундамента на 100 мм. выше отметки газопровода.
|
|
|
|
|
30.12.2010, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
Всё уже построено до нас, как я понял. Нужна легализация. Которая не прокатит - все так и по ходу Заказчик экспертизу и местные власти подмазал Уважаемые специалисты кто-нибудь сможет дать аргументированный ответ?
|
|
|
|
|
30.12.2010, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(frolovA @ 30.12.2010, 11:44)  Всё уже построено до нас, как я понял. Нужна легализация. Которая не прокатит - все так и по ходу Заказчик экспертизу и местные власти подмазал Уважаемые специалисты кто-нибудь сможет дать аргументированный ответ? Вряд ли вы тут найдете аргументированный ответ в вашу пользу. В генплановских СНиПах четко указано какое расстояние должно быть от фундамента здания до наружных сетей.И если в СНиП 2.04.01-85* еще упоминается про транзит внутриквартального водопровода по подвальным помещениям и техподпольям (п 14.28. При прокладке транзитных внутриквартальных сетей водоснабжения по техническим подпольям или подвалам зданий следует предусматривать мероприятия, исключающие силовое взаимодействие трубопроводов с конструкциями зданий. Компенсаторы на таких трубопроводах необходимо располагать в местах пересечения деформационных швов и на ответвлениях от транзитного трубопровода к стоякам внутренней сети. Не допускается пересечение трубопроводами деформационных швов в пределах этажей зданий.) то про канализацию подобных оговорок я не вообще встречал.
|
|
|
|
|
30.12.2010, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(frolovA @ 29.12.2010, 0:48)  Это владелец склада не хочет  Интересно почему бы это? Цитата(frolovA @ 29.12.2010, 0:48)  А что будут за убытки На склад через ворота экскаватор заехать сможет А если прорыв сетей и при этом фундамент у склада подмоет. Кстати я думаю что нагрузка от фундамента может поспособствовать прорыву. Разубедите меня.
|
|
|
|
|
30.12.2010, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А чего с складом то не так- считать его не объектом капстроительства и находящимся на птичьих правах на этом участке. Как киоск, что он примерно собой и представляет. тут сложней вопрос более ранний- а участок в собственности или арендный? Арендный- так и арендатора и склада его через год вообще может не быть, а у собственника участка планы могут измениться. А сеть- лежала лежит и серветутствовать теперь будет.
|
|
|
|
|
30.12.2010, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(инж323 @ 30.12.2010, 13:20)  А чего с складом то не так- считать его не объектом капстроительства и находящимся на птичьих правах на этом участке. Как киоск, что он примерно собой и представляет. Я думаю что в киосках мебель не производят и тут все-таки нечто более серьёзное. Думаю что скорее это попадаетпод производственные здания (цеха). Хотя могу и ошибаться.
|
|
|
|
|
30.12.2010, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Видимо поэтому киоском он выглядит: Цитата(frolovA @ 28.12.2010, 16:48)  Склад одноэтажный Конструкция стены и кровли склада гофролист+утеплитель+гофролист И фундамента не имеет. И возводят их чаще всего чисто по партизански. сегодня есть, а завтра нет, как автогараж-ракушка.
|
|
|
|
|
30.12.2010, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
Уважаемые специалисты можете написать аргументированный ответ не в мою пользу? В пользу запрета сети под складом не имеющим фундамента?
|
|
|
|
|
30.12.2010, 12:37
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(frolovA @ 30.12.2010, 12:26)  В пользу запрета сети под складом не имеющим фундамента? Дык уже всё стоит, подмазано и согласовано, зачем Вам запреты? Ну и инж вроде исчерпывающе ответил, чего не хватает?
|
|
|
|
|
30.12.2010, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
Хочу убедить заказчика в переносе сети
|
|
|
|
|
30.12.2010, 12:45
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(frolovA @ 30.12.2010, 12:43)  Хочу убедить заказчика в переносе сети А оно ему надо?
|
|
|
|
|
30.12.2010, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Дык , это, работка по проектированию тогда исчезает? Любая авария мечтает случиться под НГ , с утра 01.01, и что б все запертое залило, утопило и еще замкнув проводку подожгло.
Сообщение отредактировал инж323 - 30.12.2010, 12:55
|
|
|
|
|
30.12.2010, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(frolovA @ 28.12.2010, 16:48)  можно или нельзя прокладывать транзитную канализационную сеть и водопроводную сети под зданием склада без подвала?.. в зону склада попадает 1 канализационный и 1 водопроводный люк Нельзя вне зависимости от заглубления. Цитата(frolovA @ 30.12.2010, 9:44)  Всё уже построено до нас, как я понял. Нужна легализация. Которая не прокатит - все так и по ходу Заказчик экспертизу и местные власти подмазал Уважаемые специалисты кто-нибудь сможет дать аргументированный ответ? 5 м от стены, снипы на генпланы - вот вам агрумент. Водоканал тоже подмазан - раз на его колодцах сидит мебель. Цитата(frolovA @ 30.12.2010, 12:43)  Хочу убедить заказчика в переносе сети Хотите. На какую работу вы подписывались? Какие ТУ, ТЗ у вас на руках? Вынос сетей? - выносите. Легализация? - лагализуйте выносом или сносом, имхо. На подоснове "склад" есть?
|
|
|
|
|
30.12.2010, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200

|
alexsey v 5 м от стены, снипы на генпланы - только это аргумент и все?
|
|
|
|