|
  |
Линейные сооружения, межпоселковый линейный газопровод |
|
|
|
28.12.2010, 17:08
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 9.7.2010
Пользователь №: 64186

|
Проектируем газопровод высокого давления II категории 6,5 км. Он соответственно относится к линейным сооружениям. При согласовании с местным горгазом нам без ссылки на нормы говорят, что раз наш газопровод является линейным и его длина 6,5 км, то по трассе газопровода должны располагаться отключающее устройства? Так ли это на самом деле, и на что они ссылаются? В магистральных трубопроводах про это написано - но наш является межпоселковым
|
|
|
|
|
29.12.2010, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333

|
при согласовании с горгазом, согласовываются только соответвуют ли они техническим условиям все остальное даже ссылками на нормы не имеет юридической силы, и уж тем более без ссылку на норму, раз вы пошли согласовывать значит ваш проект уже прошел экспертизу, а раз так то и шлите их куда пожалуйста или обратитесь в ФАС, поскольку они превышают свои полномочия
|
|
|
|
|
29.12.2010, 16:33
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 9.7.2010
Пользователь №: 64186

|
Как раз наоборот. Сначала проект походит согласование, а уже потом госэкспертизу. но вопрос не в этом. Линейные отключающие устройства должны располагаться на межпоселковых газопроводах или нет? Где это может быть написано
|
|
|
|
|
30.12.2010, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333

|
сайт главгосэкпертизы http://www.gge.ru/vop-otv/1.php#questionbody204ВопросДля прохождения государственной экспертизы необходимо, чтобы все проекты по присоединению к внешним коммуникациям были согласованы с соответствующими организациями, которые выдали технические условия (ТУ), если это прописано в самих ТУ. Если в ТУ написано «согласовать рабочий проект присоединения», нужно ли согласовать проект в организации, выдавшей ТУ, при такой формулировке перед сдачей его на государственную экспертизу? Ответ: Положением об организации и проведении государственной экспертизы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145, согласование представляемой для проведения государственной экспертизы проектной документации в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не предусмотрено.
|
|
|
|
|
8.1.2011, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 27.10.2010
Пользователь №: 78482

|
Цитата(tigrlefff @ 29.12.2010, 16:33)  Как раз наоборот. Сначала проект походит согласование, а уже потом госэкспертизу. но вопрос не в этом. Линейные отключающие устройства должны располагаться на межпоселковых газопроводах или нет? Где это может быть написано СНиП 42-01-2002 5.1.7 Отключающие устройства на газопроводах следует предусматривать:перед отдельно стоящими или блокированными зданиями; для отключения стояков жилых зданий выше пяти этажей; перед наружным газоиспользующим оборудованием; перед газорегуляторными пунктами, за исключением ГРП предприятий, на ответвлении газопровода к которым имеется отключающее устройство на расстоянии менее 100 м от ГРП; на выходе из газорегуляторных пунктов, закольцованных газопроводами; на ответвлениях от газопроводов к поселениям, отдельным микрорайонам, кварталам, группам жилых домов, а при числе квартир более 400 и к отдельному дому, а также на ответвлениях к производственным потребителям и котельным;при пересечении водных преград двумя нитками и более, а также одной ниткой при ширине водной преграды при меженном горизонте 75 м и более; при пересечении железных дорог общей сети и автомобильных дорог I—II категорий, если отключающее устройство, обеспечивающее прекращение подачи газа на участке перехода, расположено на расстоянии от дорог более 1000 м.Отключающее устройство обязательно необходимо (как минимум на врезке)!!!
|
|
|
|
|
8.1.2011, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 27.10.2010
Пользователь №: 78482

|
Цитата(мурад @ 30.12.2010, 8:44)  сайт главгосэкпертизы http://www.gge.ru/vop-otv/1.php#questionbody204ВопросДля прохождения государственной экспертизы необходимо, чтобы все проекты по присоединению к внешним коммуникациям были согласованы с соответствующими организациями, которые выдали технические условия (ТУ), если это прописано в самих ТУ. Если в ТУ написано «согласовать рабочий проект присоединения», нужно ли согласовать проект в организации, выдавшей ТУ, при такой формулировке перед сдачей его на государственную экспертизу? Ответ: Положением об организации и проведении государственной экспертизы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145, согласование представляемой для проведения государственной экспертизы проектной документации в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не предусмотрено.Да, согласна с вами, но как правило обычно вначале согласовывают с эксплуатирующими организациями...это логичнее. Горгаз может выдвинуть кучу своих предъяв и не всегда хочется с ними спорить, доказывать и судиться....проще установит лишнюю задвижку, а если сложная трасса, то тем более лучше сразу с ними согласовать трассу, до экспертизы... чтобы потом заново её не проходить.
|
|
|
|
|
9.1.2011, 1:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485

|
"по информации из уголков моей памяти" это требование из разряда типа "надежность, оперативность, безопасность" секционирующая отключающая арматура должна быть, и плюс еще продувочная арматура (с фланцами) до и после основной арматуры (под приварку), все в подземном исполнение с выводом органов управления под люк, и устройство металлической сетчатой оградки. давление, диаметр и трассировка от этого примерное расстояние между узлами 1...3 км. к линейным объектам капитального строительства относятся и другие газопроводы не зависимо от давления и это не для магистралки
|
|
|
|
|
9.1.2011, 15:34
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 9.7.2010
Пользователь №: 64186

|
Было бы очень здорово если бы из уголков памяти доставали еще и ссылка на НТД. Получается если трасса 6,5 км, то как минимум 2 арматуры должно быть. Как хотелось бы ссылочку найти
|
|
|
|
|
10.1.2011, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
ПБ 12-529-03 ..Принятые проектные решения должны позволять обеспечить бесперебойное и безопасное газоснабжение и возможность оперативного отключения потребителей газа Считаю горгаз и Evgkarpro правы. К тому же иногда нужно идти навстречу пожеланиям эксплуатационщиков (добавлю- здравым пожеланиям). Как минимум одну отключку поставить нужно - на врезке, обязаельно. Вторую - я бы поставил перед вводом в поселение или где-то по трассе (если планируется ответвление ещё куда нибудь.). Важно - читаем ПБ 12-529-03: ...Разработка проектной документации на строительство газопроводов, как правило, должна осуществляться на основании утвержденных в установленном порядке схем газоснабжения поселений.. Вот есть такая схема? Схема газоснабжения района, уезда, области? Если есть, то там и места установки отключек должны быть определены. ЗЫ: Дружище, а по поводу ссылки на НТД: ну мы же не дети - понимать должны, что всего в НТД описать нереально. Иногда нужна голова (хотя без неё гораздо смешнее  ) Цитата(мурад @ 30.12.2010, 8:44)  Положением об организации и проведении государственной экспертизы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145, согласование представляемой для проведения государственной экспертизы проектной документации в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не предусмотрено. С какой стати эксплуатационщикам "тупо" соглаовывть потом стадю П? Чтобы проблем в эксплуатации нахватать? С другой стороны я не понимаю в чём соль госэкспертизы, если потом проектные решения можно изменить до неузнавамости. И вообще, как быть с пунктом ПБ12-529-03 п2.1.10. Проектная документация систем газораспределения и газопотребления до утверждения должна быть согласована заказчиком с газораспределительной организацией на соответствие ее выданным техническим условиям и подлежит повторному согласованию, если в течение 24 мес. не было начато строительство. Дык товарищ уже рабочку делает моя понимай  ?. Госэкспертиза - развели млин чинушей на шею проектировщиков...Ещё будет более важная экспертиза промбезопасности - вот там проэкспертируют не по оформлению , а по делу.
Сообщение отредактировал GASPAR - 10.1.2011, 12:33
|
|
|
|
|
10.1.2011, 19:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485

|
Сейчас большая проблема это выявления землепользователей, вы получили (тепереча с прошлого года за денежку) кадастровые выписки для линейного объекта? и заоодно исходные данные для ППО. имеете Градплан, возможно с Актом выбора земельного участка и кучей подписей. что бы не было проблем в дальнейшем и не пришлось переделывать.
|
|
|
|
|
10.1.2011, 20:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 30.4.2009
Пользователь №: 32905

|
Цитата(GASPAR @ 10.1.2011, 12:25)  ПБ 12-529-03 ..Принятые проектные решения должны позволять обеспечить бесперебойное и безопасное газоснабжение и возможность оперативного отключения потребителей газа Считаю горгаз и Evgkarpro правы. К тому же иногда нужно идти навстречу пожеланиям эксплуатационщиков (добавлю- здравым пожеланиям). Как минимум одну отключку поставить нужно - на врезке, обязаельно. Вторую - я бы поставил перед вводом в поселение или где-то по трассе (если планируется ответвление ещё куда нибудь.). Важно - читаем ПБ 12-529-03: ...Разработка проектной документации на строительство газопроводов, как правило, должна осуществляться на основании утвержденных в установленном порядке схем газоснабжения поселений.. Вот есть такая схема? Схема газоснабжения района, уезда, области? Если есть, то там и места установки отключек должны быть определены. ЗЫ: Дружище, а по поводу ссылки на НТД: ну мы же не дети - понимать должны, что всего в НТД описать нереально. Иногда нужна голова (хотя без неё гораздо смешнее  ) С какой стати эксплуатационщикам "тупо" соглаовывть потом стадю П? Чтобы проблем в эксплуатации нахватать? С другой стороны я не понимаю в чём соль госэкспертизы, если потом проектные решения можно изменить до неузнавамости. И вообще, как быть с пунктом ПБ12-529-03 п2.1.10. Проектная документация систем газораспределения и газопотребления до утверждения должна быть согласована заказчиком с газораспределительной организацией на соответствие ее выданным техническим условиям и подлежит повторному согласованию, если в течение 24 мес. не было начато строительство. Дык товарищ уже рабочку делает моя понимай  ?. Госэкспертиза - развели млин чинушей на шею проектировщиков...Ещё будет более важная экспертиза промбезопасности - вот там проэкспертируют не по оформлению , а по делу. Большой плюсище!!! Вообще задолбали эти экспертизы что ПБ что ГИСН. Людей гнут по всякому, деньги и главное время отнимают - дармоеды. 10 метров РГ то под ЭПБ то под гос. засовывают.
|
|
|
|
|
11.1.2011, 7:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Прошу прощения за оффтоп, не хочется темы плодить. Какой газопровод является линейным сооружением? Газопровод Ду32, 20м надземной прокладки и 35м по фасадам здания, линейное сооружение  ? Может кто-нибудь поделится ПЗ госэкспертизы для примера?
|
|
|
|
|
16.1.2011, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485

|
уже много писалось в различных источниках и на данном форуме тоже. к линейным объектам капитального строительства и вследствии с этим вытекающие дальнейшие решения, состав, оформление относятся газопроводы не зависимо от давления, диаметра и прочее которые проходят по двум и более участкам землепользования, затрагивают чужие интересы, обременения, т.е. выходят из границ отвода земельного участка на котором относятся к сетям инженерно-технического обеспечения. что то вроде такого
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|