> Арматура на ПСК, Нужно ли и по каким правилам устанавливается запорная арматура за ПСК
Poohovik
сообщение 30.12.2010, 13:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 17.12.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841



Газопроводы в ГРП. Давление 4,2-5,4 МПа. Две линии: рабочая и резервная. На каждой линии стоит ПСК. Выходы от ПСК объеденены.
Какую арматуру необходимо поставить на выходе ПСК, согласно какому документу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь_А
сообщение 30.12.2010, 15:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82290



Кран шаровый перед ПСК согласно п. 2.5.13. Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 30.12.2010, 20:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(Poohovik @ 30.12.2010, 12:54) *
...
Какую арматуру необходимо поставить на выходе ПСК, согласно какому документу?


На сбросном трубопроводе (на выходе ПСК) нельзя ставить никакой арматуры. Насчет объединения - ни разу не объединял сбросные трубопроводы, выводил отдельно.

А почему два сбросных клапана? Одним нельзя обойтись?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VSN
сообщение 20.1.2011, 23:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 22.6.2010
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 62063



Один ПСК лишний
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Poohovik
сообщение 21.1.2011, 16:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 17.12.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841



Цитата(LevaK @ 30.12.2010, 20:42) *
На сбросном трубопроводе (на выходе ПСК) нельзя ставить никакой арматуры. Насчет объединения - ни разу не объединял сбросные трубопроводы, выводил отдельно.

А почему два сбросных клапана? Одним нельзя обойтись?


Требования заказчика. Основной и резервный ПСК.
Вообще, клиент хочет все выводы (сбросной и продувочные) вывести на факел. В факельном газопроводе избыточное давление 200 мбар.
Кто нибудь сталкивался с таким?

Сообщение отредактировал Poohovik - 21.1.2011, 16:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 15:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных