Двухтрубная система отопления - недотоп 1этажа, радиаторы 1этажа холодные, на втором горячие - как быть? |
|
|
Гость_PROMETEY_125_*
|
5.1.2011, 8:54
|
Guest Forum

|
Привет уважаемые специалисты! Прошу помощи! Чугунные радиаторы 1 этажа холодные, на втором горячие как отрегулировать стояк по равномерному распределению тепла? картинку прилагаю
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
5.1.2011, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 24.9.2008
Пользователь №: 22867

|
Как давно выполнялась промывка системы?
|
|
|
|
Гость_PROMETEY_125_*
|
5.1.2011, 11:10
|
Guest Forum

|
батареи снималися летом и промывалися- с этим порядок стояки горячие, верхний этаж батареи горячие только нижние не тянут
|
|
|
|
Гость_PROMETEY_125_*
|
5.1.2011, 11:56
|
Guest Forum

|
на фото указаны где стоят пробковые краны с помощью их можно отрегулировать стояк?
|
|
|
|
|
5.1.2011, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(PROMETEY_125 @ 5.1.2011, 10:56)  на фото указаны где стоят пробковые краны с помощью их можно отрегулировать стояк? Нет! Странно если они ещё проворачиваются.... В ветхозаветные времена в резьбовое соединение крана вставлялась шайба - 3копеечная монета с рассверленной дыркой.....для балансирования стояка.
Сообщение отредактировал jota - 5.1.2011, 14:02
|
|
|
|
Гость_PROMETEY_125_*
|
5.1.2011, 14:36
|
Guest Forum

|
шайб нет - это точно а пробковые вентиля поворачиваются просто они стоят не на всех батареях можно ли ими отрегулировать стояк? или ставить на все батареи термоголовки?
|
|
|
|
|
5.1.2011, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
А элементарно - идентичную схему присоединения по этажам почему не применили. Сцепка без Маевского (а уклон)?! Длина сцепки - не более 1600 мм! Как выполнен крест на развилке 1 этажа (Через муфту или сваркой "захреначили")? У Вас не греет, а Вы про термоголовки спрашиваете?
|
|
|
|
|
5.1.2011, 22:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(PROMETEY_125 @ 5.1.2011, 13:36)  шайб нет - это точно а пробковые вентиля поворачиваются Я понял, что система не новая, проработала много лет и первый этаж встал в этом году после промывки. Обычно в 2трубных системах с нижней разводкой не греют верхние этажи. У вас наоборот. Попробуйте закрыть верхние радиаторы сколько сможете и проверьте, начнут ли греть нижние. Если начнут и если начнут но слабо, значит после промывки осталось достаточно грязи, чтоб заткнуть краны, подводки и др. узкие места на нижнем этаже. Вся грязь системы оседает на дне нижних приборов. Для того, чтобы её вычистить применяется механическая очистка стальными вращающимися щётками, затем химией. Сомневаюсь, что ваша промывка была такой. Практика показала, что заросшие многолетними осадками чугунные радиаторы дешевле заменить на новые, чем качественно промыть. У нас на это есть специализированные фирмы, которые восстанавливают радиаторы с полной разборкой по секциям, промывкой и сборкой с новыми прокладками и ниппелями.... имеется и подменный фонд. Сдаёшь грязный, получаешь чистый и испытанный....
|
|
|
|
|
6.1.2011, 0:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(jota @ 5.1.2011, 20:36)  Вся грязь системы оседает на дне нижних приборов. С чего бы это вдруг, в двухтрубке, грязь второго этажа попадала в ОП первого этажа - против хода воды что ли. Только не злитесь сразу, а подумайте.
|
|
|
|
Гость_PROMETEY_125_*
|
6.1.2011, 0:35
|
Guest Forum

|
Испытателю
крест выполнен через крестовину на резьбе не греют батареи! а про термоголовки- может с помощью их выравнить распределения тепла по радиаторам
jota
соседние стояки и этот одновременно промывалися и кроме этого топяться остальные нормально а этот не равномерно
|
|
|
|
|
6.1.2011, 0:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Из личного опыта и по теории - Скорость теплоносителя в двухтрубке ниже чем в однотрубке. Зарастание более интенсивное. Если трубы на первом этаже вваривали, а не устанавливали на муфтах, нужно проверить затекание в стыке. При наличии подтеков в стыке от сварки во внутрь, там проход мог капитально закоксоваться. Это Очень вероятно, если принять во внимание, что второй этаж сцепку протягивает, а низ и одну батарею не тянет.
|
|
|
|
Гость_PROMETEY_125_*
|
6.1.2011, 0:42
|
Guest Forum

|
вся система собрана на резьбе
|
|
|
|
|
6.1.2011, 1:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(PROMETEY_125 @ 5.1.2011, 8:54)  Привет уважаемые специалисты! Прошу помощи! Чугунные радиаторы 1 этажа холодные, на втором горячие как отрегулировать стояк по равномерному распределению тепла? картинку прилагаю У Вас верхняя гидравлическая цепь просто закорачивает систему. Вся водичка напрямую хлещет через нижнюю раздатку приборов. Даже нескольких десятков Па на прибор не наберется. Поджимать надо верх. Кстати, Испытатель прав, пробки, - они случаются иногда.
Сообщение отредактировал msi - 6.1.2011, 1:42
|
|
|
|
|
6.1.2011, 1:51
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(msi @ 6.1.2011, 1:40)  У Вас верхняя гидравлическая цепь просто закорачивает систему. В двухтрубной каждый отопительный прибор "закорачивает систему".
|
|
|
|
Гость_PROMETEY_125_*
|
6.1.2011, 3:30
|
Guest Forum

|
Цитата(msi @ 6.1.2011, 3:40)  . Поджимать надо верх. как это сделать?
|
|
|
|
|
6.1.2011, 5:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593

|
Цитата(PROMETEY_125 @ 6.1.2011, 3:30)  как это сделать? На втором этаже,на крайние приборы врезаете регулировочную арматуру,с её помощью сокращаете проток,через... И что это даст? Может перемычка,где на втором этаже врезана? Скажите Прометей,-а обратный стояк с второго этажа насколько:"горячий"?
Сообщение отредактировал samatehnik - 6.1.2011, 5:07
|
|
|
|
|
6.1.2011, 6:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593

|
Цитата(msi @ 6.1.2011, 1:40)  Поджимать надо верх. Куда,ещё поджимать? Первый этаж итак не греет.Тут,скорей из-за отсутствия перемычки верхние приборы забирают всё тепло.
|
|
|
|
Гость_PROMETEY_125_*
|
6.1.2011, 8:07
|
Guest Forum

|
Цитата(samatehnik @ 6.1.2011, 7:05)  Скажите Прометей,-а обратный стояк с второго этажа насколько:"горячий"? стояк обратки на втором этаже в полу проложен а стояки по 1 этажу открытого исполнения прямая горячее чем обратка дополнительная информация стояки - 25 подводка к радиаторам 1 этажа - 15 подводка 2 этажа - 20
Сообщение отредактировал PROMETEY_125 - 6.1.2011, 8:10
|
|
|
|
Гость_PROMETEY_125_*
|
6.1.2011, 8:15
|
Guest Forum

|
мое мнение-вода уходит вся на 2 этаж там сопротивление меньше а на 1 не идет так как там 15 труба можно выполнить настройку отопления по стояку прижимая краны пробковые на радиаторах 2 этажа? опыта пока маловато думаю что на будущие поставить регуляторы температуры на радиаторах проблемных стояков решить этот вопрос?
|
|
|
|
|
6.1.2011, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593

|
Где были мои глаза?С просони ничего не разобрал(принял за однотрубку).Конечно подожмите второй этаж.Удачи!
Сообщение отредактировал samatehnik - 6.1.2011, 8:37
|
|
|
|
Гость_PROMETEY_125_*
|
6.1.2011, 8:51
|
Guest Forum

|
все нормально спасибо за участие
|
|
|
|
|
6.1.2011, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(tiptop @ 6.1.2011, 1:51)  В двухтрубной каждый отопительный прибор "закорачивает систему".  Ну да, конечно. Потому и регуляторы обязательны.
|
|
|
|
|
6.1.2011, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(PROMETEY_125 @ 6.1.2011, 8:15)  мое мнение-вода уходит вся на 2 этаж там сопротивление меньше а на 1 не идет так как там 15 труба можно выполнить настройку отопления по стояку прижимая краны пробковые на радиаторах 2 этажа? опыта пока маловато думаю что на будущие поставить регуляторы температуры на радиаторах проблемных стояков решить этот вопрос? Пробковые краны не есть хорошо. Это запорная арматура, а не регулирующая. Конечно, Вам надо ставить на все приборы терморегуляторы. Кроме того, мне не по душе то, что на втором этаже подача внизу. Перенести бы ее на верх приборов, процентов 10-15 по теплоотдаче сразу добавилось бы.
|
|
|
|
|
6.1.2011, 18:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Попробуйте пересоеденить. А вообще на одном стояке присоединение должно быть идентичным.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
Гость_PROMETEY_125_*
|
7.1.2011, 7:53
|
Guest Forum

|
"Попробуйте пересоеденить. А вообще на одном стояке присоединение должно быть идентичным. " а подводку какой трубой выполнить? если на 2 этаже 20 труба а на 1 этаже 15 трубой стояк 25труба Цитата(msi @ 6.1.2011, 16:49)  Кроме того, мне не по душе то, что на втором этаже подача внизу. Перенести бы ее на верх приборов, процентов 10-15 по теплоотдаче сразу добавилось бы. почему подача снизу? сплошной линией показана подача а пунктирной линией обратка причем она в полу запрятана.
Сообщение отредактировал PROMETEY_125 - 7.1.2011, 7:54
|
|
|
|
|
7.1.2011, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Если муфты крестовые установлены, то их замена - проблема. Поэтому присоединяйте тем же диаметром, а дальше переход д15/Ду20
|
|
|
|
Гость_PROMETEY_125_*
|
7.1.2011, 13:41
|
Guest Forum

|
значит 20 трубой? как еа втором а может 15 трубой и регуляторы поставить на 1 и 2 этажах
|
|
|
|
|
7.1.2011, 13:43
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Там что, естественная циркуляция ?
|
|
|
|
|
7.1.2011, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Для установки регуляторов требуется определенный "запас" по циркуляционному перепаду давлений, а у Вас его, похоже нет.
|
|
|
|
|
7.1.2011, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Чертеж неохота рассматривать,но неужели не ясно, что там не пробкосальниковые у приборов, а нечто с высоким КМС стоит, типа двойной регулировки. Могло подбить, могло штырек упорный снести при усердном кручении, могло... вариантов хватает. Раскрутить и смотреть. А может и сменить их на терморегулируещее что то- уж по месту и возможностям с желаниями. Но скорее подбило у крана. Жаль попа у радиатора занята подводкой- можно б было неплохо промыть просто протоком в каналью прибор этот. Но мусор точно лег- был бы "нехороший" гидравлический косяк, так сразу б не грел прибор- значит привнесен недавно, это он. Мусор.
|
|
|
|