> Двухтрубная система отопления - недотоп 1этажа, радиаторы 1этажа холодные, на втором горячие - как быть?
Гость_PROMETEY_125_*
сообщение 5.1.2011, 8:54
Сообщение #1





Guest Forum






Привет уважаемые специалисты!
Прошу помощи!
Чугунные радиаторы 1 этажа холодные, на втором горячие
как отрегулировать стояк по равномерному распределению тепла?
картинку прилагаю
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Putivets
сообщение 5.1.2011, 10:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 24.9.2008
Пользователь №: 22867



Как давно выполнялась промывка системы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_PROMETEY_125_*
сообщение 5.1.2011, 11:10
Сообщение #3





Guest Forum






батареи снималися летом и промывалися- с этим порядок
стояки горячие, верхний этаж батареи горячие
только нижние не тянут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_PROMETEY_125_*
сообщение 5.1.2011, 11:56
Сообщение #4





Guest Forum






на фото указаны где стоят пробковые краны
с помощью их можно отрегулировать стояк?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 5.1.2011, 13:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(PROMETEY_125 @ 5.1.2011, 10:56) *
на фото указаны где стоят пробковые краны
с помощью их можно отрегулировать стояк?

Нет!
Странно если они ещё проворачиваются....
В ветхозаветные времена в резьбовое соединение крана вставлялась шайба - 3копеечная монета с рассверленной дыркой.....для балансирования стояка.

Сообщение отредактировал jota - 5.1.2011, 14:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_PROMETEY_125_*
сообщение 5.1.2011, 14:36
Сообщение #6





Guest Forum






шайб нет - это точно
а пробковые вентиля поворачиваются
просто они стоят не на всех батареях
можно ли ими отрегулировать стояк?
или ставить на все батареи термоголовки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 5.1.2011, 21:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



А элементарно - идентичную схему присоединения по этажам почему не применили. Сцепка без Маевского (а уклон)?!
Длина сцепки - не более 1600 мм! Как выполнен крест на развилке 1 этажа (Через муфту или сваркой "захреначили")?
У Вас не греет, а Вы про термоголовки спрашиваете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 5.1.2011, 22:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(PROMETEY_125 @ 5.1.2011, 13:36) *
шайб нет - это точно
а пробковые вентиля поворачиваются

Я понял, что система не новая, проработала много лет и первый этаж встал в этом году после промывки.
Обычно в 2трубных системах с нижней разводкой не греют верхние этажи. У вас наоборот. Попробуйте закрыть верхние радиаторы сколько сможете и проверьте, начнут ли греть нижние. Если начнут и если начнут но слабо, значит после промывки осталось достаточно грязи, чтоб заткнуть краны, подводки и др. узкие места на нижнем этаже. Вся грязь системы оседает на дне нижних приборов. Для того, чтобы её вычистить применяется механическая очистка стальными вращающимися щётками, затем химией. Сомневаюсь, что ваша промывка была такой. Практика показала, что заросшие многолетними осадками чугунные радиаторы дешевле заменить на новые, чем качественно промыть.
У нас на это есть специализированные фирмы, которые восстанавливают радиаторы с полной разборкой по секциям, промывкой и сборкой с новыми прокладками и ниппелями.... имеется и подменный фонд. Сдаёшь грязный, получаешь чистый и испытанный....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 6.1.2011, 0:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(jota @ 5.1.2011, 20:36) *
Вся грязь системы оседает на дне нижних приборов.

С чего бы это вдруг, в двухтрубке, грязь второго этажа попадала в ОП первого этажа - против хода воды что ли.
Только не злитесь сразу, а подумайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_PROMETEY_125_*
сообщение 6.1.2011, 0:35
Сообщение #10





Guest Forum






Испытателю

крест выполнен через крестовину на резьбе
не греют батареи!
а про термоголовки- может с помощью их выравнить распределения тепла по радиаторам


jota


соседние стояки и этот одновременно промывалися
и кроме этого топяться остальные нормально
а этот не равномерно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 6.1.2011, 0:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Из личного опыта и по теории - Скорость теплоносителя в двухтрубке ниже чем в однотрубке. Зарастание более интенсивное. Если трубы на первом этаже вваривали, а не устанавливали на муфтах, нужно проверить затекание в стыке.
При наличии подтеков в стыке от сварки во внутрь, там проход мог капитально закоксоваться. Это Очень вероятно, если принять во внимание, что второй этаж сцепку протягивает, а низ и одну батарею не тянет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_PROMETEY_125_*
сообщение 6.1.2011, 0:42
Сообщение #12





Guest Forum






вся система собрана на резьбе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 6.1.2011, 1:40
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(PROMETEY_125 @ 5.1.2011, 8:54) *
Привет уважаемые специалисты!
Прошу помощи!
Чугунные радиаторы 1 этажа холодные, на втором горячие
как отрегулировать стояк по равномерному распределению тепла?
картинку прилагаю

У Вас верхняя гидравлическая цепь просто закорачивает систему. Вся водичка напрямую хлещет через нижнюю раздатку приборов. Даже нескольких десятков Па на прибор не наберется. Поджимать надо верх.
Кстати, Испытатель прав, пробки, - они случаются иногда.

Сообщение отредактировал msi - 6.1.2011, 1:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.1.2011, 1:51
Сообщение #14


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(msi @ 6.1.2011, 1:40) *
У Вас верхняя гидравлическая цепь просто закорачивает систему.

В двухтрубной каждый отопительный прибор "закорачивает систему". smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_PROMETEY_125_*
сообщение 6.1.2011, 3:30
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(msi @ 6.1.2011, 3:40) *
. Поджимать надо верх.




как это сделать?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samatehnik
сообщение 6.1.2011, 5:05
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593



Цитата(PROMETEY_125 @ 6.1.2011, 3:30) *
как это сделать?

На втором этаже,на крайние приборы врезаете регулировочную арматуру,с её помощью сокращаете проток,через...
И что это даст? Может перемычка,где на втором этаже врезана?
Скажите Прометей,-а обратный стояк с второго этажа насколько:"горячий"?

Сообщение отредактировал samatehnik - 6.1.2011, 5:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samatehnik
сообщение 6.1.2011, 6:04
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593



Цитата(msi @ 6.1.2011, 1:40) *
Поджимать надо верх.

Куда,ещё поджимать? Первый этаж итак не греет.Тут,скорей из-за отсутствия перемычки верхние приборы забирают всё тепло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_PROMETEY_125_*
сообщение 6.1.2011, 8:07
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(samatehnik @ 6.1.2011, 7:05) *
Скажите Прометей,-а обратный стояк с второго этажа насколько:"горячий"?



стояк обратки на втором этаже в полу проложен
а стояки по 1 этажу открытого исполнения
прямая горячее чем обратка


дополнительная информация
стояки - 25
подводка к радиаторам 1 этажа - 15
подводка 2 этажа - 20



Сообщение отредактировал PROMETEY_125 - 6.1.2011, 8:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_PROMETEY_125_*
сообщение 6.1.2011, 8:15
Сообщение #19





Guest Forum






мое мнение-вода уходит вся на 2 этаж
там сопротивление меньше
а на 1 не идет так как там 15 труба
можно выполнить настройку отопления по стояку прижимая краны пробковые на радиаторах 2 этажа?
опыта пока маловато
думаю что на будущие поставить регуляторы температуры на радиаторах проблемных стояков
решить этот вопрос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samatehnik
сообщение 6.1.2011, 8:33
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593



Где были мои глаза?С просони ничего не разобрал(принял за однотрубку).Конечно подожмите второй этаж.Удачи!

Сообщение отредактировал samatehnik - 6.1.2011, 8:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_PROMETEY_125_*
сообщение 6.1.2011, 8:51
Сообщение #21





Guest Forum






все нормально
спасибо за участие
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 6.1.2011, 14:43
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(tiptop @ 6.1.2011, 1:51) *
В двухтрубной каждый отопительный прибор "закорачивает систему". smile.gif

Ну да, конечно. Потому и регуляторы обязательны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 6.1.2011, 14:49
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(PROMETEY_125 @ 6.1.2011, 8:15) *
мое мнение-вода уходит вся на 2 этаж
там сопротивление меньше
а на 1 не идет так как там 15 труба
можно выполнить настройку отопления по стояку прижимая краны пробковые на радиаторах 2 этажа?
опыта пока маловато
думаю что на будущие поставить регуляторы температуры на радиаторах проблемных стояков
решить этот вопрос?

Пробковые краны не есть хорошо. Это запорная арматура, а не регулирующая.
Конечно, Вам надо ставить на все приборы терморегуляторы.
Кроме того, мне не по душе то, что на втором этаже подача внизу. Перенести бы ее на верх приборов, процентов 10-15 по теплоотдаче сразу добавилось бы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 6.1.2011, 18:47
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Попробуйте пересоеденить. А вообще на одном стояке присоединение должно быть идентичным.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_PROMETEY_125_*
сообщение 7.1.2011, 7:53
Сообщение #25





Guest Forum






"Попробуйте пересоеденить. А вообще на одном стояке присоединение должно быть идентичным. "



а подводку какой трубой выполнить?
если на 2 этаже 20 труба
а на 1 этаже 15 трубой
стояк 25труба

Цитата(msi @ 6.1.2011, 16:49) *
Кроме того, мне не по душе то, что на втором этаже подача внизу. Перенести бы ее на верх приборов, процентов 10-15 по теплоотдаче сразу добавилось бы.



почему подача снизу?
сплошной линией показана подача
а пунктирной линией обратка причем она в полу запрятана.

Сообщение отредактировал PROMETEY_125 - 7.1.2011, 7:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 7.1.2011, 13:03
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Если муфты крестовые установлены, то их замена - проблема. Поэтому присоединяйте тем же диаметром, а дальше переход д15/Ду20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_PROMETEY_125_*
сообщение 7.1.2011, 13:41
Сообщение #27





Guest Forum






значит 20 трубой? как еа втором
а может 15 трубой и регуляторы поставить на 1 и 2 этажах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 7.1.2011, 13:43
Сообщение #28


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Там что, естественная циркуляция ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 7.1.2011, 15:36
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Для установки регуляторов требуется определенный "запас" по циркуляционному перепаду давлений, а у Вас его, похоже нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 7.1.2011, 15:48
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Чертеж неохота рассматривать,но неужели не ясно, что там не пробкосальниковые у приборов, а нечто с высоким КМС стоит, типа двойной регулировки. Могло подбить, могло штырек упорный снести при усердном кручении, могло... вариантов хватает. Раскрутить и смотреть. А может и сменить их на терморегулируещее что то- уж по месту и возможностям с желаниями. Но скорее подбило у крана.
Жаль попа у радиатора занята подводкой- можно б было неплохо промыть просто протоком в каналью прибор этот. Но мусор точно лег- был бы "нехороший" гидравлический косяк, так сразу б не грел прибор- значит привнесен недавно, это он. Мусор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных