> Можно ли варить отвод с отводом?
Wetes
сообщение 7.1.2011, 18:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 22.10.2007
Пользователь №: 12210



такая тема была наверно, но я не нашел где.Можно ли варить отвод*фланец,отвод*отвод,и так далее без катушек?На г-дах до 1,2 МП.(по ПБ 585 можно но это технолог. Труб-ды.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 7.1.2011, 18:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Отвод-отвод, отвод-переход, отвод-троник тройник-переход и т.п варятся без проблем. А вот отвод-фланец..Практически выполнимо , сам видел, но какому стандарту будет соответствовать сварочный шов. Почитаем ГОСТ 16037-80 на досуге.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wetes
сообщение 7.1.2011, 18:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 22.10.2007
Пользователь №: 12210



хотелось бы ссылочки на нтд.а про пэ кто знает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 7.1.2011, 19:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(Wetes @ 7.1.2011, 17:55) *
хотелось бы ссылочки на нтд.а про пэ кто знает?

В н.т.д. не видел нигде, ни разрешений, ни тем более запретов сваривать стандартные детали друг с дружкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 7.1.2011, 21:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Wetes @ 7.1.2011, 18:55) *
хотелось бы ссылочки на нтд.а про пэ кто знает?

ГОСТ 16037-80 - чем тебе, дружище, не ссылка? Если в нём найдёшь описание сварочного шва , который можно выполнить правильно проварив надетый на отвод фланец, то в чём проблема?. А пэ - см. ГОСТ Р 50838-95* и СП 42-103-2003. Что-то найдёшь там, что-то по ссылкам в этих доках...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svek
сообщение 7.9.2016, 9:44
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 7.12.2010
Пользователь №: 84693



В свое время мне говорили, что отвод приваривать к фланцу нельзя из-за недоступности проверки шва.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 7.9.2016, 11:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Svek @ 7.9.2016, 10:44) *
В свое время мне говорили, что отвод приваривать к фланцу нельзя из-за недоступности проверки шва.

так проверяют не все швы, а выборочно самые плохие (если это не ГРП, ГРУ - там 100%)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Strannikov
сообщение 7.9.2016, 11:41
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205860



Можно варить, отводы варятся к воротниковым фланцам к плоским нельзя, по поводу расстояний между сварными швами смотрите СТО Газпром 2-2.1-607-2011 Блоки технологические п.4.3.5.8 "В случае применения арматуры, фланцев, тройников и т.п. расстояние между кольцевыми швами определяется линейными размерами указанных деталей"
в ПБ 03-585 было "При применении крутоизогнутых отводов допускается расположение сварных соединений в начале изогнутого участка и сварка между собой отводов без прямых участков"
У нас в ГРП сварные швы отвод-воротниковый фланец варили и светили рентгеном без вопросов места хватало
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 2:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных