ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:
Сейчас в при реконструкциях систем отопления в работающих помещениях удобно выполнять трубопроводы системы в металлопластиковом исполнении(М/П) . Удобно и быстро, никакой сварки.
Я задумал реконструировать на производстве административный корпус АБК в электродепо. Система отопления сидит на "Количественном способе регулирования" от собственного источника по графику 115/70, внутренний контур через теплообменник - 95/70. В первый момент решил переводить все на М/П. А потом вспомнил про табличку в техническом паспорте на М/П трубы, а там, как известно, температуру 95 градусов не любят. Быстро портится труба. Теперь я думаю, а почему бы мне не пойти на компромисс, почему бы не сделать все в металле, но на муфтовых соединениых? Вот у меня в квартире в доме радиаторы подсоединены на муфтах. Почему бы не сделать также? Но слышал от монтажников, что дескать при запуске с муфтовыми соединениями бывают проблемы, они начинают течь.

ВОПРОС:
На сколько трудоемко выполнение муфтовых соединений на металлических трубах по сравнению с металлопластиковыми, и как себя показывает эксплуатация полностью муфтовых металлических соединений в системе отопления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
alexius_sev
сообщение 7.1.2011, 20:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Муфты...
не задумывались сделать систему отопления из медных или нержавеющих труб на пресс фитингах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilya4190
сообщение 7.1.2011, 21:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 2.9.2009
Пользователь №: 37948



нет, не задумывался. А как это?
Я знаю пока только металлическое муфтовое соединение, потом металлопластик на пресс соединении, и на муфтовом соединении, ну и сварка, еще можно на фланцах, но заказчик не поймет, увидев шаровой кран на фланцах возле батареи)хотя смотрелось бы вентажно)на чугунных таких фланцах)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 7.1.2011, 21:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



http://kraniki.ru/catalog/price8/ вот пример быстрого поиска в гугле
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 7.1.2011, 21:16
Сообщение #5


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Ilya4190 @ 7.1.2011, 20:12) *
Я знаю пока только металлическое муфтовое соединение
все зависит шо вы подразумевайте под муфтовым соединением... если резьбовым методом - нет проблем, если обжимом - проблемы будут smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 7.1.2011, 21:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(Vict @ 7.1.2011, 21:16) *
все зависит шо вы подразумевайте под муфтовым соединением... если резьбовым методом - нет проблем, если обжимом - проблемы будут smile.gif

ну да , если рук нету, то будут проблемы...а резьба она вековая, сантехники и монтажники с детства ее делать умеют)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 7.1.2011, 21:25
Сообщение #7


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(alexius_sev @ 7.1.2011, 20:21) *
ну да , если рук нету, то будут проблемы...
руки то здесь причем? Вы видели обжимные "бытовые" муфты, и как с ними работается? Я не про нерж. и медь, про обыкновенную чернуху я...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 7.1.2011, 21:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(Vict @ 7.1.2011, 21:25) *
руки то здесь причем? Вы видели обжимные "бытовые" муфты, и как с ними работается? Я не про нерж. и медь, про обыкновенную чернуху я...

в резиденции видел...а в квартирах нет, так удовольствие не дешевое
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilya4190
сообщение 7.1.2011, 21:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 2.9.2009
Пользователь №: 37948



т.е. обычные стальные холодного копчения водогазопроводные трубы соединить уголками резьбовыми, муфтовыми соединениями на батареи выйти, то думаете, если монтажники не налапатят, будет держать?
Вроде должно, вот смотрю справа на батарею дома, вроде же работает, не течет.
Т.е. это вопрос профессиональности. Меня только мои монтажники смутили разговорами про муфтовые соединения, что дескать при большой разнице температуры, скачках например, запуск там, они течь начинают. Правда они говорили о обвязке приточных установок и калориферных обогревателях.

alexius_sev т.е. по вашему раз метро)значит можно там и из золота трубы делать)ага, а опрессовывать можно и плоскогубцами или ногтями монтажников)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 7.1.2011, 21:31
Сообщение #10


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Ilya4190 @ 7.1.2011, 20:29) *
т.е. обычные стальные....
ну ведь сами видели примеры, и даж дома у вас... вот здесь соглашусь с алексом - от рук зависит...
А обжимом, и дорого и геморно(про сталь я).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 7.1.2011, 21:40
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(Ilya4190 @ 7.1.2011, 22:12) *
нет, не задумывался. А как это?
увидев шаровой кран на фланцах возле батареи )хотя смотрелось бы вентажно)на чугунных таких фланцах)

"Винтажно возле батареи на фланцах"
Вы что в честь праздника так -Веселитесь. rolleyes.gif

Цитата(Ilya4190 @ 7.1.2011, 22:12) *
На сколько трудоемко выполнение муфтовых соединений на металлических трубах по сравнению с металлопластиковыми
при запуске с муфтовыми соединениями бывают проблемы, они начинают течь.

Подтвердите вопрос !!!! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 7.1.2011, 21:43
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



больше всего пугает как себя вести муфта будет при постоянном расширении и сужение в меж отопительных периодах.

большего диаметра посадите на фланцы))) а меньшего на муфты)) но почему не хотите металлопластик? ведь есть пластик под 95 градусов,можете позвонить в разные фирмы, одна из них упанор. тем более у вас есть теплообменник, можно занизить температуру до 90

Цитата(Ilya4190 @ 7.1.2011, 21:29) *
alexius_sev т.е. по вашему раз метро)значит можно там и из золота трубы делать)ага, а опрессовывать можно и плоскогубцами или ногтями монтажников)))

а за что я деньги в метро плачу biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 7.1.2011, 21:52
Сообщение #13


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(alexius_sev @ 7.1.2011, 20:43) *
больше всего пугает как себя вести муфта будет при постоянном расширении и сужение в меж отопительных периодах.
а чё с ней должно случиться?
Пусть и не прямой, но как пример - ГВС, ежедневно расширение и сужение... полеты нормальны smile.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 7.1.2011, 21:55
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(Vict @ 7.1.2011, 21:52) *
а чё с ней должно случиться?
Пусть и не прямой, но как пример - ГВС, ежедневно расширение и сужение... полеты нормальны smile.gif

опыта такого нет про гвс, не видел и не слышал про муфтовые соединения магистральных труб ( на резьбе) стояки видел отопления, магистрали нет, стояк держит (5 этажный дом, однотрубка,)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 7.1.2011, 21:58
Сообщение #15


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(alexius_sev @ 7.1.2011, 20:55) *
не видел и не слышал про муфтовые соединения магистральных труб ( на резьбе)
дык, и я не видел... т.к. с фига они там нужны? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samatehnik
сообщение 7.1.2011, 22:07
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593



Цитата(Ilya4190 @ 7.1.2011, 20:55) *
ВОПРОС:
На сколько трудоемко выполнение муфтовых соединений на металлических трубах по сравнению с металлопластиковыми, и как себя показывает эксплуатация полностью муфтовых металлических соединений в системе отопления?

1.Раза в 4-5.
2.Зависит от качества фитингов и сборки.

Сообщение отредактировал samatehnik - 7.1.2011, 22:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 7.1.2011, 22:32
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(alexius_sev @ 7.1.2011, 22:21) *
ну да , если рук нету, то будут проблемы...а резьба она вековая, сантехники и монтажники с детства ее делать умеют)))

"а резьба она вековая" К примеру: труба сталь 1/2 наружный Д- 21,7 если по памяти не ошибаюсь ? Вы нарезаете резьбу в теле трубы что остается ?
Какая вечность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 7.1.2011, 22:49
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(Anatol @ 7.1.2011, 22:32) *
"а резьба она вековая" К примеру: труба сталь 1/2 наружный Д- 21,7 если по памяти не ошибаюсь ? Вы нарезаете резьбу в теле трубы что остается ?
Какая вечность?

а если снаружи нарезать? и муфту поставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samatehnik
сообщение 7.1.2011, 23:05
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593



Цитата(alexius_sev @ 7.1.2011, 22:49) *
а если снаружи нарезать? и муфту поставить?

Именно так и собирали водопровод (из оцинковки),до прихода полимеров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilya4190
сообщение 7.1.2011, 23:05
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 2.9.2009
Пользователь №: 37948



Цитата(samatehnik @ 7.1.2011, 22:07) *
1.Раза в 4-5.
2.Зависит от качества фитингов и сборки.


Спасибо за ответ.
1. т.е. как я понял, сложнее на металле это делать, ну это понятно.
2. качество фитингов допустим хорошее, сборка тоже.

Я уже как то переварил все, думаю все же все на металле сделать с металлическим муфтовым соединением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 8.1.2011, 2:54
Сообщение #21


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Правильнее называть соединения резьбовыми.
Что ж, поздравляю, Вы выбрали самую трудоемкую технологию из всех существующих на сегодня.
Чтобы снизить эту трудоемкость:
1. Постарайтесь взять в аренду электрический резьбонарезной клупп и трубогиб (проще и надежнее согнуть трубу, чем установить угольник)
2. Не пользуйтесь сгонами, а используйте соединения типа "американка".
3. Не пользуйтесь бочатами, используйте чугунные ниппеля с конической резьбой
4. Вообще, от токарных резьб надо бы отказаться, использовать конические или со сбегом (такие дают резьбонарезные плашки)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilya4190
сообщение 8.1.2011, 4:51
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 2.9.2009
Пользователь №: 37948



Alex, если вы считаете, что я не объективен или где то заблуждаюсь, скажите.
Спасибо за советы по поводу конической резьбы. Я учту. У вас, это чувствуется, есть опыт.
А по поводу исполнения трубопроводов, может быть вы посоветуете альтернативу? Однако я пока не представляю как обойтись без сварки и тут же не использовать М/П.
А что такое бочаты?

Сообщение отредактировал Ilya4190 - 8.1.2011, 4:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samatehnik
сообщение 8.1.2011, 6:43
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593




А без сварки,действительно будет дольше и тяжелее,но вы сами выбрали,этот путь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 8.1.2011, 12:09
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(Ilya4190 @ 8.1.2011, 5:51) *
Однако я пока не представляю как обойтись без сварки

Все же по каким причинам нельзя на сварке ? Или комбинировано где на сварке где на муфтах .
И самое главное калькуляция .Во что - вылится на резьбовых соединениях, (особенно на "американках ") или на сварке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.1.2011, 12:28
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Да можно на сварке, но только хуже это получается(правда быстрей и дешевле). Это по СО. Фитинг даст четко предусмотренное сечение, а с сваркой тут может погулять размер.
Про резьбы(упомянутое Алексом) поддержу. Но можно и схитрить чуть- станок использовать лишь для дорезания нестандартного на объекте, а все необходимое по возможности взять покупное с накатной резьбой, она тоже с забегом получается(так станок катает её). А сгоны- самое слабое место в системе. Старайтесь все резьбы полностью вкручивать в фитинг, что б открытой резьба не была и + покрытие антикоррозионное защитное.
Бачата- на рис выше фитингом представлен, а вообще это патрубок из трубы имеющий на концах короткие резьбы. Длинна его нормируема в завис от диаметра,но есть и не стандартная длина, если вам она нужна( как надо так и сделаете себе сами)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilya4190
сообщение 8.1.2011, 15:29
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 2.9.2009
Пользователь №: 37948



Ну представьте что у вас дома стали систему отопления реконструировать, как вы думаете, почему нельзя сварку. Я прихожу к вам и давай сварочным аппаратом водить, а обои, мебель, пол? А в АБК еще и документы всякие, опять же пожарная безопасность. Так что все таки желательно без сварки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.1.2011, 15:32
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Илья
Вы еще не упомянули необходимость оформления наряда- допуска ежедневного для проведения огневых работ в действующем предприятии. А это канитель как для монтажников, так и для Служб предприятия. И он оформляется отдельный на каждый день с огневыми работами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 8.1.2011, 15:50
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(Ilya4190 @ 8.1.2011, 16:29) *
Ну представьте что у вас дома стали систему отопления реконструировать, как вы думаете, почему нельзя сварку. Я прихожу к вам и давай сварочным аппаратом водить, а обои, мебель, пол? А в АБК еще и документы всякие, опять же пожарная безопасность. Так что все таки желательно без сварки.

Дома это мелочи и ацетиленом еще работать умеют . А у Вас вероятно всего МАСШТАБНЫЕ работы намечаются .

И в конце концов можно короткие резьбы приваривать вне помещения . Особенно больших диаметров .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 8.1.2011, 15:55
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Если уж со сваркой никак нельзя и решили собирать на резьбах, то порекомендую те соединения, которые не планируется в дальнейшем разбирать (муфты, уголки, тройники) собирать с использованием анаэробного герметика, а соединения непосредственно с оборудованием, запорно-регулирующей арматурой - на чём то другом, с которым последующая разборка будет полегче. Конкретного ничего не предложу, тут лучше полагаться на опыт и навык непосредственных исполнителей, что называется "на что рука набита". Постарайтесь снизить воздействие температурного расширения трубопровода на соединения - продумайте установку неподвижных и подвижных опор, компенсационных запасов.
Всё же рассмотрите возможность применения сварки - возможно у вас есть типовые узлы или какие то элементы, которые можно собирать на сварке вне помещений, где сваркой работать невозможно. Возможно так будет дешевле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 8.1.2011, 16:02
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(Гена @ 8.1.2011, 16:55) *
Всё же рассмотрите возможность применения сварки - возможно у вас есть типовые узлы или какие то элементы, которые можно собирать на сварке вне помещений, где сваркой работать невозможно. Возможно так будет дешевле.

Что я и предлагал и Ваше мнение поддерживаю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 14:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных