Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> СанПин 2.1.3.1375-03, СанПин или тех. регламент?
Гость_рама_*
сообщение 1.12.2008, 12:32
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте, люди!

Пришли замечания по экспертизе по Клинико-диагностическому корпусу больничного городка. Среди прочих замечаний сильно волнует один вопрос, цитирую:
"Для размещения оборудования систем вентиляции следует выделить спец. помещения согл. п.п. 6.22 и 6.23 СанПиН 2.1.3.1375-03"(6.22. Для размещения оборудования систем вентиляции, следует выделить специальные помещения, раздельные для приточных и вытяжных систем и не примыкающие по вертикали и горизонтали к кабинетам врачей, операционным, палатам и другим помещениям постоянного пребывания людей.)

Да, действительно я разместил приточную вентиляционную установку в мед. помещении, но ведь она распологается в подшивном потолке, оборудована шумоглушителем и т.д. и согласно СНиП 41-01-2003
(7.9.1 Оборудование, кроме оборудования воздушных и воздушно-тепловых завес с рециркуляцией и без рециркуляции воздуха, не допускается размещать в обслуживаемых помещениях складов категорий А, Б, В1-В4.
В помещениях складов категорий В2, В3 и В4 допускается размещать оборудование при условии:
электрооборудование имеет степень защиты IP-54;
помещения складов оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, отключающей при пожаре оборудование.
7.9.2 Оборудование с расходом 3 тыс. м3/ч и менее допускается устанавливать с учетом требований 7.9.1 в подшивных потолках обслуживаемых помещений, а также в подшивных потолках коридоров при условии установки противопожарных клапанов (кроме помещений в пределах одной квартиры) в местах пересечения воздуховодами стены, разделяющей коридор и обслуживаемое помещение)

Какой нормативный документ является главным и решающим?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 2.12.2008, 14:11
Сообщение #2


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Сперва ведомственный - потом СанПиН - потом СНиП - потом ГОСТ, т.е. от частного к общему. Если есть противоречия, то нужно принимать за основу наиболее жесткий. В вашей ситуации СанПиН.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_рама_*
сообщение 2.12.2008, 20:15
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(alem @ 2.12.2008, 16:11) [snapback]322412[/snapback]
Сперва ведомственный - потом СанПиН - потом СНиП - потом ГОСТ, т.е. от частного к общему. Если есть противоречия, то нужно принимать за основу наиболее жесткий. В вашей ситуации СанПиН.


Иерархическую лестницу понял, но что такое ведомственный? И отменят ли в скором времени СНиП(ы)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 2.12.2008, 20:41
Сообщение #4


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44726
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(alem @ 2.12.2008, 14:11) [snapback]322412[/snapback]
Сперва ведомственный - потом СанПиН - потом СНиП - потом ГОСТ, т.е. от частного к общему. Если есть противоречия, то нужно принимать за основу наиболее жесткий. В вашей ситуации СанПиН.

СанПиН главнее - его требования относятся непосредственно к безопасности людей. ГОСТы и СНИПы ВСНы ОНТП - это больше техника - надежность, долговечность. имхо

Цитата(рама @ 2.12.2008, 20:15) [snapback]322619[/snapback]
Иерархическую лестницу понял, но что такое ведомственный? И отменят ли в скором времени СНиП(ы)

Ведомственный - значит ведомство для себя написало - минобороны, газпром, энерго и пр.
Отменят, не отменят - а кто их знает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_рама_*
сообщение 6.12.2008, 13:05
Сообщение #5





Guest Forum






Спасибо всем. Я так и сделал, принял отдельные помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hont88
сообщение 9.1.2011, 12:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614



ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ,
УСТРОЙСТВУ, ОБОРУДОВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
БОЛЬНИЦ, РОДИЛЬНЫХ ДОМОВ
И ДРУГИХ ЛЕЧЕБНЫХ СТАЦИОНАРОВ
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.3.1375-03
(с изменениями от 25 апреля 2007 г.)
Действительны ли сейчас эти правила? Или уже в ходу какой либо тех. регламент? Кто может подскажет, каким документом руководствоваться по операционкам, хир. отделениям и т.п. ( кроме ТЗ)? Конкретно по вентиляции, газоудалению.

Сообщение отредактировал hont88 - 9.1.2011, 12:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gemini
сообщение 10.1.2011, 17:31
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959



Посмотрите тут
пункт 2.12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hont88
сообщение 10.1.2011, 22:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614



Цитата(Gemini @ 10.1.2011, 17:31) *
Посмотрите тут
пункт 2.12

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 3:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных