Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Настройка частотников Toshiba, Помогите настроить ПИД
dmitriy_s
сообщение 5.12.2014, 8:54
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 5.12.2014
Пользователь №: 253113



Всем доброго дня. Вчера столкнутся с частотником Toshiba VF-S11, задача такая-настроить новый частотник поставленный в замен сгоревшего. В системе датчик неизвестного происхождения (маркировка слезла в сыром подвале) с универсальным выходом 4-20ма, 0-10В, блок питания стоит на него отдельно DC24V (это мне сразу показалось странным т.к. я знаю что для датчика питание есть у частотника). В связи с этим не стал настраивать, предложил заменить датчик и нормально все подключить, поводом послужило то что старый не в силовой цепи сгорел а стал глючить, (можно предположить что подключение датчика с внешним питанием его убило).
Ну да ладно, ждем покупки датчика. А теперь вопрос к настройке, с ПИДами работаю часто поэтому к настройке маштабирования и т.д. что описано в этой теме вопросов нет. НО я так и не нашел в инструкции и на форуме четкого ответа на вопрос-как задается уставка по давлению?
У меня насос с макс. давлением в 21кг/см кв. а нужно мне всего держать 5кг. Днем когда мало разбора достаточно частоты 25Гц,
но вечером когда начнется разбор частоту придется повышать, это работа ПИДа, а где ему уставку дать к чему стремится?
Объясните пожалуйста если кто знает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 5.12.2014, 16:32
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



внешний БП- это просто др. вариант реализации подключения. Ничего особенного.
Зачем?-х.з.
Сделайте источник задания с резистора на панели ПЧ.
По умолчанию он и есть.
Проще потихоньку прибавлять, пока не выйдете на уставку.
Потом Пид ее поддержит.
А по науке так:
Необходимый поддерживаемый уровень давления задается в частотном преобразователе
посредством установки задания частоты (источник задания частоты выбирается в соответствии с константой).
Значение частоты задается в зависимости от необходимой величины давления в системе и максимального давления датчика
по формуле:
Например, если необходимо поддерживать в системе давление 5бар
и применен датчик с Pmax = 10бар,
то необходимо установить задание частоты:
F3=5*50/10=25Гц.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Foca
сообщение 5.12.2014, 20:37
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 25.10.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40035



Добрый вечер.
Надеюсь что немного поможет.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________S11.pdf ( 105,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmitriy_s
сообщение 8.12.2014, 8:53
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 5.12.2014
Пользователь №: 253113



Спасибо ответившим, но все таки я не получил четкого ответа. Прошу меня не сильно пинать т.к. я инженер КИП теплотехник и больше имею дело с различными регуляторами- температуры, мощности, погодозависимые регуляторы. С ПЧ очень редко встречаюсь.
Исходя из этого предлагаю провести аналогию ПИД регуляторов например ОВЕНовских с регулятором ПЧ, для полного понимания.
К примеру настраиваю ПИД на поддержание давления пара в барабане котла воздействием на регулятор мощности модулируемой горелки.
Датчик на 25кг/см кв. рабочее давление котла 13кг/см кв. вых. датчика 4-20ма. прибор ОВЕН имеет универсальный программируемый вход, программируем вход на 4-20ма, прибор определяет сигнал 0-100% (для контроля уровней так и оставляю) но и уставка задачи начинает вводится в процентах, для перевода в давление заходим в параметры масштабирования и вводим 4ма-0кг/см кв. 20ма-25кг/см кв. прибор начинает показывать давление в кг. и уставка задачи становится в кг. Про настройку ПИД не пишу это отдельная тема там у меня вопросов нет.
Теперь в ПЧ в уставках 2... масштабируем частоту к показаниям датчика, здесь и зарылась корявость описания на мой взгляд.
Ведь получается как, к примеру 20ма это 10кг/см кв. по этой формуле F3=5*50/10=25Гц. привязка идет к датчику а не к параметрам насоса, а если у меня насос с огромным запасом и при этой частоте надавит гораздо больше или наоборот. Да и частота здесь воздействующий фактор т.е. меняющийся от необходимости производительности, а не жестко установленный, т.е. по формуле получается на 5кг. нужно 25ГЦ, а раз и разбор сильный пошел и не хватает 25Гц, и что? В общем муть какая то.
В готовых виловских станциях тоже поддержание давления с помощью ПЧ но уставка там конкретно в давлении задается.
В общем на мой взгляд вопрос остается открытым, ГДЕ ЗАДАЕТСЯ УСТАВКА задачи ДАВЛЕНИЯ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmitriy_s
сообщение 8.12.2014, 9:18
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 5.12.2014
Пользователь №: 253113



Сам себе отвечаю. Короче надо сделать как описано выше и все заработает, а как это все работает Х.З.
Прибор при описанных настройках сам переходит в нужный режим и поддержание заданной частоты.
КАК надоела корявость буржуйских инструкций!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 11.12.2014, 8:23
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Задание, в большинстве частотников, для ПИД-регуляторов обычно задается в процентах от шкалы датчика обратной связи. Если у Вас датчик 25кГс/см2, а надо держать 5кГс/см2, то и задавать надо 20%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex2749
сообщение 18.8.2017, 15:42
Сообщение #37





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.8.2017
Пользователь №: 325824



Добрый всем день, Помогите настроить toshiba vf-ps1 с датчиком давления danfos mbs 3000 10/bar по 2-х проводной схеме. Датчик подключен (+) с клемы p24 (-) на входной терминал VI/II, далее введены параметры.

Переключалки sw1=int, sw2= переключен в лево (по инструкции на токовый сигнал) sw2 и sw3 (в право)

tYr= 1 преднастройка на сеть 50HZ

F681=1 (4-20ma)
F200=0
F201=20%
F202=50HZ
F203=0
AIF=50Hz
F205=20
F206=0
F207=1
FNOD=1
CNOD=1
Pt=1
FH=50
UL=50
LL=0
FПsl=25

При этих настройках двигатель крутиться с неизменяемой скоростью около 10HZ на изменение давления воды в системе не реагирует, При изменении параметра F=201 в сторону увеличения скорость вращения падает.

Всем спасибо за помощь в настройке!


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  instrukciya_vf_ps1.pdf ( 7,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  danfos_MBS3000.pdf ( 289,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex2749
сообщение 23.8.2017, 8:25
Сообщение #38





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.8.2017
Пользователь №: 325824



Есть в этой теме живые специалисты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 23.8.2017, 13:22
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(alex2749 @ 23.8.2017, 8:25) *
Есть в этой теме живые специалисты?

Картошку копаю..
Про ПИД режим почитайте!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexacs
сообщение 24.8.2017, 9:43
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 19.5.2010
Пользователь №: 57515



У меня 3 таких частотника. Настройки слетели. Со всем разобрался, ПИД настроил, спасибо, полезная ветка.
У меня:
Частотник VS11
датчик давления 10кгс/см2
Минимальная частота 20Гц, параметр LL-20
В системе нужно держать давление 2кгс/см2
Т.е. задание должен ввести со встроенного реостата с панели: 2/10*50=10
НО у меня минимальное 20ГЦ, и как писали выше частотник не дает установить ниже 20ГЦ, а это уставка на 4кгс/см, в 2 раза больше необходимого.
Перевел параметр F702 на пересчет, значение 0,2, т.е. (10/50=0,2).
Все верно частотник показывает вместо Гц кгс/см2, но меньеше 4кгс/см2 задание так же не дает установить, т.е. ничего не поменялось. Из ветки так и не понял как DmitriyN решил эту проблему.
Частотник уже не выпускается, может старожилы помнят как мне установить уставку ниже минимальной частоты.

Сообщение отредактировал lexacs - 24.8.2017, 9:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex2749
сообщение 24.8.2017, 9:44
Сообщение #41





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.8.2017
Пользователь №: 325824



Цитата(По самые по... @ 23.8.2017, 13:22) *
Про ПИД режим почитайте!

Читал... читал... не помогло при включении пид управления заданная частота высвечивается в режиме мониторинга но двигатель не запускается.
Может не там читал поделитесь ссылкой на проверенный учебник для чайников.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 24.8.2017, 10:37
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(alex2749 @ 24.8.2017, 9:44) *
Читал... читал... не помогло при включении пид управления заданная частота высвечивается в режиме мониторинга но двигатель не запускается.
Может не там читал поделитесь ссылкой на проверенный учебник для чайников.


Ну там куча параметров надо использовать. Я смотрю в ту инструкцию, которую вы прикололи.
Подробней распишите параметры ПИД, которые изменили, и почему их такими приняли!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex2749
сообщение 24.8.2017, 12:04
Сообщение #43





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.8.2017
Пользователь №: 325824



Цитата(По самые по... @ 24.8.2017, 10:37) *
Подробней распишите параметры ПИД, которые изменили, и почему их такими приняли!

На данный момент все ПИД параметры стоят по умолчанию, изменение методом научного тыка не принесли ни единого результата частота в мониторинге меняется а он как вкопанный стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexacs
сообщение 24.8.2017, 12:07
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 19.5.2010
Пользователь №: 57515



У меня конечно другой марки ЧРП.

Но вот эти параметры посмотрите:
F201 20
F202 0
F203 100
F204 50

Так же прикалываю мою карту настроек на ПИД регулирование частотника VF-s11



Сообщение отредактировал lexacs - 24.8.2017, 12:09
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________10____.pdf ( 247,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex2749
сообщение 24.8.2017, 12:27
Сообщение #45





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.8.2017
Пользователь №: 325824



Цитата(lexacs @ 24.8.2017, 9:43) *
Все верно частотник показывает вместо Гц кгс/см2, но меньеше 4кгс/см2 задание так же не дает установить, т.е. ничего не поменялось. Из ветки так и не понял как DmitriyN решил эту проблему.
Частотник уже не выпускается, может старожилы помнят как мне установить уставку ниже минимальной частоты.

В вашей карте параметр LL=20Гц по этому вы не можете поставить частоту меньше. Поставьте LL=10 у вас будет нужное давление
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexacs
сообщение 24.8.2017, 12:31
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 19.5.2010
Пользователь №: 57515



Я это понимаю. Но, мы все знаем, что для скважинных насосов нужно держать не менее 20Гц, А давление в системе нужно 2кгс/см2, 4 много. Ведь это уставка для регулирования. А если мне понадобится всего 0,5кг/см2 это вообще 2,5Гц.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex2749
сообщение 24.8.2017, 12:54
Сообщение #47





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.8.2017
Пользователь №: 325824



Цитата(lexacs @ 24.8.2017, 12:31) *
Ведь это уставка для регулирования. А если мне понадобится всего 0,5кг/см2 это вообще 2,5Гц.

Единственное что приходит в голову использовать насос меньшей мощности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 24.8.2017, 12:55
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(alex2749 @ 24.8.2017, 12:04) *
На данный момент все ПИД параметры стоят по умолчанию, изменение методом научного тыка не принесли ни единого результата частота в мониторинге меняется а он как вкопанный стоит.


По умолчанию - ПИД отключен! И остальные параметры тоже.
Читайте инструкцию со страницы F-31 и дальше, устанавливайте требуемые параметры, для начала коэф. пропорциональности ставьте 1, интегрирования 1.
Учёба - это труд! А труд - это деньги! Не хотите учиться, ищите специалиста на месте. Учить вас с нуля тут никто не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex2749
сообщение 24.8.2017, 13:22
Сообщение #49





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.8.2017
Пользователь №: 325824



Цитата(По самые по... @ 24.8.2017, 12:55) *
Учить вас с нуля тут никто не будет.

Спасибо что сразу не послали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_Loz
сообщение 22.12.2018, 19:14
Сообщение #50





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.8.2017
Из: 58 регион
Пользователь №: 326169



Всем доброго времени .
Помогите в решении проблемы с частотником Toshiba VF-S15.
Проблема в том , что я не понял как настроить пид-регулировку в системе отопления.
Есть задатчик давления (реостат ) -подключен на вход VIA частотника и
два датчика давления (каждый со своим источником питания)- подключены на вход VIC.
Датчики давления стоят до и после насоса. Нужно отслеживать и регулировать
перепад давления на насосе в пределах от 0,7 до 1,2 атм.
При этом на выходе фактически давление меняется от 2,4 до 2,9 атм.
Я не могу понять какие значения забивать в настройках входов обратной связи-
параметры F202-204 и F216-219.
И какова дальнейшая методика настройки ПЧ ?
Спасибо. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 23.12.2018, 8:56
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



А у вас что датчики давления переключаются по очереди каким то хитрым способом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_Loz
сообщение 23.12.2018, 9:00
Сообщение #52





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.8.2017
Из: 58 регион
Пользователь №: 326169



Нет они подключены последовательно и сигнал берется со
средней точки подключения .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 23.12.2018, 10:20
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Andrey_Loz @ 23.12.2018, 10:00) *
Нет они подключены последовательно и сигнал берется со
средней точки подключения .

Вы так пытаетесь получить сигнал разности давлений? Из этого ничего не получится.
Либо вы покупаете за немалые деньги датчик дифференциального давления, либо частотник с ПЛК на борту, способный вычислять разность двух аналоговых входов, либо вычисляете разность сигналов двух датчиков сторонним устройством. Я для этого использую 2ТРМ1.
Есть ещё способы поизвращаться, но мне они не нравятся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_Loz
сообщение 23.12.2018, 11:35
Сообщение #54





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.8.2017
Из: 58 регион
Пользователь №: 326169



Я ничего не пытаюсь получить -это стандартная схема которая используется
на всех ИТП , в схемах отопления ,ГВС , Вентиляции.
Просто я никогда не делал настройку ПЧ , а сейчас возникла необходимость
Делать некому , а надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NVasiliy59
сообщение 14.10.2019, 10:28
Сообщение #55





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.10.2019
Пользователь №: 366583



Здравствуйте. Люди добрые, помогите разобраться с проблемой. Мой Тошиба VS-S11 работал нормально. Управляет скважном насосом на глубине 80м. В исходном показывал частоту 39гц а при нажатии стрелок в верх - в низ, показывал цифру 6,5. Я её меняю, меняется и частота. Ну это и понятно. Но манометр, когда подключаешь вместо датчика в колодце показывает 2кг/см2. (Для нашей станицы это нормально) Я решил выяснить что это за цифра т.к. в инструкции про это ничего не сказано. Начал искать в информации о состоянии и в параметрах такую цифру. Но ничего не нашёл. Когда вернулся в исходное то при нажатии на стрелку показывает задающую частоту. И теперь я не понимаю какое давление у меня в системе. Помогите, ради бога как сделать как было. У меня датчик на 10 бар. 4-20ма. Я меняю F702 на 0,2. Тогда я не вижу частоту.
Перелистал всю книжку-инструкцию чуть ли не наизусть выучил. Но ничего не получается. И ещё я ставлю F201= 20. Как рекомендуют, у меня давление показывает по нулям. Т.е. d-0 и b-0. Какую функцию изменить что бы и давление (ну или пусть сигнал обратной связи ПИД регулятора) видеть и частоту.
Спасибо.

Сообщение отредактировал NVasiliy59 - 14.10.2019, 10:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NVasiliy59
сообщение 14.10.2019, 17:51
Сообщение #56





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.10.2019
Пользователь №: 366583



Цитата(serge197a @ 5.12.2014, 16:32) *
внешний БП- это просто др. вариант реализации подключения. Ничего особенного.
Зачем?-х.з.
Сделайте источник задания с резистора на панели ПЧ.
По умолчанию он и есть.
Проще потихоньку прибавлять, пока не выйдете на уставку.
Потом Пид ее поддержит.
А по науке так:
Необходимый поддерживаемый уровень давления задается в частотном преобразователе
посредством установки задания частоты (источник задания частоты выбирается в соответствии с константой).
Значение частоты задается в зависимости от необходимой величины давления в системе и максимального давления датчика
по формуле:
Например, если необходимо поддерживать в системе давление 5бар
и применен датчик с Pmax = 10бар,
то необходимо установить задание частоты:
F3=5*50/10=25Гц.


Что то ваша константа лажовая. У меня такой же датчик, на 10бар. но 2 бара в системе он держит на частоте 38гц. А по вашей формуле должно быть 10гц. Да у меня двигатель сгорит на такой частоте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NVasiliy59
сообщение 15.10.2019, 14:48
Сообщение #57





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.10.2019
Пользователь №: 366583



Кто нибудь может что нибудь прояснить по этой теме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 17.10.2019, 10:09
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(NVasiliy59 @ 14.10.2019, 17:51) *
Что то ваша константа лажовая. У меня такой же датчик, на 10бар. но 2 бара в системе он держит на частоте 38гц. А по вашей формуле должно быть 10гц. Да у меня двигатель сгорит на такой частоте.

Не путайте реально набранную выгодную частоту и задание пид регулятора. То, что ваш насос работает на частоте 38 Гц для поддержания давления 2 бара зависит только от его производительности и расхода системы в данном установившемся режиме. Поставите насос слабже, он и при 50 Гц ваше задание не выполнит или закройте разборный вентиль
И он станет работать с меньшей частотой (если не уйдет совсем в 0 ) . Если же вы даете ему задание 38 Гц, то возможно, что вы просто неверно его настроили .
Принцип формирования задания для пид регулятора одинаков , но реализация в плане ввода значения у разных производителей разная. Если производитель заморачивается с выпуском специализированного изделия для неискушенных пользователей в бытовом применении, то он сделает его функционал максимально заточенным под четко определённую задачу с минимальным набором необходимых к корректировке параметров, чтобы упростить этап пусконаладки. Но такое простое изделие может поспорить с ценой более сложного и не такого попсового девайса, хоть и более универсального и сложного в настройке. Так что ввод вставок может быть привязан не к выходной частоте, а к давлению, току с датчика и пр...
А если ваша тошиба имеет более сложное устройство, то возможно, что вы просто с божией помощью попали пальцем в небо и он как то работает

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 17.10.2019, 10:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NVasiliy59
сообщение 17.10.2019, 19:00
Сообщение #59





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.10.2019
Пользователь №: 366583



Цитата(mr_Frodo64 @ 17.10.2019, 10:09) *
Не путайте реально набранную выгодную частоту и задание пид регулятора. То, что ваш насос работает на частоте 38 Гц для поддержания давления 2 бара зависит только от его производительности и расхода системы в данном установившемся режиме. Поставите насос слабже, он и при 50 Гц ваше задание не выполнит или закройте разборный вентиль
И он станет работать с меньшей частотой (если не уйдет совсем в 0 ) . Если же вы даете ему задание 38 Гц, то возможно, что вы просто неверно его настроили .
Принцип формирования задания для пид регулятора одинаков , но реализация в плане ввода значения у разных производителей разная. Если производитель заморачивается с выпуском специализированного изделия для неискушенных пользователей в бытовом применении, то он сделает его функционал максимально заточенным под четко определённую задачу с минимальным набором необходимых к корректировке параметров, чтобы упростить этап пусконаладки. Но такое простое изделие может поспорить с ценой более сложного и не такого попсового девайса, хоть и более универсального и сложного в настройке. Так что ввод вставок может быть привязан не к выходной частоте, а к давлению, току с датчика и пр...
А если ваша тошиба имеет более сложное устройство, то возможно, что вы просто с божией помощью попали пальцем в небо и он как то работает

Ааа. Ну да, действительно. Согласен. Да только беда в том что я его не настраивал. Когда я устроился он уже работал. И задаю я ему не частоту а какую то не понятную цифру. (Хотя при каком то пересчёте она задаёт частоту) Нажимаю на стрелку и появляется 6,5. Я добавляю, медленно и увеличивается частота, соответственно и давление. Датчик ОТ-1 на 10 бар. И установлена частота 50гц. Но 38 не получается.
Ну ладно. Раз уж вы отозвались то прошу помощи в проблеме с которой я обращался раньше. Вот копирую заново.
...Здравствуйте. Люди добрые, помогите разобраться с проблемой. Мой Тошиба VS-S11 работал нормально. Управляет скважном насосом на глубине 80м. В исходном показывал частоту 39гц а при нажатии стрелок в верх - в низ, показывал цифру 6,5. Я её меняю, меняется и частота. Ну это и понятно. Но манометр, когда подключаешь вместо датчика в колодце показывает 2кг/см2. (Для нашей станицы это нормально) Я решил выяснить что это за цифра т.к. в инструкции про это ничего не сказано. Начал искать в информации о состоянии и в параметрах такую цифру. Но ничего не нашёл. Когда вернулся в исходное то при нажатии на стрелку показывает задающую частоту. И теперь я не понимаю какое давление у меня в системе. Помогите, ради бога как сделать как было. У меня датчик на 10 бар. 4-20ма. Я меняю F702 на 0,2. Тогда я не вижу частоту.
Перелистал всю книжку-инструкцию чуть ли не наизусть выучил. Но ничего не получается. И ещё я ставлю F201= 20. Как рекомендуют, у меня давление показывает по нулям. Т.е. d-0 и b-0. Какую функцию изменить что бы и давление (ну или пусть сигнал обратной связи ПИД регулятора) видеть и частоту.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NVasiliy59
сообщение 24.10.2019, 11:40
Сообщение #60





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.10.2019
Пользователь №: 366583



Ммм. Да. Не повзло с этим форумом. Хоть и называется "Диалог со специалистом" Но видимо по моей проблеме здесь специалистов нет. Ну что ж. Будем мучать этого долбаного японца и добиваться результата методом тыка.
Ну оооочень не удобный частотник. ГВ одним словом. Нихрена сам не вычисляет по указанным параметрам, всё нужно подгонять.
И всё таки интернет плохой помощник. Извините. До свидания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 12:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных