|
  |
Настройка частотников Toshiba, Помогите настроить ПИД |
|
|
|
5.12.2014, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 5.12.2014
Пользователь №: 253113

|
Всем доброго дня. Вчера столкнутся с частотником Toshiba VF-S11, задача такая-настроить новый частотник поставленный в замен сгоревшего. В системе датчик неизвестного происхождения (маркировка слезла в сыром подвале) с универсальным выходом 4-20ма, 0-10В, блок питания стоит на него отдельно DC24V (это мне сразу показалось странным т.к. я знаю что для датчика питание есть у частотника). В связи с этим не стал настраивать, предложил заменить датчик и нормально все подключить, поводом послужило то что старый не в силовой цепи сгорел а стал глючить, (можно предположить что подключение датчика с внешним питанием его убило). Ну да ладно, ждем покупки датчика. А теперь вопрос к настройке, с ПИДами работаю часто поэтому к настройке маштабирования и т.д. что описано в этой теме вопросов нет. НО я так и не нашел в инструкции и на форуме четкого ответа на вопрос-как задается уставка по давлению? У меня насос с макс. давлением в 21кг/см кв. а нужно мне всего держать 5кг. Днем когда мало разбора достаточно частоты 25Гц, но вечером когда начнется разбор частоту придется повышать, это работа ПИДа, а где ему уставку дать к чему стремится? Объясните пожалуйста если кто знает.
|
|
|
|
|
5.12.2014, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
внешний БП- это просто др. вариант реализации подключения. Ничего особенного. Зачем?-х.з. Сделайте источник задания с резистора на панели ПЧ. По умолчанию он и есть. Проще потихоньку прибавлять, пока не выйдете на уставку. Потом Пид ее поддержит. А по науке так: Необходимый поддерживаемый уровень давления задается в частотном преобразователе посредством установки задания частоты (источник задания частоты выбирается в соответствии с константой). Значение частоты задается в зависимости от необходимой величины давления в системе и максимального давления датчика по формуле: Например, если необходимо поддерживать в системе давление 5бар и применен датчик с Pmax = 10бар, то необходимо установить задание частоты: F3=5*50/10=25Гц.
|
|
|
|
|
5.12.2014, 20:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 25.10.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40035

|
Добрый вечер. Надеюсь что немного поможет.
|
|
|
|
|
8.12.2014, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 5.12.2014
Пользователь №: 253113

|
Спасибо ответившим, но все таки я не получил четкого ответа. Прошу меня не сильно пинать т.к. я инженер КИП теплотехник и больше имею дело с различными регуляторами- температуры, мощности, погодозависимые регуляторы. С ПЧ очень редко встречаюсь. Исходя из этого предлагаю провести аналогию ПИД регуляторов например ОВЕНовских с регулятором ПЧ, для полного понимания. К примеру настраиваю ПИД на поддержание давления пара в барабане котла воздействием на регулятор мощности модулируемой горелки. Датчик на 25кг/см кв. рабочее давление котла 13кг/см кв. вых. датчика 4-20ма. прибор ОВЕН имеет универсальный программируемый вход, программируем вход на 4-20ма, прибор определяет сигнал 0-100% (для контроля уровней так и оставляю) но и уставка задачи начинает вводится в процентах, для перевода в давление заходим в параметры масштабирования и вводим 4ма-0кг/см кв. 20ма-25кг/см кв. прибор начинает показывать давление в кг. и уставка задачи становится в кг. Про настройку ПИД не пишу это отдельная тема там у меня вопросов нет. Теперь в ПЧ в уставках 2... масштабируем частоту к показаниям датчика, здесь и зарылась корявость описания на мой взгляд. Ведь получается как, к примеру 20ма это 10кг/см кв. по этой формуле F3=5*50/10=25Гц. привязка идет к датчику а не к параметрам насоса, а если у меня насос с огромным запасом и при этой частоте надавит гораздо больше или наоборот. Да и частота здесь воздействующий фактор т.е. меняющийся от необходимости производительности, а не жестко установленный, т.е. по формуле получается на 5кг. нужно 25ГЦ, а раз и разбор сильный пошел и не хватает 25Гц, и что? В общем муть какая то. В готовых виловских станциях тоже поддержание давления с помощью ПЧ но уставка там конкретно в давлении задается. В общем на мой взгляд вопрос остается открытым, ГДЕ ЗАДАЕТСЯ УСТАВКА задачи ДАВЛЕНИЯ?
|
|
|
|
|
8.12.2014, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 5.12.2014
Пользователь №: 253113

|
Сам себе отвечаю. Короче надо сделать как описано выше и все заработает, а как это все работает Х.З. Прибор при описанных настройках сам переходит в нужный режим и поддержание заданной частоты. КАК надоела корявость буржуйских инструкций!!!
|
|
|
|
|
11.12.2014, 8:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Задание, в большинстве частотников, для ПИД-регуляторов обычно задается в процентах от шкалы датчика обратной связи. Если у Вас датчик 25кГс/см2, а надо держать 5кГс/см2, то и задавать надо 20%.
|
|
|
|
|
18.8.2017, 15:42
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.8.2017
Пользователь №: 325824

|
Добрый всем день, Помогите настроить toshiba vf-ps1 с датчиком давления danfos mbs 3000 10/bar по 2-х проводной схеме. Датчик подключен (+) с клемы p24 (-) на входной терминал VI/II, далее введены параметры. Переключалки sw1=int, sw2= переключен в лево (по инструкции на токовый сигнал) sw2 и sw3 (в право) tYr= 1 преднастройка на сеть 50HZ F681=1 (4-20ma) F200=0 F201=20% F202=50HZ F203=0 AIF=50Hz F205=20 F206=0 F207=1 FNOD=1 CNOD=1 Pt=1 FH=50 UL=50 LL=0 FПsl=25 При этих настройках двигатель крутиться с неизменяемой скоростью около 10HZ на изменение давления воды в системе не реагирует, При изменении параметра F=201 в сторону увеличения скорость вращения падает. Всем спасибо за помощь в настройке!
|
|
|
|
|
23.8.2017, 8:25
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.8.2017
Пользователь №: 325824

|
Есть в этой теме живые специалисты?
|
|
|
|
|
23.8.2017, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(alex2749 @ 23.8.2017, 8:25)  Есть в этой теме живые специалисты? Картошку копаю.. Про ПИД режим почитайте!
|
|
|
|
|
24.8.2017, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 19.5.2010
Пользователь №: 57515

|
У меня 3 таких частотника. Настройки слетели. Со всем разобрался, ПИД настроил, спасибо, полезная ветка. У меня: Частотник VS11 датчик давления 10кгс/см2 Минимальная частота 20Гц, параметр LL-20 В системе нужно держать давление 2кгс/см2 Т.е. задание должен ввести со встроенного реостата с панели: 2/10*50=10 НО у меня минимальное 20ГЦ, и как писали выше частотник не дает установить ниже 20ГЦ, а это уставка на 4кгс/см, в 2 раза больше необходимого. Перевел параметр F702 на пересчет, значение 0,2, т.е. (10/50=0,2). Все верно частотник показывает вместо Гц кгс/см2, но меньеше 4кгс/см2 задание так же не дает установить, т.е. ничего не поменялось. Из ветки так и не понял как DmitriyN решил эту проблему. Частотник уже не выпускается, может старожилы помнят как мне установить уставку ниже минимальной частоты.
Сообщение отредактировал lexacs - 24.8.2017, 9:51
|
|
|
|
|
24.8.2017, 9:44
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.8.2017
Пользователь №: 325824

|
Цитата(По самые по... @ 23.8.2017, 13:22)  Про ПИД режим почитайте! Читал... читал... не помогло при включении пид управления заданная частота высвечивается в режиме мониторинга но двигатель не запускается. Может не там читал поделитесь ссылкой на проверенный учебник для чайников.
|
|
|
|
|
24.8.2017, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(alex2749 @ 24.8.2017, 9:44)  Читал... читал... не помогло при включении пид управления заданная частота высвечивается в режиме мониторинга но двигатель не запускается. Может не там читал поделитесь ссылкой на проверенный учебник для чайников. Ну там куча параметров надо использовать. Я смотрю в ту инструкцию, которую вы прикололи. Подробней распишите параметры ПИД, которые изменили, и почему их такими приняли!
|
|
|
|
|
24.8.2017, 12:04
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.8.2017
Пользователь №: 325824

|
Цитата(По самые по... @ 24.8.2017, 10:37)  Подробней распишите параметры ПИД, которые изменили, и почему их такими приняли! На данный момент все ПИД параметры стоят по умолчанию, изменение методом научного тыка не принесли ни единого результата частота в мониторинге меняется а он как вкопанный стоит.
|
|
|
|
|
24.8.2017, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 19.5.2010
Пользователь №: 57515

|
У меня конечно другой марки ЧРП. Но вот эти параметры посмотрите: F201 20 F202 0 F203 100 F204 50 Так же прикалываю мою карту настроек на ПИД регулирование частотника VF-s11
Сообщение отредактировал lexacs - 24.8.2017, 12:09
|
|
|
|
|
24.8.2017, 12:27
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.8.2017
Пользователь №: 325824

|
Цитата(lexacs @ 24.8.2017, 9:43)  Все верно частотник показывает вместо Гц кгс/см2, но меньеше 4кгс/см2 задание так же не дает установить, т.е. ничего не поменялось. Из ветки так и не понял как DmitriyN решил эту проблему. Частотник уже не выпускается, может старожилы помнят как мне установить уставку ниже минимальной частоты. В вашей карте параметр LL=20Гц по этому вы не можете поставить частоту меньше. Поставьте LL=10 у вас будет нужное давление
|
|
|
|
|
24.8.2017, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 19.5.2010
Пользователь №: 57515

|
Я это понимаю. Но, мы все знаем, что для скважинных насосов нужно держать не менее 20Гц, А давление в системе нужно 2кгс/см2, 4 много. Ведь это уставка для регулирования. А если мне понадобится всего 0,5кг/см2 это вообще 2,5Гц.
|
|
|
|
|
24.8.2017, 12:54
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.8.2017
Пользователь №: 325824

|
Цитата(lexacs @ 24.8.2017, 12:31)  Ведь это уставка для регулирования. А если мне понадобится всего 0,5кг/см2 это вообще 2,5Гц. Единственное что приходит в голову использовать насос меньшей мощности.
|
|
|
|
|
24.8.2017, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(alex2749 @ 24.8.2017, 12:04)  На данный момент все ПИД параметры стоят по умолчанию, изменение методом научного тыка не принесли ни единого результата частота в мониторинге меняется а он как вкопанный стоит. По умолчанию - ПИД отключен! И остальные параметры тоже. Читайте инструкцию со страницы F-31 и дальше, устанавливайте требуемые параметры, для начала коэф. пропорциональности ставьте 1, интегрирования 1. Учёба - это труд! А труд - это деньги! Не хотите учиться, ищите специалиста на месте. Учить вас с нуля тут никто не будет.
|
|
|
|
|
24.8.2017, 13:22
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.8.2017
Пользователь №: 325824

|
Цитата(По самые по... @ 24.8.2017, 12:55)  Учить вас с нуля тут никто не будет. Спасибо что сразу не послали.
|
|
|
|
|
22.12.2018, 19:14
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.8.2017
Из: 58 регион
Пользователь №: 326169

|
Всем доброго времени . Помогите в решении проблемы с частотником Toshiba VF-S15. Проблема в том , что я не понял как настроить пид-регулировку в системе отопления. Есть задатчик давления (реостат ) -подключен на вход VIA частотника и два датчика давления (каждый со своим источником питания)- подключены на вход VIC. Датчики давления стоят до и после насоса. Нужно отслеживать и регулировать перепад давления на насосе в пределах от 0,7 до 1,2 атм. При этом на выходе фактически давление меняется от 2,4 до 2,9 атм. Я не могу понять какие значения забивать в настройках входов обратной связи- параметры F202-204 и F216-219. И какова дальнейшая методика настройки ПЧ ? Спасибо.
|
|
|
|
|
23.12.2018, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
А у вас что датчики давления переключаются по очереди каким то хитрым способом?
|
|
|
|
|
23.12.2018, 9:00
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.8.2017
Из: 58 регион
Пользователь №: 326169

|
Нет они подключены последовательно и сигнал берется со средней точки подключения .
|
|
|
|
|
23.12.2018, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(Andrey_Loz @ 23.12.2018, 10:00)  Нет они подключены последовательно и сигнал берется со средней точки подключения . Вы так пытаетесь получить сигнал разности давлений? Из этого ничего не получится. Либо вы покупаете за немалые деньги датчик дифференциального давления, либо частотник с ПЛК на борту, способный вычислять разность двух аналоговых входов, либо вычисляете разность сигналов двух датчиков сторонним устройством. Я для этого использую 2ТРМ1. Есть ещё способы поизвращаться, но мне они не нравятся.
|
|
|
|
|
23.12.2018, 11:35
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.8.2017
Из: 58 регион
Пользователь №: 326169

|
Я ничего не пытаюсь получить -это стандартная схема которая используется на всех ИТП , в схемах отопления ,ГВС , Вентиляции. Просто я никогда не делал настройку ПЧ , а сейчас возникла необходимость Делать некому , а надо.
|
|
|
|
|
14.10.2019, 10:28
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.10.2019
Пользователь №: 366583

|
Здравствуйте. Люди добрые, помогите разобраться с проблемой. Мой Тошиба VS-S11 работал нормально. Управляет скважном насосом на глубине 80м. В исходном показывал частоту 39гц а при нажатии стрелок в верх - в низ, показывал цифру 6,5. Я её меняю, меняется и частота. Ну это и понятно. Но манометр, когда подключаешь вместо датчика в колодце показывает 2кг/см2. (Для нашей станицы это нормально) Я решил выяснить что это за цифра т.к. в инструкции про это ничего не сказано. Начал искать в информации о состоянии и в параметрах такую цифру. Но ничего не нашёл. Когда вернулся в исходное то при нажатии на стрелку показывает задающую частоту. И теперь я не понимаю какое давление у меня в системе. Помогите, ради бога как сделать как было. У меня датчик на 10 бар. 4-20ма. Я меняю F702 на 0,2. Тогда я не вижу частоту. Перелистал всю книжку-инструкцию чуть ли не наизусть выучил. Но ничего не получается. И ещё я ставлю F201= 20. Как рекомендуют, у меня давление показывает по нулям. Т.е. d-0 и b-0. Какую функцию изменить что бы и давление (ну или пусть сигнал обратной связи ПИД регулятора) видеть и частоту. Спасибо.
Сообщение отредактировал NVasiliy59 - 14.10.2019, 10:31
|
|
|
|
|
14.10.2019, 17:51
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.10.2019
Пользователь №: 366583

|
Цитата(serge197a @ 5.12.2014, 16:32)  внешний БП- это просто др. вариант реализации подключения. Ничего особенного. Зачем?-х.з. Сделайте источник задания с резистора на панели ПЧ. По умолчанию он и есть. Проще потихоньку прибавлять, пока не выйдете на уставку. Потом Пид ее поддержит. А по науке так: Необходимый поддерживаемый уровень давления задается в частотном преобразователе посредством установки задания частоты (источник задания частоты выбирается в соответствии с константой). Значение частоты задается в зависимости от необходимой величины давления в системе и максимального давления датчика по формуле: Например, если необходимо поддерживать в системе давление 5бар и применен датчик с Pmax = 10бар, то необходимо установить задание частоты: F3=5*50/10=25Гц. Что то ваша константа лажовая. У меня такой же датчик, на 10бар. но 2 бара в системе он держит на частоте 38гц. А по вашей формуле должно быть 10гц. Да у меня двигатель сгорит на такой частоте.
|
|
|
|
|
15.10.2019, 14:48
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.10.2019
Пользователь №: 366583

|
Кто нибудь может что нибудь прояснить по этой теме?
|
|
|
|
|
17.10.2019, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
Цитата(NVasiliy59 @ 14.10.2019, 17:51)  Что то ваша константа лажовая. У меня такой же датчик, на 10бар. но 2 бара в системе он держит на частоте 38гц. А по вашей формуле должно быть 10гц. Да у меня двигатель сгорит на такой частоте. Не путайте реально набранную выгодную частоту и задание пид регулятора. То, что ваш насос работает на частоте 38 Гц для поддержания давления 2 бара зависит только от его производительности и расхода системы в данном установившемся режиме. Поставите насос слабже, он и при 50 Гц ваше задание не выполнит или закройте разборный вентиль И он станет работать с меньшей частотой (если не уйдет совсем в 0 ) . Если же вы даете ему задание 38 Гц, то возможно, что вы просто неверно его настроили . Принцип формирования задания для пид регулятора одинаков , но реализация в плане ввода значения у разных производителей разная. Если производитель заморачивается с выпуском специализированного изделия для неискушенных пользователей в бытовом применении, то он сделает его функционал максимально заточенным под четко определённую задачу с минимальным набором необходимых к корректировке параметров, чтобы упростить этап пусконаладки. Но такое простое изделие может поспорить с ценой более сложного и не такого попсового девайса, хоть и более универсального и сложного в настройке. Так что ввод вставок может быть привязан не к выходной частоте, а к давлению, току с датчика и пр... А если ваша тошиба имеет более сложное устройство, то возможно, что вы просто с божией помощью попали пальцем в небо и он как то работает
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 17.10.2019, 10:20
|
|
|
|
|
17.10.2019, 19:00
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.10.2019
Пользователь №: 366583

|
Цитата(mr_Frodo64 @ 17.10.2019, 10:09)  Не путайте реально набранную выгодную частоту и задание пид регулятора. То, что ваш насос работает на частоте 38 Гц для поддержания давления 2 бара зависит только от его производительности и расхода системы в данном установившемся режиме. Поставите насос слабже, он и при 50 Гц ваше задание не выполнит или закройте разборный вентиль И он станет работать с меньшей частотой (если не уйдет совсем в 0 ) . Если же вы даете ему задание 38 Гц, то возможно, что вы просто неверно его настроили . Принцип формирования задания для пид регулятора одинаков , но реализация в плане ввода значения у разных производителей разная. Если производитель заморачивается с выпуском специализированного изделия для неискушенных пользователей в бытовом применении, то он сделает его функционал максимально заточенным под четко определённую задачу с минимальным набором необходимых к корректировке параметров, чтобы упростить этап пусконаладки. Но такое простое изделие может поспорить с ценой более сложного и не такого попсового девайса, хоть и более универсального и сложного в настройке. Так что ввод вставок может быть привязан не к выходной частоте, а к давлению, току с датчика и пр... А если ваша тошиба имеет более сложное устройство, то возможно, что вы просто с божией помощью попали пальцем в небо и он как то работает Ааа. Ну да, действительно. Согласен. Да только беда в том что я его не настраивал. Когда я устроился он уже работал. И задаю я ему не частоту а какую то не понятную цифру. (Хотя при каком то пересчёте она задаёт частоту) Нажимаю на стрелку и появляется 6,5. Я добавляю, медленно и увеличивается частота, соответственно и давление. Датчик ОТ-1 на 10 бар. И установлена частота 50гц. Но 38 не получается. Ну ладно. Раз уж вы отозвались то прошу помощи в проблеме с которой я обращался раньше. Вот копирую заново. ...Здравствуйте. Люди добрые, помогите разобраться с проблемой. Мой Тошиба VS-S11 работал нормально. Управляет скважном насосом на глубине 80м. В исходном показывал частоту 39гц а при нажатии стрелок в верх - в низ, показывал цифру 6,5. Я её меняю, меняется и частота. Ну это и понятно. Но манометр, когда подключаешь вместо датчика в колодце показывает 2кг/см2. (Для нашей станицы это нормально) Я решил выяснить что это за цифра т.к. в инструкции про это ничего не сказано. Начал искать в информации о состоянии и в параметрах такую цифру. Но ничего не нашёл. Когда вернулся в исходное то при нажатии на стрелку показывает задающую частоту. И теперь я не понимаю какое давление у меня в системе. Помогите, ради бога как сделать как было. У меня датчик на 10 бар. 4-20ма. Я меняю F702 на 0,2. Тогда я не вижу частоту. Перелистал всю книжку-инструкцию чуть ли не наизусть выучил. Но ничего не получается. И ещё я ставлю F201= 20. Как рекомендуют, у меня давление показывает по нулям. Т.е. d-0 и b-0. Какую функцию изменить что бы и давление (ну или пусть сигнал обратной связи ПИД регулятора) видеть и частоту. Спасибо.
|
|
|
|
|
24.10.2019, 11:40
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.10.2019
Пользователь №: 366583

|
Ммм. Да. Не повзло с этим форумом. Хоть и называется "Диалог со специалистом" Но видимо по моей проблеме здесь специалистов нет. Ну что ж. Будем мучать этого долбаного японца и добиваться результата методом тыка. Ну оооочень не удобный частотник. ГВ одним словом. Нихрена сам не вычисляет по указанным параметрам, всё нужно подгонять. И всё таки интернет плохой помощник. Извините. До свидания.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|