Совмещение дымоудаления и вытяжки. | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				Гость_vados7_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.6.2006, 21:54
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Доброе время суток. Предстоит проектировать переоснащение бомбоубежища (расположено под зданием колледжа), под тир, учебные классы и подсобки. Из помещения выходят всего 4 вытяжных воздуховода, проложенных под землей и выходящих через воздухозаборные фонари на поверхность. Все каналы планируется использовать для вновь проектируемых вытяжных систем. Возможно, ли  один из каналов вытяжной системы совместить с  системой дымоудаления. При пожаре вытяжная система отключается, перекрывается клапаном, а  воздуховод используется под удаление дыма. В обычном состоянии, для избежания перетока, система дымоудаления отсечена от вытяжного воздуховода герма клапаном. Будет ли нарушение нормативов или все достойно?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.6.2006, 10:06
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 314 
        		Регистрация: 10.11.2004 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 250 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Я так делал, у меня проходило. Для обоснования можно использовать МГСН "Многофункциональные здания и комплексы".
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.6.2006, 16:28
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 34 
        		Регистрация: 23.5.2006 
        		Из: Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 2965 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Я тоже так делала, специально консультировалась у пожарника. Ничего противозаконного, но надо поставить "Клапан обратный огнезадерживающий серия 5.904-42" (я брала у "Мовен").
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_vados7_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   30.6.2006, 11:17
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Всем большое спасибо будем краптеть.   
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   30.6.2006, 21:09
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 109 
        		Регистрация: 17.2.2005 
        		Из: г. БАЛАШИХА 
        		Пользователь №: 465 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				to Helenn.     !!!!! "Клапан обратный огнезадерживающий серия 5.904-42" - это же банальный клапан АЗЕ. Не проходил и никогда не пройдет ни испытаний на огнестойкость, не имеет и не будет иметь сертификата ССПБ!!! (и не потому, что я такой умный, а потому, что клапан  - никакой    ) Применять надо "легитимные" конструкции клапанов, прошедшие испытания и сертификацию в установленном порядке. С уважением.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   3.7.2006, 9:24
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 34 
        		Регистрация: 23.5.2006 
        		Из: Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 2965 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Что значит обыкновенные АЗЕ??? Серия 5.904-42.  Клапаны обратные огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа. Обозначение АЗЕ073.000; АЗЕ074.000-01; АЗЕ075.000. Производство "Мовен".
				
				
				 
	Прикрепленные файлы
	
		 
 Klapan.pdf ( 225,53 килобайт )
 Кол-во скачиваний: 259 
	 
 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   26.7.2006, 12:34
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 81 
        		Регистрация: 27.3.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 2458 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ppd @ Jun 30 2006, 22:09 ) to Helenn.     !!!!! "Клапан обратный огнезадерживающий серия 5.904-42" - это же банальный клапан АЗЕ. Не проходил и никогда не пройдет ни испытаний на огнестойкость, не имеет и не будет иметь сертификата ССПБ!!! (и не потому, что я такой умный, а потому, что клапан  - никакой    ) Применять надо "легитимные" конструкции клапанов, прошедшие испытания и сертификацию в установленном порядке. С уважением. А не могли бы Вы подсказать где водятся такие клапаны?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.7.2006, 22:47
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 109 
        		Регистрация: 17.2.2005 
        		Из: г. БАЛАШИХА 
        		Пользователь №: 465 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				to Helenn. СПАСИБО (!!!) за информацию    . Вот, ужо, я на МОВЕНовских мозолях попрыгааю с удовольствием... двумя ногами!!!    Добавлено - 23:55  То nolison. См. реестр сертифицированной продукции (распространяется официально ВНИИПО), если лень искать - звоните (при некотором сочетании везения и терпения некоторые дозваниваются) - (495) 521 74 46 - расскажу, что знаю...
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   30.8.2006, 18:00
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 34 
        		Регистрация: 18.7.2006 
        		
        		Пользователь №: 3427 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Уважаемые, помогите разобрраться,  1.можно ли в венткамере с приточными установками, распологать подпор воздуха дымоудоления. Если я правильно понимаю п.8.16 СНиП 41-01-2003 говорит, что нельзя, а мне не понятно почему (если можете объясните).
  2.нужно ли перед общеобменными вытяжными крышными вентиляторами ставить, обратные клапаны?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_Slon_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   30.8.2006, 21:41
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				В одной венткамере нельзя, т.к. пожар может быть и в самой венткамере. Можно через один воздухозабор с установкой огнезадерживающих клапанов на общеобменной системе.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_Гость_tgvmax_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.10.2006, 16:09
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(R.A.S. @ Jun 29 2006, 11:06 ) Я так делал, у меня проходило. Для обоснования можно использовать МГСН "Многофункциональные здания и комплексы".  А на какой пункт Вы ссылались? Там есть совмещение шахт дымоудоления. Подскажите
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.10.2006, 20:25
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Valentin Slobodchikov 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 585 
        		Регистрация: 25.1.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 1965 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Разрешающий пункт есть, но он относится к тоннелям.
  А по поводу совмещения в других зданиях - разрешающего пункта нет (нечто подобное было в старом СНиП 2.04.05-91* п.5.14), но и напрямую запрещающего тоже вроде как не обнаруживается.  Не знаю что и делать.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				    22.8.2008, 13:33
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 230 
        		Регистрация: 11.4.2008 
        		
        		Пользователь №: 17631 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Может ли кто-нибудь прокоментировать пункт 7,3,3 СНиП 41-01-2003: "Общие приемные устройства наружного воздуха не допускается проектировать для любых систем(в том числе приточной противодымной вентиляции), обслуживающие разные пожарные отсеки.
  Расстояние по горизонтали между проемами для забора воздуха, расположенными в соседних пожарных отсеках, должно быть не менее 3м. ...."
  Так вот у меня вопрос такой: У меня идут рядом 3 шахты приточной противодымки, мне проемы для забора воздуха что обязательно располагать горизонтально? Вот так:
  (вид спереди, 0-заборное устройство)
  0----3м----0----3м----0 ..............ППП  ..............ППП       <--- 3 шахты ..............ППП
  Или же можно так - разнести по вертикали, а по горизонтали не разносить?(вид сбоку):
  0< | 3м П0< | | 3м              ПП0< ППП ППП            <--- 3 шахты
				
  Сообщение отредактировал ReCS - 23.8.2008, 7:00
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.1.2010, 22:47
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 13 
        		Регистрация: 10.6.2009 
        		
        		Пользователь №: 34680 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Здравствуйте уважаемые коллеги.
  Подскажите пожалуйса. Есть 2 этажа торговых, 2 этажа офисных, можно совместить системы ДУ и общеобменной вытяжки (не технически, а нормативно). По возможности укажите пожалуйста где это регламентируется.
  Заранее спасибо, 
  С уважением DKA 73.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.1.2010, 23:32
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 24 
        		Регистрация: 9.7.2009 
        		
        		Пользователь №: 35890 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				СП 7 7.17 Для противодымной защиты допускается использовать системы приточно-вытяжной обще- обменной вентиляции при обеспечении требований 7.1 — 7.16. Расчетное определение требуемых  параметров систем противодымной вентиляции или совмещенных с ними систем общеобменной  вентиляции следует производить в соответствии с положениями настоящих норм. Выполнение рас- четов может быть произведено в соответствии с [1] или на основе иных методических пособий, не  противоречащих указанным требованиям.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.11.2010, 16:00
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 38 
        		Регистрация: 6.6.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 3078 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста, имеет ли право на жизнь объединение вытяжки и дымоудаления в лице крышного вентилятора ДУ? Есть мысль (хотя она не нова) сделать единую систему для отсека автостоянки. Частично общие горизонтальные воздуховоды, общая вертикальная шахта, общий вентилятор (крышный ДУ, с частотником).
  СП 7.13130.2009 вроде бы допускает такое: 7.17. Для противодымной защиты допускается использовать системы приточно-вытяжной общеобменной вентиляции при обеспечении требований 7.1 - 7.16. 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.11.2010, 17:01
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер-проектировщик ОВиК     
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 8798 
        		Регистрация: 28.10.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 4501 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Уже да. ВЕЗА даже вентиляторы специальные выпускает.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.11.2010, 17:12
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 38 
        		Регистрация: 6.6.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 3078 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				И не только Веза, но и Климатвентмаш, и SystemAir.  Меня смущает что пока реально выполненных проектов я не видел, ни даже упоминания на форуме. Пока только рассуждения. Ещё смущает меня работа двигателя в 2х режимах, выход на проектные расходы к примеру.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_denis777_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.11.2010, 18:48
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата Ещё смущает меня работа двигателя в 2х режимах, выход на проектные расходы к примеру. На системах д.у. на двигателя ставятся частотные преобразователи. Кроме того х-ку сети на вентиляции вы можете подкоректировать дроселированием. Т.е. выйти на необходимые режимы вполне реально, если расходы на вентиляцию не меньше расхода над дым в десятки раз.
				 Сообщение отредактировал denis777 - 13.11.2010, 18:48
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.4.2011, 9:42
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 5 
        		Регистрация: 19.5.2010 
        		
        		Пользователь №: 57386 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Всем доброго времени суток! Может кто-нибудь подсказать или дать ссылочку на новый сертификат пожарной безопасности вентиляторов дымоудаления фирмы "Климатвентмаш"? А то срок действия сертификата закончился 14.06.2010, старый добрый сайт с новостями компании, программами расчета и всего прочего не менее полезного исчез бесследно, появился новый, но на нём нет никакой информации по оборудованию.   
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.4.2011, 13:31
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 5 
        		Регистрация: 19.5.2010 
        		
        		Пользователь №: 57386 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				"ppd 29.7.2006, 7:47" "to Helenn. СПАСИБО (!!!) за информацию  . Вот, ужо, я на МОВЕНовских мозолях попрыгааю с удовольствием... двумя ногами!!! 
  Добавлено - 23:55  То nolison. См. реестр сертифицированной продукции (распространяется официально ВНИИПО), если лень искать - звоните (при некотором сочетании везения и терпения некоторые дозваниваются) - (495) 521 74 46 - расскажу, что знаю..."
  Как интересно и издевательски вы подходите к каждому заданному начинающим специалистом вопросу, при чём, замечу, ни на одном форуме.  Если вы грамотный специалист, то почему просто не можете помочь какой-то информацией, дать несколько полезных ссылок, грамотных советов, вывести специалиста из заблуждения. Пока будет царить такое отношение (а это видимо не искоренить из нашего народа), у нас так и будут гореть торговые центры, рестораны и прочее...
				
  Сообщение отредактировал ((())) - 19.4.2011, 13:40
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   21.4.2011, 16:09
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 1 
        		Регистрация: 30.3.2011 
        		
        		Пользователь №: 100950 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Добрый день! На крыше цеха установлен крышный вентилятор, объединяющий в себе функции общеобменной вытяжки и дымоудаления. имеется замечание по поводу того, что этот вентилятор должен быть с резервным двигателем.  В нормах я такого не нашла.  может кто-то с таким сталкивался...подскажите, пожалуйста!   
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   22.4.2011, 11:38
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 5 
        		Регистрация: 19.5.2010 
        		
        		Пользователь №: 57386 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Возможно есть какие-то определённые нормативы и требования, применяемые именно к производственным помещениям...Надо поискать соответствующую литературу 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   22.4.2011, 12:13
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2460 
        		Регистрация: 13.7.2007 
        		Из: Московская обл. 
        		Пользователь №: 9997 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Ni_to4ka @ 21.4.2011, 13:09)   Добрый день! На крыше цеха установлен крышный вентилятор, объединяющий в себе функции общеобменной вытяжки и дымоудаления. имеется замечание по поводу того, что этот вентилятор должен быть с резервным двигателем.  В нормах я такого не нашла.  может кто-то с таким сталкивался...подскажите, пожалуйста!   Возможно замечание по п. 7.2.2. СНиП 41-01-2003.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   25.4.2011, 9:25
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 81 
        		Регистрация: 27.3.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 2458 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(((())) @ 19.4.2011, 14:31)   "ppd 29.7.2006, 7:47" "to Helenn. СПАСИБО (!!!) за информацию  . Вот, ужо, я на МОВЕНовских мозолях попрыгааю с удовольствием... двумя ногами!!! 
  Добавлено - 23:55  То nolison. См. реестр сертифицированной продукции (распространяется официально ВНИИПО), если лень искать - звоните (при некотором сочетании везения и терпения некоторые дозваниваются) - (495) 521 74 46 - расскажу, что знаю..."
  Как интересно и издевательски вы подходите к каждому заданному начинающим специалистом вопросу, при чём, замечу, ни на одном форуме.  Если вы грамотный специалист, то почему просто не можете помочь какой-то информацией, дать несколько полезных ссылок, грамотных советов, вывести специалиста из заблуждения. Пока будет царить такое отношение (а это видимо не искоренить из нашего народа), у нас так и будут гореть торговые центры, рестораны и прочее... Спасибо за поддержку! Ответы в лучшей бюракратической форме! А теперь вопрос по теме. Если совмещаю вентилятор вытяжки и дымоудаления, то он должен работать в двух режима. В режиме вытяжки расход 20000 м3/ч, а в режиме ДУ - 52000 м3/ч. Можно ставить частотник на вентилятор ДУ? Или пятиступенчатый трансформатор?!
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   25.4.2011, 9:35
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2460 
        		Регистрация: 13.7.2007 
        		Из: Московская обл. 
        		Пользователь №: 9997 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Еще вариант  - поставить второй вент в параллель. Пересчитать потери давления и построить совместную х-ку вентиляторов.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   25.4.2011, 9:39
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 81 
        		Регистрация: 27.3.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 2458 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				В моем случие причина объединения ДУ и вытяжки - экономия денег. Единственное смущает законность регулирования расхода воздуха на вентиляторе ДУ?!
				
  Сообщение отредактировал nolison - 25.4.2011, 9:40
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   25.4.2011, 19:31
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 81 
        		Регистрация: 27.3.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 2458 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Оказывается в каталоге Везы все подробно расписано! Системы удаления дыма при пожаре имеют очень большие расходы и, следовательно, крайне громоздки. Размещение в здании двух независимых систем — обще/ обменной вытяжной вентиляции (ОВ) и аварийной вен/ тиляции (ДУ) дорогое удовольствие, так как набор обо/ рудования и воздуховодов дублируется. Кроме того, ис/ пользуются «золотые» в прямом смысле квадратные ме/ тры площади. Во многих случаях (паркинги, склады, тех/ нические и производственные помещения) возможно совмещение систем ОВ и ДУ. Обычно расходы в системе ОВ меньше, чем в системе ДУ и полная производитель/ ность вентилятора, рассчитанная на режим дымоудале/ ния, не используется. При использовании ЧРП возможно запрограммировать две и более фиксированных скоро/ сти для работы в нескольких режимах. Переключение производится по внешней команде от управляющей сис/ темы простым замыканием определенных контактов. Не/ обходима тщательная индивидуальная наладка каждой такой системы. Специальные клапаны, отсекающие часть неиспользуемых ветвей воздуховодов при пожаре и от/ крывающие прямой выход дымовых газов мимо глуши/ телей, необходимых при ежедневной работе, также раз/ работаны и выпускаются фирмой ВЕЗА. Следует отме/ тить, что запрета на построение совмещенных 2/х ре/ жимных систем ДУВ в нормах проектирования нет, и вентиляция паркингов многих крупных офисных ком/ плексов выполнена именно по такому принципу. Все спасибо!   
				Сообщение отредактировал nolison - 25.4.2011, 19:32
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   26.4.2011, 6:11
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 5 
        		Регистрация: 19.5.2010 
        		
        		Пользователь №: 57386 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				п. 7.17 СП 7.13130.2009 "Для противодымной защиты допускается использовать системы приточно-вытяжной общеобменной вентиляции при обеспечении требований 7.1 — 7.16". Есть ли уверенность, что ваша система не противоречит указанным требованиям? Если есть, я радуюсь за Вас   А вообще мне уже третий проект приносят на перепроектирование и разделение систем вентиляции и дымоудаления.... Видимо несовместимы такие комплексные системы с требованиями пожарных норм   
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   26.4.2011, 9:26
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 81 
        		Регистрация: 27.3.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 2458 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				У меня вроде все должно проканать.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |