Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Система отопления Тихельмана (попутная двухтрубная) - проблемы в эксплуатации, нужен совет опытных проектировщиков
Kult_Ra
сообщение 22.10.2011, 6:58
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(alex1313 @ 21.10.2011, 14:31) *
Извините коллеги, но мне хоть Тихельмана хоть Чаплина, мне б знать что делать! Ситуация повторюсь следующая, здание 14 этажей, есть стояки по которым греют только два верхних этажа, дальше соответственно стояки горячие батареи холодные, а есть например стояки( причём первые от розлива) которые и с 14 этажа холодные! Пробовали шайбировать 4 верхних этажа с отверстием 8мм, изменений не особо, неужели ещё диаметр заужать?
Все до нельзя же элементарно! И нет чудес.
Нет у СО "стояков, веток, главных стояков" и прочего людского жаргона.
Есть только "потребители тепла" (ОП или "конструкции греющих полов") и трубы к ним. Это "азы".

Без всяких там ТехельМанов_Чаплинов (и "чарли чаплинов"!) и "петель". Все остальное - говорильня, которая и делает мозги "набекрень".

"Потребители" (условно!) иногда "группирующуюся" в "стояки".
  1. Внутри группы соединяются последовательно - "одно_трубная" группа = один контур. И меж этажные трубы (этаже-стояки). И температурные ярусы - ступеньки.
  2. Внутри группы соединяются параллельно - двух_трубная группа - число "гидравлических" контуров = число потребителей. И меж этажные трубы (этаже-стояки).

В СО общее (возможное) число "гидравлических" контуров равно числу потребителей (если все "стояки" типа 2) или числу стояков (когда они типа 1).

Есть насосное давление в контуре и гравитационная составляющая (иногда она в "циркуляции" с "+", иногда с "-")
Всегда есть автоматическое "гидравлическое равенство контуров". Увязка. Но и должно быть нужное нам (зданию) "равенство" по назначенному балансу тепла в помещении, а не стихийное. И не только "увязаны" в "расчётном режиме", а весь сезон работы СО.

Если все ОП "сгруппированы" проектом (инженерным решением) по типу 1, то нужно от балансировать меж собой только контуры "Стояков" - первый и единственный уровень "балансировки".

Если все ОП "сгруппированы" проектом (инженерным решением) по типу 2, то внутри такой группы вначале балансируются настройками термостатов и (иногда плюс и "отсекателями с настройкой" на второй подводки в высотных зданиях из-за разности "Не" по этажам), а уж потом стояки меж собой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 22.10.2011, 7:47
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(v-david @ 21.10.2011, 16:28) *
2 alex1313. Могу Вам прикинуть настройки на вентилях приборов по какому-нибудь одному стояку, но для этого нужны все данные, тип прибора и его параметры, какая вентильная вставка, какая подводка, ну и конечно какие трубы на стояке. Больше помочь не чем.
Система смонтирована.
Монтажные отклонения или ошибки инженерного решения (и расчёта). И нет типового рецепта - одного на все "ситуации". Там теперь надо "лазить" и думать "по месту".
Важно и очень понимать "физические процессы в СО".

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 22.10.2011, 7:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 22.10.2011, 8:59
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(Kult_Ra @ 22.10.2011, 8:47) *
Система смонтирована. ..нет типового рецепта ..."лазить" и думать "по месту". ...

Эх! Кто бы спорил! Единственное, чем можно помочь человеку в этой ситуации, так это на примере конкретного элемента (стояка) попытаться понять, есть ли там ошибки расчета/монтажа/наладки. А дальше уж конечно "по месту", и ни кто другой как он сам должен это делать. Ну либо нанимать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 18:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных