Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пластинчатый рекуператор, высокая влажность, Нужен ли пред.нагрев?
Opilane
сообщение 11.1.2011, 23:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 21.3.2010
Из: Estonia
Пользователь №: 48888



Ув.специалисты!

Имеется помещение с высокой влажностью. Надо подобрать вент.установку.

Исходные данные:
расход воздуха приток/вытяжка по 3,5 м3
наружный воздух -240С/90%
воздух из помещения +100С/70%
воздух в помещение догревается вод.калорифером до 360С.
пластинчатый теплообменник

Будут ли установка нормально работать, если использовать в теплообменнике секционное оттаивание? Остается опасность обмерзания? Или надо ставить еще эл.калорифер на наружный воздух?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 11.1.2011, 23:55
Сообщение #2





Guest Forum






А что такой великий дефицит энергоресурсов? Прямоточка не подходит?

Для данного объекта эффект от вменяемых денег стоящей рекуперации будет мизерный, а так как от -5С и ниже будет мерзнуть и чем ниже мороз, тем сильнее будет намерзать, то на мой взгляд больше гемороя, чем выгоды.
А если преднагрев ставить, то совсем уж бессмыслица получается имхо.

Но если вопрос жизни и смерти, да еще и любой ценой, то чего-нибудь присоветовать то можно, но только это если совсем уж любой ценой надо.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.1.2011, 1:00
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Расчёт показывает 33,5 л/час конденсата и обмерзание 73% поверхности. Можно, конечно, пробовать пару блоков последовательно, но это увеличение стоимости - два блока + увеличение давления вентилятора ( мощности двигателя = энергопотребление). Можно оттаивать - это потеря эффективности и взяв во внимание риск обмерзания - сколько будет работать собственно рекуператор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 12.1.2011, 11:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Skaramush @ 12.1.2011, 1:00) *
Расчёт показывает 33,5 л/час конденсата и обмерзание 73% поверхности. Можно, конечно, пробовать пару блоков последовательно, но это увеличение стоимости - два блока + увеличение давления вентилятора ( мощности двигателя = энергопотребление). Можно оттаивать - это потеря эффективности и взяв во внимание риск обмерзания - сколько будет работать собственно рекуператор?

Коллега, не были бы Вы столь любезны дать ссылочку или рассказать о методе расчета процента обмерзания рекуператора? Меня это крайне заинтересовало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 12.1.2011, 12:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Opilane @ 11.1.2011, 23:02) *
Ув.специалисты!

Имеется помещение с высокой влажностью. Надо подобрать вент.установку.

Исходные данные:
расход воздуха приток/вытяжка по 3,5 м3
наружный воздух -240С/90%
воздух из помещения +100С/70%
воздух в помещение догревается вод.калорифером до 360С.
пластинчатый теплообменник

Будут ли установка нормально работать, если использовать в теплообменнике секционное оттаивание? Остается опасность обмерзания? Или надо ставить еще эл.калорифер на наружный воздух?

Вообще-то с этим борются байпасированием по притоку, с оттайкой уходящим воздухом и со сборником конденсата в колене воздуховода. Если не страшна сосуля на выхлопе, зачем ставить рекуператор? Лично я ставил его лишь как холодильник-конденсатор в аналогичном случае. То есть просто снижал влажность удаляемого воздуха. Ни о какой экономии речи не шло. Перед этим просчитал возможность установки кулера, но оказалось неэффективно.
Но у меня не было совсем места, если честно.

Сообщение отредактировал msi - 12.1.2011, 12:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.1.2011, 12:03
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(msi @ 12.1.2011, 10:57) *
Коллега, не были бы Вы столь любезны дать ссылочку или рассказать о методе расчета процента обмерзания рекуператора? Меня это крайне заинтересовало.

Увы, и не жадности ввиду, а ограничений вследствие. Есть заводская программа расчёта, но она строго авторизована. Можете попробовать связаться прямо с производителем, не вижу причин для отказа с их стороны, вот сайт: http://www.recuperator.eu/english/index.asp
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 12.1.2011, 12:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Skaramush @ 12.1.2011, 12:03) *
Увы, и не жадности ввиду, а ограничений вследствие. Есть заводская программа расчёта, но она строго авторизована. Можете попробовать связаться прямо с производителем, не вижу причин для отказа с их стороны, вот сайт: http://www.recuperator.eu/english/index.asp

Премного благодарен. А то в свое время с Корфом много перетирал по телефону, - так ни до чего и не дотерsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.1.2011, 13:53
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



а использование в комбинации с гликолем, чтоб на нем выдавить большее кол-во влаги из выт.воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.1.2011, 17:05
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вопрос в экономической эффективности. Потому что можно, как писал, два последовательно пластинчатых установить. Ни тебе насосов, ни гликолевого контура, но размеры и сопротивление. Нужно аккуратно считать. Чтоб не вышла окупаемость за срок, за который само строение развалится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 12.1.2011, 21:06
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(LordN @ 12.1.2011, 13:53) *
а использование в комбинации с гликолем, чтоб на нем выдавить большее кол-во влаги из выт.воздуха?

Я про гликоль даже и не думал, т.к. детский санаторий. Мало ли что, перетравятся все.
Самым эффективным оказалось охлаждение в рекуператоре, ну, со своими прибамбасами, конечно.
Хотя не исключаю наличия лучшего способа.


Цитата(Skaramush @ 12.1.2011, 17:05) *
Вопрос в экономической эффективности. Потому что можно, как писал, два последовательно пластинчатых установить. Ни тебе насосов, ни гликолевого контура, но размеры и сопротивление. Нужно аккуратно считать. Чтоб не вышла окупаемость за срок, за который само строение развалится.

У меня с трудом удалось байпас втиснуть, куда уж там вторую ступень. Но это довольно эффективно, и дорогоsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Opilane
сообщение 12.1.2011, 22:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 21.3.2010
Из: Estonia
Пользователь №: 48888



Благодарю за ответы!

Цитата
Если не страшна сосуля на выхлопе, зачем ставить рекуператор?

А с этим проблем не будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.1.2011, 23:07
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(msi @ 12.1.2011, 20:06) *
Я про гликоль даже и не думал, т.к. детский санаторий. Мало ли что, перетравятся все.
Самым эффективным оказалось охлаждение в рекуператоре, ну, со своими прибамбасами, конечно.
Хотя не исключаю наличия лучшего способа.

На всякий случай, пропиленгликолем не потравятся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 12.1.2011, 23:10
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Opilane @ 12.1.2011, 22:51) *
Благодарю за ответы!


А с этим проблем не будет?

Здесь трудно сказать, сами понимаете.
То, что намерзать будет - однозначно. Вопрос в скорости и интенсивности намерзания. И в конструктивном оформлении выброса.
Кстати, довольно интересный вопрос - о неизотермической затопленной струе. Здесь у меня имеются лишь домыслы, т.к. не считал, а надо бы.
НО! В любом случае воздуховод до самого среза выхлопа нужно теплоизолировать. Иначе намерзнет внутри.

Цитата(Skaramush @ 12.1.2011, 23:07) *
На всякий случай, пропиленгликолем не потравятся.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 13.1.2011, 10:19
Сообщение #14





Guest Forum






Хотел уточнить у специалистов. А если подогревать уходящий воздух на небольшую дельту.
Я понимаю что получится больший типоразмер калорифера (большая плозщадь теплообмена+больший расход воды на теплообменник) чем если бы он стоял на притоке, но в тоже время можно небоятся риска замораживания если говорить о водяном нагревателе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Opilane
сообщение 13.1.2011, 10:25
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 21.3.2010
Из: Estonia
Пользователь №: 48888



Цитата(Skaramush @ 12.1.2011, 2:00) *
Расчёт показывает 33,5 л/час конденсата и обмерзание 73% поверхности. Можно, конечно, пробовать пару блоков последовательно, но это увеличение стоимости - два блока + увеличение давления вентилятора ( мощности двигателя = энергопотребление). Можно оттаивать - это потеря эффективности и взяв во внимание риск обмерзания - сколько будет работать собственно рекуператор?

А какая может быть мах влажность в моем случае, чтобы рекуператор работал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 13.1.2011, 10:31
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(denis777 @ 13.1.2011, 10:19) *
Хотел уточнить у специалистов. А если подогревать уходящий воздух на небольшую дельту.
Я понимаю что получится больший типоразмер калорифера (большая плозщадь теплообмена+больший расход воды на теплообменник) чем если бы он стоял на притоке, но в тоже время можно небоятся риска замораживания если говорить о водяном нагревателе.

Возможно, это - оптимальный вариант.
Здесь все определяется компромиссом.
И совсем не обязательно, чтобы габариты были большие, - тот же водяной канальный калорифер может подойти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Opilane
сообщение 13.1.2011, 10:52
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 21.3.2010
Из: Estonia
Пользователь №: 48888



Цитата(msi @ 13.1.2011, 11:31) *
Возможно, это - оптимальный вариант.
Здесь все определяется компромиссом.
И совсем не обязательно, чтобы габариты были большие, - тот же водяной канальный калорифер может подойти.


Можно ли здесь низкотемпературный теплоноситель использовать, вода мах 45-500С?

А если мне надо перегретый 360С воздух получить, то, наверное не получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.1.2011, 10:55
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Выбрасываемый воздух загрязнённый?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.1.2011, 11:03
Сообщение #19


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(jota @ 13.1.2011, 9:55) *
Выбрасываемый воздух загрязнённый?

Тонкий намёк на возможность рециркуляции? biggrin.gif
Похоже какая-то сушка. По крайней мере процесс с усвоением влаги в помещении, проскакивала мысль, как минимум предварительно подсушить рециркуляцией. Или часть подогретого подмешать к уходящему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Opilane
сообщение 13.1.2011, 11:28
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 21.3.2010
Из: Estonia
Пользователь №: 48888



Да, загрязненный, рециркуляция невозможна.

Сообщение отредактировал Opilane - 13.1.2011, 11:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 13.1.2011, 13:18
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Opilane @ 11.1.2011, 23:02) *
Ув.специалисты!

Имеется помещение с высокой влажностью. Надо подобрать вент.установку.

Исходные данные:
расход воздуха приток/вытяжка по 3,5 м3
наружный воздух -240С/90%
воздух из помещения +100С/70%
воздух в помещение догревается вод.калорифером до 360С.
пластинчатый теплообменник

Будут ли установка нормально работать, если использовать в теплообменнике секционное оттаивание? Остается опасность обмерзания? Или надо ставить еще эл.калорифер на наружный воздух?

Интересно. Такие параметры (вытяжка 10 С 70%, подогрев до +36С, 12000 кубов/час) - характерны для воздушного отопления сооружений водоочистки. Довольно больших.
Угадал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Opilane
сообщение 13.1.2011, 23:03
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 21.3.2010
Из: Estonia
Пользователь №: 48888



Все-таки рекуператор с байпасом подойдет?
Ведь не всегда -24, а при -5 уже будет работать?

Кто-нибудь использовал для работы калорифера температурный график 50/35? Замерзнет?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.1.2011, 23:41
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Opilane @ 11.1.2011, 22:02) *
воздух в помещение догревается вод.калорифером до 360С.

Цитата(Opilane @ 13.1.2011, 22:03) *
Кто-нибудь использовал для работы калорифера температурный график 50/35? Замерзнет?

Калорифер в здании может не поместится
Извращаться можно долго и мучительно, используя этиленгликоль....вопрос, зачем?

Сообщение отредактировал jota - 13.1.2011, 23:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Opilane
сообщение 14.1.2011, 11:57
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 21.3.2010
Из: Estonia
Пользователь №: 48888



Тепло от холодильников хотят использовать.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.1.2011, 12:08
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



тогда 2 ступени калорифера. 1- с гликолем от холодильника с ограничением охлаждения гликоля до 35гр. 2 калорифер водяной или электро-догрев воздуха до 36 гр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 11:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных