> Резервуар для канализационной насосной станции, Как выглядит сие товарищество?
Vitalij
сообщение 13.1.2011, 11:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Интересно выглядит этот резервуар аналогично резервуару для питьевой воды? Если нет, то подскажите пожалуйста как и самое главное ГДЕ посмотреть. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 13.1.2011, 11:52
Сообщение #2





Guest Forum






У Вас гугл не работает?
резервуар КНС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 13.1.2011, 12:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Простите любезнейший.
Я имел ввиду отдельно стоящий резервуар для КНС а не тот резервуар, который непосредственно расположен в КНС.
Гуглом не пользуюсь, т.к. Яндекс рулит, но и там нет информации для отдельно стоящих резервуаров объемом 6тысяч м3.
Его еще аварийным называют.

Сообщение отредактировал Vitalij - 13.1.2011, 12:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 13.1.2011, 12:27
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Vitalij @ 13.1.2011, 12:21) *
но и там нет информации для отдельно стоящих резервуаров объемом 6тысяч м3.

И не будет, чего Вы хотели?
И это не удивительно. Это проектируется.
В принципе, похоже на РЧВ с приблудами, обусловленными тем, что вода сточная - отбросы и взвешенные вещества.
Т.е. уклоны набетонки другие, устройства промывки, и прочее.
Попробуйте поискать гуглом "аварийно-регулирующие резервуары".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 13.1.2011, 13:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Хорошо. Допустим проектировать так же как и РЧВ.
Есть ли необходимость в устройстве филььтров-поглотилей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 13.1.2011, 13:21
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Vitalij @ 13.1.2011, 13:11) *
Есть ли необходимость в устройстве филььтров-поглотилей?

Мда.
Зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.1.2011, 13:34
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



МГСН 1.01-99
Цитата
10.2.5. Для уменьшения величин расчетного расхода для
существующих и проектируемых сооружений канализации следует, как
правило, включение в состав канализационных систем аварийно -
регулирующих резервуаров (АРР), устанавливаемых в непосредственной
близости от канализационных насосных станций. Прием сточных вод в АРР
должен осуществляться от напорных водоводов насосной станции через
рассредоточенную систему подающих в АРР труб, имеющих эжекторы и
конические насадки. Конструкция АРР должна обеспечивать порционное
опорожнение и в конечной стадии опорожнения должна обеспечиваться
самоочищающая скорость при самотечном опорожнении его в подводящий
канал насосной станции. Для предварительной оценки регулирующего
объема АРР следует задаваться объемом АРР из расчета 15% от
максимально суточного притока сточных вод на насосную станцию.
Необходимость строительства АРР должна обосновываться технико -
экономическим сравнением вариантов. Площадь земельного участка под АРР
определяется расчетом, исходя из слоя регулирования (высоты
резервуара) с учетом устройства откосов и дорог шириной не менее 4,5 м
для его обслуживания. Необходимо предусматривать устройство фильтров
поглотителей для очистки газовоздушной смеси из расчета 1 установка на
1-3 тыс. куб. м объема АРР.
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumSho...mp;DocumType=63
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 13.1.2011, 13:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Вот и я не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 13.1.2011, 13:44
Сообщение #9





Guest Forum






Аааа... Эти. Это не фильтры-поглотители, как для РЧВ. Это биофильтры для очистки воздуха. Компост, насколько я помню. Или компост, или уголь. Да, эти нужны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 13.1.2011, 13:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Любопытно было бы взглянуть, на схему подключения насосной станции и АРР.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 13.1.2011, 14:01
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Vitalij @ 13.1.2011, 13:55) *
Любопытно было бы взглянуть, на схему подключения насосной станции и АРР.

Да. можете разместить здесь, когда спроектируете. Я тоже с удовольствием посмотрю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 2:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных