> расчет длинны кабеля для Термосопротивления
itroshenkov
сообщение 13.1.2011, 15:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66430



Как правильно учесть длину кабеля при подключении по двухпроводной схеме термосопротивление Pt100. В инете стоько всего разнообразного, охото как то структурировать все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 24)
Ludvig
сообщение 13.1.2011, 15:10
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Не более 2,5 Ом на жилу или 100 метров. Норматив.
А про двухпроводную забудь.

Сообщение отредактировал Ludvig - 13.1.2011, 15:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 13.1.2011, 16:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(Ludvig @ 13.1.2011, 15:10) *
Не более 2,5 Ом на жилу или 100 метров. Норматив.
А про двухпроводную забудь.

Для Pt100 - да, правда я в последнее время их в проектах не встречаю. Зато Pt1000 - сплошь и рядом "двухпроводка".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 13.1.2011, 16:12
Сообщение #4





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Незнание законов Ома, не освобождает от ответственности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 13.1.2011, 18:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Меряешь сопротивление кабеля, прибавляешь ко 100 Ом, лезешь в таблицу, находишь ближайшее значение температуры. Из измеренной температуры надо всегда вычитать полученное значение.

А вообще при прочих равных условиях, только 4 проводная линия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itroshenkov
сообщение 14.1.2011, 8:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66430



Используется именно 2 проводное подключение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 14.1.2011, 9:02
Сообщение #7





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Я хренею с этого форума. В поисковике частенько, если не каждый раз, попадаю сюда. Зарегистрировался. Купился на "Диалог специалистов"
Вот типичный "специалист". Ему интересно узнать погрешность двухпроводной линии на термосопротивление. Ему отвечают, учитывай сопротивление линии, а лучше такой линией не пользоваться. А у меня двухпроводная и понимать больше ничего не желаю.
Следующий!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 14.1.2011, 9:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



само название темы говорит о том, что ее создал "специалист" smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 14.1.2011, 16:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(Ludvig @ 14.1.2011, 8:02) *
Я хренею с этого форума. В поисковике частенько, если не каждый раз, попадаю сюда. Зарегистрировался. Купился на "Диалог специалистов"


Тем не менее, это лучший и самый живой технический форум данной направленности. Лучшего в СНГ вы не найдете. Если найдете, покажите.
Как говорится: "шо маємо, то маємо" )

Сообщение отредактировал poludenny - 14.1.2011, 16:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 14.1.2011, 16:33
Сообщение #10





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



cta.ru
Только дилетантов там не любят. А здесь засчет их движение. почитайте первые страницы за 2005г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 15.1.2011, 16:14
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(Ludvig @ 14.1.2011, 16:02) *
Я хренею с этого форума. ....Купился на "Диалог специалистов"
Вот типичный "специалист". Ему интересно узнать погрешность двухпроводной линии на термосопротивление. Ему отвечают, учитывай сопротивление линии, а лучше такой линией не пользоваться. А у меня двухпроводная и понимать больше ничего не желаю.
Следующий!

Хренеть не надо.
Надо внимательно читать вопросы.
Человек спросил
Цитата(itroshenkov @ 13.1.2011, 22:03) *
Как правильно учесть длину кабеля при подключении по двухпроводной схеме термосопротивление Pt100...

а ему отвечают
Цитата(Ludvig @ 14.1.2011, 16:02) *
...Ему интересно узнать погрешность двухпроводной линии на термосопротивление. Ему отвечают, учитывай сопротивление линии...

Можете ответить конкретно, как учесть?
А что надо учитывать, автор темы (и остальные "дилетанты с форума АВОК") и без Вас знают



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 15.1.2011, 16:55
Сообщение #12


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(itroshenkov @ 13.1.2011, 18:03) *
Как правильно учесть длину кабеля при подключении по двухпроводной схеме термосопротивление Pt100. В инете стоько всего разнообразного, охото как то структурировать все.


Взять бутылку водки.Взять стакан. Налить в него водку. Засунуть в неё датчик. Посмотреть чего контроллер показывает. Записать это значение температуры. Выпить водку. Взять бухту кабеля необходимой длины. Снова налить водки из той же бутылкив тот же стакан. Подцепить тот же датчик к тому же контроллеру уже через кабель.Посмотреть чего контроллер показывает. Записать это значение температуры. Выпить водку. Вычесть второе показание из первого. Снова налить водки из той же бутылкив тот же стакан. Выпить водку. Тупо посмотреть на бумажку с измерениями. Спросить себя : "то ли мне совсем уже заняться нечем?".
Как то так laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 15.1.2011, 21:53
Сообщение #13





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Ost, это все ваши знания по данному вопросу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nwe_*
сообщение 16.1.2011, 0:11
Сообщение #14





Guest Forum






Для субботнего вечера знания Ost вполне приличные.
Попробуем ответить более корректно :
1. Если схема проектируется - использовать только трёхпроводку, т.к. любой измеритель, измеряющий по трём проводам, использует третий провод для измерения R линии и учитывает (компенсирует) его в показаниях.
2. Если схема уже рабочая, то попросите у кого-нить оммметр или миллиомметр и измерьте - нечего расчитывать уже "лежащее", его "трогать" надо. Полученное R разделите на R датчика (100 Ом для Pt 100) у умножьте на 100 - и узнаете процент погрешности. Таким образом, из отображаемой температуры вычитаете погрешность (в уме или на калькуляторе - как повезёт).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 16.1.2011, 0:28
Сообщение #15





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Это кое-кому сложно.
Ответ должен быть таким: - Изменение показаний прибора от длины линии связи учитываются в настройках прибора.
Если itroshenkovа в настройки не допускают, то лучше туда не лезть, а то уволят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 16.1.2011, 7:50
Сообщение #16


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Ludvig @ 16.1.2011, 3:28) *
Это кое-кому сложно.
Ответ должен быть таким: - Изменение показаний прибора от длины линии связи учитываются в настройках прибора.
Если itroshenkovа в настройки не допускают, то лучше туда не лезть, а то уволят.


+5!
В чём и юмор ситуации. Если изначально подключение двухпроводное, то "обьяснять контроллеру как его учитывать" бесполезно. Очевидно, что разработчики девайса предусмотрели такую максимальну длину провода для датчика (указанную в тех.доке), что компенсация её длины это "ловля блох на лысой голове". Реализуется это комплексно: аппаратно - выбором диапазона рабочего сопротивления (PT1000, а не, скажем 50М), и программно - например измерение достаточно медленно изменяющихся просессов с выробаткой "заинтегрированного" управляющего сигнала.Иначе применили бы 3-х или 4-х проводное подключение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 16.1.2011, 17:15
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(nwe @ 16.1.2011, 7:11) *
2. Если схема уже рабочая, то попросите у кого-нить оммметр или миллиомметр и измерьте - нечего расчитывать уже "лежащее", его "трогать" надо. Полученное R разделите на R датчика (100 Ом для Pt 100) у умножьте на 100 - и узнаете процент погрешности. Таким образом, из отображаемой температуры вычитаете погрешность (в уме или на калькуляторе - как повезёт).

По-Вашему, если сопротивление линии, например, 5 Ом, то погрешность 5%? Т.е. для +5С нужно отнять 0,25С, а для +100С - 5С?
Это бред. Какие проценты? Лучше прочитайте приведенный выше совет Abysmo.
А еще кто-то там говорил про какие-то знания...

Цитата(Ludvig @ 16.1.2011, 7:28) *
Ответ должен быть таким: - Изменение показаний прибора от длины линии связи учитываются в настройках прибора.

или таким:
Цитата(Ludvig @ 13.1.2011, 22:10) *
Не более 2,5 Ом на жилу или 100 метров. Норматив.

?
Выберите правильный
Кстати "норматив" - это "нормативный документ"? Дайте ссылочку?

Но наиболее интересный совет дал уважаемый Usach
Цитата(Usach @ 15.1.2011, 23:55) *
Взять бутылку водки.Взять стакан. Налить в него водку. Засунуть в неё датчик. Посмотреть чего контроллер показывает. Записать это значение температуры. Выпить водку. Взять бухту кабеля необходимой длины. Снова налить водки из той же бутылкив тот же стакан. Подцепить тот же датчик к тому же контроллеру уже через кабель.Посмотреть чего контроллер показывает. Записать это значение температуры. Выпить водку. Вычесть второе показание из первого. Снова налить водки из той же бутылкив тот же стакан. Выпить водку...

Этот эксперимент следует провести в два этапа и на природе: 1) в январе (-25С) и 2) в августе (+25).
По полученным результатам можно будет подтвердить две известные вещи:
1. Холодную водку пить приятнее. rolleyes.gif
2. Измеренная на первом этапе дельта R меньше дельты R, измеренной на втором этапе.

Теперь ситуация:
есть ПЛК со входом для 3-проводного подключения Pt100, есть 2-проводная линия L=100 м S=0,75 кв. мм, проложенная на открытом воздухе.
СтОит ли учитывать сопротивление линии? Причем разница сопротивления линии зимой и летом составит около 1 Ома при общем сопротивлении при +20С - около 4,6 Ом.
Не всё так просто, как кажется dry.gif





Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 16.1.2011, 17:57
Сообщение #18





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(Ost @ 16.1.2011, 17:15) *
Теперь ситуация:
есть ПЛК со входом для 3-проводного подключения Pt100, есть 2-проводная линия L=100 м S=0,75 кв. мм, проложенная на открытом воздухе.
СтОит ли учитывать сопротивление линии? Причем разница сопротивления линии зимой и летом составит около 1 Ома при общем сопротивлении при +20С - около 4,6 Ом.
Не всё так просто, как кажется dry.gif

Ну да, автоматика это такая сложная штука, тут понимать надо. Других пониманий не будет?
И немнгого поскромнее, не надо все знания выкладывать в одну тему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 16.1.2011, 21:21
Сообщение #19


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Ost @ 16.1.2011, 20:15) *
По-Вашему, если сопротивление линии, например, 5 Ом, то погрешность 5%? Т.е. для +5С нужно отнять 0,25С, а для +100С - 5С?
Это бред. Какие проценты? Лучше прочитайте приведенный выше совет Abysmo.
А еще кто-то там говорил про какие-то знания...


или таким:

?
Выберите правильный
Кстати "норматив" - это "нормативный документ"? Дайте ссылочку?

Но наиболее интересный совет дал уважаемый Usach

Этот эксперимент следует провести в два этапа и на природе: 1) в январе (-25С) и 2) в августе (+25).
По полученным результатам можно будет подтвердить две известные вещи:
1. Холодную водку пить приятнее. rolleyes.gif
2. Измеренная на первом этапе дельта R меньше дельты R, измеренной на втором этапе.

Теперь ситуация:
есть ПЛК со входом для 3-проводного подключения Pt100, есть 2-проводная линия L=100 м S=0,75 кв. мм, проложенная на открытом воздухе.
СтОит ли учитывать сопротивление линии? Причем разница сопротивления линии зимой и летом составит около 1 Ома при общем сопротивлении при +20С - около 4,6 Ом.
Не всё так просто, как кажется dry.gif


Да не темните уже... Поди погодное регулирование замутили. Тогда летом (при +20) поди и датчик то не нужен - отопление то не работает. А для кондиционера, что +20, что +19,5 - без разницы. wink.gif
Да и неужели точность поддержания выходного параметра настолько высока? Тогда проще хомутами к проложенному кабелю ещё один пристегнуть.
Хотя я бы взял бутылочку. Бухточку кабеля L=100 м S=0,75 кв. мм в аренду....и провёл бы натурные измерения. Сначало при +20...Потом при -20...Ну ещё пару контрольных на -10 и на +5....А что? Надо - так надо! laugh.gif

Сообщение отредактировал Usach - 16.1.2011, 21:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 16.1.2011, 21:41
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Идеальный кабель при двухпроводном соединении накладывает только статическую погрешность. Статическая погрешность средства измерений - погрешность средства измерений, применяемого при измерении физической величины, принимаемой за неизменную.

Однако сопротивление реального физического кабеля так же меняется под воздействием температуры. Данное изменение температуры накладывает на измеряемую величину случайную погрешность. Случайная погрешность средства измерений - составляющая погрешности средства измерений, изменяющаяся случайным образом.

Вот и вся теория. В данном случае автор может учесть только статическую погрешность, введя в приборе коррекцию, а случайную не сможет dry.gif Именно поэтому для PT100 критична двухпроводная схема соединения, а для PT1000 некритична (до определенной длины), так как накладываемая случайная погрешность меньше разрешающей способности АЦП прибора.

Сообщение отредактировал Abysmo - 16.1.2011, 21:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itroshenkov
сообщение 17.1.2011, 16:23
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66430



датчик ATF1 Pt1000 S+S
Характеристика сопротивления пассивных датчиков температуры (выдержка из манула датчика) для Pt100
гр С кОм
-50 80,31
-40 84,27
-30 88,22
-20 92,16
-10 96,09
0 100,00
+10 103,9
+20 107,74
+30 111,67
+40 115,54
+50 119,40

из расчета сопротивления двухпроводной линии 0,6кв.мм на 100м медь R=5.8 Ом я думаю Это вполне допустимо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 17.1.2011, 16:56
Сообщение #22


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(itroshenkov @ 17.1.2011, 19:23) *
датчик ATF1 Pt1000 S+S
Характеристика сопротивления пассивных датчиков температуры (выдержка из манула датчика) для Pt100
гр С кОм
-50 80,31
-40 84,27
-30 88,22
-20 92,16
-10 96,09
0 100,00
+10 103,9
+20 107,74
+30 111,67
+40 115,54
+50 119,40

из расчета сопротивления двухпроводной линии 0,6кв.мм на 100м медь R=5.8 Ом я думаю Это вполне допустимо.


Ничё не понял. Датчик Pt 100 или Pt 1000? И причем здесь 100,00 кОм при 0 гр.С?
Если это всё таки Pt100, а не Pt1000, то тогда 100,00 Ом при 0 гр.С. Ну, тады ой! Чего ж тогда допустимого? Например, при +0 градусов (100 Ом) датчик покажет около +18 грд (105,8). Ничего себе погрешность!
Правда, реальный диапазон, когда он нам нужен это от +10 до -25. Дальше или лето настанет, или теплоноситель выше уже нее поднимут. Значит от 104 до 86 Ом. Дельта 18 грд. Думаю сопротивление провода в этом диапазоне изменится на ноль целых хрен десятых. Значит можно просто ввести постоянную коррекцию на 8 грд. и успокоится.

Сообщение отредактировал Usach - 17.1.2011, 17:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
младшой
сообщение 17.1.2011, 17:21
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480



105,8 Ом даст +14,87 градуса.
Соответственно, надо столько же компенсировать, если конечно не учитывать влияние температуры провода на его сопротивление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itroshenkov
сообщение 18.1.2011, 8:27
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66430



В Мануале на датчик стоят кОм, я тоже както совневаюсь по этому поводу

датчик Pt100
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itroshenkov
сообщение 18.1.2011, 10:54
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66430



у этих товарищей ошибка на сайте за место Ом написали кОм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 22:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных