1) На бойлере на линии циркуляции отсутствует насос и обвязка.
2) Как предполагается управление насосами? Насос Grundfoss 1 шт. ни о чём не говорит

Если это насосы типа UPS (3-х скоростные) то я бы добавил на каждом контуре перепускные клапана.
3) Какая "голова" у котла?
4) Подпитка ручная?
5) Смысл установки насоса на перемычке - что бы было спокойнее? Почему то мне кажется, что насос на перемычке нельзя запитать как котловой - он по-моему должен запитываться как насос контура С (я не уверен - позвоните в пред-во дитрих - проконсультируйтесь).
6) Не указаны диаметры коллекторов