|
  |
ресурсоснабжающая организация не приняла показания приборов учета, большой подмес |
|
|
Гость_nicymar_*
|
17.1.2011, 14:18
|
Guest Forum

|
Добрый день. Помогите, пожалуйста. В этом месяце ресурсоснабжающая организация забраковала данные приборов учета, сославшись на п. 5.2. Правил учета...Из устного разговора выяснилось, что не устраивает кол-во подмешанной воды, которое составляет 4,7% от кол-ва поданного теплоносителя. Вопрос: законно ли данную ситуацию считать погрешностью и, как следствие, применять п. 5.2.? Спасибо.
|
|
|
|
|
17.1.2011, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 8.6.2010
Из: Украина
Пользователь №: 60389

|
хм.. что-то тут не так... Элеватор с расчетным коэф. смешивания 2.2 это уже 220%, а увас всего 4,7.
|
|
|
|
|
17.1.2011, 14:42
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50348
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Общая погрешность вышла за допустимые пределы, всё правильно, вроде 4% допустимо. Надо правила учёта поднять.
|
|
|
|
|
17.1.2011, 14:47
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(nicymar @ 17.1.2011, 13:18)  не устраивает кол-во подмешанной воды, которое составляет 4,7% от кол-ва поданного теплоносителя. а теплосчетчик то в каком месте стоит? Т.е. шо он у вас считает?
|
|
|
|
|
17.1.2011, 15:40
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50348
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(BadMax @ 17.1.2011, 14:33)  хм.. что-то тут не так... Элеватор с расчетным коэф. смешивания 2.2 это уже 220%, а увас всего 4,7. Автор немного ошибся с терминологией. Тут случай тот, что на вводе установлены 2 расходомера, обратка и подача, расходомер по G2 привирает в большую сторону (или G1 "недовирает"), в результате ситуация, когда объект как бы "добавляет" теплоносителя с систему ЦТС. Автору: если не хочется связываться с поверкой и прочими вытекающими, то можно поменять расходомеры местами, тогда "+" уйдёт как химически очищенная вода, т.е. утечка.
|
|
|
|
Гость_nicymar_*
|
17.1.2011, 15:42
|
Guest Forum

|
Спасибо, что откликнулись...Стоят стандартно расходомеры на подающем и обратном трубопроводах...вычислитель мктс...разница между м1 и м2 - как раз -175 тн...записано программой в графу "подмес". Подняла правила...Там есть про 2%...Не пойму, почему и какими нормами предусмотрено считать подмес погрешностью...Прибор исправен же...поверен..и на комучет принят...считает достоверно...Почему погрешность??? Цитата(HeatServ @ 17.1.2011, 15:40)  Автор немного ошибся с терминологией. Тут случай тот, что на вводе установлены 2 расходомера, обратка и подача, расходомер по G2 привирает в большую сторону (или G1 "недовирает"), в результате ситуация, когда объект как бы "добавляет" теплоносителя с систему ЦТС. Автору: если не хочется связываться с поверкой и прочими вытекающими, то можно поменять расходомеры местами, тогда "+" уйдёт как химически очищенная вода, т.е. утечка. Так в том то и дело, что прибор не врет ничего...реально подмес есть или я чего-то недопонимаю?(((
|
|
|
|
|
17.1.2011, 15:47
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50348
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(nicymar @ 17.1.2011, 15:42)  Подняла правила...Там есть про 2%... Это по одному трубопроводу, у Вас 2 трубы. Процитируйте полностью параграф... куда они задевались, блин.... Цитата(nicymar @ 17.1.2011, 15:42)  Так в том то и дело, что прибор не врет ничего...реально подмес есть или я чего-то недопонимаю?((( Не знаю, может быть и я недопонимаю. Система у Вас с зависимым присоединением? Ваше значение в -175 тонн и есть тот самый якобы отдаваемый в тепловую сеть теплоноситель, чего быть не может.
Сообщение отредактировал HeatServ - 17.1.2011, 15:48
|
|
|
|
Гость_nicymar_*
|
17.1.2011, 15:51
|
Guest Forum

|
Про 4% мне все ясно...Два канала= 2+2...% и дают 4%
|
|
|
|
|
17.1.2011, 16:07
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50348
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(nicymar @ 17.1.2011, 15:51)  Про 4% мне все ясно...Два канала= 2+2...% и дают 4% Ну и вот далее, если расходомеры не опломбированы, перекидываете их местами и получаете утечку, по деньгам в общем балансе это незначительно. Или тащите приборы в ЦСМ, где их бракуют и организация попадает на расходомер, не говоря уже о месяце как минимум расчёта по нагрузке с ТСО (уже двух месяцах).
|
|
|
|
Гость_nicymar_*
|
17.1.2011, 16:14
|
Guest Forum

|
Скажите, а теоретически может ли быть реальной ситуация...Например, запитка хвс...((( Мож, открыта...
|
|
|
|
|
17.1.2011, 16:21
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50348
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(nicymar @ 17.1.2011, 16:14)  Скажите, а теоретически может ли быть реальной ситуация...Например, запитка хвс...((( Мож, открыта... Может конечно, но это если ХВС у Вас идёт с давлением выше, чем P2 (обратный трубопровод) и труб нагорожено не пойми как. Нигде не встречал пока такого.
|
|
|
|
|
17.1.2011, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33335
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Автор. Если оч. популярно и "на пальцах", то смысл следующий. Ж1 должен быть равен или больше Ж2. Дельта - есть утечка теплоносителя и оплачивается уже отдельно. Погрешность прибора нормируема и у вас она выше получается(может и лишь на бумаге),но тогда откуда подмес? Из водопровода? Запрещено и соответственно СО есть с нарушением и показаниям веры нет. Нет подмеса и все лишь на бумаге- значит УУТЭ ваш просто вреи выше допустимого. Энергосбытчики нормально подошли- не формально, хоть и блюдя свой интерес. Ищите - два варианта у вас уже есть, где искать. Или счетчик врет, или подмес есть подпольный.
|
|
|
|
|
17.1.2011, 19:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 8.6.2010
Из: Украина
Пользователь №: 60389

|
Цитата(HeatServ @ 17.1.2011, 16:40)  Автор немного ошибся с терминологией. Тут случай тот, что на вводе установлены 2 расходомера, обратка и подача, расходомер по G2 привирает в большую сторону (или G1 "недовирает"), в результате ситуация, когда объект как бы "добавляет" теплоносителя с систему ЦТС. Автору: если не хочется связываться с поверкой и прочими вытекающими, то можно поменять расходомеры местами, тогда "+" уйдёт как химически очищенная вода, т.е. утечка. ааааааа, терь понятно
|
|
|
|
|
17.1.2011, 20:46
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(BadMax @ 17.1.2011, 18:38)  ааааааа, терь понятно ну очень интересно - а шо вам стало понятно?
|
|
|
|
Гость_nicymar_*
|
18.1.2011, 8:43
|
Guest Forum

|
((( Тут дело такое...У меня не единственный дом с такой лабудой...Я никак поверить не могу, что 50% расходомеров и эмир праймеровских и М121 так нещадно врут...Скажите, пожалуйста, не может ли дело быть в некорректном программировании...Очень хочется исключить все возможные причины, прежде чем снимать расходомеры с половины поселка(((
|
|
|
|
|
18.1.2011, 8:51
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50348
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(nicymar @ 18.1.2011, 8:43)  ((( Тут дело такое...У меня не единственный дом с такой лабудой...Я никак поверить не могу, что 50% расходомеров и эмир праймеровских и М121 так нещадно врут...Скажите, пожалуйста, не может ли дело быть в некорректном программировании...Очень хочется исключить все возможные причины, прежде чем снимать расходомеры с половины поселка((( Не так они сильно и врут, а врать они могут хоть по какой причине. Элементарное плохое заземление может испортить всё. Достаточно обычное дело. У нас целая серия расходомеров от производителя врала. Настраивать нужно.
|
|
|
|
Гость_nicymar_*
|
18.1.2011, 8:56
|
Guest Forum

|
Настраивать - это что имеется в виду? Проверить заземление...? или что?Может прогнать теплоноситель по малому кругу...Я, вообщем, в панике....С чего начать, подскажите...((( перед тем, как снимать их и поверять...
|
|
|
|
|
18.1.2011, 9:05
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50348
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(nicymar @ 18.1.2011, 8:56)  Настраивать - это что имеется в виду? Проверить заземление...? или что?Может прогнать теплоноситель по малому кругу...Я, вообщем, в панике....С чего начать, подскажите...((( перед тем, как снимать их и поверять... Посмотрите что кажут текущие показания по G1 и G2 в период потенциального отсутствия водоразбора, оттуда плясать.
|
|
|
|
Гость_nicymar_*
|
18.1.2011, 9:12
|
Guest Forum

|
Так у меня водоразбор не открытый...проблема вылезшего подмеса-то по каналу отопления...Мне отопление перекрыть и посмотреть?
|
|
|
|
|
18.1.2011, 10:35
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50348
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(nicymar @ 18.1.2011, 9:12)  Так у меня водоразбор не открытый...проблема вылезшего подмеса-то по каналу отопления...Мне отопление перекрыть и посмотреть? Сначала надо убедиться в том, что расходомеры минусуют стабильно, посмотрите часовые архивы, если минус стабилен (одно и то же значение или около того), можно пробовать перекидывать расходомеры. Если нестабилен и дёргается резко, тогда это электрика, например заземление на фланцах, проверить в первую очередь. Я не сталкивался с раходомерами как у Вас установлены, поэтому точно сказать не могу, может там ещё какие особенности.
|
|
|
|
Гость_nicymar_*
|
18.1.2011, 11:05
|
Guest Forum

|
Спасибо большое в любом случае....Минус стабилен...И в часовых и в суточных...Щас выписываю счет на новые...Те, скорее всего, повезу поверять...Скажите, если это реальная погрешность 5%прибор не пройдет поверку? Или имеет смысл перекинуть их до поверки?
|
|
|
|
|
18.1.2011, 11:08
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50348
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(nicymar @ 18.1.2011, 11:05)  Спасибо большое в любом случае....Минус стабилен...И в часовых и в суточных...Щас выписываю счет на новые...Те, скорее всего, повезу поверять...Скажите, если это реальная погрешность 5%прибор не пройдет поверку? Или имеет смысл перекинуть их до поверки? Конечно имеет смысл их перекинуть. Сколько минусует в час? Насчёт поверки точно не скажу, но электронные как правило обладают функциями подстройки, так что может быть не так всё плохо. Перекиньте, потом сюда отпишите что вышло. Удачи! ЗЫ вообще в идеале с двумя расходомерами должен быть небольшой плюс в дельте, поскольку расходомеры меряют объём, а температура на подаче выше и следовательно объём протекает больший, нежели по обратке.
Сообщение отредактировал HeatServ - 18.1.2011, 11:14
|
|
|
|
|
18.1.2011, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Схему бы ГВС. И еще если давление х/в выше Р2(а это скорее всего так), то перетоки х/в в отопление возможны через смесители водоразбора. Попробуйте добиться общего снижения давление х/в в водопроводе или временно его ограничить.
Сообщение отредактировал KGP1 - 18.1.2011, 11:25
|
|
|
|
Гость_nicymar_*
|
18.1.2011, 11:30
|
Guest Forum

|
При массе за взтый период на подающем 6323,90тн "подмес" -297, 21тн. ГВС самой схемы нет...Описательно - закрытая схема, трехтрубная (подающ, обрат отопление и гвс отдельной трубой). "смесители водоразбора" это у жителей чтоли в квартирах?? Тогда мне перекрыть хвс на дом и посмотреть, есть ли минус... или я Вас неправильно поняла...Менять расходомеры буду завтра с утра, сразу и отпишусь...Если еще есть идеи - пишите, пожалуйста... Цитата(KGP1 @ 18.1.2011, 11:22)  Схему бы ГВС. И еще если давление х/в выше Р2(а это скорее всего так), то перетоки х/в в отопление возможны через смесители водоразбора. Попробуйте добиться общего снижения давление х/в в водопроводе или временно его ограничить. Господи, пусть это будет так....
|
|
|
|
|
18.1.2011, 11:31
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50348
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(nicymar @ 18.1.2011, 11:25)  При массе за взтый период на подающем 6323,90тн "подмес" -297, 21тн. Тут, как Вы понимаете, может быть 3 случая: 1. Расходомер на подаче врёт в сторону уменьшения 2. Расходомер на обратке врёт в сторону увеличения 3. Оба расходомера врут - на подаче в сторону уменьшения, на обратке в сторону увеличения Отсюда: пока не перекинуты расходомеры, мы не сможем сказать без поверки кто и что врёт. Перекиньте и постмотрите, может быть подождет поверка до лета, летом разберётесь тщательнее. Может быть и поверка не нужна, если некоторый "плюс" будет всех устраивать (ТСО и вашу контору).
Сообщение отредактировал HeatServ - 18.1.2011, 11:33
|
|
|
|
|
18.1.2011, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(nicymar @ 18.1.2011, 11:30)  При массе за взтый период на подающем 6323,90тн "подмес" -297, 21тн.
ГВС самой схемы нет...Описательно - закрытая схема, трехтрубная (подающ, обрат отопление и гвс отдельной трубой). "смесители водоразбора" это у жителей чтоли в квартирах?? Тогда мне перекрыть хвс на дом и посмотреть, есть ли минус... или я Вас неправильно поняла...Менять расходомеры буду завтра с утра, сразу и отпишусь...Если еще есть идеи - пишите, пожалуйста...
Господи, пусть это будет так.... Вы же выше писали что открытый водоразбор. Трехтрубная, тогда пардон. А как учитывается ГВС?, если счетчиками в квартирах, и долго сливать до получения ее в горячем виде, то умельцы могут брать гор. воду из СО. Тогда небаланс G1 и G2 также возможен.
|
|
|
|
|
18.1.2011, 12:05
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(nicymar @ 18.1.2011, 10:30)  Менять расходомеры буду завтра с утра, сразу и отпишусь... а пломбы ТСО тоже менять будете?
|
|
|
|
Гость_nicymar_*
|
18.1.2011, 13:22
|
Guest Forum

|
Так у меня небаланс в сторону другую...Если б брали из сети - была б утечка...А у меня излишек! А теоретически возможно ли влияние хвс, о котором Вы говорили (через смесители) в моем случае...Потому что вспоминаю, что были жалобы от жителей, что иногда из крана горячей воды идет холодная...Растолкуйте, п-та, эту версию...Потому что, повторюсь, не должно же быть, чтобы расходомеры разных заводов так похоже врали...По-крайней мере, мне не хочется в это верить...А что пломбы...Это все при инспекторе делается....по предварительному вызову....Тут надо принципиально разобраться, в расходомерах ли дело или в системе...
|
|
|
|
|
18.1.2011, 13:25
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(nicymar @ 18.1.2011, 12:22)  в расходомерах ли дело или в системе... тип расходомеров каков, и одинаковы ли они? Последний раз поверку когда проходили?
|
|
|
|
Гость_nicymar_*
|
18.1.2011, 13:43
|
Guest Forum

|
Расходомеры самый первоочередной проблемный м121 И4....поверка первичная 07.2008..с аналогичной проблемой и эмир праймер ду 80...поверка - 01.2009
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|