Matilda114
сообщение 17.1.2011, 16:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 18.10.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39733



Здравствуйте. Холодоснабжение офисного центра. Теплоизбытки в помещениях были посчитаны в программе которая не дает расчет в помещении для каждого часа дня. Есть ли программы которые считают теплопотери а помещении по часам, этоготребует заказчик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 17.1.2011, 16:54
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Так теплопоступления или теплопотери?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ar4i
сообщение 17.1.2011, 21:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 13.11.2009
Из: Kiev
Пользователь №: 40807



Цитата(Matilda114 @ 17.1.2011, 15:45) *
Здравствуйте. Холодоснабжение офисного центра. Теплоизбытки в помещениях были посчитаны в программе которая не дает расчет в помещении для каждого часа дня. Есть ли программы которые считают теплопотери а помещении по часам, этоготребует заказчик.


Посмотрите в Ecotect Analysis должно быть ...но я не уверен..
Странное требование, 1-й раз слышу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 17.1.2011, 23:32
Сообщение #4


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



IDA Indoor Climate and Energy 4.0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Matilda114
сообщение 19.1.2011, 11:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 18.10.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39733



Цитата(EJIEHA @ 17.1.2011, 16:54) *
Так теплопоступления или теплопотери?


Теплопоступлания от солнечной радиации! заказчик просто очень капризный!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 19.1.2011, 11:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Напишите с 12 до 14 максимальные теплопоступления от солнеченой радиации+теплопоступления от оборудования и людей, с 8 до 10 часов 50% от солнечной радиации+оборудование и люди, с 10 до 12 часов 80% отсолнечной радиации+оборудование и люди, ну и сответственно после 14 часов по убывающей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Matilda114
сообщение 20.1.2011, 16:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 18.10.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39733



Кто нибудь может посоветовать в какой программе или по какой методике лучше считать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aik
сообщение 20.1.2011, 17:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 24.1.2008
Из: Минск
Пользователь №: 14794



Прикрепленный файл  __________________________.xls ( 532,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141

Почитайте литературу, это намного эффективнее чем искать программы...



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gelly5_*
сообщение 20.1.2011, 17:19
Сообщение #9





Guest Forum






не забывайте про географическую широту.
в книге, которую я приложила, стр.187 и с.345
так же гляньте методичку, интересная методика.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________._2004.djvu ( 5,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 123
Прикрепленный файл  ______.rar ( 14,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 105
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 3:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных