Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Коэффициент смешения в элеваторе, Каким должен быть коэффициент смешения в элеваторе
Гость_kuks70_*
сообщение 19.1.2011, 1:06
Сообщение #31





Guest Forum






инж323, понял. Шайб не было и нет.
Есть смысл перед счетчиком и между счетчиком и элеватором поставить например? такие:
Манометр, вакуумметр и мановакуумметр для точных измерений типов МТИ и ВТИ предназначен для измерения избыточного или вакуумметрического давления жидкостей, газов и паров
Температура окруж.воздуха от - 50 до + 60 °С, отн. влажность 95 % при t = 35 °С.
Степень защиты приборов от проникновения твердых тел и воды IP40 по ГОСТ 14254-96.
Виброустойчивость: от 5 до 25 Гц, амплитуда 0,1 мм.
Прикрепленный файл  2007_10_26_06_48_31.gif ( 28,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3


вварить по фен-шуй мне нравится больше всего, только вряд ли до окончания сезона за такое возьмусь. Я не мерзнущий, на 14-м тепло. Просто был одним из инициаторов установки счетчика... хотелось бы навести порядок... :/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kuks70_*
сообщение 26.1.2011, 21:38
Сообщение #32





Guest Forum






для установки после счетчика и перед элеватором купил манометр фирмы cewal, порекомендовали, как хороший, сертифицированный... как поставлю, выложу фотки с показаниями всех манометров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kuks70_*
сообщение 30.1.2011, 19:29
Сообщение #33





Guest Forum






как и обещал, установил манометр после теплосчетчика и перед элеватором, на фото:

Прикрепленный файл  all_c.jpg ( 41,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53

1 - до счетчика учета тепла
2 - после счетчика учета тепла и до элеватора
3 - после элеватора
4 - обратка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 30.1.2011, 19:56
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



А как сопла -то меняете. Катушку выкинули, а вставка со стороны расходомера опломбирована!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 30.1.2011, 20:17
Сообщение #35


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50338
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Надо одним манометром всё измерить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kuks70_*
сообщение 30.1.2011, 20:30
Сообщение #36





Guest Forum






испытатель, разбирается элеватор справа и меняется, не вижу проблем в этом. О какой катушке речь? Да у нас всё опломбировано.

HeatServ, с этим труднее дело обстоит :/ А если допустить, что эти манометры почти не врут, то сильно показания отличаются от требуемых?

Сообщение отредактировал kuks70 - 30.1.2011, 20:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 30.1.2011, 20:51
Сообщение #37


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50338
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(kuks70 @ 30.1.2011, 20:30) *
HeatServ, с этим труднее дело обстоит :/ А если допустить, что эти манометры почти не врут, то сильно показания отличаются от требуемых?
А странная вещь получается. Получается, что при 10 располагаемых метрах перепада, элеватор развивает 3 метра напора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kuks70_*
сообщение 30.1.2011, 21:30
Сообщение #38





Guest Forum






Цитата(HeatServ @ 30.1.2011, 19:51) *
А странная вещь получается. Получается, что при 10 располагаемых метрах перепада, элеватор развивает 3 метра напора.

А сколько должен?

HeatServ, Вы говорили, что по КИПиА посмотрите (что где-то был типовой узел элеваторный), не нашли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 30.1.2011, 21:49
Сообщение #39


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50338
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(kuks70 @ 30.1.2011, 21:30) *
HeatServ, Вы говорили, что по КИПиА посмотрите (что где-то был типовой узел элеваторный), не нашли?

Цитата(инж323 @ 19.1.2011, 0:35) *
По КИПиА сейчас посмотрю- где то был типовой узел элеваторный - на нем все обозначено, что где из манометров и термометров должно стоять.
Это инж говорил


Цитата(kuks70 @ 30.1.2011, 21:30) *
А сколько должен?
Если при расчётном коэффициенте 2.2, т.е. в идеальных условиях, на 14 метров располагаемого - 1 метр напора. В Вашем случае что-то вроде полутора - максимум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 30.1.2011, 23:47
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Доброй ночи
По Вашим данным:Gр=5,5 при Т=130/70-95/70, коэфф. Uр=1,4
а фактически Gф=8 т.е. 1,4 раза... наверное сопло рассверлено
далее по графику
если исходить от графика 130/70 для Трас=-23, то должно быть:
для Тн=-8оС: Т1р~93, Т2р=~54,9, Т11р=~71, т.е. dT=16 оС Uр~1,4
У вас при Тнф=-8, Т1ф=74,5, Т2ф=50,4
- недопоставка dT=18,5 оС
- расход больше в 1,4 раза, но и это не спасает, и средняя температура объекта ~15оС
- коэфф смешения факт.: Uф~1,1 и Т11ф~61,9 dTф=11,5оС
И последнее, по видимому преобразователь расхода Ду=25 и потери на нем dP~3м(по манометрам)... многовато..
например ПРЭМ Ду20 дал бы при расходе 8 кубов dP~0,4м...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kuks70_*
сообщение 31.1.2011, 0:18
Сообщение #41





Guest Forum






HeatServ, да, ошибся, инж323 говорил :/

zr84, благодарю за расчеты. Видимо, сопло в том году так и не поставили расчетное, только сказали... Если в данной ситуации вернуть сопло с расчетным диаметром, картина только ухудшится?
Можно чуть популярнее насчет, хотя возможно манометры "неточные" в показаниях: "И последнее, по видимому преобразователь расхода Ду=25 и потери на нем dP~3м(по манометрам)... многовато..
например ПРЭМ Ду20 дал бы при расходе 8 кубов dP~0,4м... "?? Спасибо.

Сообщение отредактировал kuks70 - 31.1.2011, 0:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 31.1.2011, 5:26
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(kuks70 @ 31.1.2011, 3:18) *
Можно чуть популярнее насчет, хотя возможно манометры "неточные" в показаниях: "И последнее, по видимому преобразователь расхода Ду=25 и потери на нем dP~3м(по манометрам)... многовато..например ПРЭМ Ду20 дал бы при расходе 8 кубов dP~0,4м... "?? Спасибо.

Уважаемый, выдайте достоверную информацию по перепаду на преобразователе, каков его Ду? А то будем долго страницы множить dry.gif
картинка "нехорошая" получается:
Прикрепленный файл  401.jpg ( 52,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46

а по ПРЭМу(Ду20): dP=8*(8/12)^2=3,6 кПа=0,36 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pavel86
сообщение 19.10.2013, 14:23
Сообщение #43





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 24.12.2012
Пользователь №: 175490



Формула для расчёта коэффициента смешения U = (t1 − t3) / (t3 − t2), где
U - Коэффициент смешения
t1 - температура в подающем трубопроводе теплосети (°С);
t2 - температура в обратном трубопроводе (°С).
t3 - температура в подающем трубопроводе системы отопления или горячей воды (после смешения) (°С);

Подскажите пожалуйста из каких соображений берется температура t3 для отопления и как высчитать t2-?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 20.10.2013, 6:10
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Обратитесь к вашему преподавателю, научит smile.gif
вкратце.. из соображений выбранной системы отопления здания, мощность теплоотдачи отопительного прибора зависит от температуры его поверхности и площади этой поверхности. смешивание в тепловых пунктах зданий применяется для снижения температуры, т.к. она должна быть для двухтрубных систем - не более 95 °С; для однотрубных - не более 105 °С (для жилья).
"не больше" не значить, что нужно делать именно столько и нельзя делать "меньше"))
ЗЫ
т2 это также температура графика теплосети. и значить не должна быть выше его.

ЗЗЫ опишите ситуацию, дайте конкретные цифры, может кто посчитает tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 20:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных