> Потери в насосной установке
Rylskaya
сообщение 18.1.2011, 10:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



При расчете требуемого напора в системе водопровода в формуле есть потери напора в насосной.Как их считать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 18.1.2011, 10:31
Сообщение #2


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



если коротко - см. КПД насоса в паспорте.
Разница между КПД и единицей и есть потери...

ПС. ну а если хотите рассчитать самостоятельно КПД(ню) в ра­бочей точке = QxP/367xNдв.
Q- подача в рабочей точке характеристики, м3/ч
P - напор в рабочей точке характеристики, МПа
Nдв - потребляемая на­сосом мощность в рабочей точке характеристики, кВт.

Сообщение отредактировал Vict - 18.1.2011, 10:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rylskaya
сообщение 18.1.2011, 10:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



Если в моей установки КПД 60% -то потери 4 м.Правильно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 18.1.2011, 10:46
Сообщение #4


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



ну если макс напор 10 метров - правильно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.1.2011, 14:17
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Vict @ 18.1.2011, 11:31) *
если коротко - см. КПД насоса в паспорте.
Разница между КПД и единицей и есть потери...

Вообще-то чел спросил про потери в НАСОСНОЙ, а не в насосе... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 18.1.2011, 14:19
Сообщение #6


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Serg Ivanov @ 18.1.2011, 13:17) *
Вообще-то чел спросил про потери в НАСОСНОЙ, а не в насосе... rolleyes.gif
Вообще-то я еще и заглавие темы почитал ... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.1.2011, 14:21
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Ну не знаю. Зачем ему потери в насосе? Они уже учтены в характеристике насоса. А потери в обвязке надо считать..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 18.1.2011, 14:22
Сообщение #8


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Serg Ivanov @ 18.1.2011, 13:21) *
Ну не знаю. Зачем ему потери в насосе?
а фиг его знает.... мож диссертацию пишет smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.1.2011, 14:23
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Vict @ 18.1.2011, 15:22) *
а фиг его знает.... мож диссертацию пишет smile.gif

Вряд ли. Двойку он получит, а на Вас свалит. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 18.1.2011, 14:30
Сообщение #10


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Serg Ivanov @ 18.1.2011, 13:23) *
Двойку он получит, а на Вас свалит. wink.gif
она rolleyes.gif
А чё на меня валить? Я в формуле ошибся?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 18.1.2011, 14:32
Сообщение #11





Guest Forum






Джентльмены, не хотелось бы вас огорчать, но ваша дама - давно ушла laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 18.1.2011, 14:36
Сообщение #12


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



а мы сами с собой... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rylskaya
сообщение 18.1.2011, 17:21
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



Да нет дама не ушла, а на минутку отлучилась. Так вот дорогие джентельмены объясните даме.Вообще я так понимаю, чтоб расчитать необходимый напор пожарного водопровода
нужно:геом.высота подъема до самого дальнего ПК + потери по длине +местные потери+ напор у пожкрана+ потери в счетчике+потери в насосной установке -напор в сети.Потом по этому напору мы и подбираем насос.Все вроде и понятно, кроме потер в насосной где взять эту цифру, а второе если мы еще и не знаем какой насос у нас будет или она просто берется.Я смотрела много примеров на сайтах расчета напора там они такие разные, где есть 0,4;5; 4;3; 2.Как быть подскажите и посоветуйте начинающему проектировщику или я что-то не так понимаю.Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 18.1.2011, 17:44
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(Rylskaya @ 18.1.2011, 17:21) *
+потери в насосной установке

В насосной станции, а не установке.
Рассчитываете. Трубы и местные сопротивления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.1.2011, 17:46
Сообщение #15


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



http://www.ecos-samara.ru/index.php?option...mp;limitstart=5
hн.с – потери напора в коммуникациях внутри насосной станции, ориентировочно могут быть приняты 2,0-3,0 м;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 18.1.2011, 19:59
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Я беру 4-5 м. По рассчетам больше пока не выходило.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rylskaya
сообщение 18.1.2011, 20:05
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



А по каким расчетам, как посчитать.Ты ж не скажешь вот захотел и принял, хочу 2, хочу 5.Напишите как вы считаете.Надо хоть раз самому посчитать, а потом можно и принимать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 18.1.2011, 20:29
Сообщение #18


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Rylskaya @ 18.1.2011, 19:05) *
Надо хоть раз самому...
надо сразу писать шо начинающая, потом размещать посты в песочнице, но изначально надо фотопароль здесь обозначить! http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13833
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных