Аксонометрическая схема газопровода, чертить надо или нет? |
|
|
|
18.1.2011, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 7.10.2007
Из: Европа
Пользователь №: 11791

|
Привет уважаемые спецы. Скажите - есть проект по газоснабжению одноэтажного дома. Надо-ли чертить аксонометрическую схему наружного газопровода?? Я выполнил аксонометрию по внутрянке до выхода газопровода из здания. В каких нормативах это указано. Заранее благодарен...
|
|
|
|
|
18.1.2011, 18:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 9.11.2007
Из: Евразия
Пользователь №: 12719

|
Обычно схема рисуется до границы проекта. Вот где у вас граница проекта (крановый узел перед счётчиком, например), до той точки и рисуйте.
|
|
|
|
|
18.1.2011, 18:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 7.10.2007
Из: Европа
Пользователь №: 11791

|
Да но счетчик расположен возле калитки, то есть возле границы участка а это уже раздел ГСН. До здания 15 метров. Получается что я должен и в разделе ГСВ и в разделе ГСН чертить аксонометрию? Поэтому и прошу помощи - привязка к нормативам ГОСТ, СНиП и.т.д.
|
|
|
|
|
18.1.2011, 19:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 7.10.2007
Из: Европа
Пользователь №: 11791

|
Обычно я рисовал аксонометрию только по внутрянке, то есть ГСВ и никто ничего не говорил. А вот сейчас требуют аксонометрию по ГСН, но я знаю что это не правильно и хочу доказать это нормативным документом. Знаю что для наружки обычно чертят продольный профиль а не аксонометрию. Благодарю за понимание..
|
|
|
|
|
18.1.2011, 21:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Дружище, сдаётся батенька тебе просто лениво чертить схему...  . Хотя за то, что хочешь ткнуть нормативной бумажкой проверяющим товарищам в моську, доказав свою правоту - зачёт и уважуха. Толька в данном случае - не получится, схема газоснабжения вделается в разделе ГСВ. В ГСН делают продольный профиль газопровода. .
Сообщение отредактировал GASPAR - 18.1.2011, 21:57
|
|
|
|
|
19.1.2011, 1:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 7.10.2007
Из: Европа
Пользователь №: 11791

|
Ну почему же не получится если я прав и сам говоришь что "схема газоснабжения вделается в разделе ГСВ. В ГСН делают продольный профиль газопровода. ." Значит к ГСН-у аконометрическая схема отношение не имеет. Да но где это написано - вот в чем вопрос....
По поводу лениво чертить - ну конечно лениво, надо исправлять и еще за бесплатно. А так тыц нормативкой и все..
Сообщение отредактировал makavelly - 19.1.2011, 1:40
|
|
|
|
|
19.1.2011, 2:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(dimetrius @ 18.1.2011, 17:17)  Обычно схема рисуется до границы проекта. Вот где у вас граница проекта (крановый узел перед счётчиком, например), до той точки и рисуйте. Я так думаю, границей проекта будет точка врезки. Не знаю исходя из каких стандартов, но для жилых домов всегда чертил аксонометрию от точки врезки и до конца. Формально конечно надо от врезки до стояка делать раздел ГСН и чертить профиль, а дальше обозвать ГСВ и чертить аксонометрию, но в жизни почему-то так ни разу не делал. Если хочешь повыеживаться, попроси письменный отказ в согласовании с мотивацией. В следующий раз тебя поймают на чем-нибудь еще хуже. Это "из опыта предыдущих стрельб". По поводу "где это написано" - раньше были ГОСТ 21609-83 и ГОСТ 21610-85. Там расписано что где должно быть. Может они и сейчас действуют, но не в Украине.
|
|
|
|
|
19.1.2011, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(LevaK @ 19.1.2011, 1:10)  Формально конечно надо от врезки до стояка делать раздел ГСН и чертить профиль.... В точку дружище. И добавлю, что указанные ГОСТы в РФ действуют. По поводу ".. исправлять за бесплатно". Батенька, а как ты хотел? По сути, продукция которую ты сделал не соответствует правилам оформления , то бишь брак. Если к примеру купишь телек, а он показывает без звука, тебе должны бесплатно обменять или вернуть деньги. А проект такой же продукт. При желании тут и заказчик может претензии предъявить, если акты выполненных работ не подписал..
Сообщение отредактировал GASPAR - 19.1.2011, 8:53
|
|
|
|
|
19.1.2011, 12:03
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 16.10.2010
Пользователь №: 76619

|
СП 42-101-2003 п.4.5 Для участков газопровода, прокладываемого на местности со спокойным рельефом и однородными грунтовыми условиями, за исключением участков пересечений газопровода с естественными и искусственными преградами, различными сооружениями и коммуникациями, продольные профили можно не составлять. Для таких участков в местах пересечения с коммуникациями рекомендуется составлять эскизы. План наружки у Вас ведь есть, но если не делать ни аксонометрию, ни профиль - как монтажники узнают на какой высоте прокладывать газопровод?
|
|
|
|
Гость_КиПяТок_*
|
28.1.2011, 23:07
|
Guest Forum

|
У нас в проектном отделе делают так: если наружный надземный газопровод ввод идет по опорам в количестве до 4 штук то чертят аксонометрию, если опор больше то профиль; когда газопровод ввод подземный то разумеется чертится профиль.
|
|
|
|
|
29.1.2011, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 30.4.2009
Пользователь №: 32905

|
Цитата(jippi @ 19.1.2011, 12:03)  СП 42-101-2003 п.4.5 Для участков газопровода, прокладываемого на местности со спокойным рельефом и однородными грунтовыми условиями, за исключением участков пересечений газопровода с естественными и искусственными преградами, различными сооружениями и коммуникациями, продольные профили можно не составлять. Для таких участков в местах пересечения с коммуникациями рекомендуется составлять эскизы. План наружки у Вас ведь есть, но если не делать ни аксонометрию, ни профиль - как монтажники узнают на какой высоте прокладывать газопровод? Распоряжение 1047, где там этот СП, а вот ГОСТы присутствуют.
|
|
|
|
|
30.1.2011, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(jippi @ 19.1.2011, 11:03)  План наружки у Вас ведь есть, но если не делать ни аксонометрию, ни профиль - как монтажники узнают на какой высоте прокладывать газопровод? Руки прочь, от наших монтажников  . Ведь только наши монтажники - единственные монтажники в мире, которые без проекта знают как проложить газопроовод.
|
|
|
|
|
30.1.2011, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 30.4.2009
Пользователь №: 32905

|
Цитата(GASPAR @ 30.1.2011, 9:36)  Руки прочь, от наших монтажников  . Ведь только наши монтажники - единственные монтажники в мире, которые без проекта знают как проложить газопроовод.  Бгг
|
|
|
|
|
31.1.2011, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 20.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7285

|
Обычно чертят либо профиль, либо схему, в зависимости от протяженности и рельефа.
|
|
|
|
|
11.1.2012, 16:24
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.1.2012
Пользователь №: 135586

|
Здравствуйте, уважаемые проектанты, монтажники и др.спецы! СРОЧНО нужна Ваша помощь совет. Подземный газопровод из ПЭ планируется уложить упругим изгибом (с учетом 25диаметров). Каким образом на продольном профиле трассы указать этот изгиб? (указание направления поворота и радиуса изгиба газовщиков не устраивает) Помогите, пожалуйста!
|
|
|
|
|
11.1.2012, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844

|
укажите тогда как у дорожников: НК-начало кривой, КК-конец кривой, радиус ( в метрах)
|
|
|
|
|
15.1.2012, 1:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(WINTER73 @ 11.1.2012, 17:24)  (указание направления поворота и радиуса изгиба газовщиков не устраивает) Интересно? На каком основании? Чего их благродь еще желают?
|
|
|
|
|
30.1.2012, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505

|
Не совсем понял в чем вопрос: " В каком разделе этот участок чертить?" или "Чертить ли его аксонометрию в ГСН?".... Состав комплекта чертежей в СПДС указан (насчет требования аксонометрии для ГСН) ГОСТ 21.609-83 для ГСВ, 21.610-85 для ГСН... Ну и вопрос где граница проектирования? Если дали точку подключения у калитки ,я б в ГСВ и нарисовал до калитки, не делать же отдельный проект на участок 15 м.
Сообщение отредактировал defuser - 30.1.2012, 9:14
|
|
|
|
|
20.11.2013, 8:52
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.2.2013
Пользователь №: 183416

|
Цитата(GASPAR @ 30.1.2011, 9:36)  Руки прочь, от наших монтажников  . Ведь только наши монтажники - единственные монтажники в мире, которые без проекта знают как проложить газопроовод.  прямо в точку !!!
|
|
|
|
|
20.11.2013, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288

|
Недавно один ГИП сделал мне замечание по ГСВ котельной. Аксонометрию представить в масштабе о_0
Вы в масштабе её чертите?
В ГОСТе, кстати, сказано в масштабе надо. Я попытаюсь отмазаться тем, что для ПД сойдёт.
А вообще и в ПД, и в РД без масштаба делаю.
|
|
|
|
|
21.11.2013, 8:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 7.2.2011
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003

|
Цитата(stessi @ 20.11.2013, 17:16)  Недавно один ГИП сделал мне замечание по ГСВ котельной. Аксонометрию представить в масштабе о_0
Вы в масштабе её чертите?
В ГОСТе, кстати, сказано в масштабе надо. Я попытаюсь отмазаться тем, что для ПД сойдёт.
А вообще и в ПД, и в РД без масштаба делаю. Больная тема! )) В ГОСТе, да, написано что нужно в масштабе... Начинал в свою деятельность в очень крупном проектном институте (5 лет), ни разу не вычерчивали аксонометрические схемы в масштабе! Делали всегда наглядную, понятную для монтажников схему... Но вот перебравшись в МО, поработав в нескольких фирмах и с согласующими организациями, столкнулся с тем что требуют масштабную схему! Особенно это любит Мособлгаз, заворачивали несколько проектов! Сейчас дошел до консенсуса, делаю "гибрид" схемы! ) Прямые участки стараюсь в масштабе, элементы и оборудование - по наглядности....
|
|
|
|
|
21.11.2013, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(makavelly @ 18.1.2011, 20:05)  Обычно я рисовал аксонометрию только по внутрянке, то есть ГСВ и никто ничего не говорил. А вот сейчас требуют аксонометрию по ГСН, но я знаю что это не правильно и хочу доказать это нормативным документом. Знаю что для наружки обычно чертят продольный профиль а не аксонометрию. Благодарю за понимание.. Вы же врезаетесь в наружный газопровод согласно ТУ, а это граница проектирования. От места врезки есть схема сварных стыков, она выполняется в аксонометрии.
|
|
|
|
|
16.1.2014, 16:12
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.12.2013
Пользователь №: 218038

|
Здравствуйте! Помогите! Экспертиза пишет замечания - в графической части отдельным листом выполнить схему маршрута прохождения газопровода с указанием границ его охранной зоны. Как её выполнить
|
|
|
|
|
21.1.2014, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 7.2.2011
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003

|
Цитата(Ушакова @ 16.1.2014, 17:12)  Здравствуйте! Помогите! Экспертиза пишет замечания - в графической части отдельным листом выполнить схему маршрута прохождения газопровода с указанием границ его охранной зоны. Как её выполнить Сдается мне, имеется ввиду Ваш план трассы прохождения подземного газопровода с указанием границ охранных зон (4 или 5 метров в зависимости от материала трубы). Обычно наношу эту охранную зону в планах раздела ППО проектной документации....
|
|
|
|
|
  |