Тройники. Теория, И что по этому поводу думает практика |
|
|
|
19.1.2011, 9:54
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
Что-то давно не было жарких тем Не забавы ради, а пользы для, адресую вопрос на злобу дня. В первую очередь вопрос, конечно, к нашим любимым и уважаемым многоопытным наладчикам и имеющим опыт в этом деле (Jota, Alem, Skaramush, Litvinov, Инж323... да простят неперечисленные). Какой из нижепредставленных вариантов распределения расходов лучший в плане пусконаладки. В данном случае я нарисовал ситуации схематично, то есть пока пренебрегаем многообразием форм тройников и размеров воздуховодов, так сказать, находящихся "вниз по течению".
Прикрепленные файлы
tees.jpg ( 129,05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 202
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 18)
|
19.1.2011, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
WhiteShark, а как на рисунке А после тройника скорость такая же. как и до тройника?
|
|
|
|
|
19.1.2011, 12:45
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
Я же говорю, что нарисовано схематично. Понятно, что скорости после ответвлений регулируются изменением сечения.
Сообщение отредактировал WhiteShark - 19.1.2011, 12:46
|
|
|
|
|
19.1.2011, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747

|
Уважаемый WhiteShark. Правильно ли я Вас понял, что ответ что думает теория по этому вопросу Вы знаете?
|
|
|
|
|
19.1.2011, 14:37
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
ув. Seeker, я буду очень рад, если и с теоретической точки зрения мы выявим наилучший вариант. Моих умозаключений хватает на то, чтобы подозревать варианты В и Г. Но.. у каждого из них свой минус и я не могу определить, какой больше. Поэтому просьба к людям, имеющим много практики, вспомнить объекты, на которых сисетмы настраивались как по маслу, а на которых наоборот, и выяснить какой вид распределения преобладал в том и ином случае.
|
|
|
|
|
19.1.2011, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 20.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 86716

|
Вариант В Все схемы тупые (глазами накладчика) Воздух умнее проектантов
|
|
|
|
|
19.1.2011, 14:55
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
А не могли бы вы набросать умную схему? :-)
|
|
|
|
|
19.1.2011, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 20.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 86716

|
На 90 ставь лапки
|
|
|
|
|
19.1.2011, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747

|
Уважаемый WhiteShark. Ваш вопрос поставлен не совсем корректно. Вы приводите несколько схем тройников и спрашиваете, при использовании какого тройника сеть будет будет лучше настраиваться. 1. Настройка сети реализуется регуляторами расходов. 2. Характеристики сети определяются параметрами сети и входными параметрами. 2. Тройники опосредовано влияют на сопротивление сети через свои сопротивления. 3. Все приведенные Вами тройники отличаются местными сопротивлениями: сопротивление поворота, сопротивление прямого прохода, сопротивлением конфузора. Т.е. можно лишь говорить о том, какой из тройников имеет меньшее сопротивление в каком то направлении.
|
|
|
|
|
17.3.2011, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Господа, у меня близкий по тематике вопрос. Интересует что целесообразней из соображений распределения воздуха и цены фасонных элементов: крестовина или два тройника подряд? Раздача в две стороны и задумался над тем что дешевле и/или проще в наладке. Спасибо заранее.
|
|
|
|
|
18.3.2011, 4:05
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(Незнайка @ 17.3.2011, 11:45)  что дешевле Это надо ценник посмотреть. Мне проще крестовина.
|
|
|
|
|
18.3.2011, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Так разделить поток лучше С жестянщиками можно и подешевле договориться (у меня получается). Ответвления по такому типу и надо стремиться делать, а не простыми врезками. Хотя ими проще, но если скорость воздуха большая, то воздух может проскочить мимо врезки и в некоторых тяжёлых случаях даже может возникнуть эжекция и Ваш приточный воздуховод превратиться в вытяжной.
Сообщение отредактировал azar - 18.3.2011, 12:57
|
|
|
|
|
18.3.2011, 12:52
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Это если входной поток ровный, а если нет - пополам расход не поделите.
|
|
|
|
|
18.3.2011, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Цитата(alem @ 18.3.2011, 12:52)  Это если входной поток ровный, а если нет - пополам расход не поделите. Нисколько не спорю, но именно с таких начиналась вентиляция, когда вентиляторы были редки и мощностей не хватало и все воздуховоды походили на современные системы аспирации, но при малых скоростях в воздуховодах. Современные системы воздуховодов (с прямыми врезками) придумали "экономисты", чтоб экономить жесть и раб. силу.
|
|
|
|
|
18.3.2011, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(azar @ 18.3.2011, 13:02)  Нисколько не спорю, но именно с таких начиналась вентиляция, когда вентиляторы были редки и мощностей не хватало и все воздуховоды походили на современные системы аспирации, но при малых скоростях в воздуховодах. Современные системы воздуховодов (с прямыми врезками) придумали "экономисты", чтоб экономить жесть и раб. силу. Старые жестянщики именуют её американкой, что, собственно, правильно. - Последствия войны на океане.
|
|
|
|
|
18.3.2011, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Кстати, какова правильная методика расчётов "не американской" системы.
|
|
|
|
|
18.3.2011, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(azar @ 18.3.2011, 14:07)  Кстати, какова правильная методика расчётов "не американской" системы. Изложена во множестве учебников, справочников, пособий, рекомендаций.
|
|
|
|
|
18.3.2011, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Цитата(msi @ 18.3.2011, 14:09)  Изложена во множестве учебников, справочников, пособий, рекомендаций. Изучаю, по опыту - получается ли разделить потоки как надо, или большая проблема? Почему спрашиваю, давненько с канальника разводил и пришлось делать этакий поворотный разделитель потоков (типа руля направления в самолёте).
Сообщение отредактировал azar - 18.3.2011, 14:21
|
|
|
|
|
18.3.2011, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(azar @ 18.3.2011, 14:13)  Изучаю, по опыту - получается ли разделить потоки как надо, или большая проблема? Почему спрашиваю, давненько с канальника разводил и пришлось делать этакий поворотный разделитель потоков (типа руля направления в самолёте). Главное, что Вы должны иметь в виду - это то, что вентсеть надо считать именно как сеть с увязкой давлений. Можно делить потоки практически, как угодно, регулируя местные сопротивления. Если, конечно, хватает давления вентилятора при нужном расходе.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)