|
|
Настройка регулятора давления РДНК-400М, вопрос наладки |
|
|
|
21.1.2011, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750
|
Уважаемые форумчане! В проекте применили регулятор давления РДНК-400М. Входное давление 0,22МПа, выходное 5кПа. Расход газа от 23,0м3/ч до 97,88м3/ч. Диапазон выходного давления данного регулятора, а также возможные величины давления на входе, а также пропускная способность данного регулятора соответствуют принятому проектному решению. Однако организация на чьём балансе будет данный ГРПШ ответственно заявляет, что при отключении одного из двух работающих котлов за данным регулятором давления будет происходить скачок давления и встроенный в регулятор ПЗК будет срабатыватт, прекращая подачу газа. (якобы уже два раза сталкивались они с такими регуляторами) Открыть его можно только вручную. Мне очевидно, что вопрос в наладке регулятора. Прошу поделиться мнениями, кто сталкивался с подобными проблемами.
|
|
|
|
|
21.1.2011, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 13.11.2007
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817
|
Любой регулятор и этот тоже, при резких изменениях расхода выдает скачок давления или вверх или вниз. И неизвестно, что лучше, наверное лучше вверх. Вопрос не в регуляторе, а в настройках сбросного и предохранительного клапанов. Хороший результат дает примитивное дросселирование импульсной линии к ПЗК. Делалось неоднократно.
Сообщение отредактировал glan5 - 21.1.2011, 16:25
|
|
|
|
|
21.1.2011, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
|
чтобы не было скачков давления, необходимо предусматривать коллекторы определенного размера перед котлами! Тогда у регулятора будет время чтобы перестроиться на новый расход газа при включении/выключении котлов.
|
|
|
|
|
26.1.2011, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750
|
Цитата(Илюха @ 21.1.2011, 16:25) чтобы не было скачков давления, необходимо предусматривать коллекторы определенного размера перед котлами! Тогда у регулятора будет время чтобы перестроиться на новый расход газа при включении/выключении котлов. Тогда возникает вопрос по габаритным размерам данного коллектора. Как их определить? В течении какого времени газ давление газа будет достигать критического (1,15 от рабочего) давления?
|
|
|
|
|
26.1.2011, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 13.11.2007
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817
|
Коллектор вещь безусловно нужная и полезная. Рассчитывается по соотношению площадей сечения. Посмотри в "Нормативном методе аэрод. расчетов". Но конкретную проблему он не решает. Расход -он и в африке расход, т.е. в месте установки регулятора мало что изменится.
|
|
|
|
|
27.1.2011, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
|
При достаточном объёме коллектора давление газа после регулятора при перепадах расхода будет изменяться плавно, тем самым давая регулятору время перестроится на новый расход. При расходе 97,88м3/ч объём газопровода между регулятором давления и горелками котлов должен быть не менее 0,225м3
|
|
|
|
|
28.1.2011, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4179
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Все верно, работая в наладке очень часто сталкивался с подобным, приходилось со скандалом менять коллектор на больший диаметр, меняли РДНК - не выдавал паспортных данных.
Сообщение отредактировал Галиев - 28.1.2011, 16:31
|
|
|
|
|
28.1.2011, 20:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652
|
Отечественные регуляторы, в частности РДНК, довольно капризны. С ними как повезет. Бывает нормально работает, а бывает с ним намучаешься и в итоге меняешь. Основные проблемы - значительная качка давления или не держит давление на тупик. У нас в конторе есть опытные слесаря, которые еще с советских времен занимаются этими регуляторами. Они решают проблему настройкой - заказывают пружины на заводе, ставят какие-то дросселя в импульсных трубках (на сам регулятор, а не на ПЗК). В общем надо пробовать настраивать. А коллектор может ничего и не даст, если регулятор нормально не работает. Если должно быть 0,225 м3 - это надо втиснуть 13 м трубы 159, может и места столько нет в котельной.
|
|
|
|
|
28.1.2011, 22:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
|
Цитата(lentyai @ 28.1.2011, 20:51) Если должно быть 0,225 м3 - это надо втиснуть 13 м трубы 159, может и места столько нет в котельной. если нет места - увеличиваем диаметр коллектора.
|
|
|
|
|
31.1.2011, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 17.12.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841
|
Цитата(motov @ 21.1.2011, 12:12) Уважаемые форумчане! В проекте применили регулятор давления РДНК-400М. Входное давление 0,22МПа, выходное 5кПа. Расход газа от 23,0м3/ч до 97,88м3/ч. Диапазон выходного давления данного регулятора, а также возможные величины давления на входе, а также пропускная способность данного регулятора соответствуют принятому проектному решению. Однако организация на чьём балансе будет данный ГРПШ ответственно заявляет, что при отключении одного из двух работающих котлов за данным регулятором давления будет происходить скачок давления и встроенный в регулятор ПЗК будет срабатыватт, прекращая подачу газа. (якобы уже два раза сталкивались они с такими регуляторами) Открыть его можно только вручную. Мне очевидно, что вопрос в наладке регулятора. Прошу поделиться мнениями, кто сталкивался с подобными проблемами. Несколько раз встречал "народные" методы лечения этой проблемы. Клиенты либо загрубляли настройку ПЗК, либо заужали просвет импульсной линии. Поджимали трубки, вставляли жиклерчики с уменьшенным сечением, запихивали ватку.
|
|
|
|
|
31.1.2011, 20:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 13.11.2007
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817
|
Я же это и предлагал. Только зачем ватку. ФИ! Дюралевая шайбочка с отверстием минимально возможного диаметра. Если маловато. то потихоньку увеличиваешь диаметр.
|
|
|
|
|
9.2.2011, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750
|
Цитата(Илюха @ 27.1.2011, 10:01) При достаточном объёме коллектора давление газа после регулятора при перепадах расхода будет изменяться плавно, тем самым давая регулятору время перестроится на новый расход. При расходе 97,88м3/ч объём газопровода между регулятором давления и горелками котлов должен быть не менее 0,225м3 Будьте добры скиньте ссылку на ту литературу, тот метод которым вы воспользовались определяя минимальный требуемый объем трубопровода.
|
|
|
|
|
9.2.2011, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
|
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt
Последние сообщения Форума
|