Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwauJdq
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Настройка регулятора давления РДНК-400М, вопрос наладки
motov
сообщение 21.1.2011, 12:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750



Уважаемые форумчане!
В проекте применили регулятор давления РДНК-400М. Входное давление 0,22МПа, выходное 5кПа. Расход газа от 23,0м3/ч до 97,88м3/ч. Диапазон выходного давления данного регулятора, а также возможные величины давления на входе, а также пропускная способность данного регулятора соответствуют принятому проектному решению. Однако организация на чьём балансе будет данный ГРПШ ответственно заявляет, что при отключении одного из двух работающих котлов за данным регулятором давления будет происходить скачок давления и встроенный в регулятор ПЗК будет срабатыватт, прекращая подачу газа. (якобы уже два раза сталкивались они с такими регуляторами) Открыть его можно только вручную.
Мне очевидно, что вопрос в наладке регулятора. Прошу поделиться мнениями, кто сталкивался с подобными проблемами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glan5
сообщение 21.1.2011, 16:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 13.11.2007
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817



Любой регулятор и этот тоже, при резких изменениях расхода выдает скачок давления или вверх или вниз. И неизвестно, что лучше, наверное лучше вверх. Вопрос не в регуляторе, а в настройках сбросного и предохранительного клапанов. Хороший результат дает примитивное дросселирование импульсной линии к ПЗК. Делалось неоднократно.

Сообщение отредактировал glan5 - 21.1.2011, 16:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 21.1.2011, 16:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



чтобы не было скачков давления, необходимо предусматривать коллекторы определенного размера перед котлами! Тогда у регулятора будет время чтобы перестроиться на новый расход газа при включении/выключении котлов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motov
сообщение 26.1.2011, 8:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750



Цитата(Илюха @ 21.1.2011, 16:25) *
чтобы не было скачков давления, необходимо предусматривать коллекторы определенного размера перед котлами! Тогда у регулятора будет время чтобы перестроиться на новый расход газа при включении/выключении котлов.

Тогда возникает вопрос по габаритным размерам данного коллектора. Как их определить? В течении какого времени газ давление газа будет достигать критического (1,15 от рабочего) давления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glan5
сообщение 26.1.2011, 12:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 13.11.2007
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817



Коллектор вещь безусловно нужная и полезная. Рассчитывается по соотношению площадей сечения. Посмотри в "Нормативном методе аэрод. расчетов". Но конкретную проблему он не решает. Расход -он и в африке расход, т.е. в месте установки регулятора мало что изменится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 27.1.2011, 10:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



При достаточном объёме коллектора давление газа после регулятора при перепадах расхода будет изменяться плавно, тем самым давая регулятору время перестроится на новый расход.
При расходе 97,88м3/ч объём газопровода между регулятором давления и горелками котлов должен быть не менее 0,225м3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 28.1.2011, 16:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4179
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Все верно, работая в наладке очень часто сталкивался с подобным, приходилось со скандалом менять коллектор на больший диаметр, меняли РДНК - не выдавал паспортных данных.

Сообщение отредактировал Галиев - 28.1.2011, 16:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 28.1.2011, 20:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



Отечественные регуляторы, в частности РДНК, довольно капризны. С ними как повезет. Бывает нормально работает, а бывает с ним намучаешься и в итоге меняешь. Основные проблемы - значительная качка давления или не держит давление на тупик. У нас в конторе есть опытные слесаря, которые еще с советских времен занимаются этими регуляторами. Они решают проблему настройкой - заказывают пружины на заводе, ставят какие-то дросселя в импульсных трубках (на сам регулятор, а не на ПЗК). В общем надо пробовать настраивать. А коллектор может ничего и не даст, если регулятор нормально не работает. Если должно быть 0,225 м3 - это надо втиснуть 13 м трубы 159, может и места столько нет в котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 28.1.2011, 22:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



Цитата(lentyai @ 28.1.2011, 20:51) *
Если должно быть 0,225 м3 - это надо втиснуть 13 м трубы 159, может и места столько нет в котельной.


если нет места - увеличиваем диаметр коллектора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Poohovik
сообщение 31.1.2011, 16:14
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 17.12.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841



Цитата(motov @ 21.1.2011, 12:12) *
Уважаемые форумчане!
В проекте применили регулятор давления РДНК-400М. Входное давление 0,22МПа, выходное 5кПа. Расход газа от 23,0м3/ч до 97,88м3/ч. Диапазон выходного давления данного регулятора, а также возможные величины давления на входе, а также пропускная способность данного регулятора соответствуют принятому проектному решению. Однако организация на чьём балансе будет данный ГРПШ ответственно заявляет, что при отключении одного из двух работающих котлов за данным регулятором давления будет происходить скачок давления и встроенный в регулятор ПЗК будет срабатыватт, прекращая подачу газа. (якобы уже два раза сталкивались они с такими регуляторами) Открыть его можно только вручную.
Мне очевидно, что вопрос в наладке регулятора. Прошу поделиться мнениями, кто сталкивался с подобными проблемами.


Несколько раз встречал "народные" методы лечения этой проблемы. Клиенты либо загрубляли настройку ПЗК, либо заужали просвет импульсной линии. Поджимали трубки, вставляли жиклерчики с уменьшенным сечением, запихивали ватку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glan5
сообщение 31.1.2011, 20:43
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 13.11.2007
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817



Я же это и предлагал. Только зачем ватку. ФИ! Дюралевая шайбочка с отверстием минимально возможного диаметра. Если маловато. то потихоньку увеличиваешь диаметр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motov
сообщение 9.2.2011, 11:03
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750



Цитата(Илюха @ 27.1.2011, 10:01) *
При достаточном объёме коллектора давление газа после регулятора при перепадах расхода будет изменяться плавно, тем самым давая регулятору время перестроится на новый расход.
При расходе 97,88м3/ч объём газопровода между регулятором давления и горелками котлов должен быть не менее 0,225м3

Будьте добры скиньте ссылку на ту литературу, тот метод которым вы воспользовались определяя минимальный требуемый объем трубопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 9.2.2011, 13:41
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Тут почитай: Программа расчет газового коллектора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2024, 3:13