Наладка котлов, все о наладке |
|
|
|
30.11.2011, 15:47
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 31.5.2011
Из: Украина
Пользователь №: 110094

|
Это типа у кого какое кладбище котлов?? В моей ма-а-ленькой практике был только разрыв трубопровода на Ешках, который облил инспектора энергосбережения (во время сдачи котлов после РНИ). Женщина оказалась с юмором и сдача прошла успешно.
|
|
|
|
|
30.11.2011, 19:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6370
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
В наладке бог миловал, а в Теплосети было 2 случая со смертельным исходом Один в Теплосети. 1985 г. Котельная ГВС. Оператор пришел совсем бухой, клапан поднял отверткой , утром пошел похмеляться. Пришел , котел работает , а насос стоит. Бросился закрывать задвижку на газе. В этот момент котел паром разорвало, ошпарило 90%... Я в это время был на курсах в Куйбышеве. Я приехал главный инж. в ах...е. Дела в том что экспертизу сделали после 11 часов и все чисто. Обошлись что никого не посадили ( 2 бутылки коньяка судмедэксперту, причем одну выпили вместе). Содрал с этого козлины главного. Второй чуть позже. Новая котельная на очистных Водоканала. Теплосети не передали, хотя предпологалась передача. Котельная оказалась безхозная, ответственного за газовое хозяйство нет. В ней холодно,тяга плохая,операторы заделали все щели в котельной, жалюзи забили полиэтиленом. Когда мне позвонили, хотя мы и не причем, я примчался первый, оператор сидит холодный. до сих пор помню этот запах. Все содрали и никто не узнал причину. Виноват начальник Водоканала, не обеспечил обслуживание. Но... все замяли.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 30.11.2011, 19:23
|
|
|
|
|
30.11.2011, 21:16
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
CNFHSQ, вспомните что-нибудь повеселее... Может было дело, что верхний барабан улетал из котельной ?
|
|
|
|
|
1.12.2011, 7:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 13.11.2007
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817

|
Смотрите! "Дьявол кроется в мелочах". Забыл, не подумал, 3сек и т.п. А когда барабан улетает это все знают. А вот так, это как в поезде с попутчиком -можно и правду. Было без меня: хлопок в колхозной котельной, внутри побелка на кирпичных стенах, оператор весь чистый и рассказывает, что ничего не знает и никуда не отходил...
|
|
|
|
|
1.12.2011, 7:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6370
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(tiptop @ 30.11.2011, 21:16)  CNFHSQ, вспомните что-нибудь повеселее... Может было дело, что верхний барабан улетал из котельной ?  Чесно не хотел Повеселее это на КСВа-0,63 при избытке воздуха больше 2 взрывной вырывало. И так пока настроили несколько раз. Как только начинаем пуск, всех из котельной как ветром, на улице стоят и впол глаза заглядывают
|
|
|
|
|
1.12.2011, 7:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 13.11.2007
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817

|
Пару дней назад. Не включается КВГМ25. Запальник есть(видим глазами), а основного пламени нет. Время 17 час, пора домой. Ну что значит мало газа, вручную приоткрываем ПРЗ и включаем пуск. Народ молча и без команды вытягивается в будку операторов. Никого понуждать не пришлось.
|
|
|
|
|
1.12.2011, 9:46
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Разбавлю турбинными байками вашу котельную компанию ))) 2005 год, декабрь, я полгода как начальник смены турбинного (от, забывать уж стал))) Дело к вечеру, на одной из машин, 60-ке, "пляшет УВГ" - качается давление прижимающего масла в системе уплотнений водорода в генераторе. Вкратце система: по валу генератора плавает прижимной диск, который прижимается с одной стороны этим самым давлением прижимающего масла, а в зазор с другой стороны подается уплотняющее масло, образует в зазоре масляный клин и держит таким образом водород внутри системы охлаждения. При этом Р прижимающего должно быть постоянным, а уплотняющее зависит от Р водорода. Рулят обоими Р центробежные регуляторы, один простой, один дифференциальный. Инструкция предписывает переход на ручное управление и разбираться с РДМ. Начинаем с машинистом переходить, вроде не первый раз, и должно получиться... но стрелка прижимающего несколько раз предательски зашкаливает на 4 кгс/см2 (рабочая величина от 0,9 до 1,3))), клин, естественно, благополучно за секунды выдавливается, плавится баббитовая наплавка, и из сливного окошечка появляется недвусмысленный дымок. Слышу возглас слесаря по маслохозяйству: "ВОДОРОД!!!" ))) и пальцем тычет. Какой нахрен, ору, водород - водород же бесцветный!!! - Дым это! Нач.цеха прилетает откуда-то, на подлёте еще, видит картину и узаконивает уже в моей голове созревшее решение на останов, высоко поднимая скрещенные в воздухе руки. Бьем по кнопке, тормозимся. Параллельно раскручиваем резервную машину и пишем объяснительные. Первый выговор. Старший, Серёга, говорит: с тобой так интересно работать! каждая смена - учебно-тренировочная!
Забегая вперед: резервной машине, ну очень неудачно вышедшей в том году из капремонта, суждено через полтора месяца крупно гореть, на нашей тоже смене. Но тогда мы об этом еще не знаем...
Так получилось, что самые запоминающиеся случаи с огнем и дымом связаны, ну и с водой немного. Порывы крупные нас миновали, и самое главное - миновали нас травмы и жертвы; на других сменах у ребят рвало главный паропровод, рвало питательный трубопровод, разгибало коллектор всаса ПЭН. Ремонтники барабан роняли с разбираемого БКЗ-100. У нас самый крупный и шумный порыв был - рванул конденсатопровод от ПВД. Рванул ночью, никто в цехе по нолям в это время не шлялся, соответственно - не страшно.
Сообщение отредактировал Машинист - 1.12.2011, 9:57
|
|
|
|
|
9.12.2011, 13:52
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 31.5.2011
Из: Украина
Пользователь №: 110094

|
Help: Хотелось бы услышать мнение специалистов из Украины, но может помогут и спецы из других стран. На наше предприятие (экологам) пришло разрешение на ПДК всех источников выбросов, в том числе и котельных. Разрешение выдается на, по-моему, 5 лет. Расчеты эти ведутся, я так понимаю, по методикам экологов (по расходу топлива). Самое интересное (для меня): в разрешении есть такие условия: ( цитата ) "ПДК для выбросов в атмосферу должны достигатся без разбавления воздухом и должны опиратся на величины объема газов, приведенных к н. у. : температура-273 К., давление-101,3 кПа., сухой газ., 3% кислорода" Я по своей методике определяю концентрацию в уходящих газах вредных веществ, приведенную к н. у. при альфа равна еденице. В ней концентрация вредных веществ приводится к н. у., без разбавления воздухом, т. е. при альфа равным еденице. Даже при полном сгорании топлива – альфа равная еденице, это меньше чем три процента кислорода. Ответьте мне на вопрос : что такое три процента кислорода????
|
|
|
|
|
9.12.2011, 14:08
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(teplota33 @ 9.12.2011, 14:52)  что такое три процента кислорода???? Это альфа немного больше единицы.
|
|
|
|
|
9.12.2011, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6370
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(tiptop @ 9.12.2011, 14:08)  Это альфа немного больше единицы.  1,15 Я понял что нужно считать концентрацию в дымовых газах, приведенных к нормальным условиям при альфа =1,15.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 9.12.2011, 14:29
|
|
|
|
|
9.12.2011, 14:44
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(CNFHSQ @ 9.12.2011, 15:20)  1,15 Я понял что нужно считать концентрацию в дымовых газах, приведенных к нормальным условиям при альфа =1,15. - Прибор? - Сорок! - Что "сорок"? - Какой прибор? CNFHSQ , а то, какое топливо - имеет значение?
Сообщение отредактировал tiptop - 9.12.2011, 14:45
|
|
|
|
|
9.12.2011, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6370
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(tiptop @ 9.12.2011, 15:44)  - Прибор? - Сорок! - Что "сорок"? - Какой прибор? CNFHSQ , а то, какое топливо - имеет значение? tiptop а Вы о чем, я о выбросах.
|
|
|
|
|
9.12.2011, 17:32
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(CNFHSQ @ 9.12.2011, 18:26)  tiptop а Вы о чем, я о выбросах. А я всё о том же: Цитата(teplota33 @ 9.12.2011, 14:52)  что такое три процента кислорода???? Цитата(CNFHSQ @ 9.12.2011, 15:20)  1,15 Цитата(tiptop @ 9.12.2011, 15:44)  CNFHSQ , а то, какое топливо - имеет значение?
Сообщение отредактировал tiptop - 9.12.2011, 17:32
|
|
|
|
|
9.12.2011, 17:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6370
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(tiptop @ 9.12.2011, 18:32)  А я всё о том же: Цитата ПДК для выбросов в атмосферу должны достигатся без разбавления воздухом и должны опиратся на величины объема газов, приведенных к н. у. : температура-273 К., давление-101,3 кПа., сухой газ., 3% кислорода" Что то для меня понять Ваши намеки недоступно, отупел после выборов
|
|
|
|
|
10.12.2011, 6:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6370
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Наконец понял о чем Вы. 1,15 для природного газа при 3% О2. По другому топливу конечно-же будет избыток другой. Вопрос то был разобраться в принципе. Цитата Ответьте мне на вопрос : что такое три процента кислорода???? Я это понимаю так.
|
|
|
|
|
10.12.2011, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6370
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(CNFHSQ @ 10.12.2011, 7:42)  По другому топливу конечно-же будет избыток другой. Поспешил соглашаться, разобраться надо
|
|
|
|
|
10.12.2011, 17:41
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 31.5.2011
Из: Украина
Пользователь №: 110094

|
Какой вид топлива - неважно. Мне нужно рассчитать выбросы при н. у. и 3 % кислорода. Если я веду рассчет при альфа равном еденице, то при 3% кислорода - альфа равна 1,15 для газа и 1,16 для мазута, а формула у меня для альфа равна еденице - хоть для мазута, хоть для газа. Прикладываю таблицы полного сгорания газа и мазута.
Сообщение отредактировал teplota33 - 10.12.2011, 17:41
|
|
|
|
|
10.12.2011, 20:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6370
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(teplota33 @ 10.12.2011, 18:41)  Какой вид топлива - неважно. Мне нужно рассчитать выбросы при н. у. и 3 % кислорода. Если я веду рассчет при альфа равном еденице, то при 3% кислорода - альфа равна 1,15 для газа и 1,16 для мазута, а формула у меня для альфа равна еденице - хоть для мазута, хоть для газа. Прикладываю таблицы полного сгорания газа и мазута. Количество вредных выбросов не изменяется но уменьшается их концентрация . И будет равна C1,15=С1/h h- коэффициент разбавления =СО2/СО2max
|
|
|
|
|
10.12.2011, 23:39
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Из книги Янкелевича: Коэффициент разбавления продуктов сгорания воздухом m=RO2max / (RO2+CO+CH4)
Сообщение отредактировал tiptop - 10.12.2011, 23:41
|
|
|
|
|
11.12.2011, 8:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6370
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Конечно h=СО2макх/СО2
|
|
|
|
|
11.12.2011, 17:59
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 31.5.2011
Из: Украина
Пользователь №: 110094

|
Либо Вы меня не поняли, либо что-то одно из двух. Альфа равна еденице - лишнего кислорода нуль. Что такое коэффициент разбавления я представляю. Я понимаю так, что необходимо расчитать выбросы при О2=3%, т. е. альфа равна 1,15 , 1,16 в зависимости от топлива, а формула при альфа равна еденице.
P. S. Интересно это только в Украине такие заморочки??? А может я чего то не доганяю.
|
|
|
|
|
13.12.2011, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6370
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(teplota33 @ 11.12.2011, 17:59)  , либо что-то одно из двух. Не совсем понятно в чем проблема. Формула приведенная вами, это перевод того что замерено на котле( например альфа равна 1,55) к состоянию когда альфа равна 1. Разделите то, что получится на h =1,15 находите концентрацию при 3%.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 13.12.2011, 9:02
|
|
|
|
|
15.12.2011, 11:49
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 31.5.2011
Из: Украина
Пользователь №: 110094

|
Спасибо. Может Вы и правы. Попробую.
|
|
|
|
|
20.12.2011, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6370
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
На котле Vitoplex300 на контроллере VITOTRONIC 100 выскочила ошибка №68 и молния. В описании такой ошибки нет. Кто знает какая это неисправность?
|
|
|
|
|
20.12.2011, 11:37
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(CNFHSQ @ 20.12.2011, 11:57)  На котле Vitoplex300 на контроллере VITOTRONIC 100 выскочила ошибка №68 и молния. В описании такой ошибки нет. Vitotronic 100 GC1 ? С молнией я тоже не нашёл.
Сообщение отредактировал tiptop - 20.12.2011, 11:56
Прикрепленные файлы
68.png ( 2,09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 46
|
|
|
|
|
20.12.2011, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6370
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Контроллер Витотроник 100 GC1 Поставили А4 0. После пуска остановился , ошибка АА. Рекомендуется проверить датчик температуры на Стр 169 которой к сожалению у меня нет. не подскажите где ее можно посмотреть? Молния -"символ неисправности" на дисплее.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 20.12.2011, 13:10
|
|
|
|
|
20.12.2011, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6370
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Оказался неисправен датчик температуры на входе в котел.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 20.12.2011, 13:55
|
|
|
|
|
30.1.2012, 15:37
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 30.1.2012
Пользователь №: 138030

|
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, где-то указывается допустимая концентрация CO в дымовых газах котла? Читал здесь, что 50 ppm, а откуда взяли?
|
|
|
|
|
30.1.2012, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6370
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(teplounas @ 30.1.2012, 15:37)  Доброго дня! Подскажите пожалуйста, где-то указывается допустимая концентрация CO в дымовых газах котла? Читал здесь, что 50 ppm, а откуда взяли? Теплоунас, По ГОСТ 30735-2001 норма СО для атмосферной горелки( природный газ) 160 мг/м3, для дутьевой 130мг/м3 (104ppm). 50ppm это из инструкций по эксплуатации импортных горелок.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 30.1.2012, 15:51
|
|
|
|
|
  |