Доброго времени суток!

Господа, имеется котельная. В качестве источника тепла будут использоваться 2 напольных котла Protherm 40 KLOM + бойлер косвенного нагрева Protherm B200S.

Вопрос №1:

Как организовать работу 2-х котлов в каскаде? Возможно ли подключение какой-либо автоматики?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.1.2011, 22:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Посмотрите этот универсальный регулятор:
http://newcok.3dn.ru/_fr/11/___RVK_22.4-.pdf
или
http://www.hydrotherm.ru/index.php?c=8&...ks/_e8.4401.htm

Сообщение отредактировал jota - 23.1.2011, 22:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ram48rus
сообщение 24.1.2011, 21:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675



Спасибо за наводку. Я присматривался к этому
Автоматика Kromschroder E8.0634

Что думаете на этот счёт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ram48rus
сообщение 10.5.2011, 22:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675



Обнаружился интересный факт: данные контроллеры могут управлять котлами с одно/двух-ступенчатыми горелками... Как быть, если у меня пара котлов с модулируемыми горелками?
http://www.proterm.ru/cat/?p_id=81
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 11.5.2011, 19:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Используйте любой ПЛК с аналоговыми выходами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aforest
сообщение 12.5.2011, 13:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 26.11.2009
Из: Киев
Пользователь №: 41380



И к чему он эти аналоговые выходы присоединит? Это вечная проблема с мелкими котлами: у них в качестве коммуникационного интерфейса применяется всякая дичь типа шины E-bus, по которой эти котлы работают только с оборудованием того же производителя, в лучшем случае OpenTherm. Поэтому увязать их в модулирующий каскад обычно не возможно. Максимум - через контакты комнатного термостата, но тогда начинается веселье

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=61353

Лучше уж взять вместо протермов пару каких-нибудь конденсационников типа Baxi Luna HT с каскадным менеджером от Siemens. А еще проще - пару Термон. Дешево и сердито.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marhan
сообщение 16.5.2011, 6:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824



Как вариант можете использовать RMK770-4 от Siemens. Он управляет как 1 и 2-х ступенчатыми горелками, так и модулируемыми. Каскадное управление без проблем сможете организовать. Учитывая что у вас всего 2 котла возможно получиться обойтись без модулей расширения.

На всякий случай выкладываю описание
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  N3132ru_RMK770.pdf ( 945,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 6:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных