|
  |
Насосная для объединенной системы, Использование хозяйственных насосов для пожаротушения |
|
|
Гость_Виталий81_*
|
24.1.2011, 12:08
|
Guest Forum

|
Господа, предполагается обеспечить требуемыми расходом и напором пожарные краны от хозяйственно-питьевых насосов. Вроде бы ничего противоречащего нормам нет. Однако примечания п. 4.2.7 СП10 предписывают "при снижении давления ниже допустимого автоматически должен включаться пожарный насос". Возникает вопрос, требуется ли дополнительная установка уже пожарного насоса?
|
|
|
|
|
24.1.2011, 12:41
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
нет. Насос у Вас хозяйственно-противопожарный со всеми вытекающими.
|
|
|
|
Гость_Виталий81_*
|
24.1.2011, 13:12
|
Guest Forum

|
Спасибо, Serg Ivanov, за мнение. Хотя понятие "хозяйственно-противопожарный насос" несколько необычное... Да и особливо выглядит коряво требование "должен включаться ПОЖАРНЫЙ насос", а не "ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ"...
|
|
|
|
|
24.1.2011, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Виталий81 @ 24.1.2011, 15:12)  Спасибо, Serg Ivanov, за мнение. Хотя понятие "хозяйственно-противопожарный насос" несколько необычное... Да и особливо выглядит коряво требование "должен включаться ПОЖАРНЫЙ насос", а не "ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ"... Если вы говорите про пожарные краны то речь удет про противопожарный водопровод, который запитывается от хоз-питьевого водопровода и соответствено насосная установка у них общая.А бывают случаи когда оходятся и вообще без насосной установки (если давления хватает).
|
|
|
|
Гость_Виталий81_*
|
24.1.2011, 15:30
|
Guest Forum

|
Александр, бывает и от резервуара системы запитываются... Простите, но я не о том...Давайте так, я контрольный орган, Вы - подрядчик...Вы установили хоз-питьевые насосы и говорите: они обеспечат и противопожарные нужды...Хорошо, говорю, и 1-ые категории есть - тоже хорошо...Но вот упало у Вас давление ниже допустимого (кстати тоже какое значение этого "ниже допустимого")...включайте "пожарный" насос. Отпарировать сможете?
|
|
|
|
|
24.1.2011, 19:21
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Виталий81 @ 24.1.2011, 16:30)  Александр, бывает и от резервуара системы запитываются... Простите, но я не о том...Давайте так, я контрольный орган, Вы - подрядчик...Вы установили хоз-питьевые насосы и говорите: они обеспечат и противопожарные нужды...Хорошо, говорю, и 1-ые категории есть - тоже хорошо...Но вот упало у Вас давление ниже допустимого (кстати тоже какое значение этого "ниже допустимого")...включайте "пожарный" насос. Отпарировать сможете? Так установите хоз-питьевые-пожарные насосы. Во всех документах.
|
|
|
|
Гость_Виталий81_*
|
24.1.2011, 20:50
|
Guest Forum

|
Ув. господа, благодарю, что терпите мой идиотизм в этом вопросе. Поверьте, ради разобраться... В бреду далее: хозяйственные насосы можно использовать для тушения, но их нельзя использовать взамен пожарных насосов и, уж тем более, они не будут являться пожарными насосами, в связи с тем, что пожарные установки для нужд, не противопожарных, не допускается использовать...
|
|
|
|
|
25.1.2011, 6:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Виталий81 @ 24.1.2011, 22:50)  Ув. господа, благодарю, что терпите мой идиотизм в этом вопросе. Поверьте, ради разобраться... В бреду далее: хозяйственные насосы можно использовать для тушения, но их нельзя использовать взамен пожарных насосов и, уж тем более, они не будут являться пожарными насосами, в связи с тем, что пожарные установки для нужд, не противопожарных, не допускается использовать... Я так полагаю что в вашем случае под понятием пожарный насос подразумевается насос установленный параллельно водопроводным насосам и срабатывающий только в случае падения давления(т.е. выхода из строя водопроводных насосов). Т.е. своего рода резервный водопроводный насос.
|
|
|
|
Гость_Виталий81_*
|
25.1.2011, 8:33
|
Guest Forum

|
Совершенно верно, Александр. Хотя более я нигде не нашел каких-либо упоминаний, схем, хоть как-то разъясняющих данный момент. В методических рекомендациях по внутреннему п/п водопроводу (под редакцией Мешмана) совмещенные водпопроводы характеризуются всегда параллельной установкой хозяйственных и пожарных насосов, запуск которых осуществляется от реле водонапорных баков или гидробаков.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
25.1.2011, 11:20
|
Guest Forum

|
Цитата(Виталий81 @ 24.1.2011, 20:50)  В бреду далее: хозяйственные насосы можно использовать для тушения, но их нельзя использовать взамен пожарных насосов ... Вот уж точно. В бреду. Сами-то поняли, что написали?
|
|
|
|
|
25.1.2011, 11:36
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Виталий81 @ 24.1.2011, 21:50)  Ув. господа, благодарю, что терпите мой идиотизм в этом вопросе. Поверьте, ради разобраться... В бреду далее: хозяйственные насосы можно использовать для тушения, но их нельзя использовать взамен пожарных насосов и, уж тем более, они не будут являться пожарными насосами, в связи с тем, что пожарные установки для нужд, не противопожарных, не допускается использовать... Чего, чего?! СНиП 2.04.02-84* 7. НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
|
|
|
|
Гость_Виталий81_*
|
25.1.2011, 12:22
|
Guest Forum

|
Ну вот! Оживились! Serg Ivanov: СНиП по наружке не корректен для данного случая... BUFF: а что не понятного? все было бы понятно, когда точка об использовании хозяйственных насосов была поставлена до слов "При снижении давления ниже допустимого автоматически должен включаться пожарный насос". Вот alexandrpjatkov меня в принципе понял...
|
|
|
|
|
25.1.2011, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Виталий81 @ 25.1.2011, 14:22)  Ну вот! Оживились! Serg Ivanov: СНиП по наружке не корректен для данного случая... BUFF: а что не понятного? все было бы понятно, когда точка об использовании хозяйственных насосов была поставлена до слов "При снижении давления ниже допустимого автоматически должен включаться пожарный насос". Вот alexandrpjatkov меня в принципе понял... Насколько я знаю требования п.7 данного СНиПа распространяются на ВСЕ насосные стации (в т.ч. и на внутрянке). Я говорил про то что на случай падения давления должен быть резервный насос. А ещё можно посмотреть прим.1 к п 7.4 СНиП 2.04.02-84:"В количество рабочих агрегатов включаются пожарные насосы".Правда я точно не помню противоречит это новым СП или нет.
|
|
|
|
Гость_Виталий81_*
|
25.1.2011, 13:40
|
Guest Forum

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 25.1.2011, 15:01)  Насколько я знаю требования п.7 данного СНиПа распространяются на ВСЕ насосные стации (в т.ч. и на внутрянке). Я говорил про то что на случай падения давления должен быть резервный насос. Распространялось до 2009 года, а сейчас? Ссылок в СП10 на СП8 нет... Цитата(alexandrpjatkov @ 25.1.2011, 15:01)  Я говорил про то что на случай падения давления должен быть резервный насос. для 1-ой категории даже два резервных...если смотреть п. 7.4 СП8 или СНиП 2.04.02-84* т. 32 Цитата(alexandrpjatkov @ 25.1.2011, 15:01)  А ещё можно посмотреть прим.1 к п 7.4 СНиП 2.04.02-84:"В количество рабочих агрегатов включаются пожарные насосы". там же... "Количество рабочих агрегатов одной группы, КРОМЕ ПОЖАРНЫХ, должно быть не менее двух."
|
|
|
|
|
25.1.2011, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Виталий81 @ 25.1.2011, 15:40)  Распространялось до 2009 года, а сейчас? Ссылок в СП10 на СП8 нет... Упомянутые СП это все таки чисто пожарные документы, здесь же речь идет ещё и о хоз-питьевом или производственом водоснабжении а это уже область СНиПов и проч. нормативов. Цитата(Виталий81 @ 25.1.2011, 15:40)  там же... "Количество рабочих агрегатов одной группы, КРОМЕ ПОЖАРНЫХ, должно быть не менее двух." Т.е. у Вас должно быть как минимум 3 рабочих(из них 1-пожарный)+резервные
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
25.1.2011, 14:24
|
Guest Forum

|
Цитата(Виталий81 @ 25.1.2011, 12:22)  Serg Ivanov: СНиП по наружке не корректен для данного случая... BUFF: а что не понятного? Уже только одно: чего курим?
|
|
|
|
Гость_Виталий81_*
|
25.1.2011, 14:35
|
Guest Forum

|
Цитата(BUFF @ 25.1.2011, 16:24)  Уже только одно: чего курим? BUFF, присоединяйся...я со вчерашнего дня делюсь со всеми... Ну а если серьезно, на самый элементарный с виду вопрос ответа еще никто не дал...
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
25.1.2011, 15:11
|
Guest Forum

|
Цитата(Виталий81 @ 25.1.2011, 14:35)  Ну а если серьезно, на самый элементарный с виду вопрос ответа еще никто не дал... Патамушта Цитата(Виталий81 @ 24.1.2011, 20:50)  идиотизм в этом вопросе.... В бреду далее: А ответы Вам Серж Иванов дал сразу. Только вот горе от ума их прочесть мешает...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|