Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ошибка в показаниях теплосчётчика, обратка больше, чем подача
Гость_Африканыч_*
сообщение 24.1.2011, 18:58
Сообщение #1





Guest Forum






Никак не можем запустить теплоузел на отопление. Теплосчётчик Эльф выдаёт "-" на расходе воды.
При закрытом затворе на обратке , показания выходят в плюс.
Обратка передавливает? Но ведь тогда в доме было бы холодно. У нас доходило до -30 (3-этажка. 36-кв.)Как проверить?

Сообщение отредактировал Африканыч - 24.1.2011, 19:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 24.1.2011, 19:00
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Африканыч @ 24.1.2011, 18:58) *
Никак не можем запустить теплоузел на отопление. Теплосчётчик Эльф выдаёт "-" на расходе воды.
При закрытом затворе на обратке , показания выходят в плюс.
Обратка передавливает? Но ведь тогда в доме ведь было холодно.(3-этажка. 36-кв.)Как проверить?

Можно поподробнее, где стоит расходомер, и что за схема у узла?

Сообщение отредактировал HeatServ - 24.1.2011, 19:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Африканыч_*
сообщение 24.1.2011, 19:12
Сообщение #3





Guest Forum






1. Подвал, на вводе.
2. Система -двухтрубная зависимая,закрытая.
Потери в узле,по проекту,2,67 м.
Нагрузка на дом 0,23 Гкл
Макс. давление 0,6 МПа . Обратки , в котельной, 0,52 МПа.
Макс.расход воды 28,8 М3. Дом 4-этажка( выше опечатался)
Какие ещё данные нужны?. Проект у меня дома.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 24.1.2011, 19:15
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Т.е. в нормальном режиме расходомер показывает отрицательное значение, а если перекрыть обратный трубопровод (никогда так больше не делайте), то показания меняются на положительное значение? И каковы значения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Африканыч_*
сообщение 24.1.2011, 19:32
Сообщение #5





Guest Forum






В нормальном режиме6 - 0,05.
При закрытом затроре: + 0,01 или около того.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 24.1.2011, 20:38
Сообщение #6


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Накрылся он у Вас, что ещё сказать. Ведите спеца на место, пусть разбирается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Африканыч_*
сообщение 24.1.2011, 20:57
Сообщение #7





Guest Forum






Благодарю за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 24.1.2011, 21:07
Сообщение #8


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Вобщем-то как бы не за что...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motov
сообщение 26.1.2011, 10:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750



А может у вас расходомер на подающем трубопроводе стоит до смесительного устройства? Тогда при высоких (более 70град) температурах воды в обратке забор воды на систему отопления осуществляется из обратки и расходомер стоящий на подающей трубе до смесительного устройства просто не фиксирует расход, а обратка "работает" Вот и выходит минус))))))
Потребуйте эти деньги с теплосетей!!!!!
Вы им тепло в сети гоните по страшной силе))))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 26.1.2011, 21:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(motov @ 26.1.2011, 10:11) *
А может у вас расходомер на подающем трубопроводе стоит до смесительного устройства? Тогда при высоких (более 70град) температурах воды в обратке забор воды на систему отопления осуществляется из обратки и расходомер стоящий на подающей трубе до смесительного устройства просто не фиксирует расход, а обратка "работает" Вот и выходит минус))))))
Потребуйте эти деньги с теплосетей!!!!!
Вы им тепло в сети гоните по страшной силе))))))


Ну вот, а говорили, что вечный двигатель невозможен. newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных