По России не в курсе, а по Украине требования такие, чтоб датчики охватывали всю зону с возможным появлением аммиака в рабочей зоне. Дальность действия датчика аммиака - ВП (правда на укр языке): 4. ВП установлюються в місцях, де вони не підпадають під вплив нагрітих або охолоджених поверхонь і струменя проточного повітря біля можливих джерел витоку аміаку: а) для контролю витоків газів, що мають щільність меншу, ніж щільність повітря (аміак.), на відстані 0,5 м нижче верхнього горизонтального перекриття або 1,2 м над обладнанням; б) для контролю витоків газів, що мають щільність більшу, ніж щільність повітря (пропан, бутан і ін.), на відстані не більше 0,5 м над щонайнижчою точкою горизонтального перекриття. 5. Встановлення перетворювачів типу ВП проводиться в місцях можливого проливу аміаку: компресора, ресивера, конденсатора, холодильних камер, трубопроводу аміаку тощо.
А вообще то там очень много всяких ограничений и рекомендаций. Занимался проектами по этой теме.
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 26.1.2011, 8:44
|