сообщение 26.1.2011, 14:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2010
Пользователь №: 46670



Здравствуйте, всем!!!
Помогите, кто чем может!!! Экспертиза требует раздел "Пожарная безопасность" линйного объекта (наружный водопровод). helpsmilie.gif
Может у кого-нибудь есть пример????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 27.1.2011, 12:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Не уверен что проектировщики ВК/НВК делают разделы по пожарной безопасности. Вам тут не ответят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shexin
сообщение 27.1.2011, 15:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492



ИМХО (для наружного водопровода с пожарными гидрантами низкого давления из чугунных труб) :
Раздел 8 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности":
а) описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного объекта и обеспечивающих его функционирование зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта – пожарная безопасность проектируемого водопровода обеспечивается за счет подземной прокладки трубопроводов, выполненных из негорючих материалов, а также за счет того, что транспортируемой средой являктся вода – негорючая жидкость
б) характеристику пожарной опасности технологических процессов,
используемых на линейном объекте – проектируемый объект не имеет технологических процессов, обладающих пожарной опасностью
в) описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих пожарную
безопасность линейного объекта (противопожарное расстояние от оси трассы
до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов,
лесных массивов, расстояние между прокладываемыми параллельно друг другу
трассами линейных объектов, пересечение с трассами других линейных
объектов, устройство охранных зон) – водопровод не имеет пересечений с линейными объектами, которые могли бы повлиять на его пожарную безопасность
г) описание проектных решений по размещению линейного объекта, в том
числе зданий, строений и сооружений в его составе, обеспечивающих
пожарную безопасность линейного объекта (противопожарное расстояние между
зданиями, сооружениями, наружными установками, отдельно стоящими
резервуарами с нефтью и нефтепродуктами, компрессорными и насосными
станциями и др., проектные решения по наружному противопожарному
водоснабжению, проезды и подъезды для пожарной техники) – проектируемый водопровод размещен таким образом, что пожарные гидранты находятся на расстоянии не более 2,5м от края проезжей части, используемой для проезда пожарной техники
д) описание и обоснование объемно-планировочных и конструктивных
решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной
опасности, предела огнестойкости и класса пожарной опасности строительных
конструкций обеспечивающих функционирование линейного объекта зданий,
строений и сооружений, проектируемых и (или) находящихся в составе
линейного объекта – сеть водопровода запроектирована в подземном исполнении, что обеспечивает защиту линейного объекта от источников зажигания, трубопроводы выполнены из негорючих материалов (чугунные трубы)
е) перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений
пожарной охраны при ликвидации пожара – данные мероприятия не требуются
ж) сведения о категории оборудования и наружных установок по
критерию взрывопожарной и пожарной опасности – не требуются
з) перечень оборудования, подлежащего защите с применением
автоматических установок пожаротушения и автоматической пожарной
сигнализации – оборудование не требуется
и) описание и обоснование технических систем противопожарной защиты
(автоматических систем пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного
водопровода, противодымной защиты), описание размещения технических
систем противопожарной защиты, систем их управления, а также способа
взаимодействия с инженерными системами зданий и оборудованием, работа
которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации
людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также порядок работы
технических систем (средств) для работы автоматических систем
пожаротушения и пожарной техники (при наличии таких систем) – пожарная техника подключается к пожарным гидрантам, расположенным на сети водопровода
к) описание технических решений по противопожарной защите
технологических узлов и систем – не требуется
л) описание организационно-технических мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности линейного объекта, обоснование необходимости
создания пожарной охраны объекта, расчет ее необходимых сил и средств – пожарная охрана объекта не требуется, пожарная безопасность объекта обеспечивается его назначением (транспортируемая среда вода – негорючая жидкость) и подземной прокладкой трубопроводов
м) определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей,
уничтожения имущества (расчет пожарных рисков не требуется при выполнении
обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими
регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных
документов по пожарной безопасности) – расчет пожарных рисков не требуется
Из графических материалов схема с расположением пожарных гидрантов с указанием радиуса действия и объектов возможного тушения

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinitschkina
сообщение 27.1.2011, 17:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844



+ к графической части - указать ширину проездов.
Эксперт сказал: тогда выполняйте раздел ПБ на период строительства.

Сообщение отредактировал Sinitschkina - 27.1.2011, 17:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 27.1.2011, 22:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Похожее: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=57443
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 27.1.2011, 22:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



А по мне, так смешно получается. Это как доказывать, что штаны через голову одевать нельзя. Нелепо. Но против эксперта "не попрешь".
Как будто были случаи, что водопроводная сеть "пылала под землёй, еле потушили, пирогами и блинами и солёными грибами"...Бедная страна. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олька
сообщение 29.1.2011, 16:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2010
Пользователь №: 46670



Спасибо всем, ОГРОМНОЕ!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elena-esk
сообщение 15.6.2012, 14:53
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147755



Здравствуйте, у меня немного другая ситуация нужно "Пожарная безопасность" линйного объекта (демонтируемого нефтепровода, но идущего в одном технологическом коридоре с действующими нефтепроводами). Помогите кто, чем может. спасибо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 23:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных