ИМХО (для наружного водопровода с пожарными гидрантами низкого давления из чугунных труб) : Раздел 8 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности": а) описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного объекта и обеспечивающих его функционирование зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта – пожарная безопасность проектируемого водопровода обеспечивается за счет подземной прокладки трубопроводов, выполненных из негорючих материалов, а также за счет того, что транспортируемой средой являктся вода – негорючая жидкость б) характеристику пожарной опасности технологических процессов, используемых на линейном объекте – проектируемый объект не имеет технологических процессов, обладающих пожарной опасностью в) описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих пожарную безопасность линейного объекта (противопожарное расстояние от оси трассы до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов, лесных массивов, расстояние между прокладываемыми параллельно друг другу трассами линейных объектов, пересечение с трассами других линейных объектов, устройство охранных зон) – водопровод не имеет пересечений с линейными объектами, которые могли бы повлиять на его пожарную безопасность г) описание проектных решений по размещению линейного объекта, в том числе зданий, строений и сооружений в его составе, обеспечивающих пожарную безопасность линейного объекта (противопожарное расстояние между зданиями, сооружениями, наружными установками, отдельно стоящими резервуарами с нефтью и нефтепродуктами, компрессорными и насосными станциями и др., проектные решения по наружному противопожарному водоснабжению, проезды и подъезды для пожарной техники) – проектируемый водопровод размещен таким образом, что пожарные гидранты находятся на расстоянии не более 2,5м от края проезжей части, используемой для проезда пожарной техники д) описание и обоснование объемно-планировочных и конструктивных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности, предела огнестойкости и класса пожарной опасности строительных конструкций обеспечивающих функционирование линейного объекта зданий, строений и сооружений, проектируемых и (или) находящихся в составе линейного объекта – сеть водопровода запроектирована в подземном исполнении, что обеспечивает защиту линейного объекта от источников зажигания, трубопроводы выполнены из негорючих материалов (чугунные трубы) е) перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара – данные мероприятия не требуются ж) сведения о категории оборудования и наружных установок по критерию взрывопожарной и пожарной опасности – не требуются з) перечень оборудования, подлежащего защите с применением автоматических установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации – оборудование не требуется и) описание и обоснование технических систем противопожарной защиты (автоматических систем пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты), описание размещения технических систем противопожарной защиты, систем их управления, а также способа взаимодействия с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также порядок работы технических систем (средств) для работы автоматических систем пожаротушения и пожарной техники (при наличии таких систем) – пожарная техника подключается к пожарным гидрантам, расположенным на сети водопровода к) описание технических решений по противопожарной защите технологических узлов и систем – не требуется л) описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности линейного объекта, обоснование необходимости создания пожарной охраны объекта, расчет ее необходимых сил и средств – пожарная охрана объекта не требуется, пожарная безопасность объекта обеспечивается его назначением (транспортируемая среда вода – негорючая жидкость) и подземной прокладкой трубопроводов м) определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения имущества (расчет пожарных рисков не требуется при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности) – расчет пожарных рисков не требуется Из графических материалов схема с расположением пожарных гидрантов с указанием радиуса действия и объектов возможного тушения
|