Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Обвязка калорифера, есть пару вопросов
jota
сообщение 10.2.2011, 22:31
Сообщение #151





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Напишите мощность калорифера, Kvs клапана и dP перед узлом.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex03
сообщение 10.2.2011, 22:34
Сообщение #152





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 13.8.2007
Пользователь №: 10622



Цитата(cauto @ 10.2.2011, 22:29) *
Тогда смысл установки второго?


Вторая перемычка с обратным клапаном растягивает характеристику трёхходового клапана, плюс обеспечивает достаточно большой расход постоянный расход через калорифер.

L=4000 М*3/ч, Q=56 КВт, Квс=2,5 М*3/ч (помоему ..уточню завтра...)

Жду ответы на вопросы...плиз...

Сообщение отредактировал alex03 - 10.2.2011, 22:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 10.2.2011, 22:38
Сообщение #153





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(jota @ 10.2.2011, 22:31) *
Напишите мощность калорифера, Kvs клапана и dP перед узлом.....

Во-во, я тож интересуюсь.
Хотя, дельта П по шкальным приборам - химера. Лучше из данных на калорифер.
И еще:
- какой насос?
- какая автоматика?
- как настроен ПИ регулятор(настраивался он вообще)?
- ...
Вопросы еще будут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex03
сообщение 10.2.2011, 22:40
Сообщение #154





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 13.8.2007
Пользователь №: 10622



L=4000 М*3/ч, Q=56 КВт, Квс=2,5 М*3/ч (помоему ..уточню завтра...) перепад 12 м.

Сообщение отредактировал alex03 - 10.2.2011, 22:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 10.2.2011, 22:51
Сообщение #155





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



На вскидку: Мощность калорифера пляшет с расходом по воздуху, а вот КВС занижен(должно быть 4,0 а то и 6,3), хотя зависит от производителя калорифера.
Дайте данные на калорифер ( по воде: расход и потеря давления)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 10.2.2011, 23:06
Сообщение #156





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Вот нравятся мне такие вопрошающие. Вы мне помогите, но на вопросы я отвечать не хочу, догадайтесь сами. Мы тут экстарасенсы все. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.2.2011, 23:15
Сообщение #157





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(cauto @ 10.2.2011, 22:06) *
догадайтесь сами. Мы тут экстарасенсы все. laugh.gif

Осталось совсем немного: расчётный перепад температур (или расход как ранее упоминалось)
Но то, что клапан не закрывается при отключении установки - унылый факт, говорящий о том, что или привод клапана не соответствует давлению и у него нехватает сил закрыть, или клапан с деффектом...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 10.2.2011, 23:19
Сообщение #158





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



А вообще, если это действительно так
Цитата(alex03 @ 10.2.2011, 21:58) *
На контроллере приточной установки задана Т=+18*С
Реально греет (отображается) +28*С, плюс перегревается и обратка тепловой сети.
При выключении установки трехходовой клапан незакрывается что приводит к еще большему перегреву обратки теплосети.
то трёхходовой вообще должен бы быть всегда закрыт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 11.2.2011, 0:50
Сообщение #159





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Цитата(cauto @ 11.2.2011, 0:29) *
Тогда смысл установки второго?


А еще, если дядя Вася закроет подачу, то при полностью открытом трехходовом циркуляция через калорифер НЕ ПРЕКРАТИТЬСЯ!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.2.2011, 5:27
Сообщение #160





Guest Forum






Цитата(alex03 @ 11.2.2011, 0:40) *
L=4000 М*3/ч, Q=56 КВт, Квс=2,5 М*3/ч (помоему ..уточню завтра...) перепад 12 м.

Нада еще для расчета перепад температур и падение давления на калорифере. Такая схема может применяеться когда температура обратки не важна и и нужен возврат теплоносителя обратно, например к котлу.


Сообщение отредактировал Boris Blade - 11.2.2011, 5:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.2.2011, 6:53
Сообщение #161





Guest Forum






Цитата(alex03 @ 11.2.2011, 0:34) *
Жду ответы на вопросы...плиз...

Такая схема может применяеться когда температура обратки не важна и и нужен возврат теплоносителя обратно, например к котлу.

получается такой расчет для dT=25*С и dp калорифера = 15кПа
насос WILO вариант 1 и Grundfos вариант 2

Сообщение отредактировал Boris Blade - 11.2.2011, 7:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.2.2011, 7:15
Сообщение #162





Guest Forum






Цитата(alex03 @ 11.2.2011, 0:34) *
Вторая перемычка с обратным клапаном растягивает характеристику трёхходового клапана, плюс обеспечивает достаточно большой расход постоянный расход через калорифер.

Растягивает - это другая схема (не такая как у вас на картинке)

Сообщение отредактировал Boris Blade - 11.2.2011, 7:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex03
сообщение 11.2.2011, 8:04
Сообщение #163





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 13.8.2007
Пользователь №: 10622



Прикрепленный файл  _______.JPG ( 28,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14


Расход воздуха L=3850 м*3/ч
График подачи из теплосети Т=130-70*С
Потери Р калорифер=1,03 кПа
G=0,79 м*3/ч
Насос UPS 25-40 (рабочая 2-я скорость)
Квс 3-х ход клапана =6,3 м*3/ч

Проблемы теже: перегрев приточного воздуха, перегрев обратки теплосети, 3-ход клапан постоянно открыт - при выключении незакрывается. Если проблема в автоматике схема будет регулировать? (работа при разной температуре наружного воздуха...) Пока что мысль одна - неверно настроена работа исполнительного механизма клапана (или вообше подключен неверно по проводам...).

Сообщение отредактировал alex03 - 11.2.2011, 8:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.2.2011, 8:06
Сообщение #164





Guest Forum






Цитата(alex03 @ 11.2.2011, 10:04) *

какая схема?
Увас схема с возвратом теплоносителя или нет? если с возвратом, то подача перепускается в обратку. Откуда подается теплоноситель из гортеплосети или с собственного котла?

Похоже эта схема обычная со смешением, перегрева не должно быть. Хотя смотря какой привод еще у клапана. и какие настройки у автоматики.
Перепад на узле напишите еще, а то так не проверить.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 11.2.2011, 8:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 11.2.2011, 8:21
Сообщение #165





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(alex03 @ 11.2.2011, 8:04) *
Проблемы теже: перегрев приточного воздуха, перегрев обратки теплосети, 3-ход клапан постоянно открыт - при выключении незакрывается. Если проблема в автоматике схема будет регулировать? (работа при разной температуре наружного воздуха...) Пока что мысль одна - неверно настроена работа исполнительного механизма клапана (или вообше подключен неверно по проводам...).
Или вообще не подключен. Проверяйте в каком положении у Вас трёхходовой при подаче на него управляющего напряжения 0 V и 10V. Причём проверяйте нке только привод, но и вентиль. Заодно и посмотрите как он на самом деле работает, на разделение или смешение.

Сообщение отредактировал cauto - 11.2.2011, 8:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex03
сообщение 11.2.2011, 8:22
Сообщение #166





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 13.8.2007
Пользователь №: 10622



Цитата(Boris Blade @ 11.2.2011, 8:06) *
Увас схема с возвратом теплоносителя или нет? если с возвратом, то подача перепускается в обратку.


Немного непонял вопроса... Подача из теплосети через ИТП ...-все написано выше. Подача перепускаться в обратку неможет...-стоят обратные клапана - на схеме видно же. Перегрев из-за (скорее всего )неправильной работы клапана слишком большой расход через установку...вопрос в другом, схема будет работать нормально на смешение при правильной наладке без доработки схемы ? или в схеме есть критичные ошибки.....которые не позволят даже при наладке автоматики правильно выполнять регулирование температуры приточного воздуха.

В ручном режиме повернув ручку привода температура падает ...т.е проблемы в настройке автоматики ...но я повторюсь - нужен анализ работы схемы

"схема будет работать нормально на смешение при правильной наладке без доработки схемы ? или в схеме есть критичные ошибки.....которые не позволят даже при наладке автоматики (клапан начнет закрываться и открываться подстраивая температуру воздуха) правильно выполнять регулирование температуры приточного воздуха?"


Сообщение отредактировал alex03 - 11.2.2011, 8:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.2.2011, 8:24
Сообщение #167





Guest Forum






если стоит привод типа грунера или полар бира то у них регулирование начинается с 2 вольт, при выходе 0-10 с контроллера появлется постоянный переток в 20%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.2.2011, 8:30
Сообщение #168





Guest Forum






Цитата(alex03 @ 11.2.2011, 10:22) *
Немного непонял вопроса... Подача из теплосети через ИТП ...-все написано выше. Подача перепускаться в обратку неможет...-стоят обратные клапана - на схеме видно же. Перегрев из-за (скорее всего )неправильной работы клапана слишком большой расход через установку...вопрос в другом, схема будет работать нормально на смешение при правильной наладке без доработки схемы ? или в схеме есть критичные ошибки.....которые не позволят даже при наладке автоматики правильно выполнять регулирование температуры приточного воздуха.

Лучше узел отдельна, автоматику отдельно. Покрутите вручную, никакого перегрева быть не должно, только не поморозьте калорифер. Сам по себе обратный клапан в малом контуре перегрев не вызывает. может попросту у вас трехходовой не в ту сторону развернут. В общем сначало с узлом разобраться, затем с автоматикой. Понять куда вода бежит можно просто рукой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.2.2011, 8:36
Сообщение #169





Guest Forum






Цитата(alex03 @ 11.2.2011, 10:22) *
"схема будет работать нормально на смешение при правильной наладке без доработки схемы ? или в схеме есть критичные ошибки.....которые не позволят даже при наладке автоматики (клапан начнет закрываться и открываться подстраивая температуру воздуха) правильно выполнять регулирование температуры приточного воздуха?"

В самой схеме критичных ошибок нет, но клапан в малом контуре я бы выкинул нах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 11.2.2011, 8:48
Сообщение #170





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Замечательное совмещение схем с двухходовым и трехходовым клапаном. Автору предлагаю заморочку: А что если поставить насос перед обратным клапаном? Типа дальнейшего развития темы. biggrin.gif Включаться насосу при остановке вентилятора и отрицптельных т-рах на улице? Такая навязчивая идея у меня возникает после посещения ГлавГосЭкспертизы /абырвалГ`а/.

Сообщение отредактировал Ludvig - 11.2.2011, 8:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex03
сообщение 11.2.2011, 9:12
Сообщение #171





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 13.8.2007
Пользователь №: 10622



Цитата(Ludvig @ 11.2.2011, 8:48) *
Замечательное совмещение схем с двухходовым и трехходовым клапаном.


где здесь двух ходовой клапан?... думаете схема работать небудет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 11.2.2011, 10:04
Сообщение #172





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Что ни ставь, всё будет работать. Вы сами как объясняете необходимость двух линий подмеса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
младшой
сообщение 11.2.2011, 10:05
Сообщение #173





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480



Вы проверяли, дает ли контроллер сигнал на закрытие клапана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad980
сообщение 11.2.2011, 10:47
Сообщение #174





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881



Цитата
дает ли контроллер сигнал на закрытие клапана


вот-вот, присоединяюсь - судя по тому, что при уставке по воздуху 18 калорифер греет до 28, а на стоянке клапан воды постоянно открыт = что - то не работоспособно в автоматике... и сам смесительный узел (2, 3, 4 или 10 линий подмеса) тут не при чем...

Сообщение отредактировал vlad980 - 11.2.2011, 10:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex03
сообщение 11.2.2011, 11:08
Сообщение #175





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 13.8.2007
Пользователь №: 10622



Цитата(Ludvig @ 11.2.2011, 10:04) *
Что ни ставь, всё будет работать. Вы сами как объясняете необходимость двух линий подмеса?


Приточка, соответственно и калорифер находятся на улице....)
При непродолжительном ремонте оборудования в ИТП (нет циркуляции от теплосети...)
Приточку на это время выключаем.... включается допустим автоматически защита от заморозки калорифера - 3-х ходовик перекрывает свою перемычку - хочет подать горячую воду из теплосети а циркуляции нет... насос же работающий через перемычку - которая ближе к нему продолжает выполнять циркуляцию через калорифер...отодвигая время заморозки на какое-то время...но это вариант защиты...

Что будет при рабочем режиме ? при рабочем может она и лишняя....а может и ухудшит работу 3-х ходовика? (хотя наврятли насос передавит теплосеть...это вопрос обсуждения...)

Сообщение отредактировал alex03 - 11.2.2011, 11:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 11.2.2011, 11:26
Сообщение #176





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



А-а! Понял. Трехходовая обвязка с возможностями двухходовой. Котел ГАЛАН в циркуляцию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.2.2011, 11:31
Сообщение #177





Guest Forum






Две линии подмеса тоже могут быть, например если температура вторичного контура меньше температуры в подаче. но опять же на линию подмеса нужн балансировочник.
например подача 130, а калорифер подобран на 70*С.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 11.2.2011, 11:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex03
сообщение 11.2.2011, 11:45
Сообщение #178





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 13.8.2007
Пользователь №: 10622



Цитата(Boris Blade @ 11.2.2011, 11:31) *
Две линии подмеса тоже могут быть, например если температура вторичного контура меньше температуры в подаче. но опять же на линию подмеса нужн балансировочник.


Думаете через перемычку с 3-х ходовиком вода непойдет?

думаю процент смешения через 3-х ходовик будет маленький (при отсутствии балансировочника на второй перемычки) по сравнению со второй перемычкой но смешение всеравно будет (будет сказываться потеря через сам 3-х ходовик.... а почему бы и нет? почему бы и не ставить балансировочник? что выиграем если его поставим?

да схема больше будет работать как если бы это схема была с 2-х ходовым клапаном...но всетаки не на 100%...

Интересно что будет при выставлении разных скоростей на насосе?...может изменится напор и мы получим разный коэф. смешения , т.е уйдем от балансировочника, а сделаем изменение процентного соотношения смешения в двух точках (3- ходовик и точка у второй перемычки) просто изменив напор насоса...

Сообщение отредактировал alex03 - 11.2.2011, 11:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.2.2011, 11:48
Сообщение #179





Guest Forum






Цитата(alex03 @ 11.2.2011, 13:45) *
Думаете через перемычку с 3-

Можно и не ставить только точно настроить не получится.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 11.2.2011, 11:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.2.2011, 11:58
Сообщение #180





Guest Forum






Цитата(alex03 @ 11.2.2011, 13:45) *
Интересно что будет при выставлении разных скоростей на насосе?...может изменится напор и мы получим разный коэф. смешения , т.е уйдем от балансировочника, а сделаем изменение процентного соотношения смешения в двух точках (3- ходовик и точка у второй перемычки) просто изменив напор насоса...

Получится недостаточно теплоносителя при максимально открытом клапане если например насос был пдобран на 3 скорость, а установили 1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 19:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных