|
  |
Обвязка калорифера, есть пару вопросов |
|
|
|
10.2.2011, 22:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Напишите мощность калорифера, Kvs клапана и dP перед узлом.....
|
|
|
|
|
10.2.2011, 22:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 13.8.2007
Пользователь №: 10622

|
Цитата(cauto @ 10.2.2011, 22:29)  Тогда смысл установки второго? Вторая перемычка с обратным клапаном растягивает характеристику трёхходового клапана, плюс обеспечивает достаточно большой расход постоянный расход через калорифер. L=4000 М*3/ч, Q=56 КВт, Квс=2,5 М*3/ч (помоему ..уточню завтра...) Жду ответы на вопросы...плиз...
Сообщение отредактировал alex03 - 10.2.2011, 22:38
|
|
|
|
|
10.2.2011, 22:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(jota @ 10.2.2011, 22:31)  Напишите мощность калорифера, Kvs клапана и dP перед узлом..... Во-во, я тож интересуюсь. Хотя, дельта П по шкальным приборам - химера. Лучше из данных на калорифер. И еще: - какой насос? - какая автоматика? - как настроен ПИ регулятор(настраивался он вообще)? - ... Вопросы еще будут.
|
|
|
|
|
10.2.2011, 22:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 13.8.2007
Пользователь №: 10622

|
L=4000 М*3/ч, Q=56 КВт, Квс=2,5 М*3/ч (помоему ..уточню завтра...) перепад 12 м.
Сообщение отредактировал alex03 - 10.2.2011, 22:40
|
|
|
|
|
10.2.2011, 22:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
На вскидку: Мощность калорифера пляшет с расходом по воздуху, а вот КВС занижен(должно быть 4,0 а то и 6,3), хотя зависит от производителя калорифера. Дайте данные на калорифер ( по воде: расход и потеря давления)
|
|
|
|
|
10.2.2011, 23:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Вот нравятся мне такие вопрошающие. Вы мне помогите, но на вопросы я отвечать не хочу, догадайтесь сами. Мы тут экстарасенсы все.
|
|
|
|
|
10.2.2011, 23:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(cauto @ 10.2.2011, 22:06)  догадайтесь сами. Мы тут экстарасенсы все.  Осталось совсем немного: расчётный перепад температур (или расход как ранее упоминалось) Но то, что клапан не закрывается при отключении установки - унылый факт, говорящий о том, что или привод клапана не соответствует давлению и у него нехватает сил закрыть, или клапан с деффектом...
|
|
|
|
|
10.2.2011, 23:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
А вообще, если это действительно так Цитата(alex03 @ 10.2.2011, 21:58)  На контроллере приточной установки задана Т=+18*С Реально греет (отображается) +28*С, плюс перегревается и обратка тепловой сети. При выключении установки трехходовой клапан незакрывается что приводит к еще большему перегреву обратки теплосети. то трёхходовой вообще должен бы быть всегда закрыт.
|
|
|
|
|
11.2.2011, 0:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Цитата(cauto @ 11.2.2011, 0:29)  Тогда смысл установки второго? А еще, если дядя Вася закроет подачу, то при полностью открытом трехходовом циркуляция через калорифер НЕ ПРЕКРАТИТЬСЯ!!!
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
11.2.2011, 5:27
|
Guest Forum

|
Цитата(alex03 @ 11.2.2011, 0:40)  L=4000 М*3/ч, Q=56 КВт, Квс=2,5 М*3/ч (помоему ..уточню завтра...) перепад 12 м. Нада еще для расчета перепад температур и падение давления на калорифере. Такая схема может применяеться когда температура обратки не важна и и нужен возврат теплоносителя обратно, например к котлу.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 11.2.2011, 5:39
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
11.2.2011, 6:53
|
Guest Forum

|
Цитата(alex03 @ 11.2.2011, 0:34)  Жду ответы на вопросы...плиз... Такая схема может применяеться когда температура обратки не важна и и нужен возврат теплоносителя обратно, например к котлу. получается такой расчет для dT=25*С и dp калорифера = 15кПа насос WILO вариант 1 и Grundfos вариант 2
Сообщение отредактировал Boris Blade - 11.2.2011, 7:06
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
11.2.2011, 7:15
|
Guest Forum

|
Цитата(alex03 @ 11.2.2011, 0:34)  Вторая перемычка с обратным клапаном растягивает характеристику трёхходового клапана, плюс обеспечивает достаточно большой расход постоянный расход через калорифер. Растягивает - это другая схема (не такая как у вас на картинке)
Сообщение отредактировал Boris Blade - 11.2.2011, 7:15
|
|
|
|
|
11.2.2011, 8:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 13.8.2007
Пользователь №: 10622

|
_______.JPG ( 28,65 килобайт )
Кол-во скачиваний: 14Расход воздуха L=3850 м*3/ч График подачи из теплосети Т=130-70*С Потери Р калорифер=1,03 кПа G=0,79 м*3/ч Насос UPS 25-40 (рабочая 2-я скорость) Квс 3-х ход клапана =6,3 м*3/ч Проблемы теже: перегрев приточного воздуха, перегрев обратки теплосети, 3-ход клапан постоянно открыт - при выключении незакрывается. Если проблема в автоматике схема будет регулировать? (работа при разной температуре наружного воздуха...) Пока что мысль одна - неверно настроена работа исполнительного механизма клапана (или вообше подключен неверно по проводам...).
Сообщение отредактировал alex03 - 11.2.2011, 8:12
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
11.2.2011, 8:06
|
Guest Forum

|
Цитата(alex03 @ 11.2.2011, 10:04)  какая схема? Увас схема с возвратом теплоносителя или нет? если с возвратом, то подача перепускается в обратку. Откуда подается теплоноситель из гортеплосети или с собственного котла? Похоже эта схема обычная со смешением, перегрева не должно быть. Хотя смотря какой привод еще у клапана. и какие настройки у автоматики. Перепад на узле напишите еще, а то так не проверить.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 11.2.2011, 8:17
|
|
|
|
|
11.2.2011, 8:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(alex03 @ 11.2.2011, 8:04)  Проблемы теже: перегрев приточного воздуха, перегрев обратки теплосети, 3-ход клапан постоянно открыт - при выключении незакрывается. Если проблема в автоматике схема будет регулировать? (работа при разной температуре наружного воздуха...) Пока что мысль одна - неверно настроена работа исполнительного механизма клапана (или вообше подключен неверно по проводам...). Или вообще не подключен. Проверяйте в каком положении у Вас трёхходовой при подаче на него управляющего напряжения 0 V и 10V. Причём проверяйте нке только привод, но и вентиль. Заодно и посмотрите как он на самом деле работает, на разделение или смешение.
Сообщение отредактировал cauto - 11.2.2011, 8:25
|
|
|
|
|
11.2.2011, 8:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 13.8.2007
Пользователь №: 10622

|
Цитата(Boris Blade @ 11.2.2011, 8:06)  Увас схема с возвратом теплоносителя или нет? если с возвратом, то подача перепускается в обратку. Немного непонял вопроса... Подача из теплосети через ИТП ...-все написано выше. Подача перепускаться в обратку неможет...-стоят обратные клапана - на схеме видно же. Перегрев из-за (скорее всего )неправильной работы клапана слишком большой расход через установку...вопрос в другом, схема будет работать нормально на смешение при правильной наладке без доработки схемы ? или в схеме есть критичные ошибки.....которые не позволят даже при наладке автоматики правильно выполнять регулирование температуры приточного воздуха. В ручном режиме повернув ручку привода температура падает ...т.е проблемы в настройке автоматики ...но я повторюсь - нужен анализ работы схемы "схема будет работать нормально на смешение при правильной наладке без доработки схемы ? или в схеме есть критичные ошибки.....которые не позволят даже при наладке автоматики (клапан начнет закрываться и открываться подстраивая температуру воздуха) правильно выполнять регулирование температуры приточного воздуха?"
Сообщение отредактировал alex03 - 11.2.2011, 8:26
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
11.2.2011, 8:24
|
Guest Forum

|
если стоит привод типа грунера или полар бира то у них регулирование начинается с 2 вольт, при выходе 0-10 с контроллера появлется постоянный переток в 20%.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
11.2.2011, 8:30
|
Guest Forum

|
Цитата(alex03 @ 11.2.2011, 10:22)  Немного непонял вопроса... Подача из теплосети через ИТП ...-все написано выше. Подача перепускаться в обратку неможет...-стоят обратные клапана - на схеме видно же. Перегрев из-за (скорее всего )неправильной работы клапана слишком большой расход через установку...вопрос в другом, схема будет работать нормально на смешение при правильной наладке без доработки схемы ? или в схеме есть критичные ошибки.....которые не позволят даже при наладке автоматики правильно выполнять регулирование температуры приточного воздуха. Лучше узел отдельна, автоматику отдельно. Покрутите вручную, никакого перегрева быть не должно, только не поморозьте калорифер. Сам по себе обратный клапан в малом контуре перегрев не вызывает. может попросту у вас трехходовой не в ту сторону развернут. В общем сначало с узлом разобраться, затем с автоматикой. Понять куда вода бежит можно просто рукой.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
11.2.2011, 8:36
|
Guest Forum

|
Цитата(alex03 @ 11.2.2011, 10:22)  "схема будет работать нормально на смешение при правильной наладке без доработки схемы ? или в схеме есть критичные ошибки.....которые не позволят даже при наладке автоматики (клапан начнет закрываться и открываться подстраивая температуру воздуха) правильно выполнять регулирование температуры приточного воздуха?" В самой схеме критичных ошибок нет, но клапан в малом контуре я бы выкинул нах.
|
|
|
|
|
11.2.2011, 8:48
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Замечательное совмещение схем с двухходовым и трехходовым клапаном. Автору предлагаю заморочку: А что если поставить насос перед обратным клапаном? Типа дальнейшего развития темы.  Включаться насосу при остановке вентилятора и отрицптельных т-рах на улице? Такая навязчивая идея у меня возникает после посещения ГлавГосЭкспертизы /абырвалГ`а/.
Сообщение отредактировал Ludvig - 11.2.2011, 8:53
|
|
|
|
|
11.2.2011, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 13.8.2007
Пользователь №: 10622

|
Цитата(Ludvig @ 11.2.2011, 8:48)  Замечательное совмещение схем с двухходовым и трехходовым клапаном. где здесь двух ходовой клапан?... думаете схема работать небудет?
|
|
|
|
|
11.2.2011, 10:04
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Что ни ставь, всё будет работать. Вы сами как объясняете необходимость двух линий подмеса?
|
|
|
|
|
11.2.2011, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480

|
Вы проверяли, дает ли контроллер сигнал на закрытие клапана?
|
|
|
|
|
11.2.2011, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881

|
Цитата дает ли контроллер сигнал на закрытие клапана вот-вот, присоединяюсь - судя по тому, что при уставке по воздуху 18 калорифер греет до 28, а на стоянке клапан воды постоянно открыт = что - то не работоспособно в автоматике... и сам смесительный узел (2, 3, 4 или 10 линий подмеса) тут не при чем...
Сообщение отредактировал vlad980 - 11.2.2011, 10:47
|
|
|
|
|
11.2.2011, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 13.8.2007
Пользователь №: 10622

|
Цитата(Ludvig @ 11.2.2011, 10:04)  Что ни ставь, всё будет работать. Вы сами как объясняете необходимость двух линий подмеса? Приточка, соответственно и калорифер находятся на улице....) При непродолжительном ремонте оборудования в ИТП (нет циркуляции от теплосети...) Приточку на это время выключаем.... включается допустим автоматически защита от заморозки калорифера - 3-х ходовик перекрывает свою перемычку - хочет подать горячую воду из теплосети а циркуляции нет... насос же работающий через перемычку - которая ближе к нему продолжает выполнять циркуляцию через калорифер...отодвигая время заморозки на какое-то время...но это вариант защиты... Что будет при рабочем режиме ? при рабочем может она и лишняя....а может и ухудшит работу 3-х ходовика? (хотя наврятли насос передавит теплосеть...это вопрос обсуждения...)
Сообщение отредактировал alex03 - 11.2.2011, 11:09
|
|
|
|
|
11.2.2011, 11:26
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
А-а! Понял. Трехходовая обвязка с возможностями двухходовой. Котел ГАЛАН в циркуляцию?
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
11.2.2011, 11:31
|
Guest Forum

|
Две линии подмеса тоже могут быть, например если температура вторичного контура меньше температуры в подаче. но опять же на линию подмеса нужн балансировочник. например подача 130, а калорифер подобран на 70*С.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 11.2.2011, 11:43
|
|
|
|
|
11.2.2011, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 13.8.2007
Пользователь №: 10622

|
Цитата(Boris Blade @ 11.2.2011, 11:31)  Две линии подмеса тоже могут быть, например если температура вторичного контура меньше температуры в подаче. но опять же на линию подмеса нужн балансировочник. Думаете через перемычку с 3-х ходовиком вода непойдет? думаю процент смешения через 3-х ходовик будет маленький (при отсутствии балансировочника на второй перемычки) по сравнению со второй перемычкой но смешение всеравно будет (будет сказываться потеря через сам 3-х ходовик.... а почему бы и нет? почему бы и не ставить балансировочник? что выиграем если его поставим? да схема больше будет работать как если бы это схема была с 2-х ходовым клапаном...но всетаки не на 100%... Интересно что будет при выставлении разных скоростей на насосе?...может изменится напор и мы получим разный коэф. смешения , т.е уйдем от балансировочника, а сделаем изменение процентного соотношения смешения в двух точках (3- ходовик и точка у второй перемычки) просто изменив напор насоса...
Сообщение отредактировал alex03 - 11.2.2011, 11:51
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
11.2.2011, 11:48
|
Guest Forum

|
Цитата(alex03 @ 11.2.2011, 13:45)  Думаете через перемычку с 3- Можно и не ставить только точно настроить не получится.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 11.2.2011, 11:56
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
11.2.2011, 11:58
|
Guest Forum

|
Цитата(alex03 @ 11.2.2011, 13:45)  Интересно что будет при выставлении разных скоростей на насосе?...может изменится напор и мы получим разный коэф. смешения , т.е уйдем от балансировочника, а сделаем изменение процентного соотношения смешения в двух точках (3- ходовик и точка у второй перемычки) просто изменив напор насоса... Получится недостаточно теплоносителя при максимально открытом клапане если например насос был пдобран на 3 скорость, а установили 1
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|