|
  |
Обвязка калорифера, есть пару вопросов |
|
|
|
11.2.2011, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 13.8.2007
Пользователь №: 10622

|
Цитата(Boris Blade @ 11.2.2011, 11:48)  Можно и не ставить только точно настроить не получится. Почему? Цитата Получится недостаточно теплоносителя при максимально открытом клапане если например насос был пдобран на 3 скорость, а установили 1 случай когда расхода хватает... напор будет меняться... первая скорость Н=1м , третья Н=3 м (примерно) на первой скорости подмес минимальный, (а возможно обратный клапан и вовсе закроется) расход проектный...от чего его нехватит?
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
11.2.2011, 13:09
|
Guest Forum

|
Цитата(alex03 @ 11.2.2011, 15:07)  Почему?
случай когда расхода хватает... напор будет меняться... первая скорость Н=1м , третья Н=3 м (примерно) на первой скорости подмес минимальный, (а возможно обратный клапан и вовсе закроется) расход проектный...от чего его нехватит? может закроется может не закроется, непредсказуемо.
|
|
|
|
|
11.2.2011, 19:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(cauto @ 11.2.2011, 7:21)  Проверяйте в каком положении у Вас трёхходовой при подаче на него управляющего напряжения 0 V и 10V. Не путайте человека. Там не аналоговым сигналом управление а цифровым, 3-позиционным
|
|
|
|
|
11.2.2011, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(jota @ 11.2.2011, 19:11)  Не путайте человека. Там не аналоговым сигналом управление а цифровым, 3-позиционным alex03 Вам об этом в личку написал?
|
|
|
|
|
11.2.2011, 20:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 13.8.2007
Пользователь №: 10622

|
Цитата(cauto @ 11.2.2011, 19:25)  alex03 Вам об этом в личку написал? ничего нет... Автоматику наладчик подстроил (я так понял специально подключили так чтоб клапан был полностью открыт)..сейчас все регулируется нормально... но говорят что схема плохая и нужно отказаться от второй перемычки... странно- это была стандартная схема нареканий небыло... Непонимаю в чем сложность наладки такой схемы? в чем опасность - доп. смешение - так калорифер подобран с большим запасом...
|
|
|
|
|
11.2.2011, 20:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(alex03 @ 11.2.2011, 20:25)  ничего нет...
Автоматику наладчик подстроил (я так понял специально подключили так чтоб клапан был полностью открыт)..сейчас все регулируется нормально... но говорят что схема плохая и нужно отказаться от второй перемычки... странно- это была стандартная схема нареканий небыло...
Непонимаю в чем сложность наладки такой схемы? в чем опасность - доп. смешение - так калорифер подобран с большим запасом... Вообще-то, вопрос был для jota  , но может и Вы всё же напишете, привод 3-хпозиционный или всё же с управлением 0-10v? Насчёт второй перемычки тут многое уже написано, каждый остался (как всегда) при своём мнении. Я, например, тоже считаю её совершенно лишней, да и второй (или первый?)обратный клапан постольку-поскольку. Если уж делать по такому варианту, посмотрите узлы Ремак, Корф и т.п. Только поймите правильно, то что они идеал я не говорю.
|
|
|
|
|
11.2.2011, 21:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
И ещё, выскажу своё мнение Цитата(alex03 @ 11.2.2011, 11:08)  Приточка, соответственно и калорифер находятся на улице....) Мне кажется, это не есть хорошо. Прекращение подачи на сколько нибудь продолжительное время и ...
|
|
|
|
|
1.4.2011, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 28.1.2008
Из: Саратов
Пользователь №: 14911

|
Доброго времени суток! А кто нибудь вообще делал гидравлический расчет узла обвязки? где можно найти что да как? спасибо!
|
|
|
|
|
1.4.2011, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Гидравлический расчет делается каждый раз. Без этого приточку нормально не отстроить. Найти можно в учебниках по гидравлике.
|
|
|
|
|
1.4.2011, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(alex03 @ 11.2.2011, 21:25)  Автоматику наладчик подстроил (я так понял специально подключили так чтоб клапан был полностью открыт)..сейчас все регулируется нормально... но говорят что схема плохая и нужно отказаться от второй перемычки... странно- это была стандартная схема нареканий небыло...
Непонимаю в чем сложность наладки такой схемы? в чем опасность - доп. смешение - так калорифер подобран с большим запасом... А можете указать дополнительно, что за автоматика, и какой перепад давления перед смесительным узлом, а так же точно указать, какой сервопривод и трехходовой стоит?
|
|
|
|
|
5.4.2011, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
Вернемся к нашей проблеме)))) Опять же эксперт требует, чтобы схема обвязки калорифера была - такая. как вы думаете, имеет ли она право на жизнь? давайте обсудим.
Прикрепленные файлы
21.JPG ( 26,05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13
|
|
|
|
|
5.4.2011, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
капилярный термостат стоит перед калорифером , его просто не видно.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
5.4.2011, 15:00
|
Guest Forum

|
возьмите с него бумагу с его подписью.
|
|
|
|
|
5.4.2011, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Mrspy @ 5.4.2011, 15:58)  капилярный термостат стоит перед калорифером , его просто не видно. А зачем он там? что б приточка при минусах не работала вообще? А сама схема весьма рабочая. запущено их множество. А вопрос переразмеренности упирается в подгон расходом теплоносителя, при недостижении при любой Т воздуха скорости теплоносителя ниже минимальной, если переразмеренность в пределах разумных. Ед., что ИМХО мое не совсем воспринимает, что рег. клапан стоит на обратке. Но это просто чуть другая эпюра давлений в узле и несколько различные вторичные параметры работы(инерционность например)
|
|
|
|
|
5.4.2011, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
Цитата(инж323 @ 5.4.2011, 16:08)  Напишите пожалуста без ошибок, очень тяжело читать. Там и с падежами проблемы есть, и с орфографией.
|
|
|
|
|
5.4.2011, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Mrspy @ 5.4.2011, 16:13)  Напишите пожалуста без ошибок, очень тяжело читать. Там и с падежами проблемы есть, и с орфографией. Учите падежи, а потом тогда к узлам управления приточками. Заодно и пунктуацию в своем посте поправите.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
5.4.2011, 15:29
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
5.4.2011, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
Да не обижайтесь, не понятно просто. Что вы тут хотели сказать то? Цитата(инж323 @ 5.4.2011, 16:08)  упирается в подгон расходом теплоносителя подгон чего? Цитата(инж323 @ 5.4.2011, 16:08)  вопрос переразмеренности Чего? Цитата(инж323 @ 5.4.2011, 16:08)  при недостижении при любой Т воздуха скорости теплоносителя ниже минимальной, если переразмеренность в пределах разумных
Сообщение отредактировал Mrspy - 5.4.2011, 15:43
|
|
|
|
|
5.4.2011, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Это не с падежами проблема, а именно с пониманием работы узла, с принципом его работы и регулированием в нем. Вообще подробно и этот узел разложен и у Пыркова и массу мест еще где. И проблемы тут возникают, что принципы регулирования для одного узла впихивают в другой узел. Как и это переставление капиляра тоже(перед и после калорифера). Правда вот ссылку выше разместили,но тема там не очень внятно получилось раскрытой. У Степанова не совсем правильно изложено,за что его правильно подвергли критике, и у него есть представление некоторых решений как панацеи, что есть не верно. Каждый узел(схема)имеет свою область применения и свои достоинства и недостатки и только конкретные условия могут быть арбитрами в применении конкретной схемы. Задача проектировщика- адаптировать одну из схем для конкретного варианта и подобрать необходимые решения выбрав оборудование и под него уже средства управления. Но не используя методы под одну схему для решений в другой схеме без учета всех факторов. Следующий вопрос- личные пристрастия. Он не имеет решения, он имеет только способы реализации в течении процесса.Как вам нравиться что б тек процесс, так вам и разгребать технические аспекты его сопровождающие. Но это уже лирическое отступление.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
5.4.2011, 15:53
|
Guest Forum

|
Цитата(инж323 @ 5.4.2011, 18:49)  Я думаю Mrspy с этим экспертом и общается.
|
|
|
|
|
5.4.2011, 20:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
Цитата(инж323 @ 5.4.2011, 16:49)  Спасибо за разъяснение. Но тут конкретный вопрос. У нас в здании своя котельная. С гарантированным напором от ИТП на калориферы вентустановок. Как доказать целесообразность использования схемы обвязки калорифера с трех-ходовым клапаном и насосом на обратке? Если это целесообразно. Цитата(Boris Blade @ 5.4.2011, 16:53)  Я думаю Mrspy с этим экспертом и общается.
Вы правы
Сообщение отредактировал Mrspy - 5.4.2011, 20:57
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
5.4.2011, 20:59
|
Guest Forum

|
Цитата(Mrspy @ 5.4.2011, 23:56)  Расскажите про скорость воды в трубках.
|
|
|
|
|
5.4.2011, 21:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
 Как я уже раньше говорил, мне вообще вот эта схема по душе  Но это лишь моя теория. Практики не было. Сейчас же получается, с одной стороны я имею эксперта , который давит на применение своей схемы. И все бы ничего , ведь стадия "П", поменял бы в "Р". Он просит отражения этой обвязки в разделе ОВ. А они не хотят проблем со своим экспертом и в принципе обосновано отстаивают свою схему обвязки. Хотя сами честно говоря не очень в ней разбираются, как мне кажется(она у них похожа на мою тока насос стоит на подаче). Какой выход из ситуации? натравить эксперта автоматизации на эксперта ОВ ?  Цитата(Boris Blade @ 5.4.2011, 21:59)  В итп независимая схема, Вода на калориферы греется через теплообменник. На контуре воды на калориферы стоит сдвоенный цирк. насос(напор к сожалению сейчас не скажу).
Сообщение отредактировал Mrspy - 5.4.2011, 21:19
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
5.4.2011, 21:16
|
Guest Forum

|
Цитата(Boris Blade @ 5.4.2011, 21:59)  при закрытии двуххдового клапана скорость воды в трубках калорифера имеет шанс опасно снизится. если без цирк. насоса. Если не хотят ставить. ну и пусть не ставят, вам то че. а еще лучше антифриз плеснуть, если нет желанияя циркуляционник ставить .
Сообщение отредактировал Boris Blade - 5.4.2011, 21:22
|
|
|
|
|
5.4.2011, 21:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Boris Blade @ 5.4.2011, 22:16)  при закрытии двуххдового клапана скорость воды в трубках калорифера имеет шанс опасно снизится. если без цирк. насоса. Если не хотят ставить. ну и пусть не ставят, вам то че. а еще лучше антифриз плеснуть, если нет желанияя циркуляционник ставить . Не снизится. Ибо в этом случае клапн регулирующий подбирают под именно такой принцип работы т.е. как в советской старой схеме и калорифер так же.Но это другая схема и автоматизируется тоже под такой же принцип работы.а с цирк. насосом это другая группа узлов и свои принципы. А вот рвения эксперта по автоматизации с попытками диктовать свои воззрения на совсем другие разделы непонятны. Это вне экспертизы конкретного проекта должно проходить и отдельно т.е. прийти к общему знаменателю без участия проектировщиков конкретного объекта.И уже потом , утвердив некий документ, диктовать необходимость соблюдения его требований. Либо конкретные пункты норматива, если это бюджетные денежки, указывать как нарушенные.
|
|
|
|
|
6.4.2011, 7:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
Mrspy пишет. Пишет уже третий месяц. "мне вообще вот эта схема по душе" "У нас в здании своя котельная. " "В итп независимая схема, Вода на калориферы греется через теплообменник. На контуре воды на калориферы стоит сдвоенный цирк. насос"
Вопрос 1. Ночью клапаны закрылись - установки в режиме СТОП. Как будет себя чувствовать "сдвоенный цирк. насос" ? Вопрос 2. При нулевом расходе во вторичном контуре теплоснабжения вентиляции что будет делать регулирующий клапан в первичном контуре теплоснабжения вентиляции?
|
|
|
|
|
6.4.2011, 8:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
Цитата(ttt @ 6.4.2011, 8:16)  Вопрос 1. Ночью клапаны закрылись - установки в режиме СТОП. Как будет себя чувствовать "сдвоенный цирк. насос" ? А разве нет обходных путей для воды которая идет на калориферы? т.е. не заходить в калорифер, а идти транзитом мимо, если на обвязке закрыт клапан? Если такого нет , то это хороший аргумент для установки трехходового вместо двухходового. Спасибо  Цитата(ttt @ 6.4.2011, 8:16)  Вопрос 2. При нулевом расходе во вторичном контуре теплоснабжения вентиляции что будет делать регулирующий клапан в первичном контуре теплоснабжения вентиляции? Будет смотреть по датчику температуры какое значение на подаче вторичного контрура и открываться до тех пор пока не нагреет ее через теплообменник водой первичного контура до нужного уровня.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
6.4.2011, 8:27
|
Guest Forum

|
Цитата(Mrspy @ 6.4.2011, 11:06)  Такая же история , нужно схему менять или ставить перепускной клапан.
|
|
|
|
|
6.4.2011, 9:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
Цитата(Boris Blade @ 6.4.2011, 9:27)  Интересно в этом случае, товарищ Эксперт пойдет на всречу и разрешит обвязку с 3-х ходовым клапаном, или скажет что нужно клапан перепускной ставить?
|
|
|
|
|
6.4.2011, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
Едиснтвенное благодаря такому эксперту многие углубили или освежили свои знания в области технологии обвязок калориферов. Что тоже неплохо.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|