samaya
сообщение 27.1.2011, 12:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 1.6.2010
Пользователь №: 59461



Уважаемы специалисты, подскажите, есть ли какие-нибудь нормативы на минимальный диаметр газопровода ГРУ? По расчету получается вообще 16й, но я поставила Ду25 на высокое давление. Как считаете, не слишком мал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_egor064_*
сообщение 27.1.2011, 13:40
Сообщение #2





Guest Forum






какой расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samaya
сообщение 27.1.2011, 13:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 1.6.2010
Пользователь №: 59461



Цитата(egor064 @ 27.1.2011, 13:40) *
какой расход?


21,9 нм3/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 27.1.2011, 15:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Принимай не меньше входного патрубка регулятора. Полезно проверять по допустимой скорости газа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samaya
сообщение 27.1.2011, 16:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 1.6.2010
Пользователь №: 59461



Цитата(LevaK @ 27.1.2011, 15:57) *
Принимай не меньше входного патрубка регулятора. Полезно проверять по допустимой скорости газа.


регулятор Ду 25, скорость намного меньше 25 м/с,так что так и оставлю тогда smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 28.1.2011, 22:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Цитата(LevaK @ 27.1.2011, 15:57) *
Принимай не меньше входного патрубка регулятора. Полезно проверять по допустимой скорости газа.


Скорость (25 м/с) лимитируется шумом в трубах. А здесь главное - обеспечить пропускную способность ГРУ. У ГРУ есть нормативная величина падения давления, которая должна закладываться в паспорте ГРУ. Она определяется суммой падений давления в регуляторе, в арматуре и трубопроводах. Это падение следует считать. А вот байпас действительно не менее диаметра седла клапана регулятора

Сообщение отредактировал ruben - 28.1.2011, 22:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 1:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных