> Противопожарные патрубки в многоэтажке., Разъясните.
Гость_ulanovskaya_*
сообщение 27.1.2011, 16:00
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте.Интересует пункт Снипа:
6.15. Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания высотой 17 этажей и более должны иметь два выведенных наружу пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой в здании обратного клапана и задвижки, управляемой снаружи.
У меня как раз 17-ти этажный дом..в нем 5 блоков..в блоке 2 подъезда.Мне хватит этих патрубков 2 на весь дои или в каждрм блоке выводить надо?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.1.2011, 16:30
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Сколько вводов водопровода - столько и патрубков. ИМХО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinitschkina
сообщение 27.1.2011, 17:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844



Хватит или не хватит можно определить гидравлическим расчетом. Если хватает, закольцовывайте все здание и выводите два патрубка, если не хватает, то кольцуйте по блокам и к каждому блоку свои два патрубка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 31.1.2011, 6:41
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Нужно еще знать сколько очередей строительства. А то первый построят сейчас, остальные в течение 30 лет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
greydemon13
сообщение 31.1.2011, 11:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39284



В подвале кольцуйте, а в каждом блоке ещё и поверху закольцевать, это если конечно объединённый водопровод у вас с хозпитом. А ввод двойной в 1 месте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных