|
  |
Пожарные резервуары, обвязка трубопроводов |
|
|
|
26.12.2011, 8:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 4.4.2011
Из: СПб
Пользователь №: 101792

|
но ведь в сп написано что при таком варианте расход на наружку не болеее 5 л/с. я правильно понял
|
|
|
|
|
26.12.2011, 12:39
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Так наружка ж у Вас из резервуаров..
|
|
|
|
|
26.12.2011, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 4.4.2011
Из: СПб
Пользователь №: 101792

|
в сп8 на наружку написано, что тушить по варианту 2 можно если произ здание категории Г и расход на наружное не более 10 л/с, а у меня расход на наружное 35 л/с. Значит вариант 2 не подходит и только применять гидранты-вариант 1. Я правильно понял СП???? п. 4.1 примечание
Сообщение отредактировал smit_11 - 26.12.2011, 13:26
|
|
|
|
|
26.12.2011, 16:14
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Похоже что так..
|
|
|
|
|
17.1.2012, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.1.2011
Пользователь №: 91142

|
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли от двух пож. резервуаров (заглубленных) двумя линиями питать насосную станцию (надземную) системы спринклерного АПТ цеха, при этом в резервуарах поставить 2 погружных насоса для компенсации потерь по длине и Нгеом (от дна резервуаров до оси насосов пожаротушения)?
Моя задача - только лишь запитать эту насосную АПТ. Просто чувствую, что-то с этим не так. Держать давление все время в этой ветке на случай пожара либо автоматику вводить, чтоб при включении основных насосов АПТ, включались насосы в резервуарах. И то, и то вызывает сомнение.
Прошу просветить, уважаемые специалисты АВОК!)
Заранее благодарна!
|
|
|
|
|
30.10.2012, 15:52
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 18.1.2012
Пользователь №: 136567

|
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать аккумулирующий резервуар ливневых очистных сооружений как пожарный резервуар? И если нет, то в какой литературе это указано?
|
|
|
|
|
31.10.2012, 7:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1670
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Рита П. @ 30.10.2012, 16:52)  И если нет, то в какой литературе это указано? Требования к пожарным резервурам п. 9.1-9.17 СП8.13130.2009.
Сообщение отредактировал aminopower - 31.10.2012, 7:27
|
|
|
|
|
23.11.2012, 6:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 6.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19487

|
Всем,привет! В монтаж попался проект-ПТ с забором воды из заглубленных пожарных резервуаров насосами, расположенными в заглубленой насосной станции. По проекту насосы стоят на отметке дна резервуаров, а можно ли насосную заглубить наполовину ?Ведь насосы и в этом случае будут располагаться под "заливом". Насосы заложены Д200-36, высота всасывания вроде минимум 3 м
|
|
|
|
|
23.11.2012, 9:18
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
7.4. Отметку оси насосов следует определять, как правило, из условия установки корпуса насосов под заливом: в емкости — от верхнего уровня воды (определяемого от дна) пожарного объема при одном пожаре, среднего — при двух и более пожарах; от уровня воды аварийного объема при отсутствии пожарного объема; от среднего уровня воды при отсутствии пожарного и аварийного объемов;
|
|
|
|
|
23.11.2012, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 6.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19487

|
но минимальный подпор на всас. линии тоже учитывать надо?где только найти его значение для насоса Д200-36?
|
|
|
|
|
26.11.2012, 11:00
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(гидрант @ 23.11.2012, 11:36)  но минимальный подпор на всас. линии тоже учитывать надо?где только найти его значение для насоса Д200-36? Разрежение, а не подпор и максимальное, а не минимальное и в паспорте насоса таки.
|
|
|
|
|
5.12.2012, 9:02
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.11.2010
Пользователь №: 82660

|
Добрый день. А меня интересует такой вопрос. Вот имеется пожарный резервуар. От него отходит штуцер для подключения передвижной пожарной техники. Ранее мы делали один штуцер и на него сажали две головки. А заказчик попросил сделать две трубы, по одной головки на каждую. Вот и задались вопросом, какой вариант правильнее, и какой вариант эффективнее?
|
|
|
|
|
5.12.2012, 9:45
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Никакой. пп.9.32 СНиП 2.04.02-84. пс не пишите один и тот же вопрос в разные темы.
|
|
|
|
|
26.6.2014, 9:46
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 25987

|
Добрый день. Коллеги подскажите. Имеется проект водопровода с водой питьевого качества, и пож резервуар заполняемый от этого трубопровода. Замечание водоканала "обеспечить заполнение резервуара с разрывом струи", на мой вопрос для чего - вразумительного ответа не получил, токо какието невнятные ссылки (типа туда иди, сюда читай) и слова о том что разные трубопроводы должны соединятся с разрывом...
Поясните пожалуйста, какова истинная причина такого требования (просто что б понимать), и как это сделать?... я ничего не нашел про разрыв струи при наполнении резервуаров, как это выполнить? Никогда ранее ничего подобного не требовали... проблема усугубляется в том что документация выполнена не мной, мне пердана на доработку по замечаниям водоканала, исполнителя достать не реально
Сообщение отредактировал Wintt - 26.6.2014, 9:48
|
|
|
|
|
26.6.2014, 10:42
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Wintt @ 26.6.2014, 9:46)  Поясните пожалуйста, какова истинная причина такого требования (просто что б понимать), и как это сделать?... я ничего не нашел про разрыв струи при наполнении резервуаров, как это выполнить? Никогда ранее ничего подобного не требовали... 1.Требовали всегда. 2. Цитата 8.8. Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не допускается.
Примечание. В исключительных случаях, по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы, допускается использование хозяйственно-питьевого водопровода в качестве резерва для водопровода, подающего воду непитьевого качества. Конструкция перемычки в этих случаях должна обеспечивать воздушный разрыв между сетями и исключать возможность обратного тока воды. 3. Цитата 9.31*. Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам длиной до 250 м, а по согласованию с органами Государственного пожарного надзора — длиной до 500 м. Где же Вы искали если даже СНиП 2.04.02-84* не читали?
|
|
|
|
|
26.6.2014, 11:42
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 25987

|
Хорошо, давайте так... 3. Откуда вы протянете рукава (я понимаю что до гидранта), если вся сеть питается от резервуара (подземного), который обеспечиват все пожарные расходы, и наружку и внутрянку? 2. Далее, вода согласно ТУ водоканала подается питьевого качества и на хоз-питье и на пожарные нужды.
Как возможен отток воды назад в систему подачи, если на входе ставится автоматика, которая открывает заполнение резервуара и перекрывает по сигналам с уровней? Какой смысл в разрыве?
Опять же... Это все не "резерв для воды непитьевого качества" это непосредственно основная и единственная система запитки резервуара
Вы экстрасенс, утверждать читал я или нет? Все что вы указали читал, все мимо.
я не прав?
Сообщение отредактировал Wintt - 26.6.2014, 11:44
|
|
|
|
|
26.6.2014, 16:10
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Wintt @ 26.6.2014, 11:42)  Хорошо, давайте так... 3. Откуда вы протянете рукава (я понимаю что до гидранта), если вся сеть питается от резервуара (подземного), который обеспечиват все пожарные расходы, и наружку и внутрянку? 2. Далее, вода согласно ТУ водоканала подается питьевого качества и на хоз-питье и на пожарные нужды.
Как возможен отток воды назад в систему подачи, если на входе ставится автоматика, которая открывает заполнение резервуара и перекрывает по сигналам с уровней? Какой смысл в разрыве?
Опять же... Это все не "резерв для воды непитьевого качества" это непосредственно основная и единственная система запитки резервуара
Вы экстрасенс, утверждать читал я или нет? Все что вы указали читал, все мимо.
я не прав? Если в резервуаре есть двухсуточный обмен - он хоз-питьевой-противопожарный и никакого разрыва не нужно, естественно если есть зона санитарной охраны. Если нет - не правы. Раз СНиП читали - то чего непонятно-то? Смысл в разрыве в том, что автоматика может отказать, а санитарные требования к пожарным резервуарам отсутствуют в принципе в отличие от х-п и объединённых.
|
|
|
|
|
26.6.2014, 18:18
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 25987

|
Ок. Допустим я заблуждаюсь. Что тогда делать? В проекте не предусмотрен этот самый разрыв (собственно и от проекта есть только убогенький чертеж резервуара и больше ничего, дажетописалова в записке нет)... достаточно ли просто не допускать погружения подводящей трубы в воду резервуара, будет ли это считаться разрывом? И да, я действительно делал совмещенные резервуары, чисто пожарного не доводилось....
|
|
|
|
|
26.6.2014, 19:35
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Wintt @ 26.6.2014, 18:18)  Ок. Допустим я заблуждаюсь. Что тогда делать? В проекте не предусмотрен этот самый разрыв (собственно и от проекта есть только убогенький чертеж резервуара и больше ничего, дажетописалова в записке нет)... достаточно ли просто не допускать погружения подводящей трубы в воду резервуара, будет ли это считаться разрывом? И да, я действительно делал совмещенные резервуары, чисто пожарного не доводилось.... Зачем Вам искать приключения? Ставьте гидрант. Шлангом будут раз в год наливать воду.
|
|
|
|
|
26.6.2014, 20:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Wintt @ 26.6.2014, 19:18)  ... достаточно ли просто не допускать погружения подводящей трубы в воду резервуара, будет ли это считаться разрывом? Для РФ по пожарке нынче СП 8. А там п.9.12
|
|
|
|
|
27.6.2014, 7:53
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 25987

|
Цитата(Serg Ivanov @ 26.6.2014, 20:35)  Зачем Вам искать приключения? Ставьте гидрант. Шлангом будут раз в год наливать воду. А куда ставить гидрат, простите, если вся пожарная сеть (внутр, АПТ и наружка) питается от этого резервуара? Цитата(OlgaO @ 26.6.2014, 21:43)  Для РФ по пожарке нынче СП 8. А там п.9.12 Опять же, по замечаниям: "Наполнение резервуара предусмотреть с разрывом струи"
Сообщение отредактировал Wintt - 27.6.2014, 7:57
|
|
|
|
|
27.6.2014, 11:33
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Wintt @ 27.6.2014, 7:53)  А куда ставить гидрат, простите, если вся пожарная сеть (внутр, АПТ и наружка) питается от этого резервуара?
Опять же, по замечаниям: "Наполнение резервуара предусмотреть с разрывом струи" На В1 естествено.  Не получается ПГ - ставьте пожарный кран. Шланг в люк - это и есть разрыв струи. Особенно когда его снимают и уносят на склад.
|
|
|
|
|
27.6.2014, 14:48
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 25987

|
Это менять весь проект нафиг, на это нет ни времени ни возможности... тем более что он принят за исключением некоторых замечаний. Я почему и спрашиваю, будет ли являться разрывом струи подающая труба выше верхнего уровня резервуара, тоесть на незатопляемой отметке?
ЗЫ если б я сам эту дрянь, что мне подсунули, разарабатывал - там бы все было по иному и таких вопросов возможно бы вапще не было.... А так приходится исправлять по замечаниям то что имеется .
|
|
|
|
|
27.6.2014, 16:11
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Wintt @ 27.6.2014, 14:48)  Я почему и спрашиваю, будет ли являться разрывом струи подающая труба выше верхнего уровня резервуара, тоесть на незатопляемой отметке? Ну это проверяющего надо спрашивать, как он посмотрит.. В принципе если подающая труба выведена выше отметки переливной - я бы согласовал. Хотя это всё равно отступление от норм.
|
|
|
|
|
27.6.2014, 22:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Wintt @ 27.6.2014, 8:53)  Опять же, по замечаниям: "Наполнение резервуара предусмотреть с разрывом струи" Это не противоречит требованиям СП и соответственно ФЗ. Может следующими проверяющими будут пожарные и у них будет повод сделать еще замечание Цитата(Wintt @ 27.6.2014, 15:48)  Это менять весь проект нафиг, на это нет ни времени ни возможности... Весь проект? Какие страсти
|
|
|
|
|
28.6.2014, 19:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 17.11.2011
Из: Питер
Пользователь №: 129667

|
Господа специалисты, помогите разобраться в следующей коллизии.
Имеется объект: молочная ферма. Вокруг дворов и прочих построек разбросано 5 пожарных резервуаров объемом по 115 м3 каждый. Какой-либо противопожарный водопровод отсутствует.
Сейчас производится расширение фермы: немного в стороне достраиваются новые дворы и доильный блок. Вокруг новых дворов мы устраиваем кольцо противопожарного водопровода d160 с 6 гидрантами на нем. От этого кольца до ближайшего резервуара 160м, до следующего около 200м. Между резервуарами что-то около 80м. Расход воды на наружнее пожаротушение 30л/с, соответственно необходимый объем резервуаров 324м3.
Предполагается соединить эти 2 резервуара трубопроводом d160 с установкой ремонтной задвижки на нем (т.е. сделать сообщающиеся сосуды) и установить в один из резервуаров 2 скважинных насоса (1 рабочий и 1 резервный). Также планируется подпитка из хоз-питьевого водопровода через трубопровод d40 (так как по нормам время заполнения резервуара для сельскохозяйственного предприятия 72ч) с установкой задвижки с приводом на нем. Это делается для того, чтобы использовать резервуары меньшего объема, что допускается при наличии подпитки.
Вопросов возникает сразу несколько:
1. Можно ли вообще так делать (ставить 2 насоса в 1 резервуар)? Вроде, никаким нормам стараемся не противоречить. 2. Как осуществить подпитку, чтобы и с разрывом струи не было проблем, и подпитывался резервуар автоматически, и сертифицированный пожарный шкаф эту автоматику обеспечивал? 3. Как лучше заводить подпитку: по одной трубе независимой в каждый резервуар? И на каждой колодец с задвижкой с приводом? Ведь по нормам запитывать тоже надо по 2 линиям. 4. Непонятна пока обвязка, в частности по поводу 2-х напорных линий. Я так понимаю, что по одной напорной линии от каждого насоса. То есть один из резервуаров получается решетом каким-то. Либо же ставить по 1 насосу в каждый резервуар и делать один из них рабочим, а второй резервным. 5. Нужны ли задвижки с электроприводом на напорной линии? 6. Как все это провернуть, чтобы шкаф управления был сертифицированным и это обеспечивал? Поясню: в представительстве wilo меня слегка напугали, сказав, что отключение насосов ни по каким поплавкам невозможно, т.к. это запрещено нормами. А возможно ли открытие подпитывающей задвижки по этим поплавкам? Ничего такого с СП я не вижу.
В общем и целом, вроде, все. Голова кругом! Спасите, люди добрые! Надо сделать как можно дешевле (потому что строим и проектируем для себя же), но при этом хочется сделать более-менее правильно, чтобы система и работала, и нареканий пожарных не вызывала.
Сообщение отредактировал squash - 28.6.2014, 19:34
|
|
|
|
|
29.6.2014, 10:59
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
установка задвижки на соединительном трубопроводе снижает надёжность системы пожаротушения...в СП 8 не зря написано - два резервуара...вода закисает, заростает тиной и т.д. при замене задвижки придётся опорожнять оба резервуара...что недопустимо...
в каждом резервуаре по два насоса (раб и резерв)...два шкафа управления... заполнять можно так же по пожарным рукавам сразу после пожаротушения...рядом с резервуарами надо иметь гидрант на сети водопровода...
|
|
|
|
|
30.6.2014, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 17.11.2011
Из: Питер
Пользователь №: 129667

|
Цитата(Водяной @ 29.6.2014, 11:59)  в каждом резервуаре по два насоса (раб и резерв)...два шкафа управления... заполнять можно так же по пожарным рукавам сразу после пожаротушения...рядом с резервуарами надо иметь гидрант на сети водопровода... 2 шкафа управления не пройдут экспертизу и пожарников, мне сдается. Так как они должны работать как единое целое, следовательно управление ими должно осуществляться с одного устройства. Заполнять-то можно по пожарным рукавам, а вот подпитывать по ним во время тушения пожара как-то проблематично.
|
|
|
|
|
30.6.2014, 10:05
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(squash @ 30.6.2014, 10:27)  2 шкафа управления не пройдут экспертизу и пожарников, мне сдается. Так как они должны работать как единое целое, следовательно управление ими должно осуществляться с одного устройства. Заполнять-то можно по пожарным рукавам, а вот подпитывать по ним во время тушения пожара как-то проблематично. зачем подпитывать во время пожаротушения? у вас должен в резервуарах находиться полный объём для пожаротушения в течении нормативного времени каждый пожарный насос может давать половину расчётного расхода...резерв будет в каждом резервуаре...сигнал будет раздваиваться на два шкафа...это как вариант при работе в одном резервуаре, кстати, вода будет под напором поступать в другой вариант (при установке насосов в одном резервуаре)...надо будет убирать подающую ветку из резервуара без насосов, она же без надобности... накидайте схемку простенькую вашей ситуации...так проще будет разговаривать
Сообщение отредактировал Водяной - 30.6.2014, 10:23
|
|
|
|
|
30.6.2014, 10:56
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 25987

|
Цитата(Serg Ivanov @ 27.6.2014, 17:11)  В принципе если подающая труба выведена выше отметки переливной 9.14 Пожарные резервуары и искусственные водоемы оборудовать переливными и спускными трубопроводами не требуется. СП 8.13130.2009 В моей ситуации можно вывести выше макс аварийного уровня. Где то помню мелькала фраза мне пеняли о якобы не надежности автоматики установленной на входе.... Но позвольте, в чем тогда смысл автоматики ваапще? Если разрыв струи предназначен предотвратить обратный отток жидкости из резервуара, то почему сие мероприятие не может в полной мере обеспечить автоматическая задвижка? По достижению максим уровня - перекрытие. Если же вдруг всетаки обе они не сработали остается еще аварийный максимальный... под него можно ведь еще пару задвижек предусмотреть, в месте расхождения хозпитья и пожара... Цитата(OlgaO @ 27.6.2014, 23:04)  Весь проект? Какие страсти  да да, главное что ваш ответ очень содержателен полностью раскрывает тему.
Сообщение отредактировал Wintt - 30.6.2014, 11:03
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|