Добрый день!
Может кто сталкивался с подобным...
Суть проблемы в следующем: Имеется асинхронный двигатель, работающий от сети. Что будет, если на 20...100 мс снять с двигателя питание и снова на него подать? Возникает ли при данной манипуляции ударный момент в двигателе в момент повторного включения из-за рассогласования векторов магнитного поля?
Теперь зачем все это нужно. Предполагается с помощью частотного преобразователя осуществлять каскадный пуск двигателей. ПЧ разгоняет двигатель до 50 Гц, синхронизирует свою выходную частоту и фазу с сетевой, затем отключает напряжение на выходе и контактор переключает двигатель напрямую на сеть. Переключение занимает 20 - 100 мс в зависимости от контактора.
Это каскадный плавный пуск насосов, вентиляторов с помощью одного ПЧ.
Такие системы существуют, но подробно о них нигде не говорится. Собственно смущение вызывает то, что на несколько десятков милисекунд на двигателе исчезает питание.
???
Сообщение отредактировал poludenny - 31.1.2011, 16:22
|
|
|
|
|
31.1.2011, 17:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
По моему мнению с этим и УПП справится, дешевле будет... А переключений с ЧП на сеть у многих ЧП встречал, типа работает один насос от ЧП, не хватает, перебрасывают на сеть и подключают следующий до ЧП. Кажется а алтиваров такое зашито, но утверждать не берусь, не использовал.
|
|
|
|
|
31.1.2011, 17:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 31.1.2011, 16:28)  По моему мнению с этим и УПП справится, дешевле будет... УПП то справится, но один из механизмов должен оставаться частотно-регулируемым. Цитата(Сергей Валерьевич @ 31.1.2011, 16:28)  А переключений с ЧП на сеть у многих ЧП встречал, типа работает один насос от ЧП, не хватает, перебрасывают на сеть и подключают следующий до ЧП. Кажется а алтиваров такое зашито, но утверждать не берусь, не использовал. У многих, в том числе и Алтиваров, есть похожая функция "каскадного пуска", но в ней, если не хватает, то ПЧ просто выдает команду на включение другого двигателя напрямую от сети, без перебрасывания.
|
|
|
|
|
31.1.2011, 18:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
а не проще все это управление собрать, к примеру, на зелио, лого, а использовать дискретные вх/вых ЧП, тогда ЧП можно и без наворотов, без ПЛК внутри взять.. Вроде и надежнее будет. И время переключения выставлять, и контроль осуществить...
|
|
|
|
|
31.1.2011, 18:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 31.1.2011, 17:01)  а не проще все это управление собрать, к примеру, на зелио, Так проблема то совсем не в схеме. Схему и логику сделать проще простого. Проблема в том, что так просто нельзя двигатель от ПЧ на лету быстро перекинуть на сеть из-за возможного ударного момента. В УПП там все просто, замыкается шунтирующий контактор, а потом размыкается выходной контактор самого УПП. А в ПЧ так сделать нельзя потому что: 1) нужно сперва синхронизировать частоту и фазу с сетевым напряжением, а 2) на выход ПЧ нельзя подавать напряжение А с разделением по времени включения шунтирующего контактора и отключения выходного контактора ПЧ в несколько несятков мс вылазит проблема рассинхронизации, поскольку двигатель еще не успевает размагнититься за это время и его вектор не совпадает с вектором сети.
|
|
|
|
|
31.1.2011, 20:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 16.4.2010
Пользователь №: 52720

|
Есть хорошая книжка, еще с советских времен, Ю. Голоднов, "Самозапуск электродвигателей", процессы по сути те же. Преобразователи частоты с синхронизацией с сетью - ну, не знаю, те же сименсовцы загадочно усмехаются, когда трезвые, и матерятся, когда не совсем... Говорят, очень тяжело настраивается, сам, правда, не пробовал. При самозапуске на двигатель с остаточным намагничиванием можно получить 1.5-2 пусковых (!) тока, который, правда, очень быстро затухает. Если нагрузка квадратичная, то проблем быть не должно - тепловая защита не успеет отработать, а автомат можно настроить соответствующим образом.
|
|
|
|
|
31.1.2011, 20:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785

|
Почитай Акву от Данфосса с каскадным контроллером.2насоса с базовой платой,до 8-с дополнительной.Именно такой алгоритм...
Сообщение отредактировал Гервин - 31.1.2011, 20:41
|
|
|
|
|
1.2.2011, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Цитата(vejs @ 31.1.2011, 19:29)  Есть хорошая книжка, еще с советских времен, Ю. Голоднов, "Самозапуск электродвигателей" Спасибо! Почитаем на досуге. Цитата(vejs @ 31.1.2011, 19:29)  При самозапуске на двигатель с остаточным намагничиванием можно получить 1.5-2 пусковых (!) тока Т.е. 10 - 14 Iном ??
|
|
|
|
|
1.2.2011, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811

|
Цитата(poludenny @ 31.1.2011, 18:10)  Так проблема то совсем не в схеме. Схему и логику сделать проще простого. Проблема в том, что так просто нельзя двигатель от ПЧ на лету быстро перекинуть на сеть из-за возможного ударного момента.
В УПП там все просто, замыкается шунтирующий контактор, а потом размыкается выходной контактор самого УПП. А в ПЧ так сделать нельзя потому что: 1) нужно сперва синхронизировать частоту и фазу с сетевым напряжением, а 2) на выход ПЧ нельзя подавать напряжение А с разделением по времени включения шунтирующего контактора и отключения выходного контактора ПЧ в несколько несятков мс вылазит проблема рассинхронизации, поскольку двигатель еще не успевает размагнититься за это время и его вектор не совпадает с вектором сети. Все рассуждения правильные, так оно и будет (на насосах). Делали подобное на вентиляторах - там большая инерция, поэтому есть возможность дать 5-10 сек на размагничивание ротора. На насосах это не допустимо, они просто остановятся. Однако! Если у Вас такой навороченный ПЧ, который может синхронизировать с сетью фазу и напряжение, то по идее он должен позволять переключение на байпас во время работы (как УПП). Такие преобразователи я раньше встречал. По выходу и ПЧ и байпасного контактора у них вроде стояли солидные реакторы (по-видимому для демпфирования). Но уже лет шесть я про такие частотники не слышал. Кстати - тема повторяется, и кажется не в прервый раз.... Например: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...CF%D7+%E4%E2%E0
Сообщение отредактировал gansales - 1.2.2011, 11:12
|
|
|
|
|
1.2.2011, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811

|
|
|
|
|
|
1.2.2011, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Можно сделать разгон нескольких двигателей от УПП , а один оставить и подключить к ПЧ. Ну и комбинировать это дело по необходимости.
|
|
|
|
|
1.2.2011, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(Pawel @ 1.2.2011, 16:47)  Можно сделать разгон нескольких двигателей от УПП , а один оставить и подключить к ПЧ. Ну и комбинировать это дело по необходимости. вот и я б так оставил, гемора меньше
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 1.2.2011, 15:50
|
|
|
|
|
1.2.2011, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 16.4.2010
Пользователь №: 52720

|
Сколько людей, столько и мнений. Я тоже не сторонник разгонять двигатели от ПЧ и потом переключать на байпас. Некрасиво как-то получается. Многое ведь от мощностей зависит, поставить УПП для разгона иногда дешевле кучи контакторов... А что касается каскадного пуска от ПЧ, то это перекочевало плавно на высоковольтный привод. Там сейчас такие схемы - как горячие пирожки. Только секция синхронизации, как правило, с огромным реактором - против физики, увы, никуда...
|
|
|
|
|
1.2.2011, 18:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Цитата(Pawel @ 1.2.2011, 14:47)  Можно сделать разгон нескольких двигателей от УПП , а один оставить и подключить к ПЧ. Хороший вариант. Цитата(Pawel @ 1.2.2011, 14:47)  Можно сделать разгон нескольких двигателей от УПП , а один оставить и подключить к ПЧ. Ну и комбинировать это дело по необходимости. Когда дело доходит до "комбинировать", схема очень усложняется, а на больших мощностях вообще мрак. Шины и т.д. и т.п., цена зашкаливает. 1ПЧ - 1УПП - прямой пуск - это три группы контакторов. Т.е. если 3 насоса, то получаем 9 контакторов.
|
|
|
|
|
2.2.2011, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Ну надо что- то выбирать, а то и так хреново и эдак не хорошо, выбрать их плохого лучшее.
|
|
|
|
Гость_BaJIEpuK_*
|
3.2.2011, 23:03
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
4.2.2011, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 9.6.2008
Пользователь №: 19608

|
Признаюсь честно, технически не сильно подкован, больше считаю себя менеджером есть тех док ей делюсь, может поможет чем....
|
|
|
|
|
4.2.2011, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Цитата(BaJIEpuK @ 3.2.2011, 22:03)  Есть готовое решение Готовое нам неинтересно  Цитата(Гервин @ 31.1.2011, 19:40)  Почитай Акву от Данфосса с каскадным контроллером.2насоса с базовой платой,до 8-с дополнительной.Именно такой алгоритм... Не такой там алгоритм, а стандартный каскадный пуск
|
|
|
|
Гость_ii77_*
|
4.2.2011, 22:31
|
Guest Forum

|
А не проще подключить каждый насос. к своему частотнику? Тогда не будет головняка с каскадированием.
|
|
|
|
|
5.2.2011, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Цитата(ii77 @ 4.2.2011, 21:31)  А не проще подключить каждый насос. к своему частотнику? Тогда не будет головняка с каскадированием Все больше и больше похоже на то, что ПРОЩЕ
|
|
|
|
|
5.2.2011, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.2.2011
Пользователь №: 92810

|
могу выслать на почту предлагаемую реализацию шнайдером. или тут- http://www.designers.schneider-electric.ru/Промышленная автоматизация - Техническая информация - Автоматика
|
|
|
|
Гость_ii77_*
|
5.2.2011, 16:10
|
Guest Forum

|
Цитата(poludenny @ 5.2.2011, 13:42)  Все больше и больше похоже на то, что ПРОЩЕ  Вот и я о том же
|
|
|
|
|
5.2.2011, 19:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Цитата(k0der_ @ 5.2.2011, 12:58)  могу выслать на почту предлагаемую реализацию шнайдером. или тут- http://www.designers.schneider-electric.ru/Буду примного благодарен. А то я там смотрел, не нашел ничего.
|
|
|
|
|
6.2.2011, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(ii77 @ 4.2.2011, 23:31)  А не проще подключить каждый насос. к своему частотнику? Тогда не будет головняка с каскадированием.  Столкнулись как-то с "экспериментальной" приблудой под названьем HYDROVAR HV - нам подкинули эту железяку для обкатки с последующеим продвижением. Так вот, цымус в том, что для организации каскада из 8 насосов достаточно приобрести 1 "анальный актуатор" с "мозгами", и 7 "безмозглых" "слейвов"; всё это содиняецца шиной profibus (всё необходимое внутри уже есть в базовой конфигурации), после чего прогрммируецца "ведущий" привод "на каскад". Всё. Если цена и способ монтажа не смущает ("анальный актуатор" - это значит, что модуль инвертора IP66 прикручиваецца к жопе двигателя, собственного охлаждения он не имеет; ни шкафы, ни контроллеры, ни прочие извращения не нужны), готовое решение - вот оно; управляющее каскадом. Эпик фейл в том, что HYDROVAR HV не имеет встроенного PID-регулятора, как такового, там только простенький астатик с гистерезисом. Цитата(poludenny) Не такой там алгоритм, а стандартный каскадный пуск Ну, Aqua не так проста, как на первый взгляд кажецца... встроенный SLC в принципе позволяет изгальнуцца так, что аж жутко становицца от переизбытка возможностей
|
|
|
|
|
6.2.2011, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Сделать то можно, а вот как работать будет? И стоит ли овчинка выделки, не порвем ли ее? Опыт имеется? Уже на втором форуме спрашиваю, но все отмалчиваются..
|
|
|
|
|
6.2.2011, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 6.2.2011, 14:01)  Сделать то можно, а вот как работать будет? И стоит ли овчинка выделки, не порвем ли ее? Опыт имеется? Уже на втором форуме спрашиваю, но все отмалчиваются.. Мы не отмалчиваемся, а говорим честно - каскад не делали ни разу, делали параллельную работу "несколько ПЧН", "несколько УПП + 1 ПЧН", "6 УПП + 6 ПЧН" (последний вариант кончился эпик фейлом, инсталляция не вытянула по мощности-расходу-напору; перемонтирован до 3хУПП)...
|
|
|
|
|
7.2.2011, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Цитата(BROMBA @ 6.2.2011, 12:46)  Столкнулись как-то с "экспериментальной" приблудой под названьем HYDROVAR HV. Так вот, цымус в том, что для организации каскада из 8 насосов достаточно приобрести 1 "анальный актуатор" с "мозгами", и 7 "безмозглых" "слейвов"; всё это содиняецца шиной profibus Безмозглые слейвы это ПЧ, я правильно понял? P.S. Sorry from my bad Russian
|
|
|
|
|
9.2.2011, 1:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(poludenny @ 7.2.2011, 9:49)  Безмозглые слейвы это ПЧ, я правильно понял? P.S. Sorry from my bad Russian Правильно. Безмозглые слейвы это ПЧ - это те же HYDROVARы, только без управляющего контроллера, без клавиатурки, экранчика, и, соответственно, терминала с входами/выходами, но с платой адаптера RS485. Настройка "слейвов" осуществляется прямо через панель управления "мастера", после соединения нужного количества "инверторов" в "сеть" и последовательной подачи питания на всю гирлянду. Есть предположение, что контроллер "мастера" просто "монтирует" в свое адресное пространство доступную область памяти контроллеров плат драйверов "слейвов", а как на самом деле - особо не вникали: работает, ну и ладно... Как смогли, так и перевели... с итальянского...
|
|
|
|
|
16.1.2014, 23:05
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.5.2010
Из: СПб
Пользователь №: 58088

|
Товарищи хотел услышать ваше мнение, поскольку обсуждений нашел по теме много, но ответа на свой вопрос я не нашел. Имеется система ГВС с циркуляцией, требуется постоянное поддержание давления. Для этих целей имеем 2 насоса 11 kW. Так вот Надо реализовать такую схемку с ПЧ AQUA Drive, по принципу один работает от ПЧ, второй когда не хватает сажается частотником на сеть. Почитав данный документ "Опция расширенного и улучшенного каскадного контроллера", понял, что все реализуемо. Но вот волнует такой момент как стабильность давления в момент подключения, отключения доп. насоса. Может кто сталкивался на практике. Интересует именно такой вариант сборки, я конечно понимаю, что вариант на каждый насос по частотнику и один ведущий оптимально, но дороговато, если тем более есть описание предложенного варианта в мануале.
|
|
|
|
|
17.1.2014, 6:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785

|
Двумя насосами в каскаде Аква может управлять без дополнительных плат. В Инструкции по эксплуатации описана ее работа и программирование.
|
|
|
|