Цитата(Snake_7 @ 17.1.2014, 0:05)

Товарищи хотел услышать ваше мнение, поскольку обсуждений нашел по теме много, но ответа на свой вопрос я не нашел.
Имеется система ГВС с циркуляцией, требуется постоянное поддержание давления. Для этих целей имеем 2 насоса 11 kW. Так вот Надо реализовать такую схемку с ПЧ AQUA Drive, по принципу один работает от ПЧ, второй когда не хватает сажается частотником на сеть. Почитав данный документ "Опция расширенного и улучшенного каскадного контроллера", понял, что все реализуемо. Но вот волнует такой момент как стабильность давления в момент подключения, отключения доп. насоса. Может кто сталкивался на практике. Интересует именно такой вариант сборки, я конечно понимаю, что вариант на каждый насос по частотнику и один ведущий оптимально, но дороговато, если тем более есть описание предложенного варианта в мануале.
Мы реализовывали не раз. Момент включения насоса настраиваемый: вы понижаете скорость двигателя, который работает от ЧП и запускаете второй двигатель, который работает от сети.Если не хватает расхода то ЧП разгоняет двигатель на максимум, далее если не хватает двух насосов опять происходит понижение частоты и подключение следующего насоса в каскаде и т.д. Все происходит достаточно плавно.
Сообщение отредактировал rancatto - 17.1.2014, 12:19