Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Применение резервного и аварийного топлива в газовой котельной
Гость_vlad1950_*
сообщение 1.2.2011, 7:55
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте! При какой мощности газовой котельной необходимо использовать резервное, а при какой аварийное топливо (мазут, дизтопливо)? Каким документом это регламентируется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V  < 1 2  
Открыть тему
Ответов (30 - 55)
Лыткин
сообщение 13.3.2014, 13:49
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(kostya5121 @ 12.3.2014, 10:58) *
тогда такой еще вопрос.температурный график день ночь.ни чего об этом не слыхали

Поддержание т-ры на выходе из котла, забито в котловой контроллер (вроде только для коттеджей).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kostya5121
сообщение 14.3.2014, 7:22
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.2.2014
Пользователь №: 225094



у нас старая котельная!и для экономии газа необходимо снижать температуру ночью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 14.3.2014, 8:42
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(kostya5121 @ 14.3.2014, 8:22) *
у нас старая котельная!и для экономии газа необходимо снижать температуру ночью.

В Европе это делается везде. После 23 часов и до 6 часов т-ра теплоносителя автоматически понижается. Программа забита в контроллер, но это делается согласно теплового расчёта, а не с "потолка".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kostya5121
сообщение 20.3.2014, 13:33
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.2.2014
Пользователь №: 225094



Цитата(Лыткин @ 14.3.2014, 9:42) *
В Европе это делается везде. После 23 часов и до 6 часов т-ра теплоносителя автоматически понижается. Программа забита в контроллер, но это делается согласно теплового расчёта, а не с "потолка".

а скажите пожалуйста!автоматическая установка дозирования комплексона для очистки теплосети.подскажите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 20.3.2014, 14:54
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(kostya5121 @ 20.3.2014, 14:33) *
а скажите пожалуйста!автоматическая установка дозирования комплексона для очистки теплосети.подскажите

Установка называется "Комплексон-6". В пластмассовом бачке разводят реагент и насосом-дозатором, раствор впрыскивается в тепловую сеть по результатам расходомера подпитки. Можно даже в открытую сеть (по согласованию).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladigorden
сообщение 14.5.2014, 11:34
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 7.8.2010
Пользователь №: 67510



Слыхали. В общественных зданиях и промпредприятиях, работающих в одну- две смены, можно в ночное время снизить температуру воздуха в помещении, а утром (рано) за пару часов до начала работы(зависит от инерционности системы отопления) выполнить форсированный натоп до нужной температуры. Т.О. получается ночной и дневной температурный графики системы теплоснабжения. Можно и для жилья придумать, но лучше не делать. Народ капризен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motov
сообщение 5.6.2014, 14:36
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750



Подскажите, кто нибудь сталкивался с тем, чтобы работа крышной котельной предусматривалась с использованием жидкого топлива? Это вообще допустимо использовать жидкое топливо в качестве аварийного или резервного в крышной котельной? Речь идет о крышной котельной торгового центра мощностью 3,0 МВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 5.6.2014, 15:40
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



Изменение № 1 к СниП II-35-76
КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
СНиП II-35-76
КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
Изменение № 1
(утверждено постановлением Госстроя России от 11 сентября 1997 г. № 18-52)
Дата введения 1 января 1998 г.
Пункты 1.3, 1.5 - 1,8, 1.18 - 1.23 изложить в следующей редакции:
«1.3. Проектирование новых и реконструируемых котельных должно осуществляться в соответствии с утвержденными схемами теплоснабжения, разработанными с учетом строительства автономных (индивидуальных) котельных.
При отсутствии утвержденной схемы теплоснабжения проектирование котельных допускается на основании соответствующих технико-экономических обоснований (ТЭО), согласованных в установленном порядке.
Вид топлива для котельных определяется по согласованию с топливосодержащими организациями в установленном порядке. При этом использование твердого или жидкого топлива для крышных котельных не допускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor16
сообщение 6.6.2014, 9:52
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 25.10.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 78033



У Палея Е. Л. в одной из книг упоминается подобное решение. Баки с топливом и насосная располагаются на земле, а к крышной котельной прокладывается сухотруб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 6.6.2014, 11:56
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Victor16 @ 6.6.2014, 10:52) *
У Палея Е. Л. в одной из книг упоминается подобное решение. Баки с топливом и насосная располагаются на земле, а к крышной котельной прокладывается сухотруб.

Ефим Львович это голова.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demsss
сообщение 28.10.2014, 14:29
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392



Доброго времени суток!
Времена идут, а вопрос остается актуальным. В данное время какими документами регламентируется установка резервного или аварийного видов топлива на котельных?
Спасибо.
СНиП КУ почти отменен, СП КУ никто не признает. 66 приказ не действует. Тот, что на замену пришел 66-му котельные в себя не включает.Как определить в начале проектирования нужно ли нам резервное или аварийное топливо???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 29.10.2014, 10:11
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Demsss @ 28.10.2014, 15:29) *
Доброго времени суток!
Времена идут, а вопрос остается актуальным. В данное время какими документами регламентируется установка резервного или аварийного видов топлива на котельных?
Спасибо.
СНиП КУ почти отменен, СП КУ никто не признает. 66 приказ не действует. Тот, что на замену пришел 66-му котельные в себя не включает.Как определить в начале проектирования нужно ли нам резервное или аварийное топливо???

Насчёт аварийного топлива решает Заказчик, если он не будет выставлять претензий газоснабжающей организации при отключении газа, пусть пишет гарантийное письмо. Вопрос с резервным топливом решается вышестоящим руководством, т.к. оно используется при нехватке основного (при сильных морозах).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 29.10.2014, 13:07
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Постановление Правительства РФ от 17.05.2002 N 317 (ред. от 30.12.2013)
"Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации".
"14. Проекты газоснабжения должны предусматривать:
....
ж) сооружение резервного топливного хозяйства и создание запасов топлива для тепловых электростанций и источников тепловой энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации;
(пп. "ж" в ред. Постановления Правительства РФ от 08.08.2013 N 679)
з) применение газоиспользующего оборудования, приспособленного к работе на газе и на резервном (аварийном) топливе, для тепловых электростанций и источников тепловой энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(пп. "з" в ред. Постановления Правительства РФ от 08.08.2013 N 679)."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 2.11.2014, 15:15
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Цитата(vetalbon @ 2.11.2014, 11:34) *
Понятие "аварийное топливо" не актуально, на сегодняшний день все вопросы по РТХ(резервное топливное хозяйство) регулирует тот самый "66 Приказ..", принятый и действующий, а ответственность за не соблюдение данных норм ФЗ 189 от 26 июля 2010 года.

Что значит не актуально?
Действующие нормативные определения никто не отменял:
Основное топливо - Топливо, сжигаемое в преобладающем количестве в течение года.
Резервное топливо - Топливо, сжигаемое в периоды отсутствия основного топлива.
Растопочное топливо - Топливо, служащее для растопки и подсвечивания факела в топке котла.
Аварийное топливо - Топливо, сжигаемое в случае аварийного прекращения подачи основного и резервного топлив.
СП 89 раздел 13, п.4.5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demsss
сообщение 22.11.2014, 13:11
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392



Проконсультировался с экспертами, ростехнадзором и облгазом (нынче Газпром газораспределение). Итог таков - резервное топливное хозяйство никому не нужно, кроме заказчика (конечно, если котельная не первой категории). Облгаз ни коим образом пока не дошел до того, что написано в поправках к 317 постановлению. Ростехнадзор принимает объект по проекту, прошедшему экспертизу. Эксперты говорят, что ставить РТХ или нет - это головная боль заказчика и не более, соответственно, если в ТЗ на проектирование нет ни слова про РТХ, значит можно про него успешно забыть. Вот как-то так! Печальная картина нынешних наших нормативов и законов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolanik
сообщение 5.2.2015, 8:34
Сообщение #46





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 16.10.2011
Пользователь №: 125560



Здравствуйте, подскажите сколько храниться резервное дизельное топливо, в подземном двухстенном резервуаре?
Нашел ГОСТ 305-82. Топливо дизельное [27.09.13]: 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 7.2. Гарантийный срок хранения дизельного топлива - 5 лет со дня изготовления..
А также ГОСТ 1510-84. Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение [27.09.13], 4. ХРАНЕНИЕ, 4.6. Металлические резервуары, за исключением резервуаров предприятий длительного хранения, должны подвергаться периодической зачистке: - не менее одного раза в два года - для остальных масел, автомобильных бензинов, дизельных топлив, парафинов и аналогичных по физико-химическим свойствам нефтепродуктов.
Но в интернете почти везде написано что раз в год необходимо менять. И пожалуйста нормативный документ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yayamaha
сообщение 27.5.2016, 9:51
Сообщение #47





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.5.2010
Пользователь №: 57721



Цитата(Demsss @ 22.11.2014, 16:11) *
Проконсультировался с экспертами, ростехнадзором и облгазом (нынче Газпром газораспределение). Итог таков - резервное топливное хозяйство никому не нужно, кроме заказчика (конечно, если котельная не первой категории). Облгаз ни коим образом пока не дошел до того, что написано в поправках к 317 постановлению. Ростехнадзор принимает объект по проекту, прошедшему экспертизу. Эксперты говорят, что ставить РТХ или нет - это головная боль заказчика и не более, соответственно, если в ТЗ на проектирование нет ни слова про РТХ, значит можно про него успешно забыть. Вот как-то так! Печальная картина нынешних наших нормативов и законов...


Согласно СП 89.13330.2012 любая котельная, являющаяся единственным источником теплоснабжения, - первой категории. Но в самом СП никакой конкретики про необходимость устройства аварийного топлива нет, ни для котельной 1-ой категории, ни для 2-ой. Понятие "резервное топливо" и вовсе исчезло. Топливный режим отменен, в ТУ на газоснабжение также отсутствует какое-либо упоминание аварийного или резервного топлива. Неужели все отдано на откуп заказчика при составлении ТЗ?
Предположим, есть небольшая газовая котельная на 10 МВт, снабжающая жилой микрорайон и являющаяся единственным источником тепла. Необходимо ли (согласно каким документам?) предусматривать аварийное или резервное топливо в следующих случаях:
1) Все потребители 2-ой категории;
2) Есть потребители 1-ой категории?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
basuola
сообщение 11.10.2016, 13:28
Сообщение #48





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 24.10.2006
Пользователь №: 4437



Здравствуйте.
У нас тоже возник вопрос по аварийному топливу. Проектируемая газовая котельная по установленной мощности 15 МВт 3х5 МВт-ные котлы. Аварийный 3-х суточный запас по расчетам при работе 2-х котлов 60 м3. Заказчик хочет установить топливную емкость меньшего объема (скажем 25 м3) и готов дать гарантийное или любое другое письмо, что доставка автотранспортом можно осуществлять по мере расхода топлива. При нашем случае через каждые 10-12 часов при пиковой нагрузке. В каком нормативном документе можно это посмотреть или отказать в исполнении. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ngps1
сообщение 11.10.2016, 13:44
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 1.7.2010
Пользователь №: 63221



Цитата(basuola @ 11.10.2016, 13:28) *
Здравствуйте.
У нас тоже возник вопрос по аварийному топливу. Проектируемая газовая котельная по установленной мощности 15 МВт 3х5 МВт-ные котлы. Аварийный 3-х суточный запас по расчетам при работе 2-х котлов 60 м3. Заказчик хочет установить топливную емкость меньшего объема (скажем 25 м3) и готов дать гарантийное или любое другое письмо, что доставка автотранспортом можно осуществлять по мере расхода топлива. При нашем случае через каждые 10-12 часов при пиковой нагрузке. В каком нормативном документе можно это посмотреть или отказать в исполнении. Заранее спасибо.

Для обогрева каких объектов предполагается котельная? Заказчик - частное лицо или муниципальное или государственное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 11.10.2016, 14:52
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(basuola @ 11.10.2016, 14:28) *
Здравствуйте.
У нас тоже возник вопрос по аварийному топливу. Проектируемая газовая котельная по установленной мощности 15 МВт 3х5 МВт-ные котлы. Аварийный 3-х суточный запас по расчетам при работе 2-х котлов 60 м3. Заказчик хочет установить топливную емкость меньшего объема (скажем 25 м3) и готов дать гарантийное или любое другое письмо, что доставка автотранспортом можно осуществлять по мере расхода топлива. При нашем случае через каждые 10-12 часов при пиковой нагрузке. В каком нормативном документе можно это посмотреть или отказать в исполнении. Заранее спасибо.

в СПб лет 5 назад это было распространенное решение - места еле хватает под саму котельную и склад негде городить. экспертиза принимала тогда такое решение. не знаю как сейчас.
PS склада аварийного топлива вообще не предусматривали - слив с автоцистерны непосредственно в расходный бак котельной, но мощность котельных с такими "топливоснабжением" в 4-5 раз меньше были - одной автоцистерны хватало на 3 дня.

Сообщение отредактировал timofeyprof - 11.10.2016, 14:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
basuola
сообщение 12.10.2016, 2:44
Сообщение #51





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 24.10.2006
Пользователь №: 4437



Цитата(ngps1 @ 11.10.2016, 14:44) *
Для обогрева каких объектов предполагается котельная? Заказчик - частное лицо или муниципальное или государственное?


Котельная по отпуску тепла 1-й категории, заказчик ГУП, но бюджетных денег там нет. При сдаче объекта Ростехнадзору предполагаю будут проблемы если согласимся в проекте уменьшить размер емкости, но заказчик настаивает из-за нехватки денег, хотят сэкономить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ngps1
сообщение 12.10.2016, 7:37
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 1.7.2010
Пользователь №: 63221



Цитата(basuola @ 12.10.2016, 2:44) *
Котельная по отпуску тепла 1-й категории, заказчик ГУП, но бюджетных денег там нет. При сдаче объекта Ростехнадзору предполагаю будут проблемы если согласимся в проекте уменьшить размер емкости, но заказчик настаивает из-за нехватки денег, хотят сэкономить.

Если потребитель - жилье с инфраструктурой, то только резервное топливо, то-есть на 5 дней работы на номинальной мощности. Если потребитель - только жилье без поликлиник, детских садов, школ и тп., то нам ранее удавалось договориться с экспертизой о снижении объема топлива до аварийного запаса (на 3-е суток), при наличие гарантийного письма от Заказчика об обеспечении подвоза топлива.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
basuola
сообщение 14.10.2016, 12:40
Сообщение #53





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 24.10.2006
Пользователь №: 4437



Цитата(ngps1 @ 12.10.2016, 8:37) *
Если потребитель - жилье с инфраструктурой, то только резервное топливо, то-есть на 5 дней работы на номинальной мощности. Если потребитель - только жилье без поликлиник, детских садов, школ и тп., то нам ранее удавалось договориться с экспертизой о снижении объема топлива до аварийного запаса (на 3-е суток), при наличие гарантийного письма от Заказчика об обеспечении подвоза топлива.

Вы тут не правы т.к. в новом СП 89.13330.2012 "Котельные установки Актуализированная редакция" нет понятия резервное топливо. Есть только основное и аварийное! Советую посмотреть и изучить.
Ну еще есть какие нибудь варианты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
basuola
сообщение 21.10.2016, 9:48
Сообщение #54





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 24.10.2006
Пользователь №: 4437



Написали в Ростехнадзор письмо с подтверждением от заказчика что может доставлять дизтопливо по мере необходимости для уменьшения объема резервуара. Ждем ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 21.10.2016, 10:13
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(basuola @ 14.10.2016, 13:40) *
Вы тут не правы т.к. в новом СП 89.13330.2012 "Котельные установки Актуализированная редакция" нет понятия резервное топливо. Есть только основное и аварийное! Советую посмотреть и изучить.
Ну еще есть какие нибудь варианты?

из-за того, что разработчики СП 89.13330.2012 не дружат со здравым смыслом, вовсе не означает, что не может быть резервного топливоснабжения на котельных, предназначенных для централизованного теплоснабжения.
наличие резервного топлива прямо предусматривается Правилами пользования газом (ПП №317 от 17.05.2002) при наличии утвержденного топливного режима.

PS п.9.2.11, п.13.66, 15.24 подразумевает резервное топливоснабжение. П.4.5 просто из-за халатности получился урезанным (забыли "резервное" указать, в проекте СП было нормально указано).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
antipod66
сообщение 27.10.2016, 14:53
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774



Цитата(basuola @ 11.10.2016, 13:28) *
Здравствуйте.
У нас тоже возник вопрос по аварийному топливу. Проектируемая газовая котельная по установленной мощности 15 МВт 3х5 МВт-ные котлы. Аварийный 3-х суточный запас по расчетам при работе 2-х котлов 60 м3. Заказчик хочет установить топливную емкость меньшего объема (скажем 25 м3) и готов дать гарантийное или любое другое письмо, что доставка автотранспортом можно осуществлять по мере расхода топлива. При нашем случае через каждые 10-12 часов при пиковой нагрузке. В каком нормативном документе можно это посмотреть или отказать в исполнении. Заранее спасибо.


У нас такое было. Зак захотел на 8 часов бак ДТ для котельной в поле и даже в ТЗ прописали. Бак у нас был на 1 м3, но правда на улице около котельной.
Эксперт ГГЭ спросил, это у Вас склад? Мы сказали нет.
Сказал либо делайте склад ДТ как положено с разрывами и вместимостью 3 сут. или убирайте такую самодеятельность на которую норм нет.
Зак решил убрать из ПД.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 2:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных