Конденсат за потолком бассейна, решения |
|
|
|
1.2.2011, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.1.2008
Пользователь №: 14655

|
В частном бассейне подкровельное пространство отделено от объема помещения - подвесным натяжным потолком. При низких отрицательных температурах образуется конденсат и на потолке образуются выпуклости с конденсатом (см. схему). Высота подкровельного пространства 1 - 1,8 м. Планируется сделать приточно-вытяжную (полная рециркуляция) систему в подкровельном пространстве с электрокалорифером для поддержания внутренней температуры > t точки росы. Вентиляция в бассейне - установка Delta 12 Calorex Есть ли другие варианты решения данной проблемы?
|
|
|
|
|
1.2.2011, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
утеплить почеловечески кровлю
|
|
|
|
|
1.2.2011, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(vovganmgk @ 1.2.2011, 8:41)  утеплить почеловечески кровлю Это не спасет. Конденсат образуется там, где влажно  Откуда влажность на чердаке (если предусмотрена естественная вентиляция)? Проблема - в самом материале натяжного потолка, через который пары попадают в чердачное пространство. Есть такое свойство у газов - диффундировать в направлении градиента плотности.
|
|
|
|
|
1.2.2011, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Уменьшить количество конденсата можно следующим образом: - подавать в подкровельное пространство хорошо подогретый приток приток, в размере 1-2 крат. Температуру воздуха придется делать выше, иначе, конденсат выпадет на подвесном потолке внутри помещения. Влажный воздух просто не будет туда попадать (не забудьте небольшие решетки для перетока воздуха из запотолочного пространства в помещение бассейна). Надеюсь, кровля хорошо утеплена? Если нет – утепляйте. Так же, обдувайте проблемные места струей теплого приточного воздуха. - закрыть зеркало бассейна экраном, чтобы уменьшить испарение влаги. - сделать приточно-вытяжную вентиляцию + не помешает осушитель. Полная рециркуляция Вас не спасет. Вас спасет приточная вентиляция, влагосодержание наружного воздуха в зимний период низкое, бассейн будет осушаться.
|
|
|
|
|
1.2.2011, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
не хотите все (ваше проблемное пространство) обклеить алюминиевой фольгой и подавать приточный воздух на бассейн в меж потолочное пространство? Выходить в зону бассейна будет через решетки в потолка, а вытяжка из помещения бассейна?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 1.2.2011, 10:20
|
|
|
|
|
1.2.2011, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.1.2008
Пользователь №: 14655

|
Цитата - подавать в подкровельное пространство хорошо подогретый приток приток, в размере 1-2 крат. Температуру воздуха придется делать выше, иначе, конденсат выпадет на подвесном потолке внутри помещения. Влажный воздух просто не будет туда попадать (не забудьте небольшие решетки для перетока воздуха из запотолочного пространства в помещение бассейна). Надеюсь, кровля хорошо утеплена? Если нет – утепляйте. Так же, обдувайте проблемные места струей теплого приточного воздуха. - закрыть зеркало бассейна экраном, чтобы уменьшить испарение влаги. - сделать приточно-вытяжную вентиляцию + не помешает осушитель. Полная рециркуляция Вас не спасет. Вас спасет приточная вентиляция, влагосодержание наружного воздуха в зимний период низкое, бассейн будет осушаться. Параметры воздуха в бассейне t=+28 _ +30 Влажность 50 - 60 % Конденсат под кровлей - только зимой Точка росы tр=16 - 21 град С Следовательно в под кровельном пространстве нужно создать температуру +23 +24 град С Кровля была утеплена 200 мм минваты, но местами вата промокла, думаю свойства изменились. Пароизоляция перед минватой местами не проклеена скотчем. На счет частичного притока (а не просто рециркуляции) зимой - согласен. Но только не бассейн а подкровельное пространство - будет осушаться.
В бассейне вентиляция хорошая установка Delta приточно-вытяжная с осушением, практически 4-х кратный воздухообмен.
Сообщение отредактировал mandrill - 1.2.2011, 10:26
|
|
|
|
|
1.2.2011, 13:10
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Создавайте. Только если температура поверхности изоляции будет равна точке росы (или ниже) получите то же счастье, только при больших затратах. Вам надо думать и о схеме циркуляции воздуха, похоже косяк где-то тут.
|
|
|
|
|
1.2.2011, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(mandrill @ 1.2.2011, 10:25)  Параметры воздуха в бассейне t=+28 _ +30 Влажность 50 - 60 % Конденсат под кровлей - только зимой Точка росы tр=16 - 21 град С
Следовательно в под кровельном пространстве нужно создать температуру +23 +24 град С Кровля была утеплена 200 мм минваты, но местами вата промокла, думаю свойства изменились. Пароизоляция перед минватой местами не проклеена скотчем. На счет частичного притока (а не просто рециркуляции) зимой - согласен. Но только не бассейн а подкровельное пространство - будет осушаться.
В бассейне вентиляция хорошая установка Delta приточно-вытяжная с осушением, практически 4-х кратный воздухообмен. Вам, кажется, объяснили, в чем проблема. Если Ваш заказчик желает сделать из своего жилища конгломерат приточек - флаг в руки. Влага на чердаке появляется только из бассейна. Потолок менять надо. А еще лучше было бы на стадии проектирования архитектору вставить фитиль в задницу.
|
|
|
|
|
1.2.2011, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
Цитата(msi @ 1.2.2011, 16:31)  Вам, кажется, объяснили, в чем проблема. Если Ваш заказчик желает сделать из своего жилища конгломерат приточек - флаг в руки. Влага на чердаке появляется только из бассейна. Потолок менять надо. А еще лучше было бы на стадии проектирования архитектору вставить фитиль в задницу. +100 полность согласен про потолок. Ни когда просто не сталкивался чтобы с такой проблемой как у вас, хотя потипу вашего бассейна условий по конструктиву сделано достаточное кол-во. Наверное отделочники правильные поподались и строители.
|
|
|
|
|
1.2.2011, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.1.2008
Пользователь №: 14655

|
Цитата Откуда влажность на чердаке (если предусмотрена естественная вентиляция)? Проблема - в самом материале натяжного потолка, через который пары попадают в чердачное пространство. Есть такое свойство у газов - диффундировать в направлении градиента плотности. вентиляции естественной или другой в подкровельном пространстве - нет Цитата Потолок менять надо. А еще лучше было бы на стадии проектирования архитектору вставить фитиль в задницу. Какой потолок предложить (если убираем натяжной)? в подкровельном пространстве много коммуникаций сейчас (венткороба, металлоконструкции и т.п.). архитектор исчез. Чем лучше подшить утеплитель кровли, для предотвращения проникновения в него влаги?
|
|
|
|
|
1.2.2011, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20853
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(mandrill @ 1.2.2011, 13:19)  вентиляции естественной или другой в подкровельном пространстве - нет Это вытяжка, а надо наоборот организовать туда часть подачи сухого, подогретого наружного воздуха с перетоком вниз в бассеин через решётки или неплотности
|
|
|
|
|
1.2.2011, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.5.2009
Пользователь №: 33523

|
Проблема в неправильном конструктивном исполнении подшивного потолка и теплоизоляции непосредственно кровельного покрытия. Они,Вы правильно выразились, «оторваны» друг от друга. Телоизоляция должна защищать непосредственно само помещение. Получившееся подкровельное пространство, «отрезанным» подшивным потолком, не учавствует должным образом в отоплении помещения и скорее всего,при расчете отопления не было учтено в теплопотерях. С подобной проблемой мы сталкивались,но это был гостиничный номер. В нем был пошивной потолок из гипсокартона, а над потолком кровля в виде купола. Купол был утеплен по всей площади. Но между ним и потолком было приличное пространство, порядка 2 метров. Зимой получили температуру потолка 14 гр, а местами и 11. Решения два: либо менять конструктивное утепление потолка-кровли, либо до отапливать это пространство. Простая подача приточного перегретого воздуха решит проблему, но… пары воды все же проникают туда и их нужно удалять. Удалять либо перетоком в бассейновое пространство,но при выключении системы пары устремятся туда и конденсация будет еще большей. Либо делайте переток на улицу.
|
|
|
|
|
1.2.2011, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(jota @ 1.2.2011, 14:25)  Это вытяжка, а надо наоборот организовать туда часть подачи сухого, подогретого наружного воздуха с перетоком вниз в бассеин через решётки или неплотности Если есть хоть малюсенький проток наружного воздуха через чердак, никогда там не будет конденсации, если только не будут парить ограждающие конструкции. Слой утеплителя 200 мм - это вполне достаточно с точки зрения эффективности. Это подтверждается тем, что конденсат образуется лишь в сильные морозы. Другое дело, что из объема бассейна через потолочное ограждение проникает водяной пар. И здесь греть приточкой чердак - слишком вычурно. Надо убирать первопричину. Цитата(Сергей_29 @ 1.2.2011, 15:07)  Проблема в неправильном конструктивном исполнении подшивного потолка и теплоизоляции непосредственно кровельного покрытия. Они,Вы правильно выразились, «оторваны» друг от друга. Телоизоляция должна защищать непосредственно само помещение. Получившееся подкровельное пространство, «отрезанным» подшивным потолком, не учавствует должным образом в отоплении помещения и скорее всего,при расчете отопления не было учтено в теплопотерях. С подобной проблемой мы сталкивались,но это был гостиничный номер. В нем был пошивной потолок из гипсокартона, а над потолком кровля в виде купола. Купол был утеплен по всей площади. Но между ним и потолком было приличное пространство, порядка 2 метров. Зимой получили температуру потолка 14 гр, а местами и 11. Решения два: либо менять конструктивное утепление потолка-кровли, либо до отапливать это пространство. Простая подача приточного перегретого воздуха решит проблему, но… пары воды все же проникают туда и их нужно удалять. Удалять либо перетоком в бассейновое пространство,но при выключении системы пары устремятся туда и конденсация будет еще большей. Либо делайте переток на улицу. Вы не вполне правы, коллега. Утеплитель положен там, где надо. Вот пароизоляцию, похоже, забыли уложить. Цитата(mandrill @ 1.2.2011, 14:19)  вентиляции естественной или другой в подкровельном пространстве - нет
Какой потолок предложить (если убираем натяжной)? в подкровельном пространстве много коммуникаций сейчас (венткороба, металлоконструкции и т.п.). архитектор исчез. Чем лучше подшить утеплитель кровли, для предотвращения проникновения в него влаги? Было бы неплохо посмотреть на конструктив, хоть в каком виде. Вопрос - а укладывалась ли на подвесной потолок пароизолирующая пленка?
|
|
|
|
|
1.2.2011, 16:29
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(msi @ 1.2.2011, 15:26)  Если есть хоть малюсенький проток наружного воздуха через чердак, никогда там не будет конденсации, если только не будут парить ограждающие конструкции. Слой утеплителя 200 мм - это вполне достаточно с точки зрения эффективности. Это подтверждается тем, что конденсат образуется лишь в сильные морозы. Другое дело, что из объема бассейна через потолочное ограждение проникает водяной пар. И здесь греть приточкой чердак - слишком вычурно. Надо убирать первопричину. Первопричиной, в свою очередь, является то, что влажный воздух легче сухого и имеет неприятную тенденцию уходить вверх и скапливаться там. "Малюсенький приток" ничего не решит, а вот подача приточного (сухого) воздуха в верхнюю зону и запотолочное пространство исключает попадание туда воздуха влажного. Как уже писал выше - смотреть схему циркуляции и вносить коррективу.
|
|
|
|
|
1.2.2011, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(Skaramush @ 1.2.2011, 16:29)  Первопричиной, в свою очередь, является то, что влажный воздух легче сухого и имеет неприятную тенденцию уходить вверх и скапливаться там. "Малюсенький приток" ничего не решит, а вот подача приточного (сухого) воздуха в верхнюю зону и запотолочное пространство исключает попадание туда воздуха влажного. Как уже писал выше - смотреть схему циркуляции и вносить коррективу. Возможно, Вы обратили внимание на то, что конденсат - ЗА потолком. Просто делать надо грамотно с самого начала. Все будет оаботать безо всякой принудительной вентиляции. .... Дожили. Теперь во всякую халупу впихивать кэрриеры станли.
|
|
|
|
|
1.2.2011, 17:06
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Конечно обратил. Но обратите и вы внимание на тип потолка - натяжной. Полупрозрачный, скорее всего. С освещением через эту самую плёнку. Безусловно, делать надо грамотно с самого начала. Учитывая и особенности помещения, это не халупа, как вы соизволили, это бассейн. И работать помещение бассейна без принудительной вентиляции будет. Летом. Может быть.
|
|
|
|
|
1.2.2011, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(Skaramush @ 1.2.2011, 17:06)  Конечно обратил. Но обратите и вы внимание на тип потолка - натяжной. Полупрозрачный, скорее всего. С освещением через эту самую плёнку. Безусловно, делать надо грамотно с самого начала. Учитывая и особенности помещения, это не халупа, как вы соизволили, это бассейн. И работать помещение бассейна без принудительной вентиляции будет. Летом. Может быть. Помещение бассейна вентилировать - заради Бога. Вентилировать принудительно чердак, - спасибо, увольте. Насчет халупы... Я халупой называю любое распальцованное строение.
|
|
|
|
|
1.2.2011, 17:28
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Не чердак. В данном случае нет чердака, так как нет межэтажного перекрытия. И не "вентилировать чердак", а применить продуманную схему циркуляции для специфического помещения. В запотолочном пространстве достаточно организовать минимальный подпор и циркуляцию сухого приточного воздуха.
Сообщение отредактировал Skaramush - 1.2.2011, 17:29
|
|
|
|
|
1.2.2011, 20:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(Skaramush @ 1.2.2011, 17:28)  Не чердак. В данном случае нет чердака, так как нет межэтажного перекрытия. И не "вентилировать чердак", а применить продуманную схему циркуляции для специфического помещения. В запотолочном пространстве достаточно организовать минимальный подпор и циркуляцию сухого приточного воздуха. Да пускай делают, что и как хотят. "Продумывать" всякую чушь - увольте. Своих задач выше крыши. Тем более конструкций я так и не увидел.
|
|
|
|
|
2.2.2011, 8:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Просто признайтесь, что Вам слишком сложна эта задача - так будет честнее
|
|
|
|
|
2.2.2011, 8:08
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10884
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(jota @ 1.2.2011, 17:25)  Это вытяжка, а надо наоборот организовать туда часть подачи сухого, подогретого наружного воздуха с перетоком вниз в бассеин через решётки или неплотности +1 можно даже без перетока, создать небольшое избыточное давление - куда-нить да выдавит... это самое простое. замена потолка не поможет, не существует таких стройматериалов чтоб сделать абсолютно герметичную конструкцию. если нет, то либо снижайте точку росы в бассейне, либо подымайте температру поверхности на которой генерируется конденсат.
|
|
|
|
|
2.2.2011, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.1.2008
Пользователь №: 14655

|
Цитата +1 можно даже без перетока, создать небольшое избыточное давление - куда-нить да выдавит... это самое простое.
замена потолка не поможет, не существует таких стройматериалов чтоб сделать абсолютно герметичную конструкцию. если нет, то либо снижайте точку росы в бассейне, либо подымайте температру поверхности на которой генерируется конденсат. Замеры показали: на улице было тепло tнар=-4 С бассейн: tвозд=+25 С влаж=62% tросы=+17,2 С tводы=26 tповерхности нар конструкций=+22, местами в углах и на окнах =+15 и +16 С - конденсат *т.е. нужно регулировать вентиляцию. подкровельное пространство: tвозд=+23,3 С влаж=53% tросы=+13,2 С tповерхности кровли +22, но были места по периметру, рядом с нар стенами где +16, +15 С, там и образуется конденсат в первую очередь. *Планирую сделать вентиляцию в подкровельное пространство L=500 м3/ч - это примерно 1 крат, с рециркуляцией и подмесом наружного воздуха. Воздух греть до +22 град С Проверить вентиляцию в бассейне.
|
|
|
|
|
2.2.2011, 12:16
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10884
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата с рециркуляцией и подмесом наружного воздуха лучше без рециркуляции. туда нужно подать сухой теплый приток с точкой росы много ниже чем возможные температуры поверхностей.
|
|
|
|
|
2.2.2011, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(LordN @ 2.2.2011, 12:16)  лучше без рециркуляции. туда нужно подать сухой теплый приток с точкой росы много ниже чем возможные температуры поверхностей. ну да автор вообще такое предложение никак не комментирует, интересно почему? я об этом говорил в 5 сообщении (ну примерно так)
|
|
|
|
|
3.2.2011, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(Зольников Михаил @ 2.2.2011, 8:01)  Просто признайтесь, что Вам слишком сложна эта задача - так будет честнее  Скажите что-нибудь умное. Я не собираюсь решать чужие проблемы. За это им деньги платят. Если б это была моя проблема - решил бы. Не надо добрых смайлов на тупые изречения. Глупо смотрится. Цитата(LordN @ 2.2.2011, 8:08)  +1 можно даже без перетока, создать небольшое избыточное давление - куда-нить да выдавит... это самое простое.
замена потолка не поможет, не существует таких стройматериалов чтоб сделать абсолютно герметичную конструкцию. если нет, то либо снижайте точку росы в бассейне, либо подымайте температру поверхности на которой генерируется конденсат. Вы это серьезно? Что там насчет паропроницаемости? Цитата(mandrill @ 2.2.2011, 10:34)  Замеры показали: на улице было тепло tнар=-4 С
бассейн: tвозд=+25 С влаж=62% tросы=+17,2 С tводы=26 tповерхности нар конструкций=+22, местами в углах и на окнах =+15 и +16 С - конденсат *т.е. нужно регулировать вентиляцию.
подкровельное пространство:
tвозд=+23,3 С влаж=53% tросы=+13,2 С tповерхности кровли +22, но были места по периметру, рядом с нар стенами где +16, +15 С, там и образуется конденсат в первую очередь.
*Планирую сделать вентиляцию в подкровельное пространство L=500 м3/ч - это примерно 1 крат, с рециркуляцией и подмесом наружного воздуха. Воздух греть до +22 град С Проверить вентиляцию в бассейне. Чи-и-и-во? Воздух +25, вода +26? И Вы хотите еще что-то? Воздух должен быть как минимум на 2 градуса теплее воды. У Вас там парогенератор какой-то. Поднимите температуру ввоздуха в бассейне и все проблемы снимутся.
Сообщение отредактировал msi - 3.2.2011, 10:58
|
|
|
|
|
7.2.2011, 6:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 10.2.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 46269

|
Стандартное решение в таких случиях - это обдув холодных поверхностей(окон и наружних конструкций) теплым и сухим воздухом приличной скоростью. Фактические показатели, которые Вы приводите, очень сомнительны! Т воздуха и Т воды как показывает опыт всегд одинаковые (плюс минус 0,2 град С) за счет скрытой теплоты, несмотря на то, что расчет Т воздуха ведется на 2 град. выше Тводы. Согласен с коллегами, что в подшивное пространство потолка требуется подпор, однако следует незабывать, что натяжной потолок может надуться, что смотрится не очень эстетично. Рециркуляцию или разряжение в подпотолочном пространстве категорически не рекомендую. В принципе подобные проблемы мы своей командой решали. Вот только у нас не -4, а -35 на улице, что значительно усложняет задачу.
Сообщение отредактировал Pavlov - 7.2.2011, 6:59
|
|
|
|
|
7.2.2011, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(Pavlov @ 7.2.2011, 6:57)  Стандартное решение в таких случиях - это обдув холодных поверхностей(окон и наружних конструкций) теплым и сухим воздухом приличной скоростью. Фактические показатели, которые Вы приводите, очень сомнительны! Т воздуха и Т воды как показывает опыт всегд одинаковые (плюс минус 0,2 град С) за счет скрытой теплоты, несмотря на то, что расчет Т воздуха ведется на 2 град. выше Тводы. Согласен с коллегами, что в подшивное пространство потолка требуется подпор, однако следует незабывать, что натяжной потолок может надуться, что смотрится не очень эстетично. Рециркуляцию или разряжение в подпотолочном пространстве категорически не рекомендую. В принципе подобные проблемы мы своей командой решали. Вот только у нас не -4, а -35 на улице, что значительно усложняет задачу. ***
Причина редактирования: не грубите.
|
|
|
|
|
10.7.2012, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111375

|
Цитата(Pavlov @ 7.2.2011, 6:57)  Стандартное решение в таких случиях - это обдув холодных поверхностей(окон и наружних конструкций) теплым и сухим воздухом приличной скоростью. Может подскажите, какой скоростью на выходе из решетки задаться? Хватит ли 2 м/с и достаточно ли будет 2-ух объемов купола для подачи приточного воздуха (в моем варианте объем купола 18 м3, подавать туда 40 м3 как то смешно, думаю дать туда 300-400 м3/ч, т.е. около 20 кратностей или в данном случае привязка к кратности неактуальна?). Если температура в-ха в бассейне около +26, то на высоте 7 метров она будет около +30, планирую повесить вентилятор под куполом с забором внутреннего воздуха из помещения бассейна, последующим его подогревом до температуры X (вероятно она должна быть как минимум на пару градусов выше внутренней, т.е. для данного случая +32...+35*С) и раздачей его на стеклянную поверхность купола
|
|
|
|
|
10.7.2012, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20853
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(blink @ 10.7.2012, 10:09)  планирую повесить вентилятор под куполом с забором внутреннего воздуха из помещения бассейна, последующим его подогревом до температуры X (вероятно она должна быть как минимум на пару градусов выше внутренней, т.е. для данного случая +32...+35*С) и раздачей его на стеклянную поверхность купола Совсем не поняли или не читали тему, в которой пишете. Там же ясно: наружный подогретый, а не внутренний воздух....
|
|
|
|
|
10.7.2012, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111375

|
Цитата(jota @ 10.7.2012, 10:15)  Совсем не поняли или не читали тему, в которой пишете. Там же ясно: наружный подогретый, а не внутренний воздух.... Тему понял, в школе - читать, в институте - понимать научили. Нет возможности забрать наружный воздух с улицы, т.к. здание уже функцианирует и нет техничеки возможности делать отверстия, но суть даже не в этом, а в том что задача этой системы не прогреть поверхность купола, а создать там движение выздуха, что бы не давать образоваться конденсату. Я понимаю что туда будет поступать тот же влажный воздух из которого и выделяется влага на куполе, однако, считаю что повышенная скорость его движения и его перегрев решат эту проблему. Или я ошибаюсь? P.S. jota, Вы если такой умный, ответили бы хоть на один мой вопрос по сущетсву, а не цитировали слова из других постов.
Сообщение отредактировал blink - 10.7.2012, 11:00
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|