> Газоанализатор
GOPbIHbI4
сообщение 1.2.2011, 9:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 10.5.2010
Из: Россия
Пользователь №: 56020



Добрый день! Подскажите пожалуйста, необходимо сблокировать аварийную вентиляцию с датчиком довзрывной концентрации бензина. Хочу использовать газоанализатор ЩИТ-2, но не знаю как расчитать необходимое колличество датчиков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор10
сообщение 1.2.2011, 10:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795



Как вариант воспользоваться вот таким документом - МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ СИГНАЛИЗАТОРОВ И ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ КОНТРОЛЯ ДОВЗРЫВООПАСНЫХ И ПРЕДЕЛЬНО ДОРУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ ПРОИЗВОДСТВННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

А в нём написано:

Цитата
В складских помещениях для хранения легковоспламеняющихся жидкостей и горючих газов, а в обос-нованных случаях и в заглубленных производственных помещениях, куда возможно затекание взрывоопас-ных газов и паров, следует устаналивать по одному пробоотборному устройству на каждые 100 м2 площади помещения, но не менее одного на помещение.


Надо учитывать что у Вас за помещение, есть ли перекрытия (сплошные, не сплошные).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GOPbIHbI4
сообщение 1.2.2011, 11:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 10.5.2010
Из: Россия
Пользователь №: 56020



Дело в том что это не склад совсем) Это участок мелкосрочного ремонта авто, нигде не указано что будет хранится бензин, просто раздел ОВ перестраховываются и просят поставить этот датчик...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 1.2.2011, 14:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(GOPbIHbI4 @ 1.2.2011, 11:50) *
Дело в том что это не склад совсем) Это участок мелкосрочного ремонта авто, нигде не указано что будет хранится бензин, просто раздел ОВ перестраховываются и просят поставить этот датчик...

Куда логичнее смотрелся бы на этом месте датчик загазованности. Но если уж ОВ-шники хотят, а заказчик не против, то ставьте в соотвтетсвии с документом, который привел Виктор 10. Но думаю этот датчик вряд-ли когда-нибудь сработает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GOPbIHbI4
сообщение 1.2.2011, 15:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 10.5.2010
Из: Россия
Пользователь №: 56020



там на СО тоже стоит) Спасибо Виктор, вы мне очень помогли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Diver
сообщение 2.2.2011, 18:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4310



Одно время плотно общался с этой конторой, если не изменяет память у меня 1 датчик покрывал площадь 50 м2
(правда это был водород)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 15:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных