> Вентиляция автостоянки
Matilda114
сообщение 1.2.2011, 16:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 18.10.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39733



Добрый вечер! В подземной автостоянке система вытяжки из ИТП этой стоянки общая с вытяжкой из самой стоянки. Возникло замечание что это нарушение норм! В СНИП 21-02-99 это не прописано!
Кто нибудь сталкивался с подобным расчетом? и где это может юыть прописано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 1.2.2011, 18:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Из ИТП, электрощитовых. санузлов - всегда индивидуальная вытяжка, не врезанная в другие системы.
Это действительно нарушение норм.
На какой документ и его пункт ссылается эксперт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ashikhmin
сообщение 2.2.2011, 21:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 7.7.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20397



как правило включение/выключение общеобменных систем вентиляции стоянки предусмотрено периодическое, от датчиков СО. В ИТП же должна быть постоянно действующая вентиляция на компенсацию тепловыделений. Разные режимы работы, не стоит их объединять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 2.2.2011, 22:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(ashikhmin @ 2.2.2011, 21:50) *
как правило включение/выключение общеобменных систем вентиляции стоянки предусмотрено периодическое

Норму не помню, но для стоянки 160м3/ч на а/м но не менее 2х крат! верх/нижняя зона по 50%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ashikhmin
сообщение 8.2.2011, 21:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 7.7.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20397



Цитата(MAverick @ 3.2.2011, 0:18) *
Норму не помню, но для стоянки 160м3/ч на а/м но не менее 2х крат! верх/нижняя зона по 50%



Верно, на эти цифры и подбирается производительность вентилятора...только его работа как правило завязана на датчики СО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 15:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных