|
  |
Замена сетевого насоса Подскажите решение, Замена сетевого насоса |
|
|
|
1.2.2011, 20:27
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 23.11.2010
Пользователь №: 82407

|
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, выход из сложившейся ситуации. В замкнутом контуре отопления была произведена замена сетевого насоса. Новый насос был подобран по характеристикам старого (единственное различие это диаметр всасывающей и напорной сторон: у нового 100мм, а у старого 150мм). После чего возникли потери давления в контуре (теплотрасса выполнена трубой 200мм) и вода не циркулирует. Возможно ли как то решить эту проблему (по возможности без обратной замены насоса)? Если нужна еще какая-то информация - напишите. Извините, если повторяюсь, похожую тему не нашел (просто нет времени читать весь форум).
|
|
|
|
|
1.2.2011, 20:33
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(G.Maxim @ 1.2.2011, 20:27)  После чего возникли потери давления в контуре С новым насосом "возникли потери давления в контуре"... А со старым насосом потерь давления не было ?  Какие величины расхода и напора в рабочей точке ?
|
|
|
|
|
1.2.2011, 21:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
Что показывают манометры до и после насоса?
|
|
|
|
|
1.2.2011, 21:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Насос крутится? Что значит возникли потерти? Выкладывайте характеристики насосов. Насосы проверяли на предмет воздуха и кавитации, фазы на двигателе правильно включены? Какие показания на манометрах до и после насоса?
|
|
|
|
|
2.2.2011, 11:58
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 23.11.2010
Пользователь №: 82407

|
Параметры по которым подбирались насосы: Производительность: G = 132,4 м3/ч Номинальное давление: H = 90 кПа Мощность электродвигателя: P = 5,5 кВт Обороты: n = 1500 об/мин Напряжение: U = 380 В Исходя из этого был подобран насос IL 100/220-5,5/4 фирмы WILO
С давлением до и после насоса определиться не пока не получается, еще не готовы врезки под манометры. Двигатель подключен верно. Насос работает.
Насчет потерь давления в контуре я не правильно выразился, извиняюсь. Имелось ввиду снижение перепада давления между прямой и обраткой. Со старым насосом dP=0,6 кг/см2; С новым насосом dP=0,1 кг/см2.
|
|
|
|
|
2.2.2011, 20:42
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(G.Maxim @ 2.2.2011, 11:58)  Параметры по которым подбирались насосы: Производительность: G = 132,4 м3/ч Номинальное давление: H = 90 кПа Скорей всего, основная причина в том, что к новому насосу подвели "узкие" трубы, поставили обратный клапан меньшего Dу, чем у старого насоса...
|
|
|
|
Гость_игорь.с_*
|
2.2.2011, 21:07
|
Guest Forum

|
1. без манометров сложно судить о возникшей проблеме, нажну параметра до фильтра, на всасе, на выходе до клапана обратного и после. 2. если стоит фильтр на входе - может быть уже засорился 3. может при монтаже технолигические отверстия заужены. 4.а новый насос монтировали к старым трубопроводам через переходы или новыя обвязка
|
|
|
|
|
2.2.2011, 21:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 17.10.2010
Из: МО
Пользователь №: 76735

|
Цитата(G.Maxim @ 2.2.2011, 11:58)  Параметры по которым подбирались насосы: Производительность: G = 132,4 м3/ч Номинальное давление: H = 90 кПа Мощность электродвигателя: P = 5,5 кВт Обороты: n = 1500 об/мин Напряжение: U = 380 В Исходя из этого был подобран насос IL 100/220-5,5/4 фирмы WILO http://productfinder.wilo.com/media/Graphi.../00248660_0.jpgу меня смутные подозрения что насос то неправильно подобрали. Ваши параметры он не вытянет (и не вытягивает). +работает в плохой рабочей точке.
|
|
|
|
|
2.2.2011, 21:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 20.1.2011
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370

|
Цитата(zshi @ 2.2.2011, 21:28)  http://productfinder.wilo.com/media/Graphi.../00248660_0.jpgу меня смутные подозрения что насос то неправильно подобрали. Ваши параметры он не вытянет (и не вытягивает). +работает в плохой рабочей точке. согласен. думаю, что маленькая производительность насоса. какя нагрузка системы отопления? какой температурный график?
|
|
|
|
|
2.2.2011, 21:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 17.10.2010
Из: МО
Пользователь №: 76735

|
Напишите какой насос был до замены.
Можно дать дикий совет. Если у вас насосы по схеме рабочий+резервный, включите оба (придется обойти автоматику, если она есть), но это не выход.
п.с. на будущее. Если замена (и не только насоса) отличается на 2 (у вас на 2) и более "калибра", то есь серьезный повод перепроверить.
|
|
|
|
|
2.2.2011, 22:42
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Как соединили обмотки у электродвигателя ? Треугольником ? Что там на шильдике ?
|
|
|
|
|
3.2.2011, 10:21
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 23.11.2010
Пользователь №: 82407

|
tiptop Дата Вчера, 22:42 Как соединили обмотки у электродвигателя ? Треугольником ? Что там на шильдике ?
Обмотки электродвигателя соединены треугольником (в соответствии с руководством).
zshi Дата Вчера, 21:49 Можно дать дикий совет. Если у вас насосы по схеме рабочий+резервный, включите оба (придется обойти автоматику, если она есть), но это не выход.
Включали оба насоса - результат не изменился.
zshi Дата Вчера, 21:49 Напишите какой насос был до замены.
ofrenda Дата Вчера, 21:35 согласен. думаю, что маленькая производительность насоса. какя нагрузка системы отопления? какой температурный график?
На эти вопросы отвечу, когда съезжу на объект. Также приложу схему теплотрассы. Там после насосов еще теплообменники стоят, возможно проблема с ними. После поездки выложу всю информацию, которую смогу собрать.
|
|
|
|
|
3.2.2011, 20:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Информация к размышлению: на одном объекте смонтировали узел учета тепла, включили - тишина. Долго искали в чем причина, оказалось, что монтажники, устанавливая теплосчетчик, не сняли стальные заглушки (транспортные) с ПРЭМов, думали, что так и надо. Ржали мы еще дольше.
|
|
|
|
|
3.2.2011, 22:54
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(G.Maxim @ 2.2.2011, 11:58)  Со старым насосом dP=0,6 кг/см2; С новым насосом dP=0,1 кг/см2. Цитата(G.Maxim @ 3.2.2011, 10:21)  Там после насосов еще теплообменники стоят, возможно проблема с ними. Да, кроме смены насосов произошло ещё какое-то очень значительное изменение... Ждём подробностей.
|
|
|
|
|
4.2.2011, 5:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
насос работает не просто в плохой точке, а судя по кривой КПД вообще за границей характеристики. насос точно выбран неправильно. Его номинал 100 куб.м/ч напор 130 кПа. если оьбратить внимание, что при 132 куб.м/ч (в первом приближении примем, что это номинальный расход по сети) перепад был 0,6 кг/см2, то при 100 куб.м/ч перепад должен составить примерно 0,34 кг/см2 (по квадратичной зависимости)!!! А фактически перепад 0,1 кг/см2 (опять же если верить манометрам!) - такой маленький перепад соответствует расходу в сети 54 куб.м/ч - что опять же мимо зоны номинального КПД на характеристике насоса.
Из всего выше перечисленного и глядя на характеристику насоса я бы сказал, что насосу нехватает первого толчка в системе. Ток на двигателе можно померить, хотелось бы посмотреть как он меняется после пускового пика, когда насос устойчиво вышел накакую то рабочую точку. И вот тогда определив где он на характеристике находится будет проще.
может тупой вопрос задам, но тем не менее, у вас расходомеры есть?
Сообщение отредактировал Август - 4.2.2011, 6:04
|
|
|
|
|
4.2.2011, 10:00
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 23.11.2010
Пользователь №: 82407

|
Цитата(Август @ 4.2.2011, 5:55)  Из всего выше перечисленного и глядя на характеристику насоса я бы сказал, что насосу нехватает первого толчка в системе. Ток на двигателе можно померить, хотелось бы посмотреть как он меняется после пускового пика, когда насос устойчиво вышел накакую то рабочую точку. И вот тогда определив где он на характеристике находится будет проще. Спасибо всем за информацию, на следующей неделе я должен попасть на объект (если ничего не изменится). Цитата(Август @ 4.2.2011, 5:55)  может тупой вопрос задам, но тем не менее, у вас расходомеры есть? расходомеры только планируется установить.
Сообщение отредактировал G.Maxim - 4.2.2011, 10:01
|
|
|
|
|
4.2.2011, 14:53
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(G.Maxim @ 2.2.2011, 11:58)  был подобран насос IL 100/220-5,5/4 Цитата(Август @ 4.2.2011, 5:55)  насос работает не просто в плохой точке, а судя по кривой КПД вообще за границей характеристики. насос точно выбран неправильно. Его номинал 100 куб.м/ч напор 130 кПа. У насоса IL 100/220-5,5/4 при расходе 100 м3/ч кпд=80%, а при расходе 140 м3/ч кпд где-то 75%. На его характеристике это далеко не самый низкий кпд.
Сообщение отредактировал tiptop - 4.2.2011, 14:54
|
|
|
|
|
4.2.2011, 20:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Цитата(tiptop @ 4.2.2011, 14:53)  это далеко не самый низкий кпд.   )) в левую сторону по характеристике конечно не самый низкий, а в правую так вообще ничего! если построить кривую сети то она либо чуть зацепит кривую насоса, либо аккуратно пройдет мимо в любом случае это не номинальный режим. Вот если бы она прошла через 80-90 т/ч при том же перепаде! Кто знает все могло сложиться совсем иначе. Кстати 3 месяца назад пускали СR45 в режиме самовсаса с 2,5 м при 60 С так тоже проблема была. Оказалось просто завоздушивался через фланцы. Сейчас работает 'огурцом'.
|
|
|
|
|
5.2.2011, 7:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 11.2.2010
Пользователь №: 46427

|
может при врезке гряэь подняли и в каком нибудь отводе утке фильтре все прилетело?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|