Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Встроенный PID-регулятор для параллельной системы ЧРП
Гость_wild_*
сообщение 4.2.2011, 9:08
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день!
Имеем систему из трех насосов работающих параллельно (2 + 1 резерв, контроль равной наработки). Каждый насос управляется своим частотником FC202. Система регулирования должна поддерживать заданное давление или расход. Есть желание использовать встроенный PID регулятор(ы). Дайте совет по возможной архитектуре, если не сложно.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 4.2.2011, 12:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



По частотнику на насос? Богатенького заказчика нашли:

Прикрепленный файл  _____________________MI38C150.pdf ( 1,59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 66


А вообще - можно попробовать и с тем, что есть (т.е. со встроенным каскад-контроллером).
По любому один получится ведущим, два других - ведомыми. В каскаде можно попробовать 2502 поставить Soft starter. Сигнал запуска УПП - соответственно на ведомый частотник, а задание для ведомого = выходная частота ведущего.
Ведущий - конфигурация с ОС, ведомые - без неё. Запуск ведомых от релюх ведущего.Частотный выход ведущего - на соответствующие входы ведомых (впараллель). Вообще наверное можно повыёживаться с помощью встроенного SLC, сетапов и таймера и сделать, чтобы и ведущий периодически менялся..., только вот надо ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 5.2.2011, 2:41
Сообщение #3





Guest Forum






Каскадный контроллер это здорово, но хочется обеспечить возможность работы насосной станции без жесткой привязки к ролям мастера и ведомого. Ведь ЧП-мастер может выйти из строя и в случае использования каскадного контроллера логика работы насосной станции рассыпается. Вторая проблема это ограничение установленной мощности - от РУ 0.4кВ можно брать не больше 150 кВт при этом мощность каждого ЧП 75 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 7.2.2011, 10:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Можно конечно собрать схему сменного мастера на ПЛК в акве, но разумнее поставить лого, зелио, и на нем все собрать, надежнее.. Выход в ремонт одного ЧП не отразится на всей системе.
И по мощности.. Если дают 150квт, а насосы с чп , как понял, по 75квт, то максимально возможна работа 2х насосов одновременно, причем на 45-47гц макс, так как еще надо учитывать потребление самим ЧП, да и дополнительных потребителей тоже..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 7.2.2011, 12:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



Цитата(wild @ 5.2.2011, 2:41) *
Каскадный контроллер это здорово, но хочется обеспечить возможность работы насосной станции без жесткой привязки к ролям мастера и ведомого. Ведь ЧП-мастер может выйти из строя и в случае использования каскадного контроллера логика работы насосной станции рассыпается. Вторая проблема это ограничение установленной мощности - от РУ 0.4кВ можно брать не больше 150 кВт при этом мощность каждого ЧП 75 кВт.

Переключаете Сетапы и "опаньки" у Вас уже другой мастер. При аварии можно разок оторвать от стула ...., и сделать переключение...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 14.2.2011, 22:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(gansales @ 7.2.2011, 13:08) *
Переключаете Сетапы и "опаньки" у Вас уже другой мастер. При аварии можно разок оторвать от стула ...., и сделать переключение...

Ну, можно и не отрывать: взять с реле 1 и реле 2 частотников сигналы, допустим, "аврия", "готовность" (или еще чё-нить, по вкусу), раздать их перекрестно на соответствующие входы, и привязать к встроенным SLC - один ПЧН накрылся, второй активирует мастерский набор уставок, и лезет на трон; но если ляпнуцца оба, тут уже, конечно, ничего не сделаешь без S7-400...

Сообщение отредактировал BROMBA - 14.2.2011, 22:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 15.2.2011, 8:26
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



как вариант.
нужно устройство тиражирующее сигнал датчика на три регулятора частотников. регуляторам задать немного разные уставки и немного разные скорости выхода на режим. ну и добиться чтоб не было раскачки. тут конечно есть ньюансы, но их надо смотреть как и чего сделано в железе...
как-то так...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 16.2.2011, 22:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(LordN @ 15.2.2011, 9:26) *
как вариант.
нужно устройство тиражирующее сигнал датчика на три регулятора частотников. регуляторам задать немного разные уставки и немного разные скорости выхода на режим. ну и добиться чтоб не было раскачки. тут конечно есть ньюансы, но их надо смотреть как и чего сделано в железе...
как-то так...

Такие устройства есть. Лепим их куда не попадя, последнее - вон, в шкаф с ПЛК, чтобы значит, и давление мерить, и частотнику ОС скармливать. Это назывецца БРГ-12.



Один изолированный вход - два изолированых выхода, хавает максимум 132 мА с 3-мя датчиками. Была инсталляция - 3 сетевых насоса от 1 датчика на 1-м БРГ; питние БРГ получает от источников Р24 каждого частотника через диодную матюкатрицу; один из 3-х включен - питание есть, сигналы ушли куда надо, всем сестрам по серьгм. Уставки сделали плавающими, шоб персонал сам "качельки" успокаивал (как ни крути, а 2-х одинаковых отечественных насосов нет), рампы одинаковые, чтоб не "тянули одеялы на себя"... работает железяка, жалоб нет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 17.2.2011, 12:03
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Хм, читаю подпись Бромбы (только обратил внимание), какая то несуразица с полом мыши.. Аль оно девочка, аль мальчик? Прошу уточнить..
Как понял, у БРГ 1 вход и 2 выхода... так как же вам удалось подключить 3 насоса?

Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 17.2.2011, 12:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 17.2.2011, 13:21
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
как же вам удалось подключить 3 насоса?
БРГ12 х 2.
ага?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 17.2.2011, 21:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Сергей Валерьевич @ 17.2.2011, 13:03) *
Хм, читаю подпись Бромбы (только обратил внимание), какая то несуразица с полом мыши.. Аль оно девочка, аль мальчик? Прошу уточнить..
Как понял, у БРГ 1 вход и 2 выхода... так как же вам удалось подключить 3 насоса?

Зеленый мышъ Фитцджерльд из эпического мультика 12 oz. Mouse

Кстате, 12 oz. - это вовсе не поллитра, а всего-то 330 грамм пива вкуснаго.

Очень просто - Р24 с диодной матрицы --> на лапку 1 датчика, с лапки 2 датчика --> на т."+ вх." БРГ, с т. "- вх." БРГ --> на т.54 частотника 1-го насоса, с т.55 частотника --> на N24 общей точки всех (т.20) и т.55 частотников; остальные 2 выхода --> на т.54 и т.55 остальных 2-х частотников, опа!

Цитата('LordN')
БРГ12 х 2.
ага?

Не-а, 1хБРГ12... "...а я эконооомить буду..."(С) Кот Матроскин.

Сообщение отредактировал BROMBA - 17.2.2011, 21:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MasterSis
сообщение 16.3.2015, 13:29
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.3.2015
Из: Украина
Пользователь №: 261622





Агролоцман для параллельного вождения.

Система параллельного вождения Агролоцман уже неоднократно доказала свою пользу. Большинство сельхозпредприятий, которые стремятся повысить эффективность, применяют курсоуказатели для работы в поле. Система параллельного вождения Агролоцман позволяет водителю вести трактор или комбайн по заданному курсу, в случае отклонения обязательно покажет в какую стороную нужно выравнивать движение.

Система параллельного вождения Агролоцман значительно повышает эффективность работы техники в полях. Также хочется выделить, что система параллельного вождения позволит вести технику ночью или в туман, при этом никаким образом не отклоняться от заданного курса.

Узнайте больше информации про то как можно использовать и приобрести на сайте.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных