Кто-нибудь применяет ТТАИ? |
|
|
|
4.2.2011, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 18.8.2009
Пользователь №: 37406

|
Здравствуйте! Кто-нибудь применяет тонкостенные теплообменные аппараты интенсифицированные (ТТАИ)? Эффективнее ли они пластинчатых?
str_150.jpg ( 53,95 килобайт )
Кол-во скачиваний: 112
|
|
|
|
|
4.2.2011, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82290

|
Нормальные аппараты. Лет 6 назад пускал котельную с такими теплообменниками. за это время никаких проблем с ними. Насчет эффективности по сравнению с пластинчатыми не скажу. Но в данном случае они оказались дешевле.
|
|
|
|
|
4.2.2011, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 17.10.2010
Из: МО
Пользователь №: 76735

|
|
|
|
|
|
4.2.2011, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 18.8.2009
Пользователь №: 37406

|
Хотелось бы узнать как они себя в эксплуатации зарекомендовали, стоит ли их закладывать. Как я понял их только на Украине производят?
|
|
|
|
|
4.2.2011, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82290

|
В эксплуатации ведут себя хорошо при нормальном уходе. При регулярных промывках, за 6 лет особых проблем не было и трубки все целы.
|
|
|
|
|
4.2.2011, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 1.8.2008
Из: Одесса
Пользователь №: 21181

|
Закладываем в проекты и отслеживаем их работу ~14 лет.При правильном подборе (также как и других типов ТО), монтаже в соответствии с паспортом, грамотной эксплуатацией - очень долговечны и сохраняют свои характеристики.При установке на ГВС - рекомендую устанавливать в комплекте с баком аккумулятором и свои насосом,подающим сырую воду с постоянным расходом на ТТАИ.В этом случае поверхности не зарастают(по нагреваемой воде) очень и очень долго.Связано это с турбулизацией потока в аппарате.Что практически невозможно в аппаратах других типов.Аппараты с малым весом, легко монтируются без применения подъемных устройств.Разборка максимально облегчена-всего 4 соединения(фланцевых или с накидными гайками).Прокладки не требуют особых устройств для сборки ТТАИ, по сравнению с пластинчатыми.Чистку можно производить, не разбирая аппарат (по аналогии с паянными пластинчатыми).При этом нет застойных зон, а за счет сильной турбулизации - промывка приближается к методу гидропневматической. Недостатки:тонкостенные аппараты, требуют внимательного монтажа и эксплуатации, без применения инструментов, типа"кувалдометр" и рычаг.Есть ограничения по единичной мощности одного аппарата(надо уточнять у производителя). Особенности и преимущества - см. на сайте изготовителя.Поставляются в РФ. Установлены в большом количестве в системе ЖКХ Москвы и Питера.Ну и как рекламная шутка:выстояли в подвалах на Лубянке!
|
|
|
|
Гость_игорь.с_*
|
4.2.2011, 22:42
|
Guest Forum

|
использовали подольские радуга хит. по сравнению с энергомашевскими более компактные, но странно на отопление(!) трубки рвуться, хотя должно быть на оборот (гвс).
|
|
|
|
|
4.2.2011, 23:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 17.10.2010
Из: МО
Пользователь №: 76735

|
так подозреваю, что очень похоже.. Вопрос. Как ТО вода-вода это чудо кто-нибудь использовал? (польское творение из нержавейки)
nemavok.JPG ( 79,98 килобайт )
Кол-во скачиваний: 164
|
|
|
|
|
5.2.2011, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Да, использовали. Кстати очень неплохое творение. Никакого чуда нет, там их выпускает несколько заводиков :-) Моделей штук 30.
Сообщение отредактировал gilepp - 5.2.2011, 10:01
|
|
|
|
|
18.11.2011, 10:00
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.3.2011
Пользователь №: 98982

|
Брать не стоит!!! Уплотнение тр. доски УЖАС., сама доска на основе эпоксидки лопнула и ВСЁ, а в добавок накатка на трубках сделана не известно на каких "коленках" продавлена почти на сквозь несколько трубок лопнуло. Все притенении к производителю свелись к фразе "мы не монтировали, сам дурак" Аппарат в утиль. Теперь плюсы 1. вес 2. сделан из нержевейки заутиль можно получит хорошие деньги!
|
|
|
|
|
18.11.2011, 20:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.11.2009
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515

|
как бы возникают сомнения по поводу Вашей информации - пришлите, пожалуйста, скан паспорта - вполне вероятно что Вы нарвались на Питерскую подделку.
|
|
|
|
|
21.11.2011, 17:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Цитата вполне вероятно что Вы нарвались на Питерскую подделку Можно поподробнее про это ? Кто-то их здесь еще делает что-ли ? Дело в том, что мне неоднократно настойчиво предлагали эти ТО в нашем городе. Ни разу не брал, т.к. не особо верю в высокое качество (изготовления) именно этих аппаратов, да и как их рассчитывать тоже не говорят. Типа присылайте запросы - сами будем считать. Такое меня не устраивает.
|
|
|
|
|
23.11.2011, 3:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.11.2009
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515

|
Действительно, аппараты подбирает исключительно завод-изготовитель. Методика расчета таких аппаратов является их ноу-хау. Не переживайте за точность подбора - завод гарантирует не только работоспособность и целостность аппарата, а обеспечение расчетных параметров теплообмена - Ваша задача только квалифицированно указать вводные данные, не нужно делать запасов и т.д. Вообще по выбору расчетных параметров у них есть очень квалифицированная и обоснованная методика. подделывают аппараты в СП, при этом на подделке возникает проблема целостности трубной доски и герметичности заделки трубок - опять же способ изготовления трубной доски и заделки трубок - ноу хау Украинского предприятия. Кстати, цена на поддельные аппараты почему то оказалась выше в 3-4 раза. В том же СП есть официальное представительство завода - контакты можете уточнить у завода-изготовителя.
|
|
|
|
|
23.11.2011, 12:10
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.3.2011
Пользователь №: 98982

|
Скан скинуть пока не могу, фирма где брали Тепло Сервис г Аксай паспорта или не отдали, или потеряли наши снабженцы, теперь требуют оплаты за копию. По предварительной переписке его делали в Севастопале и расчитывали там, же под руководством Барона (его детище) После тог как ТТАи крякнул беседовали и с продовцами и на прямую с Бароном. Думаю что аппарат Севастопольский.
|
|
|
|
|
23.11.2011, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817

|
Ставили в котельную кожухотрубник Forcel представительство в С-П, замечаний вроде нет. По внешнему виду вылитый ТТАИ Барона, даже габаритные и присоединительные размеры совпадают....
|
|
|
|
|
23.11.2011, 18:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Цитата Действительно, аппараты подбирает исключительно завод-изготовитель. Методика расчета таких аппаратов является их ноу-хау. Не переживайте за точность подбора - завод гарантирует не только работоспособность и целостность аппарата, а обеспечение расчетных параметров теплообмена - Ваша задача только квалифицированно указать вводные данные, не нужно делать запасов и т.д. Вообще по выбору расчетных параметров у них есть очень квалифицированная и обоснованная методика. Я в это верю и не сомневаюсь в компетентности их специалистов, методик и все такое. Дело в другом, когда я подбираю ТО самостоятельно, то с программой всегда имею возможность посчитать сразу несколько вариантов, с разными режимами и пр., особенно, если речь идет о нестандартных задачах, где всегда есть элемент творчества. Не имея ничего под рукой, теоретически я должен "терроризировать" производителя, прося его посчитать мне кучу вариантов и если после например нескольких раз к тому же ничего не куплю, то предполагаю, что интерес ко мне как в заказчику несколько поутихнет, не так ли ? К тому же все запросы и ожидания ответов занимают массу времени - у меня нет лишнего. Мне лично гораздо проще качнуть ту же польскую программу с их сайта и спокойно, когда мне угодно заниматься подбором. Кстати их КТО я покупаю уже много лет, во многом благодаря тому, что сам умею и имею возможность их подбирать. Их ноу-хау мне не нужно ).
|
|
|
|
|
24.11.2011, 4:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.11.2009
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515

|
Э-э-э-хх верно все, но только производителя все равно терроризировать придется - вам же кроме технических вариантов еще захочется же и ценовые параметры учесть ;-). Терроризируйте смело - они сами выбрали этот путь, тем более отвечают очень оперативно. Тепло-сервис - есть такая подрядная организация, которая много лет работает с Севастополем. Опишите, пожалуйста, подробнее Ваш случай - я занимаюсь поставками ТТАИ, и очень важно знать в т.м. и негативную информацию о ТТАИ. Но чтобы В.Г.Барон просто так отказал в гарантии- мне пока не представляется возможным.
|
|
|
|
|
2.3.2012, 7:58
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.4.2011
Из: Красноярск
Пользователь №: 104715

|
Проблема в следующем: На объекте установлен пластинчатый теплообменник alfa laval на ГВС. Холодная вода на подогрев берется из скважины. Качество воды "отвратительное", теплообменник за месяц "зарастает" наглухо. Ни о какой хим. подготовке речь не идет и руководство даже не рассматривает этот вариант решения проблемы. Фактический расход по стороне ГВС 12 т/ч, расчетный 5т/ч, чтоб получать 300 кВт. Но суть не в превышении расхода и неправильном проектировании трубопроводов, а в быстром загрязнении ПТО. Поэтому есть вопрос, поможет ли замена пластинчатого теплообменника на ТТАИ решить проблему с загрязнением? Хим. анализ воды
_________.pdf ( 783,54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 52
Сообщение отредактировал dzhon-m - 2.3.2012, 7:58
|
|
|
|
|
2.3.2012, 10:34
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Что сказать? Куча мелких трубочек с тонюсенькой стеночкой. Я ничего не знаю о качестве и надежности этих аппаратов, но напортачить при изготовлении такого устройства - раз плюнуть. Да, а кто сказал, что 8-мм трубочка не забьется?
|
|
|
|
|
2.3.2012, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 10.1.2012
Из: Гомель
Пользователь №: 135377

|
Применяем уже несколько лет, в том числе и на очень плохой воде (скважиная вода, барометрические воды, промышленные стоки). Теплообменники не "зарастают". Со слов производителя - из-за высокой турбулизации потока, можете это требование (чтобы меньше "зарастал") дополнительно уточнить при подборе и заказе. В цехе, в небольшом тепловом пунктике, стоит пароводяной теплообменник (точнее, два - паровая и конденсатная ступени). Система отопления заполняется и подпитывается водопроводной водой. Работает с 2007 года, без особых нареканий, промывали один раз, и то "на всякий случай".
|
|
|
|
|
2.3.2012, 13:27
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.4.2011
Из: Красноярск
Пользователь №: 104715

|
Дядя Вова, спасибо. Alex_, конечно спорить о том "зарастет" или нет бесмыслено  вопрос в том чтобы ежемесячно не ездить и не чистить пластинчатый пто, в котором ресурс прокладок с каждой сборкой, разборкой сокращается
|
|
|
|
|
3.3.2012, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 10.1.2012
Из: Гомель
Пользователь №: 135377

|
А чего вот сразу "восхваляющее"? Давно их закупаем и используем, ибо дешевле пластинчатых и производство под боком. Висят себе, никого не трогают, кушать не просят, работают, не ломаются - ну и ладно.
|
|
|
|
|
5.3.2012, 9:20
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.4.2011
Из: Красноярск
Пользователь №: 104715

|
Дядя Вова, как воспринимает ТТАИ гидроудары? На пластинчатом теплообменники, все просто- выдавило прокладки, разобрали, воткнули все на место и собрали. А в ТТАИ трубки рвутся? Как их заменить? Вы можете сделать фото трубной решетки? а то уж есть плохие отзывы о качестве трубных решеток.
|
|
|
|
|
5.3.2012, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
их основное отличие - высокая турбулизация, отсюда + и -. Плюсы - меньшая засоряемость (ну типа самоочистка), компактность. Минусы - ООООчень большое внутреннее сопротивление, нормальным считается потеря на нем 1,6 бар (!). Иначе не будет такой турбулизации потока. Кому-то нравится, кому-то нет. Обычные аппараты со своими прибабахами, как и все другие.
|
|
|
|
|
5.3.2012, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 10.1.2012
Из: Гомель
Пользователь №: 135377

|
У меня ТО в основном пароводяные, пар частенько влажноватый подаётся, и бывают периоды, когда в ТО постоянно постукивает. Сильных гидроударов на моей памяти не было, так что на этот счёт судить не берусь. Цитата ООООчень большое внутреннее сопротивление, нормальным считается потеря на нем 1,6 бар (!) Есть такое дело, но это скорее из-за того, что аппараты очень чувствительны к расходу теплоносителя - даже при малейшем увеличении расхода от расчетного сопротивление резко возрастает. Цитата Обычные аппараты со своими прибабахами, как и все другие. Истинно так, не лучше и не хуже, просто другие. Слабое место - резинки в стальной оправе на присоединениях. При монтаже перетянуть сожно и не заметить, и раз в сезон менять желательно, чтобы сюрпризов не было.
|
|
|
|
|
6.3.2012, 13:03
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.7.2010
Из: Беларусь
Пользователь №: 65241

|
JAD использую и эксплуатирую ,даже на химии.Всё работает и проблем нет.Но мы берём с завода изготовителя. Главное вовремя чистить если "вода очень хорошая".
|
|
|
|
|
10.3.2012, 4:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.11.2009
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515

|
1,6 бар?!?! это как так вы задавали расчет? у нас редко когда потери напора на ТТАИ превышает 0,5 бар, но есть особые случаи когда ттаи подбираются с потерями напора в 0,1 бар.
|
|
|
|
|
20.8.2012, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
вы с чего взяли, что они превосходят в разы? вот как вы его чистить потом будете? А пластинчатые можно разобрать...
|
|
|
|