Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Наружний противопожарный водопровод
Гость_albanec_*
сообщение 4.2.2011, 16:45
Сообщение #1





Guest Forum






Здраствуйте уважаемые специалисты!!!!Я пока новичок в области пожарной безопасности, т.к. недавно выпустился из военного института.Будте добры помогите с решением вопросов.
Имеется объект комплекс зданий и сооружений,включающий в себя АБК 2-х этажное здание, гараж на 18 единиц техники 1-но этажный,два жилых дома 3-х этажных,котельная,ДЭС,насосная станция (не под залив) и вкопанные резервуары для нужд пожаротушения.На объекте уже положен асфальт.Наружнее пожаротушение-сеть гидрантов только от резервуаров и насосной станции.Внутреннее пожаротушение от централизованной сети, обводной линии с задвижкой на вводе в АБК не имеется.Проекты по данному разделу отсутствуют вообще.
У меня следующие к Вам вопроы:
1) Допускается ли управление насосной станцией т.е. местное из помещения самой насосной станции? или нужно сделать и автоматическим, и дистанционным, и местным?И согласно какого нормативного документа это допускается или опровергается?
2)Нужны ли в таком случае кнопки у ПК???
Помогите пожалуйста с решением этих вопросов!Заранее огромное спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 4.2.2011, 16:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



СП 10.13130.2009

Системы противопожарной защиты
ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ
ВОДОПРОВОД
Требования пожарной безопасности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_albanec_*
сообщение 7.2.2011, 7:20
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Fisher_dm @ 4.2.2011, 16:53) *
СП 10.13130.2009

Системы противопожарной защиты
ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ
ВОДОПРОВОД
Требования пожарной безопасности


Спасибо Fisher_dm за помощь!!!!!
Хотелось бы уточнить, в В СП8 есть пункт:
10.3 Насосные станции всех назначений должны проектироваться, как правило, с управлением
без постоянного обслуживающего персонала:
автоматическим — в зависимости от технологических параметров (уровня воды в емкостях, дав-
ления или расхода воды в сети);
дистанционным (телемеханическим) — из пункта управления;

местным — периодически приходящим персоналом с передачей необходимых сигналов на пункт
управления или пункт с постоянным присутствием обслуживающего персонала.
При автоматическом или дистанционном (телемеханическом) управлении должно предусматри-
ваться также местное управление.
Скажите пожалуйста, допускается ли сделать только местное управление?????
Заранее благодарю!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 7.2.2011, 11:23
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_albanec_*
сообщение 7.2.2011, 15:50
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Михаил I @ 7.2.2011, 12:23) *
нет

Спасибо Михаил за ответ!!!
Скажите, минимальное требование к пуску пож. насосов какое должно быть, чтобы сдать объект без нарушений требований ПБ??? т. к. ситуация у меня такая: рыть землю чтобы проложить кабель дистанционного пуска в помещение дежурного в АБК уже никто не будет.Как быть в таком случае???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sol
сообщение 7.2.2011, 16:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306



Цитата(albanec @ 4.2.2011, 17:45) *
Внутреннее пожаротушение от централизованной сети, обводной линии с задвижкой на вводе в АБК не имеется.

и
Цитата(albanec @ 4.2.2011, 17:45) *
насосная станция (не под залив)

и
Цитата(albanec @ 4.2.2011, 17:45) *
и вкопанные резервуары для нужд пожаротушения.

как все это между собой связано?

Учитывая еще и название темы, пока крайне трудно понять Вашу проблему smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 8.2.2011, 8:27
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(albanec @ 7.2.2011, 18:50) *
Скажите, минимальное требование к пуску пож. насосов какое должно быть, чтобы сдать объект без нарушений требований ПБ???

рыть землю чтобы проложить кабель дистанционного пуска в помещение дежурного в АБК уже никто не будет.


Сделать дистанционный запуск насосов (от кнопок, расположенных у ПК) и ручной - непосредственно в насосой.

Этот вопрос к заказчику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.2.2011, 9:41
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9508
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(albanec @ 7.2.2011, 15:50) *
Спасибо Михаил за ответ!!!
Скажите, минимальное требование к пуску пож. насосов какое должно быть, чтобы сдать объект без нарушений требований ПБ??? т. к. ситуация у меня такая: рыть землю чтобы проложить кабель дистанционного пуска в помещение дежурного в АБК уже никто не будет.Как быть в таком случае???

Иногда делались варианты управления по мобильной сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_albanec_*
сообщение 8.2.2011, 13:43
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Михаил I @ 8.2.2011, 9:27) *
Сделать дистанционный запуск насосов (от кнопок, расположенных у ПК) и ручной - непосредственно в насосой.

Этот вопрос к заказчику.

Михаил это понятно что заказчику. Меня интерессует чтобы это решение соответствовало нормативному документу. Получается Вы моженте сказать с 100% уверенностью, что оставить только ручной пуск непосредственно в насосной нельзя???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 8.2.2011, 14:23
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Да, СП 8.13130.2009
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_albanec_*
сообщение 8.2.2011, 18:42
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Михаил I @ 8.2.2011, 14:23) *
Да, СП 8.13130.2009

Спасибо за помощь Михаил!!!!Обязательно учту этот момент!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 23:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных