гнилая вода, черный теплоноситель с запахом сероводорода |
|
|
Гость_Владимир2255_*
|
5.2.2011, 19:00
|
Guest Forum

|
В новой системе отопления теплоноситель почернел,появились скользкие хлопья явно биопроисхождения,запах сероводороода .В результате забился теплообменник котла.система-латунь,никель,сталь,пластик,медь.теплоноситель-вода из водопровода неподготовленная.Подскажите причину.Благодарю заранее,могу проконсультировать по т-счетчикам и САУ отоплением.
|
|
|
|
|
5.2.2011, 19:02
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Владимир2255 @ 5.2.2011, 19:00)  В новой системе отопления теплоноситель почернел,появились скользкие хлопья явно биопроисхождения,запах сероводороода .В результате забился теплообменник котла.система-латунь,никель,сталь,пластик,медь.теплоноситель-вода из водопровода неподготовленная.Подскажите причину.Благодарю заранее,могу проконсультировать по т-счетчикам и САУ отоплением. Колонии анаэробных бактерий, сероводород - продукт их жизнедеятельности, вода в системе постоянно была слишком низкой температуры, уменьшайте поверхности нагрева.
|
|
|
|
|
5.2.2011, 19:51
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Владимир2255 @ 5.2.2011, 18:00)  Подскажите причину. гидроиспытания надо было провести, и слить всю бяку после них... Цитата могу проконсультировать по т-счетчикам и САУ отоплением. Вау, давайте ... а то тут, "лучшие инженеры форума" и перепрограммировать номера в каналах тепловычеслителей умеют не нарушая пломб ЦСМ, и тахометрические(крыльчатые) расходомеры в составе теплосчетчиков считают за "здрасти"...
|
|
|
|
|
5.2.2011, 20:05
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Vict @ 5.2.2011, 19:51)  гидроиспытания надо было провести, и слить всю бяку после них... Ага, с выдержкой 30 кг/см2 в течении 15 минут... И слить из помещения всю бяку, в которую превратились хозяева.
|
|
|
|
|
5.2.2011, 23:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Цитата(Vict @ 5.2.2011, 21:51)  гидроиспытания надо было провести, и слить всю бяку после них...
Вау, давайте ... а то тут, "лучшие инженеры форума" и перепрограммировать номера в каналах тепловычеслителей умеют не нарушая пломб ЦСМ, и тахометрические(крыльчатые) расходомеры в составе теплосчетчиков считают за "здрасти"... А что с тахометрами не так? Они имеют сертификат средства измерения и отказы вообще-то повод ля похода к прокурору. На маленьких объектах им реальной альтернативы по цене нету, поэтому за милую душу. Ставьте антимагнитное исполнение если страшно, а раз в год мойте проточную часть.
|
|
|
|
|
5.2.2011, 23:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(Владимир2255 @ 5.2.2011, 19:00)  В новой системе отопления теплоноситель почернел,появились скользкие хлопья явно биопроисхождения,запах сероводороода .В результате забился теплообменник котла.система-латунь,никель,сталь,пластик,медь.теплоноситель-вода из водопровода неподготовленная.Подскажите причину.Благодарю заранее,могу проконсультировать по т-счетчикам и САУ отоплением. Из выше перечисленных сплавов и т.п. я не увидел из чего изготовлены отопительные приборы, а если они АЛЮМИНИЕВЫЕ, то Вы ПОПАЛИ!
|
|
|
|
|
8.2.2011, 7:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871

|
Да уж скрестя пальцы надеюсь что там биметалл..
|
|
|
|
|
8.2.2011, 8:59
|
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457

|
1) Промывка системы с реагентами 2) Баканализ Повторять до готовности. Гнилая вода - то ли вы дом сливали летом и часть воды неушло из системы, то ли без напора оставили.
|
|
|
|
|
8.2.2011, 9:06
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(АБорисыч @ 8.2.2011, 8:59)  1) Промывка системы с реагентами 2) Баканализ Повторять до готовности.е Гнилая вода - то ли вы дом сливали летом и часть воды неушло из системы, то ли без напора оставили. А при чём тут напор (давление?) И реагентами мыть тоже зачем? Достаточно термической дезинфекции с выдержкой час-два раз в год или несколько раз за отопительный сезон (в процессе эксплуатации). А баканализ уж вообще... Тут далеко не каждый микробиолог.
|
|
|
|
|
8.2.2011, 14:11
|
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457

|
В чём проблема взять теплофикационную воду после помывки в ближайшую СЭС для спокойствия, да и вообще промыть батареи коли такая хреновина завелась? Термическая дезинфекция - что имеется ввиду - обыкновенный нагрев до температуры при t наружной расчётной - так я понимаю в отопительный сезон такое было а толку? Из личного опыта - псле ГИ дома оставляю 4 ати - ни в одном ентих бактерий при запуске не найти.
|
|
|
|
|
8.2.2011, 14:24
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(АБорисыч @ 8.2.2011, 14:11)  В чём проблема взять теплофикационную воду после помывки в ближайшую СЭС для спокойствия, да и вообще промыть батареи коли такая хреновина завелась? Термическая дезинфекция - что имеется ввиду - обыкновенный нагрев до температуры при t наружной расчётной - так я понимаю в отопительный сезон такое было а толку? Из личного опыта - псле ГИ дома оставляю 4 ати - ни в одном ентих бактерий при запуске не найти. Ну если есть желание найти редкую бактерию и обессмертить своё имя, то конечно в СЭС, там за деньги и чётра лысого проанализируют. А нагрев - обычный нагрев до градусов 80 с получасовой выдержкой, вполне мероприятие достаточное. А давление 5 ата для микроорганизмов - ровным счётом ни о чём, они и в Марианской впадине себя очень комфортно чувствуют и хотят друг к другу в гости.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)