Гость_Владимир2255_*
сообщение 5.2.2011, 19:00
Сообщение #1





Guest Forum






В новой системе отопления теплоноситель почернел,появились скользкие хлопья явно биопроисхождения,запах сероводороода .В результате забился теплообменник котла.система-латунь,никель,сталь,пластик,медь.теплоноситель-вода из водопровода неподготовленная.Подскажите причину.Благодарю заранее,могу проконсультировать по т-счетчикам и САУ отоплением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 5.2.2011, 19:02
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Владимир2255 @ 5.2.2011, 19:00) *
В новой системе отопления теплоноситель почернел,появились скользкие хлопья явно биопроисхождения,запах сероводороода .В результате забился теплообменник котла.система-латунь,никель,сталь,пластик,медь.теплоноситель-вода из водопровода неподготовленная.Подскажите причину.Благодарю заранее,могу проконсультировать по т-счетчикам и САУ отоплением.
Колонии анаэробных бактерий, сероводород - продукт их жизнедеятельности, вода в системе постоянно была слишком низкой температуры, уменьшайте поверхности нагрева.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 5.2.2011, 19:51
Сообщение #3


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Владимир2255 @ 5.2.2011, 18:00) *
Подскажите причину.
гидроиспытания надо было провести, и слить всю бяку после них...

Цитата
могу проконсультировать по т-счетчикам и САУ отоплением.
Вау, давайте ... а то тут, "лучшие инженеры форума" и перепрограммировать номера в каналах тепловычеслителей умеют не нарушая пломб ЦСМ, и тахометрические(крыльчатые) расходомеры в составе теплосчетчиков считают за "здрасти"...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 5.2.2011, 20:05
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Vict @ 5.2.2011, 19:51) *
гидроиспытания надо было провести, и слить всю бяку после них...
Ага, с выдержкой 30 кг/см2 в течении 15 минут... И слить из помещения всю бяку, в которую превратились хозяева. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 5.2.2011, 23:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(Vict @ 5.2.2011, 21:51) *
гидроиспытания надо было провести, и слить всю бяку после них...

Вау, давайте ... а то тут, "лучшие инженеры форума" и перепрограммировать номера в каналах тепловычеслителей умеют не нарушая пломб ЦСМ, и тахометрические(крыльчатые) расходомеры в составе теплосчетчиков считают за "здрасти"...


А что с тахометрами не так? Они имеют сертификат средства измерения и отказы вообще-то повод ля похода к прокурору. На маленьких объектах им реальной альтернативы по цене нету, поэтому за милую душу. Ставьте антимагнитное исполнение если страшно, а раз в год мойте проточную часть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 5.2.2011, 23:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Владимир2255 @ 5.2.2011, 19:00) *
В новой системе отопления теплоноситель почернел,появились скользкие хлопья явно биопроисхождения,запах сероводороода .В результате забился теплообменник котла.система-латунь,никель,сталь,пластик,медь.теплоноситель-вода из водопровода неподготовленная.Подскажите причину.Благодарю заранее,могу проконсультировать по т-счетчикам и САУ отоплением.


Из выше перечисленных сплавов и т.п. я не увидел из чего изготовлены отопительные приборы, а если они АЛЮМИНИЕВЫЕ, то Вы ПОПАЛИ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LeftBear
сообщение 8.2.2011, 7:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871



Да уж скрестя пальцы надеюсь что там биметалл..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 8.2.2011, 8:59
Сообщение #8


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



1) Промывка системы с реагентами
2) Баканализ
Повторять до готовности.
Гнилая вода - то ли вы дом сливали летом и часть воды неушло из системы, то ли без напора оставили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 8.2.2011, 9:06
Сообщение #9


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(АБорисыч @ 8.2.2011, 8:59) *
1) Промывка системы с реагентами
2) Баканализ
Повторять до готовности.е
Гнилая вода - то ли вы дом сливали летом и часть воды неушло из системы, то ли без напора оставили.

А при чём тут напор (давление?)
И реагентами мыть тоже зачем? Достаточно термической дезинфекции с выдержкой час-два раз в год или несколько раз за отопительный сезон (в процессе эксплуатации).
А баканализ уж вообще... Тут далеко не каждый микробиолог.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 8.2.2011, 14:11
Сообщение #10


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



В чём проблема взять теплофикационную воду после помывки в ближайшую СЭС для спокойствия, да и вообще промыть батареи коли такая хреновина завелась?
Термическая дезинфекция - что имеется ввиду - обыкновенный нагрев до температуры при t наружной расчётной - так я понимаю в отопительный сезон такое было а толку?
Из личного опыта - псле ГИ дома оставляю 4 ати - ни в одном ентих бактерий при запуске не найти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 8.2.2011, 14:24
Сообщение #11


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(АБорисыч @ 8.2.2011, 14:11) *
В чём проблема взять теплофикационную воду после помывки в ближайшую СЭС для спокойствия, да и вообще промыть батареи коли такая хреновина завелась?
Термическая дезинфекция - что имеется ввиду - обыкновенный нагрев до температуры при t наружной расчётной - так я понимаю в отопительный сезон такое было а толку?
Из личного опыта - псле ГИ дома оставляю 4 ати - ни в одном ентих бактерий при запуске не найти.

Ну если есть желание найти редкую бактерию и обессмертить своё имя, то конечно в СЭС, там за деньги и чётра лысого проанализируют.
А нагрев - обычный нагрев до градусов 80 с получасовой выдержкой, вполне мероприятие достаточное. А давление 5 ата для микроорганизмов - ровным счётом ни о чём, они и в Марианской впадине себя очень комфортно чувствуют и хотят друг к другу в гости. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных